Wentylacja pozioma w łazience i kuchni

Recommended Posts

Pytanie z formularza ze strony: http://www.budujemydom.pl/porady-ekspertow

W moim domu była zmieniona łazienka i wc. Teraz nie mam tam w ogóle wentylacji, a mam w kotłowni dwa piony. Czy moge tam poprowadzic poziomo ok 4m b rury i się tam wpiąć? Razem - wc i łazienkę. Czy to będzie dzialać poprawnie, czy lepiej zrobić coś innego? Prosze o pomoc.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Prawdopodobnie prostszym rozwiązaniem będzie wentylator wyciągowy w łazience. Powinien działać stale, ewentualnie być sterowany czujnikiem wilgotności powietrza. Z tego względu warto dopłacić do sprzętu wysokiej jakości - cichego i energooszczędnego.
Sama wentylacja grawitacyjna będzie przy tak długim odcinku poziomym nieskuteczna.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W ramach uzupełnienia.

Zabronione jest (dla takiego przypadku) poziome prowadzenie przewodów - chyba, że ten przewód (kanał) przewidziano tylko do "obsługi" wentylacji mechanicznej wywiewnej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Skoro ma być wykorzystywany jeden z pionów znajdujących sie w kotłowni, to najważniejsze jaki kocioł w tej kotłowni stoi. Jeżeli kocioł z otwarta komorą spalania - węglowy albo gazowy tego rodzaju - to pion po podłączeniu wentylatora nie moze już służyć do wentylacji samej kotłowni.
Podciśnienie spowodowane przez wentylator grozi cofaniem spalin z komina.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

×