tomaszooo Napisano 21 lutego 2017 Udostępnij #1 Napisano 21 lutego 2017 WItam. Jestem w trakcie budowy domu. Obecnie budowa zimuje. Na dzień dzisiejszy śą ściany nośne, strop nad piwnica. Sciany ocieplone , zaizolowane oraz obsypane. Dziś gdy byłem na budowie przeraziłem się gdy zobaczylem pękniecie nad otworem na drzwi czyli belka (prosze wybaczyć nie fachowe nazewnictwo). Pękniecie jest oczywiscie na scianie nosnej piwnicy wewnętrznej . Nie wiem co spowodowało , ze pękło w tym miejscu. Ściany były wylewane w sierpniu , strop końcem września. Jeszcze miesiąc temu nie było żadnego pęknięcia w tym miejscu co tymbardziej mnie dziwi a raczej martwi. Dodam , ze obejrzałem dokładnie wieniec , który jest powyżej oraz strop i tam pęknięcia nie ma. Jest dokładnie tak jak na zdjęciach. Dodam , ze to , pękniecie , rysa jest po obu stronach sciany (tzn tak jakby od zewnatrz i wewnatrz, Tak jak mówilem przez 4-5 miesięcy od wzniesienia scian nie bylo tego. Beton był lany B25 (w projekcie B20) Pękniecie jest tylko w tym 1 miejscu jesli chodzi o caly budynek. Tutaj zdjecia jak to wyglada: Chcialem zapytac czy na tej podstawie mozna cos powiedziec co spowodowalo to uszkodzenie , czy jest to grozne . Z kierownikiem jeszcze się nie widzialem bo tak jak mowilem dzisiaj to dopiero zauwazylem. Za miesiac chce startowac dalej z budowa a tu takie cos. Bede zobowiazany za pomoc. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 lutego 2017 Udostępnij #2 Napisano 21 lutego 2017 Z grubsza można rzecz, że to normalne, bo przeważnie w tych miejsca pęka a spowodowane jest dużym naciskiem na ścinanie w tym miejscu, podobne pęknięcia można spotkać na dole otworu okiennego w narożnikach. Ta belka nazywa się nadproże, ale ja tam jej nie widzę. Czy to jest monolit? Bo wspomniałeś, że ściany były wylewane, czy razem z nadprożem były wylewane? Link do komentarza
tomaszooo Napisano 21 lutego 2017 Autor Udostępnij #3 Napisano 21 lutego 2017 tak to sciana piwnicy monolityczna. Sciany byly lane w szalunkach systemowych peri na wysokośc. 2,40m. Sciany zbrojone. Tam gdzie jest otwor na drzwi czyli pod belka do szalunkow byly wkladane dechy (wstawka na drzwi) i razem cale scainy zalewane z nadprozem. Nastpnie wylany wieniec + strop monolityczny 14cm Czy mozna na podstawie tych zdjec cos stwierdzic? Czy te pękniecia moge byc grozne co do samej konstrukcji budynku? Dodam , ze budynek praktycznie niczym nie jest obciazaony bo tylko wylany jest strop nad piwnica i to mnie martwi. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 21 lutego 2017 Udostępnij #4 Napisano 21 lutego 2017 Czy te pęknięcia są groźne to tylko wizja lokalna może to stwierdzić. Na mój gust nie martwiłbym się tym, jest to normalne przy nowo wybudowanych domach. Oby tylko te pęknięcia się nie powiększały. Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 21 lutego 2017 Udostępnij #5 Napisano 21 lutego 2017 W zasadzie może być tak, jak pisze mhtyl. Ewentualnie może być to też kwestia nierównomiernego osiadania w gruncie, ława/fundament przechodzi przez różne warstwy, tworzą się naprężenia. Kierownik budowy pilnował zbrojenia? Link do komentarza
tomaszooo Napisano 21 lutego 2017 Autor Udostępnij #6 Napisano 21 lutego 2017 Kierownik był przed zalewaniem ław, stropy itp. NIestety teraz jak cofam sie w pamieci to nie pamietam czy owe nadproza zostaly zazbrojone. Moja wiedza z budownictwa jest znikoma i nie ukrywam ze nie mieszalem sie w prace ekipie. Wieniec i strop jest nieruszony. Dodam ze to pekniecie pojawilo sie po zimie bo wczeniej tego nie zauwazylem a jak wiadomo bylo ponad 2 tyg takiej prawdziwej zimy. Korzystajac z okazji zapytm jeszcze czy jesli okazaloby sie ze nie ma tam zbrojenia to cos zmienia? No i tak z punktu technicznego da sie w razie poglebiania tego pekniecia jkos wzmocnic to miejsce? No i czy wieniec i strop zdola przeniesc obciazenia w tym miejscu. WIem ze to takie wrozenie z fusow ale poprostu sie zalamalem bo pracowalem kilkanascie lat nby wybudowac dom a tu takie klocki. Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 21 lutego 2017 Udostępnij #7 Napisano 21 lutego 2017 Raczej nie uszkodzi to wieńca/stropu, jeżeli tam zbrojenie było wykonane prawidłowo. Jeżeli pęknięcie się nie pogłębi, to chyba tym bym się nie martwił. Piwnica głęboko w gruncie? Obsypana po wykonaniu stropu? Link do komentarza
tomaszooo Napisano 21 lutego 2017 Autor Udostępnij #8 Napisano 21 lutego 2017 Wieniec , strop na pewno dobrze zazbrojone ale nie pamietam jak z ta belka bylo nad drzwiami czy dali zborjenie.. Beton tez lalem lepszy niz w projekcie bo B25 a nie B20. Wykop był robiony na 2,7m. calosc zaizolowana i oceplona XPS. Fundament obsypany na jesien przed mrozami. W czasie najwyzyszych mrozow gdy temp na dworze wynosila -20 to w srodku piwnicy bylo -2 wiec raczej nie przmrozilo law od wewnatrz i ich niepodnioslo. Chyba zostaje mi obserwowanie tego. Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 21 lutego 2017 Udostępnij #9 Napisano 21 lutego 2017 ale ściany obsypane po zalaniu stropu, prawda? Jaki grunt mieliście w czasie kopania pod piwnicę? Link do komentarza
tomaszooo Napisano 21 lutego 2017 Autor Udostępnij #10 Napisano 21 lutego 2017 (edytowany) Warunki dosc ciezkie bo glina ale wod gruntowych na szczescie nie ma u mnie. tak sciany obsypane zaraz po zalaniu stropu rozumiejac Pana wczesniejsza wypowiedz ze jesli hipotetycznie zakladajac nadproze nie zostalo zazbrojone to teoretczynie nie powinno sie nic stac bo obciazenia naciskajace z gory na dol powinny w glownej mierze zostac "odbierane" przez strop oraz wieniec? No i ogolnie ciezko okreslic co spowodowalo pekniecie ? Najgorsze to ze w razie draki i tak juz chyba tego nie idzie naprawic Edytowano 21 lutego 2017 przez tomaszooo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 21 lutego 2017 Udostępnij #11 Napisano 21 lutego 2017 Jeżeli ściana wylewana i zazbrojona, to raczej nikt nie zapomniał też o drutach nad otworem. Wiem, przypadki różne się zdarzają. Beton też się kurczy w czasie wiązania, dlatego tak ważne jest odpowiednie podlewanie na początku jego żywota. Można by sprawdzić, czy poniżej otworu, na ławie, nie ma żadnego pęknięcia. Sporo niewiadomych i sporo możliwości. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 22 lutego 2017 Udostępnij #12 Napisano 22 lutego 2017 a Dnia 21.02.2017 o 20:58, tomaszooo napisał: Korzystajac z okazji zapytm jeszcze czy jesli okazaloby sie ze nie ma tam zbrojenia to cos zmienia? Rozwiń W zasadzie to zaraz nad tym otworem masz na pewno wieniec, więc będzie trzymało. Jaka jest odległość od górnej krawędzi otworu okiennego do wieńca? Gdybyś robił zdjęcia z każdego etapu prac na budowie teraz nie miałbyś problemu z pamięcią Dnia 21.02.2017 o 20:58, tomaszooo napisał: No i tak z punktu technicznego da sie w razie poglebiania tego pekniecia jkos wzmocnic to miejsce? Rozwiń Raczej już nie ma możliwości bo ta ściana to monolit. Link do komentarza
tomaszooo Napisano 22 lutego 2017 Autor Udostępnij #13 Napisano 22 lutego 2017 (edytowany) Dnia 22.02.2017 o 16:17, mhtyl napisał: a W zasadzie to zaraz nad tym otworem masz na pewno wieniec, więc będzie trzymało. Jaka jest odległość od górnej krawędzi otworu okiennego do wieńca? Gdybyś robił zdjęcia z każdego etapu prac na budowie teraz nie miałbyś problemu z pamięcią Raczej już nie ma możliwości bo ta ściana to monolit. Rozwiń Chodzi Panu o otwor gdzie jest to pękniecie? To otwor drzwiowy. Ogolnie jest 30cm nadproze +25cm wieniec no i potem strop monolit zelbet 14cm. Tak mniej wiecej jak tutaj zaznaczlem Dodam jeszcze ze nad tym peknieciem czyli na parterze dokladnie w miejscu tego nadproza nie ma nic tylko przejscie z salonu do kuchni. WYmurowana ścianka ma się konczyc wlasnie jak zaczyna sie to nadproże dokladnie jak na zdj. Korzystajac z Pana wiedzy chcialem jeszcze zapytac czy na podstawie tego ze to nadproze peklo tylko z lewej strony otworu a z prawej jest nie naruszone mozna w jakis sposob okreslic czy to wina osadzania budynku czy tez braku badz zlego zbrojenia. W skrocie chodzi mi o to czy jesli nie bylo by zbrojenia badz budynek osiadal to raczej peklo by z 2 stron czy raczej nie ma to reguly ? Edytowano 22 lutego 2017 przez tomaszooo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Buster Napisano 22 lutego 2017 Udostępnij #14 Napisano 22 lutego 2017 e Dnia 21.02.2017 o 22:30, tomaszooo napisał: Najgorsze to ze w razie draki i tak juz chyba tego nie idzie naprawic Rozwiń Wygląda mi to na nierówne osiadanie jak pisał bodajże Razmes I godzę się z tym co On razem z mhtylem napisali żeby za bardzo się tym nie przejmować Ale jeżeli chciałbyś poprawić to przy pewnym nakładzie pracy da się to zrobić. Normalną praktyką jest to że w ścianach w powiedzmy starszych budynkach jeśli chcemy mieć okno lub drzwi to podkuwamy : -najpierw z jednej strony,do połowy grubości muru tylko tak że robimy miejsce na nadproże czyli nad właściwym otworem drzwiowym szerzej -w to podkucie wstawiamy przygotowany wcześniej kształtownik (najlepiej dwuceownik lub coś podobnego) -w miejscach podparcia i od góry dokładnie obmurowujemy (jest cement "puchnący") -następnie postępujemy podobnie po drugiej stronie. -wybijamy otwór w dół zgodnie z potrzebą,ale to się już Ciebie nie tyczy bo go masz. Tylko że Ty chyba nie musiałbyś nawet rozbijać tego na dwa etapy,mógłbyś też skuć do samego wieńca i nic by się nie stało. Nie musisz się z tym śpieszyć to można zrobić później a do tego czasu obserwować czy pęknięcie nie powiększa się.I murować w górę. Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 22 lutego 2017 Udostępnij #15 Napisano 22 lutego 2017 te pęknięcie jest dokładnie w tym miejscu, co zaznaczona na rzucie parteru czerwona strzałka? Komin zaczyna się też w piwnicy? Link do komentarza
tomaszooo Napisano 22 lutego 2017 Autor Udostępnij #16 Napisano 22 lutego 2017 (edytowany) NIe nie. zle to troche zaznaczylem. Tam na tym rzucie parteru chcialem tylko pokazac ze nic nad tym peknieciu nie bedzie powyzej tylko przejscie. Tutaj jeszcze zdjecie piwnic i dokladnie zaznaczone pękniecie z 1 i 2 strony. Dlaczego zapytał Pan o kominy? Kominy zaczynaja sie w piwnicach. Tam jest oczywiscie dodatkowe zbrojenie pod kominy Jeszcze raz dziekuje za zainteresowanie sprawa. Edytowano 22 lutego 2017 przez tomaszooo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 22 lutego 2017 Udostępnij #17 Napisano 22 lutego 2017 Czasami właśnie komin potrafi osiadać innym tempem niż reszta budynku. Ale tu w zasadzie dopiero piwnica powstała. Wszystko pracuje i się układa pod własnym ciężarem w ziemi, cierpliwości Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 23 lutego 2017 Udostępnij #18 Napisano 23 lutego 2017 Bez paniki. Podczas budowy jeszcze będą niejedne ryski - w tym przypadku typowy przykład na osiadanie budynku pod wpływem nierównomiernego obciążenia fundamentu i bez znaczenia dla stabilności budowli. Sprzyjało temu pozostawienie piwnicy na zimę co mogło doprowadzić do miejscowego zamarznięcia gruntu. Link do komentarza
tomaszooo Napisano 24 lutego 2017 Autor Udostępnij #19 Napisano 24 lutego 2017 Dziękuje. za porady Niestety dziś jak dokladnie to obejrzalem to zauwzylem ze ta rysa jest rowniez na wiencu. Malo zauwazalna bo ma max 0,1-02,mm no ale jest, Wieniec rowniez mogl dostac przy osiadaniu budynku? z kierownikiem bede sie dopiero widzial wiec zobacze co mi powie Link do komentarza
Budujemy Dom - podstawa domu Napisano 24 lutego 2017 Udostępnij #20 Napisano 24 lutego 2017 Dnia 24.02.2017 o 15:34, tomaszooo napisał: Dziękuje. za porady Niestety dziś jak dokladnie to obejrzalem to zauwzylem ze ta rysa jest rowniez na wiencu. Malo zauwazalna bo ma max 0,1-02,mm no ale jest, Wieniec rowniez mogl dostac przy osiadaniu budynku? z kierownikiem bede sie dopiero widzial wiec zobacze co mi powie Rozwiń Jak udało się dostrzec tak mikroskopijną rysę? W każdym razie, najlepiej poczekać na oględziny specjalisty na miejscu. Link do komentarza
tomaszooo Napisano 24 lutego 2017 Autor Udostępnij #21 Napisano 24 lutego 2017 (edytowany) jest ledwo widoczna. Musialem mocno przyswiecic swiatlem ale ewidentnie jest ona przedluzeniemtejrysy co wkleilem na zdjeciu z tym ze jest poprostu mniejsza. Załamany jestem tym faktem ze ledwo piwnica stoi a sie moze okazac ze na tym sie zakonczy bo z przyczyn bezpieczenstwa nie bee mogl dalej dzialac Edytowano 24 lutego 2017 przez tomaszooo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 lutego 2017 Udostępnij #22 Napisano 24 lutego 2017 Beton ma to do siebie że lubi takie coś pokazywać Po to własnie daje się zbrojenie aby wzmocnić, gdyby nie było zbrojenia wtedy mógłbyś się zamartwiać. Link do komentarza
tomaszooo Napisano 2 marca 2017 Autor Udostępnij #23 Napisano 2 marca 2017 Hej. Kierownik obejrzal i stwierdził ze to mikropekniecie nie ma wplywu na sama konstrukcje budynku (nie zagraza) Stwierdził , ze to pekniecie powstalo wskutek naprezenia betonu co dosc czesto zdarza sie przy nadprożach. Zbrojenie tez bylo dawane. Mowil zeby dzialac dalej i sie nie przejmowac bo nie ma żadnych obaw o to ze z budynkiem sie cos stanie. Powiedzial tez ze nie ma sensu nic z tym robic (tzn wzmacniac itp) Link do komentarza
Budujemy Dom - podstawa domu Napisano 2 marca 2017 Udostępnij #24 Napisano 2 marca 2017 Czyli tak, jak mówili przedmówcy - panika nigdy niewskazana Link do komentarza
zenek Napisano 4 marca 2017 Udostępnij #25 Napisano 4 marca 2017 Dnia 2.03.2017 o 11:40, tomaszooo napisał: Kierownik obejrzal i stwierdził ze to mikropekniecie nie ma wplywu na sama konstrukcje budynku (nie zagraza) Stwierdził , ze to pekniecie powstalo wskutek naprezenia betonu co dosc czesto zdarza sie przy nadprożach. Zbrojenie tez bylo dawane. Mowil zeby dzialac dalej i sie nie przejmowac bo nie ma żadnych obaw o to ze z budynkiem sie cos stanie. Powiedzial tez ze nie ma sensu nic z tym robic (tzn wzmacniac itp) Rozwiń Ja bym wstawił tam szkło - zapomiałem jak to się nazywa (marker?)- taka okragla szybka szklana - wkleja się ją na rysę - po pewnym czasie widać, czy rysa poszerza się - szybka pęka i widać postęp. Szczególnie, jeśli to peknięcie dotarło do wieńca. Wieniec raczej nie powinien pękać, bo jest mocno zbrojony i dodtosowany do różnych napięć - ma je wyrównywać. Link do komentarza
Gość Razmes Napisano 5 marca 2017 Udostępnij #26 Napisano 5 marca 2017 Dnia 4.03.2017 o 21:48, zenek napisał: dodtosowany do różnych napięć - ma je wyrównywać. Rozwiń pomyliłeś chyba tematy, o elektryce jest gdzie indziej... Link do komentarza
zenek Napisano 5 marca 2017 Udostępnij #27 Napisano 5 marca 2017 Dnia 4.03.2017 o 21:48, zenek napisał: Wieniec raczej nie powinien pękać, bo jest mocno zbrojony i dodtosowany do różnych napięć - ma je wyrównywać. Rozwiń Dnia 5.03.2017 o 07:36, Razmes napisał: pomyliłeś chyba tematy, o elektryce jest gdzie indziej... Rozwiń Dobra - naprężeń - ale jak zwał tak zwał - nie jednemu psu burek na imię... Napięcie liny - też się tak mowi, napięcie łuku, itd........... Jak napiszę że między nami nastąpiło teraz napięcie nt. spięcia - napreżenia to chyba nie pomyliłem tematu Jak napiszę o zwarciu między dwoma bokserami, to też nie pomylę tematow Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 5 marca 2017 Udostępnij #28 Napisano 5 marca 2017 Dnia 2.03.2017 o 11:40, tomaszooo napisał: Powiedzial tez ze nie ma sensu nic z tym robic (tzn wzmacniac itp) Rozwiń trzymaj się tej wersji a uprzesz się by to kontrolować to wklej szybkę grubości 1 mm ( już samo znalezienie jest problemem ) potem obserwuj czy się odrywa czy pęka tylko że takie rzeczy robi się na pęknięciach kilku milimetrowych a u Ciebie to ledwie rysy. słuchałbym kierownika i miał to w nosie przetarł wodą z cementem żeby nie widzieć i żeby mnie nie wnerwiało Link do komentarza
retrofood Napisano 5 marca 2017 Udostępnij #29 Napisano 5 marca 2017 Dnia 5.03.2017 o 11:15, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: a uprzesz się by to kontrolować to wklej szybkę grubości 1 mm ( już samo znalezienie jest problemem ) potem obserwuj czy się odrywa czy pęka tylko że takie rzeczy robi się na pęknięciach kilku milimetrowych a u Ciebie to ledwie rysy. Rozwiń Co za staroświeckie ludzie... taż od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku istnieją tensory, czyli czujniki tensometryczne. To takie cudo nakleja się na jakąś powierzchnię, aby kontrolować jej ugięcie, rozszerzanie czy ściskanie. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tensometr Wszystkie tamy budowane na całym świecie są nimi obklejone! Link do komentarza
Budujemy Dom - podstawa domu Napisano 6 marca 2017 Udostępnij #30 Napisano 6 marca 2017 Ja bym jednak trzymał się tego, co powiedział fachowiec na miejscu. Niejeden już próbował się leczyć z dr Google... Link do komentarza
Buster Napisano 6 marca 2017 Udostępnij #31 Napisano 6 marca 2017 e Dnia 2.03.2017 o 11:40, tomaszooo napisał: Mowil zeby dzialac dalej i sie nie przejmowac bo nie ma żadnych obaw o to ze z budynkiem sie cos stanie. Powiedzial tez ze nie ma sensu nic z tym robic (tzn wzmacniac itp) Rozwiń Działaj tak jak kierownik powiedział. Gdyby można cofnąć się w czasie to zaprosiłbym Ciebie do Łodzi w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Blok czteropiętrowy,kilkuklatkowy. Ściana czołowa zaczęła się wyginać i odspajać od poprzecznych. I szpara nie miała milimetra czy dwóch ale palec wchodził na drugim i trzecim piętrze. Ściągałem ten blok prętami stalowymi nagwintowanymi,płytami stalowymi,wielkimi nakrętkami na zewnątrz itp. Lokatorzy nas "błogosławili" bo nie ewakuowali ich i zrobiliśmy im niezły kipisz wiercąc wielkie otwory w ścianach.Blok stoi do dzisiaj. A Twoje szparki to nawet nie pikuś Link do komentarza
tomaszooo Napisano 6 marca 2017 Autor Udostępnij #32 Napisano 6 marca 2017 (edytowany) Dnia 4.03.2017 o 21:48, zenek napisał: Szczególnie, jeśli to peknięcie dotarło do wieńca. Wieniec raczej nie powinien pękać, bo jest mocno zbrojony i dodtosowany do różnych napięć - ma je wyrównywać. Rozwiń Sam wieniec nie jest pęknięty. Jest tylko mini rysa nie widoczna golym okiem i to tak na 1/3 wienca. DOpiero pod mocnym światlem widac lekką ryse ale to juz nie pękniecie.. Bede obserwowal tylko. Za 3 tyg zaczynam murowac i lece dalej z tematem. Podejrzewam ze jeszcze nie jedna rzecz po drodze w trakcie budowy wyskoczy. No i zrobie tak jak przedmowcy. Zaciapie dziure woda z cementem zeby mnie to nie draznilo;p Edytowano 6 marca 2017 przez tomaszooo (zobacz historię edycji) Link do komentarza