Bo masz dwa samochody???...

 

Nie, żartuję...

 

Chcesz jeden z kanałów do czegoś wykorzystać? To jest domek piętrowy?

Napisano

A co masz podłączyć na poddaszu do tego kanału?

Napisano

Ale czy jest łazienka??? Może jest drugi komin z kompletem kanałów wentylacyjnym...

614mari614 był jeszcze przed chwilą na pasku - pewnie poszedł zobaczyć w projekcie :icon_mrgreen:

Napisano (edytowany)
2 godziny temu, uroboros napisał:

Bo masz dwa samochody???

 W garażu przewidzianym dla jednego samochodu powierzchnia tych otworów nie może być mniejsza niż 0,04 m2, w dwustanowiskowym powinna być dwukrotnie większa, czyli mieć 0,08 m2. 

 

Dlatego dwa kanały zapewne.

 

A gdzie masz zaprojektowany wlot powietrza?

W bramie?

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
23 minuty temu, aaaa napisał:

nie jestem ekspertem, ale strzałkami chyba zaznacza się wloty przewodów wentylacyjnych

https://www.archon.pl/jak-czytac-dokumentacje-techniczna-art-9617

więc chyba się zgadza....parter to kotłownia i garaż, na górze masz łazienkę i 2/07 (co to za pomieszczenie?)

ale ja się nie znam, u mnie w projekcie były trochę inne oznaczenia...

 

2/07 to garderoba. 

19 minut temu, MrTomo napisał:

 W garażu przewidzianym dla jednego samochodu powierzchnia tych otworów nie może być mniejsza niż 0,04 m2, w dwustanowiskowym powinna być dwukrotnie większa, czyli mieć 0,08 m2. 

 

Dlatego dwa kanały zapewne.

 

A gdzie masz zaprojektowany wlot powietrza?

W bramie?

Jeżeli dla garażu dwustanowiskowego powierzchnia tych otworów musi być 0,08 to wszystko wyjaśni dlaczego są 2 kanały w garażu. 

@MrTomo nie wiem gdzie jest wlot. Dodam zdjęcie z projektu i sam zobacz.

Jedyne co znalazłem to nawietrzak w ścianie 200cm2 w kotłowni 

C7E3DBD9-5AE3-4456-8D15-97E7E1F9F92F.jpeg

Edytowano przez 614mari614 (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

w garderobie powinien być wywiew, więc chyba jest ok

 

ja mam garaż dostawiony do domu - na projekcie nie było w ogóle wentylacji, trzeba było kombinować przed odbiorem ;)

skończyło się na kuciu i wstawieniu rury która służy jako nawiew

Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
Napisano
3 minuty temu, 614mari614 napisał:

Garaż będzie ogrzewany. Tak w całym domu jest grawitacyjna.

to nie ma sensu, zaufaj mi. Odizoluj dom od garażu termicznie, ogrzewanie nie będzie ci potrzebne w garażu. Mam dwa duże grzejniki w garażu, prawie od samego początku są skręcone, wyrzucone pieniądze w moim przypadku. Ewentualnie pociąg rurki, ale nie montuj nic, zobaczysz po jakimś czasie...W największe mrozy, temperatura spada do +2C..mam duży garaż dwustanowiskowy

Napisano

Też myślę, że nie grzałbym garażu

Ale mną się nie sugeruj

Wracajac jeszcze do kanałów, to jak doczytasz, jedną kratkę montujesz przy podłodze a drugą przy suficie.

 

Napisano

Jak chcesz ogrzewany garaż, to musisz budować komin, co najmniej 0,04 m2 na każde stanowisko dla samochodu, jak nieogrzewany to wystarczą otwory na przeciwległych  ścianach.        

Napisano

Niestety nie mam teraz projektu przy sobie zobaczę w domu. A co do grzania garażu to muszę mieć ogrzewany bo w garażu spędzam więcej czasu niż w domu. A +2 w największe mrozy mi nie wystarczy. 

11 godzin temu, MrTomo napisał:

Przeczytałem. Dobra lektura dużo można się dowiedzieć. Dzięki 

Napisano

no jak w garażu spędzasz więcej czasu niż w domu, to zasadniczo zmienia to wszystko...powinieneś wspomnieć o tym na samym początku. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że bramy garażowe, nawet te ocieplone mają duże straty ciepła? Jeszcze zostaje kwestia, jaką temperaturę w tym garażu chcesz mieć...zakładając, że jednak sporo niższą niż w części mieszkalnej, to i tak odizolowanie termiczne garażu będzie jak najbardziej na miejscu. Ale to już inny temat.

Napisano (edytowany)
3 godziny temu, 614mari614 napisał:

co do grzania garażu to muszę mieć ogrzewany bo w garażu spędzam więcej czasu niż w domu

Więc wentylacja dwukanałowa jak najbardziej zasadna, chcesz zadbać o ciepło w pomieszczeniu, a co z powietrzem wdychanym, jakiej jakości ma być?  

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

A ja Panowie wywaliłem te Archon-a kanały , kominy . zwłaszcza rozbraja mnie ten nawietrznik .też był w moim projekcie

jeden wielki hyc zimna . daję rekuperację do tego z czerpnią zewnętrzną . A co do projektu kanały są dobrze zaprojektowane i mają być jak ma działać wentylacja grawitacyjna - czyli jak dla mnie ogrzewanie globu za moje pieniądze .

https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-jablonkach-4-m52ea4801dc444

to mój dom -  etap płyta fundamentowa

Napisano

ale to zupełnie inny temat - gdyby nie fakt, że kolega pytający o te kanały już je zaczyna murować (tak zrozumiałem), to bym polecił wentylację mechaniczną.

Napisano

To rzecz oczywista

jak zaczyna to niestety musi wykonać je zgodnie z projektem - a tak swoją drogą dla lepszego komfortu wspomógł bym wentylację garażu wentylatorem- niestety zapachy z auta roznoszą się i to bardzo , przez kilka lat mieszkałem w takim domu z garażem . Wymieniłem nawet drzwi do garażu od strony mieszkalnej na szczelniejsze pomogło ale niewiele . Grawitacja rządzi się swoimi prawami 

Napisano

ja tam nie mam takich problemów z garażem i wentylacją grawitacyjną....pewnie to częściowo zasługa nieszczelnej bramy garażowej ;)

 

Napisano
Dnia ‎2018‎-‎03‎-‎07 o 22:48, Takiowaki napisał:

A projektant przypadkiem nie wymyślił wspomagania wentylacji mechanicznie na tym mniejszym kanale w garażu? Co masz w opisie?

 

1 godzinę temu, 614mari614 napisał:

A jeszcze jedno pytanko. Co oznaczają te strzałki (zaznaczone na zdjęciu) jedna taka druga taka? 

8A69F979-AB9E-43B3-B9F1-E18B2CDCABDD.jpeg

 

Napisano

obstawiam na dodatkowy wentylator mechaniczny . Sprawdź co jest w instalacji elektrycznej . Jak tam nie znajdziesz odpowiedzi najlepiej zadzwoń do Archonu niech Ci wyjaśnią co narysowali - od tego są

 

" Na każdym etapie Inwestycji nasi Doradcy Projektowi pozostają do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do kontaktu: tel. 12 37 21 900 "

 

Cytat z strony jak czytać dokumentację 

Napisano

No może i tak , ale idąc tą drogą to wentylatora  wyciągu w kuchni też nie można zamontować. 

 

a najprościej jak pisałem zadzwonić do autora i zapytać co miał na myśli

Napisano
1 godzinę temu, jendrek7171 napisał:

No może i tak , ale idąc tą drogą to wentylatora  wyciągu w kuchni też nie można zamontować. 

 

a najprościej jak pisałem zadzwonić do autora i zapytać co miał na myśli

Oczywiście że nie, a jeżeli jest taka potrzeba wymuszania, to reszta otworów wentylacyjnych w domu musi mieć zawory zwrotne. Ale kto ma tego świadomość.:bezradny:

Napisano

Te oznaczenie przy strzałce często spotykałem przy projektach i rzutach poddaszy. Nie było tam pionowych kanałów wentylacyjnych grawitacyjnych, tylko bezpośrednie podłączenie do kominka wentylacyjnego na dachu.

Stąd z czasem przyjąłem, że chodzi o wywiew mechaniczny, gdyż z 100cm kanału skośnego biegnącego w ociepleniu ciagu za uja się nie wygeneruje.

Ale toporni inwestorzy często i tak jedynie zostawiali tam tylko kratki PVC bez zwrotnych. W sumie można to przyjmować jako nawiewnik przy podciśnieniu generowanym w kibelku obok :D

Napisano
2 godziny temu, animus napisał:

Oczywiście że nie, a jeżeli jest taka potrzeba wymuszania, to reszta otworów wentylacyjnych w domu musi mieć zawory zwrotne. Ale kto ma tego świadomość.:bezradny:

No tak , zwłaszcza ta świadomość ; że kij ma zawsze dwa końce ; jak mawiał mój dziadek

Napisano
23 minuty temu, 614mari614 napisał:

Odpisali mi z archonu. Zwykła strzałka to zwykła kratka, a ta z dwoma kółeczkami to kratka z wentylatorem. 

Garaż ( w projekcie) pewnie ogrzewany.

Ta druga "kratka" nie musi mieć klapy zwrotnej, bo przewidziana jest jako nawiew "awaryjny".

Napisano
20 minut temu, 614mari614 napisał:

Trzy kominy ogólnie mam w projekcie. W mojej hurtowni koszt 6tys zł 

1- dymowy plus jedna wentylacja 

2- dymowy plus 5wentylacji

3- 6 wentylacji 

 

a tak przedstawia się kosztorys rekuperacji - w moim wydaniu 

rekuperator -3,5 tyś

rozprowadzenie - 1,5 tyś  z dociepleniem kanałów 

dodatkowo czerpnia zewnętrzna w ziemi 500 zł- chłodzenie w lato 

niby cena ta sama ale komfort większy , no i mniejsze straty na ogrzewaniu

dzięki za podanie kosztów

 

Napisano
3 godziny temu, bajbaga napisał:

Garaż ( w projekcie) pewnie ogrzewany.

Ta druga "kratka" nie musi mieć klapy zwrotnej, bo przewidziana jest jako nawiew "awaryjny".

Rysiu przecież namazane strzałki przez projektanta, jednoznacznie wskazują że to wywiewy.

Dopatrzyłem  się że taka sama jest w łazience.

Oba pomieszczenia wyposażono dodatkowo w wentylację wyciągową, wiadomo że są miesiące kiedy wentyl. grawitacyjna nie działa, a pomieszczenia używane są przez cały rok.

 

Napisano
27 minut temu, animus napisał:

Dopatrzyłem  się że taka sama jest w łazience.

Nie taka sama - ta jest elementem systemu kominowego dla kotła na paliwo stałe.

Napisano
7 minut temu, bajbaga napisał:

Nie taka sama - ta jest elementem systemu kominowego dla kotła na paliwo stałe.

Przecież jest w garażu.:icon_eek:

Nawietrzak jest w kotłowni. 

30 cm nad posadzką.

Napisano

Iiiiiiiiiiiiii ?

 

Kotłownia jest osobnym systemem wentylacyjnym.

Garaż też - tyle że specjalnym.

1 godzinę temu, animus napisał:

Przecież jest w garażu.:icon_eek:

kanały wentylacyjne też.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.      
    • Trudno jednoznacznie powiedzieć, jeżeli zrobi pan porządek z wodą deszczową i drenaż, może to okazać się wystarczające.   Szlam elastyczny jako hydroizolacja, w 100% zablokuje napływ nowej wody w stanie ciekłym z gruntu, wilgoć resztkowa, której ciśnienie wzrośnie pod wpływem ciepła podłogówki, zacznie  w bardzo powolny sposób przenikać przez szlam, w postaci mikroskopijnych ilości pary wodnej, przejdzie następnie przez paroprzepuszczalny styropian, paroprzepuszczalną folię  na styropianie i paroprzepuszczalny jastrych, by na końcu rozproszyć się w pomieszczeniu i zostać usuniętą przez wentylację.   Trzeba używać zwykłej folii budowlana PE o niskim oporze dyfuzyjnym.   Resztkowa para wodna, która dotrze  do jastrychu, nie powinna przechodzić przez panele podłogowe, chyba że zastosujemy panele winylowe. Jest inna droga ujścia. Podłoga pływająca ma szczelinę dylatacyjną o szerokości ok. 5-10 mm wzdłuż wszystkich ścian. Szczelina ta jest co prawda przykryta listwą przypodłogową, ale nie jest ona hermetyczna.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...