Napisano
Odwiedzam kotłownie w domkach i ogarnia mnie trwoga.Ludzka ignorancja nie ma granic.Firmy produkujące piece , powinny jeszcze produkować i dołączać do zestawu młotek drewniany, aby ostateczny użytkownik tego pieca, miał się czym stuknąć w głowę, zanim spłonie w ogniu niewiedzy lub zginie ogarnięty czadem.
Napisano
A co zwykli inwestorzy są winni? To wina projektantów czy architektów , to oni za to są odpowiedzialni.
Napisano
Mhtyl - tak nie do końca - trzeba być świadomym co się kupuje i czym będzie się palić - w "gotowcach" powinna być informacja że pomieszczenie szumnie nazwanym kotłownią o pow 2-6m2 jest przeznaczone dla pomp ciepła/ pieca olejowego/gazowego a nie ma w nim miejsca dla pieca na ekogroszek...
Napisano
Cytat

Mhtyl - tak nie do końca - trzeba być świadomym co się kupuje i czym będzie się palić - w "gotowcach" powinna być informacja że pomieszczenie szumnie nazwanym kotłownią o pow 2-6m2 jest przeznaczone dla pomp ciepła/ pieca olejowego/gazowego a nie ma w nim miejsca dla pieca na ekogroszek...


Właśnie to miałem na myśli, że już w projekcie jest zawarte jaki rodzaj ogrzewania jest przewidziany, a je żeli inwestor zamierza zmienić ogrzewanie np z gazowego na paliwo stałe to powinien projektant adaptujący domek to uwzględnić.
Napisano
Jest tylko jeden problem.
W zasadzie przepisy (szczegółowe - w tym obowiązująca norma) określają tylko to, że w pomieszczeniu w którym jest zainstalowany kocioł na paliwo stałe, czoło kotła nie może być w odległości mniejszej niż 1m od przegrody, a pozostałe wymiary nie mogą utrudniać obsługi i konserwacji kotła.
Oczywiście mowa o kotłach do 25kW (a raczej o takich tu mowa).
Napisano
No i jeszcze mówią o nawiewie i wywiewie.
Napisano
Ale aby były drzwi ognioodporne to już tego nie wymagają w domkach prywatnych, mam na myśli odbiór domu.
  • 1 rok temu...
Gość Wojciech
Napisano
Witam, wejście do kotłowni mam przez garaż, pytanie czy do kotłowni muszą być drzwi ??
  • 8 miesiące temu...
Napisano
Witam. Proszę autora artykułu po podanie konkretnie paragrafu z konkretnej Ustawy bądź normy z którego by wynikało że minimalna wysokość kotłowni wynosi 2,2m. Pozdrawiam.
Napisano
Cytat

Witam. Proszę autora artykułu po podanie konkretnie paragrafu z konkretnej Ustawy bądź normy z którego by wynikało że minimalna wysokość kotłowni wynosi 2,2m. Pozdrawiam.


Dziękuję za uwagę, był błąd w artykule. Zaktualizowaliśmy tekst.
Napisano
Jest to przerażające że wszystkie artykuły w internecie opisują kotłownię na paliwo stałe podają minimalną wysokość 2,2m. Przerażająca jest wiedza wszystkich ekspertów. Budowa kotłowni na paliwo stałe o wysokości min 2,2m jest bez sensu ponieważ inwestor będzie płacił podatek od nieruchomości jak za normalne pomieszczenia użytkowe. W przypadku budynku usługowego jest to około 24zł/m2 rocznie. Budowa kotłowni poniżej 2,2m, czyli około 2,15m pozwala płacić tylko za połowę powierzchni takiego pomieszczenia. Jeżeli piwnica posiada powierzchnię 100m2 daje to oszczędności około 1200zł/rok. Jeżeli posłuchamy ekspertów z internetu to jesteśmy biedniejsi o 1200zł/rok. Jestem architektem i wielokrotnie zauważyłem że porady ekspertów internetowych często zawierają błędy, kosztowne błędy. Wielokrotnie zwracałem uwagę na portalach internetowych ale tylko ten portal przyznał rację oraz poprawił błąd za co chwała mu za to. Może jest to najlepszy portal :)
  • 1 rok temu...
Napisano
Powiem tak Polska Norma na kotłownie na paliwa stałe jest wycofana 2014 roku. PN-B-02411, dlaczego nie wiem. A Polskie Normy nie są obowiązkowe, chyba , że prawo budowlane nakazuje stosowanie norma. A prawo nie nakazuje, więc wolość Tomku w swoim domku.
Napisano
10 godzin temu, Gość gocha napisał:

prawo budowlane nakazuje stosowanie norma. A prawo nie nakazuje, więc wolość Tomku w swoim domku.

Tiiiiaaaa .

A  § 136 Rozporządzenia w sprawie WT ......... nie nakazuje stosowania wymogów z tej normy ?

  • 5 miesiące temu...
Gość ANIULKA
Napisano
HEJ O CO CHODZI ŻE NORMA JEST WYCOFANA ? PROSZĘ O KONTAKT NA EMIL ania130782@interia.pl
Napisano

Wycofanie normy ze zbioru polskich norm to tylko decyzja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Robi on tak ze wszystkimi starymi i od lat nieaktualizowanymi normami. Jednak przypominam, że normy nie są aktami prawnymi. Dopiero przywołanie ich w jakimś akcie prawnym narzuca obowiązek ich stosowania. I na to nie ma żadnego wpływu wycofanie normy przez PKN.

Dokładnie tak jest z normą PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo -- Kotłownie wbudowane na paliwo stałe -- Wymagania.

Jest przywołana w § 136 Rozporządzenia w sprawie WT i Załącznik nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU podaje konkretne punkty z normy, których trzeba przestrzegać. To w tym momencie obowiązek narzucony przepisem prawa (czyli rozporządzeniem).

  • 2 lata temu...
Napisano (edytowany)
Dnia 10.05.2018 o 11:08, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Wycofanie normy ze zbioru polskich norm to tylko decyzja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Robi on tak ze wszystkimi starymi i od lat nieaktualizowanymi normami. Jednak przypominam, że normy nie są aktami prawnymi. Dopiero przywołanie ich w jakimś akcie prawnym narzuca obowiązek ich stosowania. I na to nie ma żadnego wpływu wycofanie normy przez PKN.

Dokładnie tak jest z normą PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo -- Kotłownie wbudowane na paliwo stałe -- Wymagania.

Jest przywołana w § 136 Rozporządzenia w sprawie WT i Załącznik nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU podaje konkretne punkty z normy, których trzeba przestrzegać. To w tym momencie obowiązek narzucony przepisem prawa (czyli rozporządzeniem).

 

Dnia 25.11.2017 o 10:16, bajbaga napisał:

Tiiiiaaaa .

A  § 136 Rozporządzenia w sprawie WT ......... nie nakazuje stosowania wymogów z tej normy ?

Rzeczywiście jest w § 136  powołanie się na "Polską Normę dotycząca kotłowni wbudowanych na paliwo stałe". Czy zna może ktoś treść tej normy? Jestem laikiem i nie wiem nawet jak znaleźć tę normę, a jedyny opis, który udało mi się znaleźć w Internecie wskazuje, że zgodnie z tą normą kocioł gazowy musi mieć zachowaną odległość 0,7 m od tylnej ściany, 1 m od bocznych ścian i 2 m od ściany przedniej. Dziwni mnie to, gdyż w takim razie żadne naścienne kotły nie są dozwolone w Polsce. 

Edytowano przez PiotrAleksander
literówka (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Co do oświadczenia projektanta o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lub braku takiej możliwości, to logika nie ma tu nic do rzeczy. Niestety, bo nikt chyba się nie przejmował czy to ma sens. Po prostu nowelizując ustawę prawo budowlane (po raz nie wiadomo już który) dodano takie oświadczenie do listy wymaganych dokumentów.  Natomiast co do źródła ciepła i kotła na paliwo stałe to trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania (ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy( oraz uchwały antysmogowe obowiązujące na danym terenie. 
    • To trochę tak nie działa, no ale dobra https://fachowiec-budowlany.pl/budownictwo/jak-samodzielnie-wykonac-wylewke-anhydrytowa/   Mogło być gorzej
    • Chciałbym się zapytać o skuteczność stosowania kotew spiralnych przy zszywaniu rys w ścianach piwnicy z bloczka betonowego. Dom nowobudowany, stoi ok 3 lat, podłoże gliniaste z podsypką piaskową. Mam taką sytuację że rysy pojawiły się pod dwoma oknami w piwnicy (mniej więcej na środku) idące od ławy po samą wnękę okna. Oraz występują też rysy w miejscach gdzie na parterze są okna narożne, jakby od nacisków punktowych, może też od osiadania albo jedno i drugie. Pomijam fakt że mam też rysy na łączeniach ścian nośnych zewnętrzych z wewnętrznymi ale tu nie będę miał dostępu żeby wkleić kotwy spiralne. Czy te kotwy sprawdzą się w przypadku gdy rysy powstały na wskutek dużych nacisków punktowych? Czy podcinanie fug na ok 4-6cm będzie bezpieczne w takim wypadku? Poniżej rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda. Na początku miałem plan żeby pod oknami wyciąć jedną warstwę bloczka i wkleić pręty zbrojone po każdej ze stron okna i zalać betonem (takie "podproże" jakby). Ale z tymi kotwami spiralnymi będzie chyba prościej. Tylko nie wiem czy te kotwy trzeba wklejać od wewnątrz czy od zewnątrz czy z obu stron?  
    • Może jakąś oryginalną pergolą? Taką pergolę możesz obsadzić na przykład pnącymi roślinami. 
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...