Skocz do zawartości

Brak izolacji poziomej miedzy ława a ścianą fundamentową


Mati11

Recommended Posts

Napisano
Witam serdecznie wszystkich.

Bardzo proszę o radę. Kilka dni temu ruszyłem z budową i ekipa budowlana szybko zabrała sie za wykonanie fundamentów. Tak szybko ze zapomniała wykonać izolacji poziomej miedzy ława a ściana fundamentową. Oczywiscie twierdza, że w tych warunkach nie jest konieczna bo wód gruntowych nie ma a działka to pustynia.
Ich wersje co prawda potwierdził kierownik budowy jak i 2 inne ekipy budowlane zapytane o to w jaki sposob wykonują fundamenty.
Ja natomiast po przeczytaniu juz chyba wszystkich istniejacych forum zbaraniałem na tyle że prace budowlane wstrzymałem. Żona skutecznie mnie zamecza ze jeszcze dobrze nie zaczęliśmy a juz cos jest spiepszone.
Dom bez piwnicy, wod gruntowych nie ma, działka piaszczysta ( 5 klasa ), na całej glebokosci fundamentów piach.
Bardzo prosze o opinie co z tym dalej robic bo szczerze mowiac to jestem o krok od rozedrania sciany fundamentowej i wykonania na nowo z izolacja poziomą
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Napisano
Cytat

Witam serdecznie wszystkich.

Bardzo proszę o radę. Kilka dni temu ruszyłem z budową i ekipa budowlana szybko zabrała sie za wykonanie fundamentów. Tak szybko ze zapomniała wykonać izolacji poziomej miedzy ława a ściana fundamentową. Oczywiscie twierdza, że w tych warunkach nie jest konieczna bo wód gruntowych nie ma a działka to pustynia.
Ich wersje co prawda potwierdził kierownik budowy jak i 2 inne ekipy budowlane zapytane o to w jaki sposob wykonują fundamenty.
Ja natomiast po przeczytaniu juz chyba wszystkich istniejacych forum zbaraniałem na tyle że prace budowlane wstrzymałem. Żona skutecznie mnie zamecza ze jeszcze dobrze nie zaczęliśmy a juz cos jest spiepszone.
Dom bez piwnicy, wod gruntowych nie ma, działka piaszczysta ( 5 klasa ), na całej glebokosci fundamentów piach.
Bardzo prosze o opinie co z tym dalej robic bo szczerze mowiac to jestem o krok od rozedrania sciany fundamentowej i wykonania na nowo z izolacja poziomą
Z gory dziekuje i pozdrawiam



Nie rozbieraj,buduj dalej
Napisano
Nie bedzie w przyszłosci problemu z wilgocią?
Ponoc jak sciana fundamentowa naciagnie wody to bedzie duza strata ciepła przez sciany do gruntu.
Teraz mam jeszcze wszystko na wierzchu i mozna cos z tym zrobić pozniej jak bedzie posadzka to juz moze byc wiekszy problem.
Napisano
Cytat

Nie bedzie w przyszłosci problemu z wilgocią?
Ponoc jak sciana fundamentowa naciagnie wody to bedzie duza strata ciepła przez sciany do gruntu.
Teraz mam jeszcze wszystko na wierzchu i mozna cos z tym zrobić pozniej jak bedzie posadzka to juz moze byc wiekszy problem.



A między ścianą fundamentową a ścianą parteru zrobili????
Dom bez piwnicy, dobra izolacja pozioma posadzki i powinno być wszystko OK.
Ja zawsze powtarzam - potem podnosi się larum wielkie - fundamenty mostu stoją w wodzie.
Napisano
Izolacja ławy w budynku niepodpiwniczonym jest nie tylko zbędna, ale może być też szkodliwa. Utworzona na fundamencie warstwa poślizgowa nie "wiąże" ścian z ławą i co przy zagęszczaniu gruntu prowadzi niekiedy do deformacji muru.
Napisano
Cytat

A między ścianą fundamentową a ścianą parteru zrobili????
Dom bez piwnicy, dobra izolacja pozioma posadzki i powinno być wszystko OK.
Ja zawsze powtarzam - potem podnosi się larum wielkie - fundamenty mostu stoją w wodzie.



Jeszcze nie bo domek jest na etapie fundamentow. Miedzy sciana fundamentowa a parterowa napewno bedzie porzadna izolacja.
Sprawa mnie meczy poniewarz domek bedzie w 100 % ogrzewany powietrzna pompo ciepła która z kolei ma byc napedzana fotowoltaika. Każda strata ciepła w tym przypadku jest niewskazana. Pytanie czy strata ciepła w tym przypadku bedzie az tak odczuwalna.
Napisano
Ja bym murował dalej ale to Twoja decyzja.
Dla uspokojenia Twoich obaw o dużą ucieczkę ciepła ewentualnie dołożyłbym np 5 cm styropianu pod wylewkę docelową.I bilans wyjdzie na zero,coś za coś a efekt taki jaki chciałeś osiągnąć icon_smile.gif
Pilnuj tych swoich wykonawców bo jak się rozpędzą to chudziak będzie za wysoko albo za mało styropianu zmieścisz pod podłogą. Musisz wszystko dobrze wyliczyć,ile chcesz ocieplenia pod,jakie gruba ta podłoga,jaki poziom okien itp itd bo potem wychodzą różne kwiatki.Pilnuj tego.
Napisano
Cytat

Ok. Dzieki za pomoc.
Podpowiedzcie jeszcze proszę z jakiego materiału wykonac izolacje pionową?
Z gory dziekuję.



Wszystko zależy od warunków gruntowo wodnych. Prawdopodobnie w Twoim przypadku to będzie izolacja lekka (powinno to być określone w projekcie) - prawdopodobnie izolacja bezspoinowa w 2 warstwach czyli produkt płynny dedykowany do izolacji fundamentów i ścian fundamentowych w kontakcie z gruntem.

Obecnie strefę przyziemia czesto obkładają STYRODUREM (lub przyklejają na dedykowaną masę bezrozpuszczalnikową) by ograniczyć ucieczkę ciepła w linii izolacja pozioma wewnętrzna -> izolacja pionowa zewnętrzna przyziemia-cokołu.

Wszystko masz ujęte w projekcie.
  • 4 tygodnie temu...
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Dnia 3.10.2016 o 18:42, Mati11 napisał:

Jeszcze nie bo domek jest na etapie fundamentow. Miedzy sciana fundamentowa a parterowa napewno bedzie porzadna izolacja.
Sprawa mnie meczy poniewarz domek bedzie w 100 % ogrzewany powietrzna pompo ciepła która z kolei ma byc napedzana fotowoltaika. Każda strata ciepła w tym przypadku jest niewskazana. Pytanie czy strata ciepła w tym przypadku bedzie az tak odczuwalna.

między fundamentem a parterem będziesz miał izolację przeciwwilgociową. I na niej przydalyby się (w dolnej częsći ściany partery jakieś bloczki supertermiczne - czytałem gdzies o takich. Jeśli kontynuacją wewnątrz budynku - w poziomie tych bloczków - będzie izolacja termiczna podlogi - no to masz co chccesz (małe straty ciepła). Z zewnątrz kontynuacją bloczkow będzie ocieplenie pionowe fundamentow i ściany zewnętrznej.

Jest tylko kwestia znalezienia odpowiednio "ciepłych " tych bloczków ściennych. Pewnie ktoś poradzi IPS w podstawie muru parteru- i może to jest pomysł? Pod płytą daje się w domach pasywnych - nie wiem czy pod mur - to o wiele większy ciężar na cm2. Musisz sprawdzić.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • A skąd taki wniosek?   Przecież   
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.  
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
    • Witam,  nim zakupicie okna z Firmy Urzędowski, bardzo dobrze się zastanówcie ! Jesteśmy firmą budowlaną , zaczęliśmy z firma Urzędowski współpracę w 2018 roku. Okna na wygląd były solidnie wykonane,  po pół roku zaczęły się sypać ! Woda wchodziła pod listwy zewnętrzne , które zaczęły gnić i pokrywać się grzybem.  reklamacji firma Urzędowski NIE AKZEPTUJE ! Dopóki  zamawiasz i płacisz jesteś super, zaczynasz zgłaszać reklamację , bo się okna sypią , nikt cię nie zna ! Nikt nie reaguje na Maile, dzwonisz - odkładają słuchawkę !   NIE POLECAM  !!! 