Ocena nowej instalacji


Recommended Posts

Nie znam się na tym, ale napiszę :icon_mrgreen:

Bojler i pralka powinny mieć osobne obwody - jaką moc pobiera bojler?

Jaką  masz mieć kuchenkę?

Nie robiłbym wspólnego obwodu dla salonu ze zmywarką... skąd taki pomysł - są po obu stronach ściany dzielącej te pomoeszczenia?

 

 

 

Link do komentarza

W rozdzielnicy żółto-zielony przewód przykręcony do szyny uziemiającej.

Dla mieszkania powinien być nie mniej niż 4mm2.

 

55 minut temu, uroboros napisał:

Bojler i pralka powinny mieć osobne obwody - jaką moc pobiera bojler?

Możesz mieć rację że warto wydzielić osobny obwód.

Bojler - 1500W

Pralka - 2000W grzałka + silnik

Zabezpieczenie nadprądowe 16A (3680W), przewód 2,5mm2 (obciążenie długotrwałe 17,5 - 24A)

Link do komentarza

Skąd masz ten schemat? Sam go wykombinowałeś?

To jest z poważna sprawa na próby/nauki! To powinien narysować znający się na rzeczy PRAWDZIWY elektryk! To jest sprawa Twojego i Twojej rodziny bezpieczeństwa!

Są pewne zasady dotyczące układu instalacji, wymaganych przekrojów przewodów, a po Twoim ostatnim pytaniu wnioskuję, że... sam kombinujesz...

 

 

Jaką kuchnię planujesz? w sensie płyty grzewczej...

Link do komentarza
32 minuty temu, Toficjusz napisał:

Prace wykonał elektryk - schemat również.

Jak zauważyłeś nie znam się kompletnie na elektryce.

Ale muszę jakoś odebrać i ocenić jego pracę.

 

W kuchni będzie płyta indukcyjna.

Jak dla mnie te dwa stwierdzenia się wykluczają.

Rozdzielnicę 16P można było znacznie lepiej rozplanować.

I fakt że nawet płyta indukcyjna będzie plug&play dużo tu nie zmienia.

Link do komentarza

Gdzie masz umiejscowioną rozdzielnicę?
Jak zwarcie jakieś wyłączy zabezpieczenie oświetlenia klatki schodowej, to masz ciemność w całym głównym ciągu komunikacyjnym... jak znajdziesz rozdzielnicę? Może telewizor rozświetli pomieszczenia - jak akurat będzie włączony...

 

Link do komentarza
8 godzin temu, Jani_63 napisał:

Jak dla mnie te dwa stwierdzenia się wykluczają.

 Tzn.?

 

6 godzin temu, uroboros napisał:

Gdzie masz umiejscowioną rozdzielnicę?
Jak zwarcie jakieś wyłączy zabezpieczenie oświetlenia klatki schodowej, to masz ciemność w całym głównym ciągu komunikacyjnym... jak znajdziesz rozdzielnicę?

Na klatce schodowej. Ale ona będzie dopiero remontowana w II etapie. Wtedy będzie miała osobny obwód.

 

8 godzin temu, Jani_63 napisał:

Rozdzielnicę 16P można było znacznie lepiej rozplanować.

Napisz jak byś to zrobił.

Edytowano przez Toficjusz (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Ja tu widzę kilka nieścisłości  :

- jakie zabezpieczenie przedlicznikowe ?

- jaka moc przyłączeniowa ?

- po co i dlaczego wyłącznik samoczynny "główny" zalicznikowy C 20 ?

- po co RCD do obwodów oświetlenia (pomijam łazienkę, bo tutaj jest to wymagane obligatoryjnie) ?

Pomijam urządzenia odbiorcze o mocy powyżej 2 kW, które powinny byż na osobnej "linii" i osobnym zabezpieczeniu.

Na koniec - przekroje przewodów, od zasilającego włącznie (?)

Link do komentarza
Dnia 29.10.2018 o 21:22, Toficjusz napisał:

Prace wykonał elektryk - schemat również.

 

To jest ktoś, kto uważa się za elektryka, ale nim nie jest.

Przeczytaj te dwa tematy

https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21738-gdzie-zaplanowac-gniazdka-wtyczkowe

https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21737-co-uwzgledniac-przy-planowaniu-instalacji-oswietlenia

 

później pogadamy.

Dnia 29.10.2018 o 16:31, Toficjusz napisał:

Proszę o ocenę nowej instalacji na podstawie schematu. Mieszkanie 75 m2. 

Nowe czy  stare? W bloku? Ile kondygnacji?

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...