Witam serdecznie,

 

Mam pytanie dla osób bardziej obytych w temacie C.O. - mam stary kocioł żeliwny zasypowy bez podajnika, podczas grzania rośnie mi cały czas ciśnienie.

Mam zamiar kupić nowe naczynie przeponowe, może ktoś ocenić czy takie będzie odpowiednie dla mojego kotła i czy nie stworzy żadnego ryzyka dla instalacji? Z góry bardzo dziękuję.

 

Kocioł zasypowy 7.2l, max ciśnienie 0,15 MPa

C.w.u 100l, max 0,6 MPa

 

 naczynie przeponowe 18l, grupa bezpieczeństwa do 3 bar. 

https://allegro.pl/oferta/zestaw-c-o-naczynie-przeponowe-18l-grupa-3-bar-11850895893

 

I jeszcze pytanie- rozumiem, że jak pracuje na ciśnieniu w kotle 0,4-0,5 bara to do podobnych wartości powinienem nabić naczynie przeponowe, tak?

 

Jeszcze raz dziękuję za czas.

Napisano
9 godzin temu, archango napisał:

Witam serdecznie,

Mam

Kocioł zasypowy 7.2l, max ciśnienie 0,15 MPa

C.w.u 100l, max 0,6 MPa

Cała woda w instalacji, rury, grzejniki, bufor, a nie tylko kocioł i bojler.

Nie wolno już palić w zasypowcu bez bufora.

 

http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-ssawnej

http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-tlocznej

 

 

Określasz ciśnienie statyczne instalacji np z wysokości tej instalacji , do tego dodajesz 0,2 bar i tyle masz minimum mieć w naczyniu przeponowym na wstępie tj przed napełnieniem instalacji .

Napełniasz tą instalację wodą i ciśnienie musi być w granicach określonych przez producenta kotła, lecz nie mniej niż to co obliczyłeś na początku., nie może też przekraczać max ciśnienia , które spowoduje otwarcie zaw bezpieczeństwa na kotle - tu  nie ma apteki , w praktyce ciśnienie po napełnieniu na zimno nie powinno przekroczyć 1,2-1,5 bar., na ciepło nie powinno przekroczyć 2 bar.

Napisano
16 godzin temu, archango napisał:

Witam serdecznie,

 

Mam pytanie dla osób bardziej obytych w temacie C.O. - mam stary kocioł żeliwny zasypowy bez podajnika, podczas grzania rośnie mi cały czas ciśnienie.

Mam zamiar kupić nowe naczynie przeponowe, może ktoś ocenić czy takie będzie odpowiednie dla mojego kotła i czy nie stworzy żadnego ryzyka dla instalacji? Z góry bardzo dziękuję.

 

Kocioł zasypowy 7.2l, max ciśnienie 0,15 MPa

C.w.u 100l, max 0,6 MPa

 

 naczynie przeponowe 18l, grupa bezpieczeństwa do 3 bar. 

https://allegro.pl/oferta/zestaw-c-o-naczynie-przeponowe-18l-grupa-3-bar-11850895893

 

I jeszcze pytanie- rozumiem, że jak pracuje na ciśnieniu w kotle 0,4-0,5 bara to do podobnych wartości powinienem nabić naczynie przeponowe, tak?

 

Jeszcze raz dziękuję za czas.

Naczynie przeponowe jest do układu zamkniętego, stary kocioł węglowy nie może pracować w układzie z naczyniem przeponowym (patrz komentarz Ekspert Cezary).

 

 

Napisano (edytowany)
57 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Wielkość naczynia przeponowego  zależy od pojemności całej instalacji grzejnej i orientacyjnie przyjmuje się 3%, ale przy zasilaniu z kotła węglowego nie wolno ich instalować jeśli nie ma w kotle obiegu schładzania  - obieg grzewczy powinien być otwarty.

Dokładnie tak, jeżeli nie ma układu schładzania kotła, to zabezpieczeniem musi być otwarte naczynie wzbiorcze. Tylko wtedy układ nie grozi rozerwaniem. A to jak wybuch bomby. Zawór bezpieczeństwa tu nie wystarczy. 

Zaś obieg c.w.u. musi mieć osobne zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia w zasobniku. 

Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Napisano
5 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Naczynie przeponowe jest do układu zamkniętego, stary kocioł węglowy nie może pracować w układzie z naczyniem przeponowym (patrz komentarz Ekspert Cezary).

 

 

Rozumiem, w jaki sposób powinienem zabezpieczyć instalację z takim kotłem?

Uprzedzę pytania, kocioł będzie w przyszłym roku do wymiany, ale tą zimę musi wytrzymać..

 

Napisano
8 godzin temu, archango napisał:

kocioł będzie w przyszłym roku do wymiany, ale tą zimę musi wytrzymać..

Stary kociołek po przejściu na naczynko zamknięte nie wytrzyma długo.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Nazwa pomieszczenia nie ma tu nic do rzeczy. Nie ma obowiązku robić drzwi zewnętrznych ani do kotłowni, ani do pomieszczenia gospodarczego, w którym jest kocioł gazowy. Patrząc na rzuty i wizualizacje to projektant zaplanował w tym miejscu drzwi raczej ze względów estetycznych. Na wizualizacjach z pracowni są one nawet przeszklone. Ale ze względu na przepisy nie  ma obowiązku robienia w tym pomieszczeniu drzwi zewnętrznych. Nie jest wymagane nawet okno. Zresztą kocioł gazowy zgodnie z przepisami można umieścić nawet w kuchni albo łazience. Jeżeli standardowa zgoda od projektanta obejmuje możliwość rezygnacji z drzwi w tym miejscu to nie ma problemu. W innym przypadku trzeba ją od projektanta uzyskać indywidualnie.   Trzeba koniecznie pamiętać o jednej rzeczy odnośnie montażu. Wentylacja pomieszczenia z kotłem gazowym może być dowolna, także zrobiona jako mechaniczna z rekuperatorem tylko po łącznym spełnieniu 2 warunków: 1. Kocioł ma zamkniętą komorę spalania; 2. Kocioł jest przyłączony do koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowego (rura w rurze). Przy czym odprowadzenie może być wykonane zarówno ponad dach, jak i przez ścianę zewnętrzną. We wszystkich innych przypadkach wentylacja w pomieszczeniu z kotłem musi być grawitacyjna.   
    • Zasadniczy problem polega na tym, że wannę można oprzeć tylko na takiej solidnej i sztywnej obudowie, jaka opisał Podczytywacz. Każda inna powinna być zrobiona na niezależnym stelażu, który będzie tylko osłaniał wannę, ale nie będzie przez nią obciążony. 
    • Przy zakupie planów jest zgoda na zmianyy, zapewne masz na mysli projektanta który będzie robiła adaptację? Zakładajac że można zmienić nazwę tego pomieszczenia jak to wpływa na moje pytanie?
    • Przede wszystkim musisz zapytać projektanta. Przynajmniej tego, który wykonuje plan zagospodarowania działki, bo oni często mają zgodę projektantów obiektu na wprowadzanie w planach zmian.
    • Cześć jestem nowy na tym forum jak i na początku drogi budowy własnego domu jednorodzinnego (wolnostojącego), potrzebuje porady, wybór padł na ten projekt: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-szyszkowcach-10-e-m606266e8ff536 Ogrzewanie: kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny + ogrzewanie podłogowe+ rekuperacja Według google i chata gpt, moc kotła na taka kubaturę to 20-25kW Jesli zmienię kotłownie na etapie adaptacji na pom. gospodarcze lub pom. techniczne i moc kotła nie przekroczy 21kW (czy tam 25kW)+Kocioł wpisany jako "urządzenie grzewcze w pomieszczeniu technicznym/ gosp." Może nie być drzwi wejściowych zewnętrznych do kotłowni?  Jak to obecnie wygląda w świetle obowiązujących przepisów? Oczywiście zachowując odpowiednią wentylacje w takim pomieszczeniu nie zależnie jak sie będzie nazywała.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...