2 godziny temu, ferdek196 napisał:

do starej instalacji CO 3/4 podłączyłem nową z Pex 1/2 i grzejniki nie grzeją co jest przyczyną grzejnik odpowietrzony z poczatku zaczął się nagrzewać ale przestał czy to nie jest przypadkiew wina zmiany przekroju?

Zbyt ogólnikowo opisałeś.

Jakie grzejniki i ile ich dodałeś? Czy ta instalacja ma pompkę c.o.?

Link do komentarza

Z tego co widzę, to zmniejszyłeś przekrój na zasilaniu i na powrocie więc nie powinno być problemu z rurami, problem jest z grzejnikami bo mają różne opory i do tego dochodzi na pewno brak spadku bo jeżeli nie ma pompki to masz c.o. grawitacyjne.

Link do komentarza

Musisz zamontować pompkę inaczej nic nie będzie grzało.

Przed chwilą, ferdek196 napisał:

no tak tylko że na śrubunkach rury są wręcz gorące a już za redukcją zimne to tak jak by nie puszczało ciepła już na pex-a

Bo pexy masz powyginane jak paragrafy, a ogrzewanie masz grawitacyjne więc nie ma co i kto tej wody pchnąć dalej.

Link do komentarza
Przed chwilą, ferdek196 napisał:

wydaje mi się ze jednak powinno może po prostu zrobiła się bańka powietrzna

przed modernizacją jakie rury miałeś do grzejników? na pewno metalowe i miały zachowane odpowiednie spadki więc grawitacja działała, teraz zmniejszyłeś przekrój i na dodatek jak widać na fotkach rury są powyginane i zakrzywione więc jak ma woda swobodnie przepływać/krążyć?

Tylko pompka ratuje sytuację w tym przypadku.

Link do komentarza
9 minut temu, ferdek196 napisał:

to fakt postaram coś z tym zrobić

 

Zamontuj na zasilaniu z pieca na bajpasie pompkę c.o. i będzie git :) 

2 minuty temu, demo napisał:

Przy krążeniu grawitacyjnym rurki zasilające muszą iść cały czas pod górkę, powrót na dół. Jedna mała dolinka i grawitacja nie działa.

I zasilająca grzejniki rurka musi być powyżej górnej krawędzi grzejnika.

Link do komentarza
Dnia 15.12.2018 o 14:42, ferdek196 napisał:

do starej instalacji CO 3/4 podłączyłem nową z Pex 1/2 i grzejniki nie grzeją co jest przyczyną grzejnik odpowietrzony z początku zaczął się nagrzewać ale przestał czy to nie jest przypadkiem wina zmiany przekroju?

Ta instalacja jest otwarta czy zamknięta? Możliwe, że jeden pion się zapowietrza. Inne grzejniki po drodze w tym samym "obiegu" są zapowietrzone?

Link do komentarza

Ja miałem taką sytuację, zanim nie zmodernizowałem instalacji na tyle by zminimalizować zapowietrzanie - zamknąłem ją :)

W poprzedniej wersji mojej instalacji naczynie otwarte pracowało niestety nieprawidłowo z racji błędnego podłączenia pionów grzejnikowych. Jeden grzejnik wiecznie się zapowietrzał.

Założyciel nie podał informacji, czy jest to obieg wymuszony czy grawitacja?

 

I tak od słowa do słowa mamy wypowiedź Eksperta Cezarego, którą rozumiem tak - wpływ na ten stan może mieć najmniejszy szczegół, który przeoczyliśmy.

Link do komentarza

W takim razie obieg wymuszony jest tu wskazany, co nie znaczy, że pompa musi na trzecim biegu pracować.

Pisałem, że u mnie przy starej wersji ciągle się jeden pion zapowietrzał ponieważ był źle podłączony do naczynia i jak stwierdził hydraulik - to działa jak syfon i będzie się zapowietrzać. Nie wiem czy zgadł czy wiedział, teraz mam już z głowy ponieważ instalacja zamknięta.

 

Można też zamknąć grzejniki, które grzeją i zostawić tylko otwarty ten zapowietrzony. Zamknąć głowicę, odpowietrzyć, otworzyć głowicę a potem włączyć pozostałe grzejniki.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Krótko mówiąc, instalacja nowoczesnej instalacji z grzejnikami i kotłem gazowym będzie kosztować średnio 20-30 tysięcy złotych. Więc cena jest odpowiednia.
    • Hierarchia nie jest dziwna, jest zwyczajna. Taka sama jak wszędzie na świecie. Podstawowym dokumentem prawnie obowiązującym są ustawy parlamentarne. I wydane na ich podstawie rozporządzenia. Bo żaden minister nie może edytować rozporządzeń, jeśli ustawa mu tego nie zleca i do tego nie upoważnia. I to są akty prawne, obowiązujące powszechnie! Wszystkich i zawsze.   Natomiast norma państwowa obowiązuje prawnie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim rozporządzenie do niej odsyła. Czy też na nią się powołuje. Są też normy branżowe (w instalatorstwie normy SEP-owskie), które kiedyś obowiązywały, ale to są już dawne dzieje. Teraz są to tylko zalecenia, które można stosować, ale obowiązku nie ma. Chociaż wypadałoby wtedy wiedzieć, dlaczego się od ich postanowień odstępuje.   Z tego powodu wyrobnicy ściśle stosują się do postanowień norm, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Nie trzeba rozumieć dlaczego ma być tak, a nie inaczej, wystarcza stwierdzić, że tak stanowi norma.  Ale ci, którzy sami rozumieją co i po co robią, oraz w jakich warunkach, bywa  ze od norm odstępują, bo mają lepsze rozwiązania. I potrafią je uzasadnić.   Cały rozdział do końca. I to dokładnie!
    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.        
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...