Witam,

 

W garażu ok 6m x 4m chciałbym przymocować kółka gimnastyczne na jętkach. Czy jest ryzyko, że siły będą za duże i konstrukcja może runąć? Jedno kółko na jednej parze jętek. Zakładając moje 80 kg, które pewnie zamieni się w chwilowe kilkaset kg przy dynamice :icon_biggrin:. W razie, gdyby sprawa rozbijała się o dziesiątki kg, a nie np. o tony, mogę dostarczyć dokładne wymiary jętek.

Załączam fotki konstrukcji dachu garażu.

 

Pozdrawiam,

Falejro

od_boku.jpg

od_dolu.jpg

przyblizenie.jpg

Link do komentarza
9 minut temu, falejro napisał:

Witam,

 

W garażu ok 6m x 4m chciałbym przymocować kółka gimnastyczne na jętkach. Czy jest ryzyko, że siły będą za duże i konstrukcja może runąć?

 

Nie przesadzajmy! Nawet gdybyś na tych kółkach uprawiał gimnastykę wraz z drugą osobą, to prędzej z kółek zrobią się kwadraty, niż ta jętka puści. 

Link do komentarza

nie do końca, jętka pracuje jednak w poziomie, nie pionie, nie twierdzę, że coś się musi stać, ale nie ma co stwarzać precedensu :)

jeżeli może być to podwieszone centralnie w linii kalenicy, to proponuję nabić wieszak od krokwi w kalenicy do jętki i do tego powiesić kółka

Link do komentarza
17 minut temu, aru napisał:

nie do końca, jętka pracuje jednak w poziomie, nie pionie,  

 

W przypadku takiego mocowania jak na foto, nie ma znaczenia jak jętka pracuje. Opieram się na ocenie wytrzymałości na uginanie, drewna o zaprezentowanym przekroju i położeniu, Osiemdziesiąt kg masy musiałoby doznać przyspieszenia tak ze dwa Machy przynajmniej, żeby to złamać. 

Link do komentarza
2 minuty temu, aru napisał:

aaaaaa nieeee, no ba....

chapeau bas of kors :D

 

Jak bym miał na wsi przeliczać każdą tyczkę, którą zastosuję gdzieś tam, to bym musiał siedemnaście razy dziennie urządzać reasumpcję wyliczeń i kukiz bym zrobił. A przecież tych szop, szopek i drewutni, kilka postawiłem własnoręcznie. Kilka też wyremontowałem. A przez drogę mam zakład stolarski u kuzyna, gdzie niejedną flaszką badaliśmy wytrzymałość elementów więźby dachowej (w tym jętek też), które wykonywał dla odbiorców stolicznych. Dlatego na pamięć wiem, ile która może wytrzymać.  :icon_biggrin:

Link do komentarza
Dnia 20.08.2021 o 13:29, falejro napisał:

Jedno kółko na jednej parze jętek.

Proponuję dać beleczkę poziomą na 4 parach jętek, zamocować ją do jętek, kółka do belki - i bedzie OK.

Dlaczego tak ostrożnie - bo z tego, co wiem, ćwiczenia na kółkach są b. dynamiczne, powodują mocne szarpania w różne strony. Awaria takiego ustrojstwa to możliwość ciężkiego kalectwa.

Mocowanie do 4 par jetek będzie sztywniejsze.

A najlepiej żeby to bylo na styku krokwi i i jetek  (podobnie jak widać belkę n najniżej fotce. Ale opartej na 4 parach i mocowanej do jętek i krokwi kątownikami perforowanymi. 

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

image.png.ced8b20dd74b2805924558c773e48536.png

No dzięki @aru.

 

Oczywiście bierzesz odpowiedzialność gdy wg twego wskazania jedna jętka się złamie przy dodatkowym obciążeniu dynamicznym (szarpanie) kilkuset kilogramów (na które nie była liczona ani przeznaczona) przy wykonaniu ewolucji na kółkach - i ćwiczący spadnie..

W dodatku jętka działa na ściskanie - a kółka, jeśli ją obciążą w środku - spotęgują właśnie niekorzystne obiążenie.

 

Link do komentarza

Dzięki Panowie za odpowiedzi!

Kółka zakupione. Podwieszę je na razie tylko na jętkach, tuż przy łączeniu z legarami, więc jętki będą mało sprężynowały w dół.

Spokojnie, nie jestem wyczynowcem, więc na razie dynamiki nie przewiduję. Wstępnie chodziło mi o rozeznanie, czy w ogóle ta konstrukcja utrzyma dodatkową wagę.

Jak już się rozkręcę, to pomyślę o dodatkowym mocowaniu do legarów.

Także tego... jeśli za powiedzmy pół roku tu się nie odezwę, to znaczy, że @aru i @retrofood nie mieli racji :icon_wink:

Link do komentarza
7 godzin temu, aru napisał:

800 kg? NFW😜

 

1 godzinę temu, retrofood napisał:

Nie wierzysz boś nie widział w dzieciństwie, jak i do czego chłopy w stodołach wykorzystywali jętki.

Czy ty @retrofood wiesz, co to jest prawdziwa jętka,  gdzie jest tradycyjnie mocowana, jaki ma przekrój, dlugość, jak pracuje?

 

 

1. Na oko są krótsze i tęższe od tych na fotkach. Czyli silniejsze od tych na fotkach. Bo dawniej przyjmowano zwyczajowe wymiary, nie oszczędne.

2. Głównie do wieszania się - no ale tu już obojętne, jak się skończy :scratching:

Zwykle nikt sie nie przejmuje tym, co obcemu chłopu na łeb spadnie,  a ty, jako elektryk, chyba nie polecasz ludowego podejścia np do prac z siecią elektryczną - w tym zakresie jesteś chorobliwie zazdrosnym elektrykiem i tępisz samoróbki jak szalony - skąd inąd często słusznie :takaemotka:

Jakoś nie wyczytałem w twoich postach fascynacji dziką twóczością chłopów w tym zakresie - może dlatego, że w dzieciństwie nie było elektryki na twojej wsi?:)

Link do komentarza
Dnia 25.08.2021 o 07:33, retrofood napisał:

 

Nie wierzysz boś nie widział w dzieciństwie, jak i do czego chłopy w stodołach wykorzystywali jętki.

w dzieciństwie widziałem, obecnie nie widuję, już nikt tak nie robi, fakt, że z dużym zapasem, ale ogranicza/optymalizuje się przekroje

 

Dnia 25.08.2021 o 09:50, zenek napisał:

 

Czy ty @retrofood wiesz, co to jest prawdziwa jętka,  gdzie jest tradycyjnie mocowana, jaki ma przekrój, dlugość, jak pracuje?

...

...

...

...

...

...

niby pełno po tym pytaniu tekstu, ale sprowadziło się (to pytanie) do retorycznego, a spodziewałem się bardziej wykładu, rozczarowałem się :bezradny:

Link do komentarza
  • 1 rok temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊