Napisano
30 minut temu, animus napisał:

Dookoła, wszędzie, strop nie powinien opierać się na suporku. 

3x cegła pełna. Styro możesz sobie darować.

Tylko że stropu monolitycznego to nie dotyczy.

Napisano
1 minutę temu, animus napisał:

A podciągi i takie insze rzeczy co wystają ze stropu?

Mowa była o stropie monolitycznym. Jeżeli podciągi są, a w zasadzie są wylewane to też nie potrzebują twardego oparcia. Twarde oparcie musi być w przypadku prefabrykowanych elementów np nadproża betonowe, stropy z płyt kanałowych itp.

Napisano

Wiem że nadproża nie mogą się opierać na suporexie i trzeba robić podmurowke ale wylewane wience, belki równomiernie rozkładają naprężenia i nie ma takiej konieczności. To już mi mówił nie jeden projektant. I na budowach z gazobetonu też tego nie widuje. Mój H+H Gold + należy do mocniejszych gazobetonow 

Napisano
30 minut temu, dedert napisał:

ale wylewane wience, belki równomiernie rozkładają naprężenia i nie ma takiej konieczności. 

Tak to prawda, tylko że krótkie ściany zrobione z suporka poszarpane oknami, czy drzwiami, niestety są za słabe do przeniesienia zebranego ciężaru z fragmentu budynku, a pod nadprożami występuje większy nacisk.   

Napisano
6 godzin temu, dedert napisał:

Dla okien narożnych, a zwłaszcza na gazobetonie, dobrze jest dać duże oparcie na ścianie, najlepiej długości ile belka jest w powietrzu lub słupy po obu stronach

strop musi mieć oparcie na scianie nośnej lub innych ustrojach. Ściana nośna to taka, ktora uniesie to co ma unieść. Jeśli jest za słaba w danym miejscu, to trzeba ją wzmocnić, tak jak mówi animus - flarem, cegłą lub bloczkiem - takimi, by uniosły te obciążenia.

Z tą cegłą na suporku to bym się zastanawiał, bo można ją zastąpić poduszką betonową 5 cm i na tym wieniec ze stropem. Tak mi sie przynajmniej wydaje.

Natomiast tam, gdzie są okna z nadwieszonymi stropami - tam wszędzie bym albo dał pełny bloczek betonowy jako obudowę otworu, albo jeszcze lepiej słupki żelbetowe oparte na wieńcu niżej, połączone ugóry belką-nadprożem - tak, by były to sztywne ramy. Bo tam są jednak wieksze napory od stropu. 

6 godzin temu, dedert napisał:

Belka narożna będzię się łamać w miejscu oparcia gniotąc tym samym narożnik

Bez sensu. Belka narożna sie nie złamie, jeśli jest odpowiednio zazbrojona i ma odpowiednie wymiary - natomiast wygina się, jak każda belka - i może naciskać na narożnik, tym bardziej, że dziala tam jak wspornik. Dlatego narożnik podpierający belkę powinien być mocny - więc żelbetowy, lub np. z cegły pełnej lub bloczków betonowych. Imieć odpowiednie wymiary w rzucie. Np. z cegły pełnej min. 38x25cm na zaprawie cementowej być może by wystarczyło, choć to zależy od obliczeń konstruktora.

 

4 godziny temu, dedert napisał:

Przy narożnych cegłę? Mamy takie obniżenia przy oparciach ale daliśmy dam zbrojenie i będzie zalane betonem razem. Więc w tych miejscach belka ma 47+12 cm

Ty masz tam chyba obniżenia na nadproże - ale w pustakach. Więc jeśli tak jest - to nadal sa obciażone pustaki - a one mają określoną wytrzymałość na obciążenia. Jesli zwykły strop naciska z siłą X na cm2 takiej ściany, to przy narożniku okna bedzie to np.3X. Ale jak tam bedzie nadwieszenie stropu, to sie to jeszcze zwielokrotni. I wtedy pustak może okazać sie o wele za słaby i rozlecieć się od ciężaru z góry.

 

2 godziny temu, mhtyl napisał:

Mowa była o stropie monolitycznym. Jeżeli podciągi są, a w zasadzie są wylewane to też nie potrzebują twardego oparcia. Twarde oparcie musi być w przypadku prefabrykowanych elementów np nadproża betonowe, stropy z płyt kanałowych itp.

Nie do  końca.

Zwykły strop rownomiernie obciąża ściany - ale pełne. Jak są otwory - to już nie. 

Podciągi też potrzebują czasem mocniejszego wsparcia, zresztą po to se je robi, żeby przenosiły wyższe obciążenia na punkty podparcia. Punkty!

Przefabrykaty zazwyczaj osadza się w wieńcu więc w rezultacie działają jak strop monolityczny iwieniec przenos obciążenia na ścianę nośną.

2 godziny temu, dedert napisał:

Wiem że nadproża nie mogą się opierać na suporexie i trzeba robić podmurowke ale wylewane wience, belki równomiernie rozkładają naprężenia i nie ma takiej konieczności. To już mi mówił nie jeden projektant. I na budowach z gazobetonu też tego nie widuje. Mój H+H Gold + należy do mocniejszych gazobetonow 

Zależy - jakie nadproże.

Jakmasz mocniejszy gazobeton - to wszystko zależy od obliczeń konstrukcyjnych.

Z nich wynikają obciążenia ścian nośnych  i filarów.

azobeton ma swoją dopuszczalną wytrzymałość - i jeśli jest przekroczona - trzeba go wzmocić. 

Ale tu ci nikt tego odpowiedzialnie nie wyliczy - to musi robic konstruktor z obliczeniem stropu, grubości ściany, typu bloczku i pozostałymi danymi (np. otwor okienny).

Napisano
8 minut temu, zenek napisał:

Zwykły strop rownomiernie obciąża ściany - ale pełne. Jak są otwory - to już nie. 

Zwykły strop? a jest niezwykły :) 

Jak otwory okienne to sa nadproża albo i wieniec jest nadprożem i przy otworach okiennych wg zaleceń producenta powinno umiejscowić zbrojenie systemowe albo dwa pręty długości po około 0,5 m poza otwór okienny w warstwie niżej od dołu otworu, właśnie z tego powodu że są większe  naciski w tym miejscu.

Napisano (edytowany)

A czy to zazbrojone pogłębienie przy oparciach belek nie zastąpi poduszkowe? Ma 13 cm grubości, na podkładkach oczywiście. W tym miejscu belka będzie mieć prawie 60cm wysokości. Oczywiście zbrojenie pogłębień nie jest związane z belką strzemionami. 

1 godzinę temu, zenek napisał:

Bez sensu. Belka narożna sie nie złamie, jeśli jest odpowiednio zazbrojona

Chodzilo tu bardziej o reakcje, ugięcie. A odnośnie poduszki co za różnica czy zrobię ją z betonu osobno wylaną wcześniej czy tak jak teraz jest w formie pogłębienia zazbrojona i wylana w jednym cyklu? 

Tak czy siak skoro słup najkorzystniej powinien być przy 90cm belce to muszę pomniejszyć okno pod spodem bo będzie zachodził 15cm na nie. Majster łącząc ściany nośne z działowymi robił to w taki sposób że umieszczał pręt 6mm w ksztalcie U w co drugiej czy 3ej warstwie bloczka w fudze i do tego działówka dochodziła później. Czy tu zrobić podobnie? 

Nie dostałem jeszcze odpowiedzi projektanta jak zbroić siatką miejsca naroży wiszących. Wg logiki jeśli zachodzi tam rozciąganie górą w obu kierunkach to ja bym dał odginane górą główne i rozdzielcze i na to podłużne pręty 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano
1 godzinę temu, dedert napisał:

A czy to zazbrojone pogłębienie przy oparciach belek nie zastąpi poduszkowe?

Chodzi o to, by ściana lub jej fragmenty utrzymała ciężar stropu. Jeśli w jakiejś części napór stropu (jego części) jest zbyt duży, może nastąpić zgniecenie podpory - np. pustaka. 

Nie powiem ci, czy zazbrojenie lub poduszka coś da. Te zazbrojone pogłebienia czy poduszki mają rozłożyś równomiernie ciężar naporu na dany fragment ściany i jakby go wzmocnić miejscowo. Może byc to wystarczające - a może nie byc. To określa konstruktor wg obliczeń szczegółowych, zależnych od wytrzymałości ściany i sił na nią działających, a te zależą od konstrukcji, jaka jest na niej oparta. 

Dlatego napisałem, że przy zwykłym nadprozu nie szerokim - nawet ta poduszka nie powina być problemem. Ale prz dużych obciążeniach ani poduszka, ani zbrojenir nie wystarczy, i wtedy potrzebne jest wzmocnienie ściany w tym miejscu. I to tez określa konstruktor.

Napisano
16 godzin temu, dedert napisał:

 

 

075eb48260ce1635gen.jpg

 

Dlatego też wstawiamy jeden słup w miejscu zaznaczonym na żółto żeby chronił obydwa narożniki. Czy doklejanie przy oknie bloczków na pręty to dobry pomysł? Chodzi mi o sposób przewiązania kawałka nośnej ściany 

Napisano

Przecież możesz też wstawić filar tam gdzie masz zaznaczony na czerwono. Nie musi być przy samej krawedzi okna, skoro trafia na otwór niżej, tylko przesunięty w bok, tak by trafiał na "twardą" podstawę. A resztę też mozna dolać z betonu albo uzupełnić bloczkami. W ten sposób odciążysz tą krawędź okna.

Napisano

Żółtego filaru nie przesuniemy bo to zmniejszy nam okno tarasowe a żeby nie trafiało w okno piwnicy trzeba przesunąć o 150cm tyle ile ma okno. Bez sensu 

Napisano
2 godziny temu, dedert napisał:

Żółtego filaru nie przesuniemy

A ja nie mówię o żółty, żólty ma być tam gdzie jest. Mówię o przesunięciu drugiego, czerwonego.

Napisano

Ale pod czerwonym nie mam okna więc nie rozumie czemu miałby go przesuwać? Pozatym ponic żółty jest bardziej potrzebnych niż czerwony. Jak będzie żółty to czerwonego nie potrzeba. Ale nie odwrotnie. Żółty ma być, pewnie trzyma większy ciężar czyli całą belkę 270 plus 90

Napisano
18 minut temu, aru napisał:

Mam nieodparte wrażenie że autor sam nie wie co było a czego nie było o co pytał a co jeszcze nie, za dużo treści za mało czasu za dużo do zrobienia do przerobienia.

2 godziny temu, dedert napisał:

Ale pod czerwonym nie mam okna więc nie rozumie czemu miałby go przesuwać? Pozatym ponic żółty jest bardziej potrzebnych niż czerwony. Jak będzie żółty to czerwonego nie potrzeba. Ale nie odwrotnie. Żółty ma być, pewnie trzyma większy ciężar czyli całą belkę 270 plus 90

A nie możesz wstawić w to miejsce dwóch herculesów trzymały by jak diabeł sołtysa :) 

Napisano
5 godzin temu, dedert napisał:

Ale pod czerwonym nie mam okna więc nie rozumie czemu miałby go przesuwać? Pozatym ponic żółty jest bardziej potrzebnych niż czerwony. Jak będzie żółty to czerwonego nie potrzeba. Ale nie odwrotnie. Żółty ma być, pewnie trzyma większy ciężar czyli całą belkę 270 plus 90

Właśnie dlatego wolę rozmawiać, jak jest aktualny rysunek - niż domyślać się. Myślałem że tam gdzie czerwony, miałeś jakieś okno.

jeśli trzeba wsadzić ten żółty slupek, to co za problem. Przecież tam pod spodem jest nadproże związane pewnie z wieńcem, wiec będzie podparcie. Nic tam sie nie ugnie na narożniku otworu pod spodem. Chyba że nie ma nadproża z wieńcem?

 

No i ja bym dał dwa słupki - i czerwoony, i żółty - bo oba wzmocnią ten siporeks tam, gdzie jest słaby. 

Napisano

Ja na początku chciałem dać tylko tam gdzie czerwony bo myślałem że ważniejszy. Projektant uważa ze lepiej gdzie żółty ale by nie stał na nadproż bo to duża reakcja pionowa jest jak będzie tam stał słup. Nadproże to strunobeton jest a na tym wylany wieniec. Może jest po prostu ostrożny. Pytając go czy mógłbym dobie przedłużyć balkonik nad wykuszem o 30cm w formie płyty 12cm stwierdził że nie ma co tych wspornikow 100cm obciążać. Odnośnie wykuszu to myślę czy nie lepiej dać tam słupków metalowych ale od wewnątrz, tylko czy mogę je dać po wylaniu stropu żeby dopasować do ościeżnicy okien? I jak grube musiały by być takie słupki 

Napisano
8 minut temu, dedert napisał:

Ja na początku chciałem dać tylko tam gdzie czerwony bo myślałem że ważniejszy. Projektant uważa ze lepiej gdzie żółty ale by nie stał na nadproż bo to duża reakcja pionowa jest jak będzie tam stał słup. Nadproże to strunobeton jest a na tym wylany wieniec. Może jest po prostu ostrożny. Pytając go czy mógłbym dobie przedłużyć balkonik nad wykuszem o 30cm w formie płyty 12cm stwierdził że nie ma co tych wspornikow 100cm obciążać. Odnośnie wykuszu to myślę czy nie lepiej dać tam słupków metalowych ale od wewnątrz, tylko czy mogę je dać po wylaniu stropu żeby dopasować do ościeżnicy okien? I jak grube musiały by być takie słupki 

dedert, po raz kolejny pokazujesz że projektanta olewasz i szukasz tu aprobaty dla swojej tfurcozści.

Powiem Ci ze szczerego serca, źe tymi swoimi przezornościami budowlanymi możesz tak spierdo...ć ten dom że już nikt go nie poprawi.

Dlaczego nie trzymasz się tego co mówi projektant i kierownik?

Mnie jak uważałem że lekarz oszukuje to zmieniłem lekarza, jak uważasz że projektant Cię oszukuje to go zmień.

Napisano (edytowany)

Olewa to raczej kierownik ale zasady fizyki bo nieodparcie unika słupów chociaż pytałem o nie już w ubiegłym roku. Po konsultacjach z kilkoma projektantami każdy zgodnie uważa że słupy są potrzebne, nie dostalem informacji w którym miejscu, pewnie najlepiej we wszystkich ale nie wiedziałem czy na obecnym etapie to możliwe jeszcze by dodać na każdym narożu.

Jeśli chcecie stać na straży porządku budowlanego to powinniście się zatrudnić w inspektoracie budowlanym. Ale prawda niestety jest taka że pewnie z 80% inwestorów w Polsce i tak robi co chce lub zdaje się na majstrów, ich pomysły i usprawnienia. I śpią spokojnie nie wiedząc nawet że coś poszło nie tak. I ja bym tak spał gdyby nie to że ciesząc się z etapu zbrojenia pierwszego stropu wrzuciłem gdzieś zdjęcia do oceny czekając na pochwały i co? Okazało się że sposób zbrojenia łamie wszelkie możliwe reguły a kierownik byłł osobiście to oglądać (podczas mojej nieobecności więc nie wiem czy faktycznie był). Wtedy też zorientowalem się że lepiej zacząć się interesować tym co się na budowie dzieje. Rozmawiając z kolegami z pracy którzy albo budowali się albo budują dowiedziałem się innych "strasznych" rzeczy jak to że ktoś miał w projekcie terrive a chciał monolit. Jak dokonał zamiany? Majstry rozrysowali ołówkiem na kartce swoją wizję, kierownik (nie mój)  zerknął, potwierdził i jazda. Bez żadnych obliczeń, tak na "oko". Dodał jeszcze że na narożnikach wieńca żadnych "eLek" nie potrzeba, wystarczy ze wieńce się stykają, nie zawali się. I tak jest na wielu inwestycjach, samowolka. Ja chyba jestem jednym z nielicznych który się tym wszystkim przejmuje. 

A odnośnie słupków metalowych to wiem że to jest udogodnienie a nie udziwnienie które znacznie by uprościło sprawę. I jak widzicie słucham projektanta bo nie robię balkoniku. A projektant z polecanego przez kogoś tutaj innego forum konstruktorskiego który zajmuje się rzeczywiście liczeniem stropów w programie a nie tylko ołówkiem na pustaku.

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano

Tak to za zgodą kierownika zmienilismy na narożne. Jak widzicie również okno narożne w kuchni jest a słupów brak jak i nie ma nic o zbrojeniu w tym miejscu. Nie mam też w projekcie nic o belce narożnej chociaż o taka prosiłem od początku 

Napisano

Ale balkon jest podparty i trzeba było budować ściany z czegoś innego a nie z miękkiego suporka.

Teraz trzeba wyciąć w ścianach piłą do suporka, miejsca na slupy i je zazbroić zaszalować, zalać.

Napisano

Ale ja o słupy w narożach męczyłem kierownika już w zeszłym roku. Twierdzi że gazobeton wytrzyma. A ja wolę dać słupy po tym co mówi projektant i wszyscy tu 

Napisano

Sprawa jest jasna, mam klej Hilti do tych celów. Problemem tutaj jest, jak projektant uważa, okno pod żółtym słupem. Słup nie powinien na niego nachodzić, muszę zamurować bok okna. 

Napisano

zaczyna się jeszcze radośniejsza tfurczość :D

wydaje mi się, że gdzieś pisałem - oznaczenie graficzne ścian wskazuje chyba na inny materiał niż suporek

Napisano (edytowany)

W projekcie jest opis zamiennie gazobeton. Ja mimo wszystko wybralem podobno mocniejszy H+H w gęstości 600 i wytrzymałości 5Mpa ale później hurtownia zaczęła podsyłać 500 o wytrzymałości 4mpa. I ten 600 MPa dawaliśmy w miejscach przy oknach właśnie, oczywiście nie ręczę za najstrow czy tak faktycznie było. Mogłem przecież oznaczyc jakoś te bloczki 600, ale pomyślałem o tym po fakcie. W każdym bądź razie pewnie powiecie że 1Mpa za dużo nie zmienia, to pewnie jest tylko na papierze ale wagowo byly znacznie cięższe od 500. 

Chciałem też silke ale pół roku jej szukałem i nie było nigdzie. Wszystko ponoc szło na Warszawę tak mówili w hurtowniach. Więc wziąłem jeden z mocniejszych suporexow

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Napisano
2 godziny temu, dedert napisał:

... wybralem podobno mocniejszy H+H w gęstości 600 i wytrzymałości 5Mpa ale później hurtownia zaczęła podsyłać 500 o wytrzymałości 4mpa.

 

Jęczenie nic tu nie pomoże, musisz wstawić 6 słupów. Po dwa pod każde okno.

 

Napisano

a czemu musi?

projektant niech policzy, ma zebrane obciążenia, może policzyć ten grubaśny filar (zielona strzała)

i taka ciekawostka - jakie tam widzicie wymiary? bo ja nie jestem pewien:icon_rolleyes:

 

obraz.png

Napisano (edytowany)
22 minuty temu, aru napisał:

a czemu musi?

To nie tylko suma obciążeń, ale też  usztywnienie ścian budynku  pozbawionych narożników.  

:bezradny:

Słupy, których nie zrobił, miały 25 x 25 cm, izolacja 15 cm, to daje sumę, zamazana liczba 40 cm (ostatnie  z prawej kółeczko czerwone).

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

mi na 30 wyglądało, słaby już wzrok widocznie....

a usztywnieniem jest tu strop monolityczny, moim  zdaniem specjalnie nie musi ich (ścian) "wypierać"

Napisano

Po literaturze tego tematu mam wrażenie że tylko Ty czyli kolega dedert ma tu uprawnienia projektanta :D

Napisano

Po części jest to prawdą, ale nie z dziedziny budowlanej. Widzę jednak że wielu podważa zalecenia mojego projektanta stąd padało pytanie. Ale już przyzwyczaiłem się że każdy projektant może mieć inny punkt widzenia na daną sprawę. Może wynika to z poziomu skończonej uczelni bądź ocen w indeksie :)

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, dedert napisał:

A przepraszam że tak spytam, ktoś tu w ogóle ma uprawnienia projektanta? 

Pewnie ma - tyle, że i tak tu ci pomagają za frico, więc nawet niegrzecznie pytać.

Poza tym - jak chcesz porady profesjonalnej projektanta z uprawnieniami (jeszcze zapomniałeś, zapytać, jakimi uprawnieniami - o są rózni projektanci z róznymi uprawnieniami) - to są biura, idziesz płacisz, dostajesz.

A jeśli masz wątpliwości w stosunku do jakości porad - to dyskutuj na argumenty. 

Sam zadajesz pytania - ale chyba ty oczekujesz odpowiedzi takich, jakie byś chciał usłyszeć.

A tu się nie da - jak kilka osob mówi ci mniej więcej to samo - to jest duża szansa, że mają rację. 

Oprócz tego masz przecież projektanta z uprawnieniami - i tak on przede wszystkim musi to podpisać, co tam wykonasz - i w razie czego odpowiadać.

5 godzin temu, aru napisał:

a czemu musi?

Bo ma ściany nosne za słabe na strop, który maja unieść.

3 godziny temu, aru napisał:

a usztywnieniem jest tu strop monolityczny, moim  zdaniem specjalnie nie musi ich (ścian) "wypierać"

 rzeczywiście, jak sie popatrzy na rozpięcie stropów - to animus może mieć rację. Trochę mało jest usztywnienia wg osi zgodnej z rozpięciem stropów.

Ale trochę jest - więc tragicznie nie jest.

 

Nie wiem, co to znaczy: "wypierać" ściany przez strop?

 

 

 

8 minut temu, dedert napisał:

Widzę jednak że wielu podważa zalecenia mojego projektanta stąd padało pytanie.

Przecież to ty podważasz ciągle zdanie projektanta, bo nie robisz dokładnie wg projektu.

Poza tym nie wiadomo, czy dokładnie przenosisz to, co mówi twój projektant - na forum.

8 minut temu, dedert napisał:

Może wynika to z poziomu skończonej uczelni bądź ocen w indeksie :)

Wiesz pewie, że nawet najlepsza uczelnia i piątki w indeksie nie dają uprawnień budowlanych :12_slight_smile:

ani żadnego doswiadczenia na budowie:takaemotka: 

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano

p,#236,

uprawnień nie mam, państwo mnie wydymało :D

a w poprzednim wcieleniu byłem piekarzem i wiem co można zrobić z chałki więc z betonu tym bardziej

14 minut temu, zenek napisał:

...............

Wiesz pewie, że nawet najlepsza uczelnia i piątki w indeksie nie dają uprawnień budowlanych :12_slight_smile:

ani żadnego doswiadczenia na budowie:takaemotka: 

uuu, czuły punkt, bingo :D

Napisano
6 minut temu, aru napisał:

p,#236,

uprawnień nie mam, państwo mnie wydymało :D

a w poprzednim wcieleniu byłem piekarzem i wiem co można zrobić z chałki więc z betonu tym bardziej

16 minut temu, zenek napisał:

...............

Wiesz pewie, że nawet najlepsza uczelnia i piątki w indeksie nie dają uprawnień budowlanych :12_slight_smile:

ani żadnego doswiadczenia na budowie:takaemotka: 

uuu, czuły punkt, bingo :D

możesz jaśniej?

 

Co ma do tematu, że byłeś piekarzem, i ze cie państwo wydymało?

 

I jaki czuły punkt niby jest w moim cytacie?

Napisano
25 minut temu, aru napisał:

chyba Auror powinien wiedzieć kto mu doradza

Nie wiem, kto to Auror?

No chyba wie - uczestnicy forum - a i tak nie wie, czy ktoś prawde powie, czy skłamie

 

A czuły punkt, o co chodzi?

Napisano

jak będę jeszcze tobie tłumaczył, to już sił nie starczy na Autora (wątku :D),

21 minut temu, zenek napisał:

Nie wiem, kto to Auror?

No chyba wie - uczestnicy forum - a i tak nie wie, czy ktoś prawde powie, czy skłamie

 

A czuły punkt, o co chodzi?

pytasz i pytasz, a tu tu kto inny jest Gospodarzem, załóż swój wątek i pytaj, nie wstydź się.....

Napisano
52 minuty temu, aru napisał:

pytasz i pytasz, a tu tu kto inny jest Gospodarzem, załóż swój wątek i pytaj, nie wstydź się.....

No to pisz zrozumiale

Jak bys tak pisał przepisy na wypieki, to by cię chyba w oleju ugotowali :takaemotka:

Napisano
3 godziny temu, dedert napisał:

A przepraszam że tak spytam, ktoś tu w ogóle ma uprawnienia projektanta? 

Bardzo niewygodne pytanie.

5 godzin temu, aru napisał:

mi na 30 wyglądało, słaby już wzrok widocznie....

a usztywnieniem jest tu strop monolityczny, moim  zdaniem specjalnie nie musi ich (ścian) "wypierać"

u1fgJyu.png

Tu są opisane oba słupy.

2 godziny temu, aru napisał:

chyba Auror powinien wiedzieć kto mu doradza,....

Najlepiej jak nie będzie brał tych porad dosłownie, niech opiera się na tych co im płaci.

Zdalne doradzanie obarczone jest błędem, a osoba z uprawnieniami nie powinna podkopywać autorytetu kolegom. 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×