Recommended Posts

Napisano

Jestem namawiany na zmianę wentylacji z rekuperacji na grawitacyjną – dom przed wykończeniem. Wygląda na to, że jest to możliwe.

 

Dach nad piętrem pełnym jest dwuspadowy, 20 stopni.

 

Czy są jakieś szczególne wymogi usytuowania kominków wentylacyjnych? Np. odległość  od kalenicy? Inne?

Napisano

Kominków wentylacyjnych służących czemu? To mają być wyloty pionowych kanałów wentylacji grawitacyjnej? A z czego mają być zrobione te kanały kominowe? Jaka mieć średnicę?

Zmiana sposobu wentylacji to bynajmniej nie jest prosta sprawa i mam poważne wątpliwości czy ma sens. Zmienić trzeba mnóstwo rzeczy. Przykładowo, okna są bez nawiewników na potrzeby wentylacji z rekuperatorem, teraz trzeba je dodać.

Napisano

Można zrobić wentylację mechaniczną z by-pasem i np. latem lub w ciepłe dni otworzyć okna. Wentylacja grawitacyjna nie daje kontroli wymiany powietrza. ja bym optował za rekuperacją. Można jeszcze pomyśleć nad rekuperacją zdecentralizowaną. Takie rozwiązania proponują np. firmy Ecoventeam (Prana) i Stiebel Eltron i wiele innych.

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Kominków wentylacyjnych służących czemu? To mają być wyloty pionowych kanałów wentylacji grawitacyjnej? A z czego mają być zrobione te kanały kominowe? Jaka mieć średnicę?

 

Tak, te kominki mają być wylotami kanałów. Kanały w pustakach wentylacyjnych: otwór 11x16cm. Jeden kanał mam - z kuchni od okapu (ponieważ tu będzie i tak wywiew mechaniczny sprawa jest rozstrzygnięta).

 

Tak naprawdę brakuje mi trzech przewodów kominowych kuchnia na parterze, spiżarka (obok kuchni), łazienka na parterze.

 

Kuchnia i spiżarka - musiałbym przekuć strop i przez wysokość piętra wymurować kanały (1 dla kuchni i 1 dla spiżarki. Powyżej sufitu piętra rura spiro. I tu jest właśnie pytanie jeżeli kominek może być przy okapie dachu to cały kanał wychodzi prawie pionowy jeżeli musiałbym się się zbliżyć do kalenicy (czy tak?) to rura spiro musiałaby iść powyżej piętra po skosie (w górę i w bok; w tym w bok ok 4m).

 

Kanał z łazienki - podobnie tylko prościej - przez strop, nad stropem przez piętro pustaki wentylacyjne, nad sufitem rura spiro. Zupełnie na pionowo wychodzi ok metra od kalenicy. 

 

P.S. O nawiewnikach pamiętam.

Edytowano przez Papito (zobacz historię edycji)
Napisano
4 godziny temu, Papito napisał:

Jestem namawiany na zmianę wentylacji z rekuperacji na grawitacyjną

Nie daj się namówić!

Jakie są argumenty strony namawiającej?

3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Wentylacja grawitacyjna nie daje kontroli wymiany powietrza

Będziesz  nieraz żałować, że dałeś się namówić...

Napisano
4 godziny temu, Papito napisał:

Jestem namawiany na zmianę wentylacji z rekuperacji na grawitacyjną – dom przed wykończeniem. Wygląda na to, że jest to możliwe.

 

Serio? Znalazłeś takiego ułomnego w swoim otoczeniu?

 

 

Latryny za stodołą zamiast łazienek nie proponował?

Swoją drogą - musiałeś mu nieźle podpaść i cię nienawidzi, skoro proponuje takie rzeczy.

Napisano
Dnia 10.09.2021 o 08:30, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Kominków wentylacyjnych służących czemu? To mają być wyloty pionowych kanałów wentylacji grawitacyjnej? A z czego mają być zrobione te kanały kominowe? Jaka mieć średnicę?

Czy po tym co odpowiedziałem ma to ręce i nogi?

Dnia 10.09.2021 o 12:36, Elfir napisał:

Serio? Znalazłeś takiego ułomnego w swoim otoczeniu?

 

Naprawdę to aż taki plus? Nie o to pytałem ale skoro takie reakcje pro-reku to możecie rozwinąć?

 

Pytam bo nie mam porównania?

Napisano

bo grawitacyjna działa tylko kiedy warunki pogodowe akurat jej pasują.
bo aby działała musisz zrobić nieszczelny dom (okna z nawiewnikami), co jest idiotyzmem w dobie wysokich kosztów energii
 

Napisano

Jest jeszcze kilka argumentów ZA wentylacją mechaniczną z rekuperacją... popytaj Wujka Google, poczytaj...

 

 

Nie odpowiedziałeś na pytanie:

 

Dnia 10.09.2021 o 12:32, podczytywacz napisał:

Jakie są argumenty strony namawiającej?

 

Napisano

Koszty wykonania

1 godzinę temu, podczytywacz napisał:

Jest jeszcze kilka argumentów ZA wentylacją mechaniczną z rekuperacją... popytaj Wujka Google, poczytaj...

 

 

Nie odpowiedziałeś na pytanie:

 

 

Koszty wykonania

Napisano (edytowany)
Dnia 10.09.2021 o 12:36, Elfir napisał:

Serio? Znalazłeś takiego ułomnego w swoim otoczeniu?

 

 

Latryny za stodołą zamiast łazienek nie proponował?

Swoją drogą - musiałeś mu nieźle podpaść i cię nienawidzi, skoro proponuje takie rzeczy.

Macie racje. Powiesić go!!!

A tak na poważnie. Bywam w wielu, zaznaczam nowych domach, w których jest WG i jakoś nie zauważam jakiegoś dyskomfortu. Bywam również w wentylowanych instalacją z rekuperatorem i jak po masażu i kilku zabiegach w SPA też się nie czuje więc proszę nikogo nie straszyć!! bo to właśnie robicie. To może zabrzmieć brutalnie ale zwalanie brzydkich zapachów w domu na brak rekuperacji jest ogromnym nadużyciem. 

Edytowano przez Swierol (zobacz historię edycji)
Napisano
19 minut temu, Swierol napisał:

Widzę, że kolega temat założył również na FM ale tam kilkunastu ekspertów już się wypowiedziało....

Nie, w tym temacie nigdzie nie zakładałem. Znam FM ale proszę o link w miarę możliwości bo sam nie wiem, o który chodzi..

Napisano
5 minut temu, Papito napisał:

Nie, w tym temacie nigdzie nie zakładałem. Znam FM ale proszę o link w miarę możliwości bo sam nie wiem, o który chodzi..

Przepraszam Cię. Swój wpis już edytowałem. Na FM jest niemalże bliźniaczy temat. Pan się zastanawiał czy murować kominy czy zastosować kominki dachowe. Temat pojawił się 3 dni temu:)

A co do Twoich rozkmin :) zrobisz jak uważasz:)

Napisano
1 godzinę temu, Swierol napisał:

proszę nikogo nie straszyć!!

 

Hej! spokojnie!!!

A widzisz tu gdzieś jakieś groźby i straszenie???:icon_eek:

 

Po prostu - dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem i co najwyżej  - ostrzegamy przed zbyt pochopnym działaniem... 

 

1 godzinę temu, Swierol napisał:

Bywam w wielu, zaznaczam nowych domach,

BYWASZ!

nie wiem, czy byłeś w krytycznym dla wentylacji grawitacyjnej momencie - przyducha, upały ok.40 stopni...

nie wiem, czy rozmawiałeś o kosztach utrzymania wentylacji mechanicznej z rekuperacją w okresie używania ogrzewania i wpływie odzysku ciepła na te koszty... oczywiście - jeśli ktoś skrupulatnie to śledzi - bo może być tak, że właścicielowi budynku wystarcza, że ma komfort i uważa, ze tak ma być i jest dobrze...

1 godzinę temu, Swierol napisał:

zwalanie brzydkich zapachów w domu na brak rekuperacji

Brutalnie zauważę, że nie widziałem nigdzie tutaj takich uwag :scratching:- a co najwyżej - za brzydkie zapachy obwiniałbym brak wentylacji, źle wykonaną instalację kanalizacyjną, a nie brak rekuperacji...

 

Wiesz... wentylacja grawitacyjna była w kurnych chatach, Zamku w Malborku, Pałacu Wersalskim, a nawet w pałacach faraonów w starożytnym Egipcie *) - i gatunek homo sapiens nie wymarł z braku świeżego - mniej, czy bardziej - powietrza... ale świat się zmienia, standardy się zmieniają - ma być lepiej...

 

9 godzin temu, Papito napisał:

Koszty wykonania

One są mniejsze, jak odliczysz kasę wydaną na te kominy, kominki, przekucie stropów, rury spiro... a potem kasę ulatującą przez kominy grawitacyjnie w powietrze :zalamka:

 

 

______________________________

*) - ale to, to chyba już wentylacja "mechaniczna":

obraz.png.ade9bc8e3156ce6f24678ec2bfd6e06b.png

 

:icon_mrgreen:

Napisano
5 godzin temu, Swierol napisał:

 To może zabrzmieć brutalnie ale zwalanie brzydkich zapachów w domu na brak rekuperacji jest ogromnym nadużyciem. 

Ktoś coś pisał o brzydkich zapachach?

Napisano (edytowany)
Dnia 10.09.2021 o 10:04, Papito napisał:

 

Tak, te kominki mają być wylotami kanałów. Kanały w pustakach wentylacyjnych: otwór 11x16cm. Jeden kanał mam - z kuchni od okapu (ponieważ tu będzie i tak wywiew mechaniczny sprawa jest rozstrzygnięta).

 

Tak naprawdę brakuje mi trzech przewodów kominowych kuchnia na parterze, spiżarka (obok kuchni), łazienka na parterze.

 

Kuchnia i spiżarka - musiałbym przekuć strop i przez wysokość piętra wymurować kanały (1 dla kuchni i 1 dla spiżarki. Powyżej sufitu piętra rura spiro. I tu jest właśnie pytanie jeżeli kominek może być przy okapie dachu to cały kanał wychodzi prawie pionowy jeżeli musiałbym się się zbliżyć do kalenicy (czy tak?) to rura spiro musiałaby iść powyżej piętra po skosie (w górę i w bok; w tym w bok ok 4m).

 

Kanał z łazienki - podobnie tylko prościej - przez strop, nad stropem przez piętro pustaki wentylacyjne, nad sufitem rura spiro. Zupełnie na pionowo wychodzi ok metra od kalenicy. 

 

P.S. O nawiewnikach pamiętam.

Jeśli masz projekt z wentylacja mechaniczną z reku, to bym już nie kombinowała, tylko robiła jak jest. Zwłaszcza, że z tymi kominkami wentylacyjnymi to będzie jeszcze sporo roboty. Poza tym:
1. Kominki wentylacyjne, to kolejne dziury w dachu, czyli potencjalne miejsca przecieków.
2. Mieszkałam kiedyś w domu piętrowym, gdzie zimą, gdy spadało ciśnienie, to przez kanały wentylacyjne napływało z zewnątrz zimne powietrze, a do tego pełne wyziewów kominowych z osiedla.

3. Moi rodzice dorabiali komin wentylacyjny w łazience - puszczony w bok też ok. 4 m rurą spiro do nowego głównego komina w kalenicy (z wolnymi kanałami went.). Wszystko fajnie, tyle tylko, że ta wentylacja... NIE DZIAŁAŁA! Założyli zatem wspomagacz w postaci wiatraczka wywiewnego. Poza sezonem grzewczym jest ok, ale zimą trzeba otwierać okno w łazience, aby wspomagana wentylacja miała skąd czerpać powietrze. No i albo wyziębi się łazienkę, albo wyhodujemy grzyba :P

Edytowano przez moniss (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego". 
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
    • Więc tak, z oświetleniem górnym chyba nie będziesz miał problemu. Przewód czterożyłowy wystarcza na dwa obwody, na lampę I i lampę II. Żyła szara jest najbardziej zbliżona do niebieskiej, ale dobrze jest oznaczyć ją trwale jako niebieską. Najlepiej na końce w puszkach zakładać rurkę termokurczliwą niebieską. Czyli w puszce A łączysz niebieski z zasilania wraz z niebieskim (szarym) idącym do lampy I, a tam łączysz też niebieski (szary) do lampy II. Przewód fazowy z zasilania łączysz na styk wspólny wyłącznika dwuklawiszowego, A na styki klawiszy dajesz na jeden - przewód czarny idący do lampy I a przewód brązowy na styk 2 klawisza. Przy czym do lampy I podłączasz przewód czarny, a brązowy łączysz do żyły brązowej przewodu między lampami i przedłużasz zasilanie do lampy II. Żyły zielono-żółte łączysz wszędzie ze sobą i nie używasz do żadnych innych celów. Jeśli lampy posiadają styk ochronny, to przewód zielono-żółty podłącza się do niego. jeśli nie posiadają to przewód zielono-żółty pozostawia się pod lampą nie podłączony do niczego. Ale ma tam być!!! Czyli żyła czarna (czwarta żyła) przewodu pomiędzy lampami pozostaje wolna, nie jest podłączona nigdzie.   Z kolei obwód oświetlenia nad łóżkiem będzie zasilany z puszki A. Wykorzystasz do tego jeden z przewodów 3-żyłowych do puszki B. Żyły należy połączyć do tych samych kolorów jakie ma przewód z zasilania.  Reszta za parę minut, bo mnie już wołają do zacierania betonu.  