Pomocnik Napisano 12 października 2021 Udostępnij #1 Napisano 12 października 2021 Po wymianie instalacji centralnego ogrzewania, dość często muszę uzupełniać wodę w obiegu, choć nie widać, aby gdzieś występowały przecieki. Podczas pracy kotła gazowego następują znaczne wahania ciśnienia - na zimnym jest ok. 1 bara, a po nagrzaniu do 70°C prawie 3 bary. Co może być przyczyną tak dużych zmian ciśnienia i jednocześnie ubytku wody? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/21543-niepokojace-zmiany-cisnienia-wody-w-instalacji-c-o Link do komentarza
Gość PIOTR29 Napisano 12 października 2021 Udostępnij #2 Napisano 12 października 2021 Mam co może być jeszcze przyczyną wzrostu ciśnienia w instalacji CO mimo wymienionego zaworu dopełniającego i zbiornika wyrównawczego. Sprawdziłem również szczelność bojlera zamykając dopływ zimnej wody ciśnienie rośnie i przy wyłączonym piecu też rośnie Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 13 października 2021 Udostępnij #3 Napisano 13 października 2021 Może jaśniej - w czym tkwi problem i jaka konfiguracja instalacji. Ciśnienie zawsze rośnie w zamkniętym obiegu, byle do dopuszczalnej granicy. Link do komentarza
Gość Napisano 9 kwietnia 2022 Udostępnij #4 Napisano 9 kwietnia 2022 Ci zrobić żeby obniżyć ciśnienie wody Link do komentarza
podczytywacz Napisano 9 kwietnia 2022 Udostępnij #5 Napisano 9 kwietnia 2022 Dnia 9.04.2022 o 07:38, Gość napisał: Ci zrobić żeby obniżyć ciśnienie wody Jakiej wody, w jakiej instalacji, jaki jest ten wzrost, objawy, co się dzieje... w jakim budynku Link do komentarza
Gość Marek Napisano 9 listopada 2022 Udostępnij #6 Napisano 9 listopada 2022 Mamy pięć na gas z Immergas i po dolaniu mu wody i zamknięcie zaworu powoduje zejście do zera bara i włącza się E10 jest problem bo działa jak jest zawór odkręcony pomocy ktoś coś Link do komentarza
Gość dekany@o2.pl Napisano 7 grudnia 2022 Udostępnij #7 Napisano 7 grudnia 2022 tez mam ten problem, uzupelniam wode do 0,9 bara, ale jak piec zaczyna pracowac [na poziomie ECO] to cisnienie mi wzrasta do 2,4 bara. Na wiekszy zakres go nie ustawiam bo wtedy cisnienie by podeszlo do 4b. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 7 grudnia 2022 Udostępnij #8 Napisano 7 grudnia 2022 (edytowany) Prawdopodobnie brak dostatecznego ciśnienia w części powietrznej naczynia wzbiorczego. Dopompować powietrze przy zimnym obiegu, lub wymienić w przypadku nieszczelności. Edytowano 7 grudnia 2022 przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Instalator Napisano 5 lutego 2023 Udostępnij #9 Napisano 5 lutego 2023 Gość Dekany ma racje na 99% Link do komentarza
Gość Pichwaldemar@gmail.com Napisano 6 lutego 2023 Udostępnij #10 Napisano 6 lutego 2023 Cały czas kapie z zaworu bezpieczeństwa Link do komentarza
Gość Edyta Napisano 13 lutego 2023 Udostępnij #11 Napisano 13 lutego 2023 Witam, mam zamontowany nowy piec gazowy. Zasobnikiem. Wszystko działa. Jednakże z chwilą gdy nagrzewam wodę w zbiorniku i ja pobieram np. kran w łazience zaczyna wzrastać ciśnienie w instalacji 1.5 na ponad 3 bary. Wstępnie zdefiniowano że z obiegu cyrkulacji woda trafia do instalacji grzewczej co tym samym podnosi ciśnienie. Jak zrzucę wodę z instalacji grzewczej ciśnienie spada. Czy błąd w instalacji czy zbiornika na wodę ? Pomożecie ? Link do komentarza
retrofood Napisano 13 lutego 2023 Udostępnij #12 Napisano 13 lutego 2023 Może Twoja instalacja ma niewielką pojemność i brak jest naczynia przeponowego? Podgrzewanie wody powoduje jej rozszerzanie, więc rośnie i ciśnienie. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 14 lutego 2023 Udostępnij #13 Napisano 14 lutego 2023 Pewnie uszkodzone naczynie wzbiorcze, a mechanizm wzrostu ciśnienia łatwo wyjaśnić. Przy nagrzewaniu cwu objętość wody grzewczej je niewielka (wymiennik w kotle+nagrzewnica w zbiorniku), a temperatura zasilania wysoka. Zwiększa się wie znacznie objętość wody powodując wzrost ciśnienia Link do komentarza
Zdaniem Czytelnika Napisano 23 października 2023 Udostępnij #14 Napisano 23 października 2023 Komentarz dodany przez Gość Mirosław: Witam, posiadam piec Buderus na olej opałowy w sobotę wymieniłem zbiorniczek wyrównawczy przy zasobniku wody ciepłej, oraz zawór bezpieczeństwa na kotle, no i się zaczęło. Po uruchomieniu ciśnienie na manometrze jest 1 bar, ale jak zaczyna podgrzewać wodę CO to ciśnienie wzrasta do 3 bary, a jak pompka cyrkulacyjna pompuje wodę do kaloryferów to ciśnienie wzrasta maksymalnie do 4 bary, nie wiem co mam dalej zrobić aby ustabilizować to na 2 barach, tak było przed wymianą tych elementów które opisałem wyżej. Fachowiec od Buderusa powiedział że pękła wężownica w zbiorniku CW i woda dostaje się do obiegu grzewczego zwiększając ciśnienie Proszę o pomoc Mirosław Link do komentarza
animus Napisano 23 października 2023 Udostępnij #15 Napisano 23 października 2023 35 minut temu, Zdaniem Czytelnika napisał: no i się zaczęło. Po uruchomieniu ciśnienie na manometrze jest 1 bar, ale jak zaczyna podgrzewać wodę CO to ciśnienie wzrasta do 3 bary, a jak pompka cyrkulacyjna pompuje wodę do kaloryferów to ciśnienie wzrasta maksymalnie do 4 bary, nie wiem co mam dalej zrobić aby ustabilizować to na 2 barach, tak było przed wymianą tych elementów które opisałem wyżej. Fachowiec od Buderusa powiedział że pękła wężownica w zbiorniku CW i woda dostaje się do obiegu grzewczego zwiększając ciśnienie Proszę o pomoc Mirosław To możliwe, że wymiennik wtórny CWU, przepuszcza wodę użytkową do instalacji CO. Żeby to sprawdzić, zakręć zawór dopuszczający wodę do CWU i ustaw na zimnym kotle, na manometrze 1 bar, uruchom kocioł i sprawdź. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 24 października 2023 Udostępnij #16 Napisano 24 października 2023 Wyrównanie ciśnienia w instalacji nie polega wyłącznie na uzupełnieniu wody. Równowaga między wodą a powietrzem musi być zachowana. Woda się nagrzewa i wtedy ...cóż dzieją się cuda z ciśnieniem. Nie jestem hydraulikiem, ale tez dopompowywałem wody, potem przyszedł "SPEC". ustawił i teraz jest OK. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 24 października 2023 Udostępnij #17 Napisano 24 października 2023 Wystarczy zamknąć zasilanie wężownicy z kotła i uruchomić c.o. .Jeśli nie będzie wzrostu ciśnienia, to diagnoza montera jest słuszna. Link do komentarza