tomaszkaa Napisano 19 marca 2013 Udostępnij #1 Napisano 19 marca 2013 WitamChciałbym podłączyć pompę ciepła wraz z kominkiem.Główne źródło ciepła ma dawać pompa kominek ma być wspomaganiem jak będą wyższe mrozy,Pompa ciepła to daikin altherma 11kw. Do tej instalacji chciałbym dać zbiornik wody użytkowej 300 litrów plus bufor 200l.Czy ktoś ma taką już instalację?Jak ją podłączył.Czy w rozdzielaczach mam dwa takie muszę mieć dwa zestawy mieszające.Czy lepiej jest umieścić zestaw mieszający za buforem.Proszę o jakieś porady i wskazówki Link do komentarza
bajbaga Napisano 19 marca 2013 Udostępnij #2 Napisano 19 marca 2013 Jesteś człowiekiem malej wiary. Dobrze dobrana PCi nie będzie potrzebowała wsparcia w "największe mrozy".A jeśli już to wystarczy prosty, normalny kominek, ewentualnie z rozprowadzeniem ogrzanego powietrza. 1 Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 19 marca 2013 Udostępnij #3 Napisano 19 marca 2013 Cytat WitamChciałbym podłączyć pompę ciepła wraz z kominkiem.Główne źródło ciepła ma dawać pompa kominek ma być wspomaganiem jak będą wyższe mrozy,Pompa ciepła to daikin altherma 11kw. Do tej instalacji chciałbym dać zbiornik wody użytkowej 300 litrów plus bufor 200l.Czy ktoś ma taką już instalację?Jak ją podłączył.Czy w rozdzielaczach mam dwa takie muszę mieć dwa zestawy mieszające.Czy lepiej jest umieścić zestaw mieszający za buforem.Proszę o jakieś porady i wskazówki takich instalacji się nie praktykuje - chyba że sie inwestor uprze....bo jest to niepotrzebna komplikacja układu i dodatkowe kosztySama PC bez problemu da rade, kominek jak już faktycznie musi być, to zwykły - jako awaryjne źródlo ciepłanie piszesz nic o szczegółach instalacji, kluczową sprawą jest tutaj czy sama podłogówka, czy instalacja mieszana.Trzeba mieć świadomość, że pompy ciepła najlepiej współpracują z sama podgłogówką....pracują wtedy najekonomiczniej 1 Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 19 marca 2013 Udostępnij #4 Napisano 19 marca 2013 Rozwiązanie ze wspomaganiem ogrzewania pompą ciepła ma jedynie sens przy zamontowaniu pompy typu powietrze-woda. Jednak oba źródła ciepła nie mogą pracować równocześnie w tym samym obiegu - zupełnie inne temperatury zasilania. W takiej konfiguracji instalacje należy rozdzielić - podłogówka z pompy a grzejniki z kominka. Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 19 marca 2013 Udostępnij #6 Napisano 19 marca 2013 Cytat Rozwiązanie ze wspomaganiem ogrzewania pompą ciepła ma jedynie sens przy zamontowaniu pompy typu powietrze-woda. Jednak oba źródła ciepła nie mogą pracować równocześnie w tym samym obiegu - zupełnie inne temperatury zasilania. W takiej konfiguracji instalacje należy rozdzielić - podłogówka z pompy a grzejniki z kominka. przyznam że też jestem zaskoczony.... Link do komentarza
tomaszkaa Napisano 19 marca 2013 Autor Udostępnij #7 Napisano 19 marca 2013 W całym domu mam już podłogówkę.A pompę ciepła muszę podłączyć z kominkiem bo już mam kominek.Muszę wiedzieć jak to spiąć bo co instalator to inna opinia.Czy pompa ma ładować bufor czy odrazu zbiornik na wodę a później podłogówkę.I czy zawór mieszający musi być przy rozdzielaczach.Może ma ktoś taką instalację potrzebował bym jakiś schemat.Z góry dziękuje Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 5 kwietnia 2013 Udostępnij #8 Napisano 5 kwietnia 2013 Cytat W całym domu mam już podłogówkę.A pompę ciepła muszę podłączyć z kominkiem bo już mam kominek.Muszę wiedzieć jak to spiąć bo co instalator to inna opinia.Czy pompa ma ładować bufor czy odrazu zbiornik na wodę a później podłogówkę.I czy zawór mieszający musi być przy rozdzielaczach.Może ma ktoś taką instalację potrzebował bym jakiś schemat.Z góry dziękuje kolega ma coś podobnego - początkowo grzał prądem + kominek z płaszczem - całość spięta przez bufor oczywiście. Od początku planował włączenie do całości PC. Teraz używa tylko PC - zresztą w kominku pali tak samo często jak ja, czyli 3 razy w roku jeśli chodzi o CWU, to nie ma problemu wrzucić zawór 3D lub 4D (w zależności od potrzeby)CWU nie puszcza się przez bufor, bo wtedy musisz tam stale utrzymywać wyższą temperaturę co generuje niepotrzebne straty i PC pracuje z mniejszym COP (na CO potrzebujesz 30-35C, CWU>40) Link do komentarza
vega1 Napisano 6 kwietnia 2013 Udostępnij #9 Napisano 6 kwietnia 2013 Cytat WitamChciałbym podłączyć pompę ciepła wraz z kominkiem.Główne źródło ciepła ma dawać pompa kominek ma być wspomaganiem jak będą wyższe mrozy,Pompa ciepła to daikin altherma 11kw. Do tej instalacji chciałbym dać zbiornik wody użytkowej 300 litrów plus bufor 200l.Czy ktoś ma taką już instalację?Jak ją podłączył.Czy w rozdzielaczach mam dwa takie muszę mieć dwa zestawy mieszające.Czy lepiej jest umieścić zestaw mieszający za buforem.Proszę o jakieś porady i wskazówki dlaczego ludzie sobie tak komplikują proste rzeczy? 1 Link do komentarza
karbon Napisano 6 kwietnia 2013 Udostępnij #10 Napisano 6 kwietnia 2013 (edytowany) Jeśli już koniecznie chcesz podłączyć ten kominek do Althermy i musisz , to masz kilka możliwości.Jeśli nie masz bufora, to:1. dla c.o. możesz wykorzystać wymiennik płytowy na zasilaniu,2. dla cwu dokupić EKSOLHW + płytkę do sterowania temperaturąjeśli chcesz bufor to możesz:1. Zakupić prosty bufor, czyli "garnek z dziurami". ładujesz go równolegle z kominka i Althermy, przy czym pomiędzy kominkiem w układzie otwartym musisz wstawić wymiennik płytowy2. Zakupić bufor z wężownicą i Altherma ładuje wtedy bufor bezpośrednio, a kominek ładuje go przez wężownicęZa buforem musisz mieć dodatkową pompę c.o. i zawór mieszający ręczny lub sterowany automatycznie z jakiegoś sterownika. niestety niezależnie od AlthermyPrzy buforze cwu tak samo ładujesz poprzez EKSOLHW + płytkazawór 3dr cwu jest zawsze przed buforempzdr Edytowano 6 kwietnia 2013 przez karbon (zobacz historię edycji) Link do komentarza
JacekW_BB Napisano 31 maja 2013 Udostępnij #11 Napisano 31 maja 2013 Ja generalnie odradzam zawsze łączenie kominka z płaszczem z pompą ciepła. Podnosi to koszty instalacji (zarówno kominka jak i PC) a z doświadczenia naszych byłych klientów, którzy zdecydowali się na takie rozwiązanie wiem, że po 1-2 sezonach entuzjazm palenia w kominku opada do zera . Link do komentarza
Jani_63 Napisano 31 maja 2013 Udostępnij #12 Napisano 31 maja 2013 Cytat Ja generalnie odradzam zawsze łączenie kominka z płaszczem z pompą ciepła. Podnosi to koszty instalacji (zarówno kominka jak i PC) a z doświadczenia naszych byłych klientów, którzy zdecydowali się na takie rozwiązanie wiem, że po 1-2 sezonach entuzjazm palenia w kominku opada do zera . Nie we wszystkich przypadkach, ale masz rację... w zdecydowanej większości przypadków tak się właśnie kończy Inna sprawa, co to za bufor o pojemności 200l (0,2m3)?"Buforek" o takiej pojemności dla kominka z PW to będzie taki "trochę większy czajnik" do zagotowania. Link do komentarza
hot-cold Napisano 31 maja 2013 Udostępnij #13 Napisano 31 maja 2013 Z moich doświadczeń wynika że bez żadnego problemu można włączyć kominek z płaszczem bez żadnego bufora, oczywiście przy 100% podłogówki. Przy grzejnikach bym się nie odważył.Podłogówka "łyka" wszystko co się jej poda, w rozsądnych granicach rzecz jasna.Problemem jest tylko sterowanie, a to praktycznie eliminuje taki układ jaki ja stosowałem (wymaga indywidualnie napisanego programu do konkretnej instalacji).Przy standardowej pompie większości producentów pozostaje ten nieszczęsny dodatkowy baniak w kotłowni i nieszczęsne mieszacze... Link do komentarza
JacekW_BB Napisano 13 czerwca 2013 Udostępnij #14 Napisano 13 czerwca 2013 Cytat Z moich doświadczeń wynika że bez żadnego problemu można włączyć kominek z płaszczem bez żadnego bufora, oczywiście przy 100% podłogówki. Przy grzejnikach bym się nie odważył.Podłogówka "łyka" wszystko co się jej poda, w rozsądnych granicach rzecz jasna.Problemem jest tylko sterowanie, a to praktycznie eliminuje taki układ jaki ja stosowałem (wymaga indywidualnie napisanego programu do konkretnej instalacji).Przy standardowej pompie większości producentów pozostaje ten nieszczęsny dodatkowy baniak w kotłowni i nieszczęsne mieszacze... Bufor chroni podłogówkę przed zbyt wysokim parametrem kominka, więc przy kominku z płaszczem wodnym jest wymagany. Potwierdzi Ci to większość producentów i instalatorów Link do komentarza
hot-cold Napisano 13 czerwca 2013 Udostępnij #15 Napisano 13 czerwca 2013 Cytat Bufor chroni podłogówkę przed zbyt wysokim parametrem kominka, więc przy kominku z płaszczem wodnym jest wymagany. Potwierdzi Ci to większość producentów i instalatorów Tak, potwierdzą wszyscy bo chronią swoją d... I mają rację, bo nie wiedzą kto będzie instalował, czy ktoś rozsądny, mniej rozsądny czy techniczny debil. prawda?Tak podchodzą do sprawy wszyscy wielcy producenci, dając do pompy ciepła i podłogówki bufor i do tego mieszacz, nie będę mówić żebyś sprawdził bo dobrze wiesz o tym.Pisałem o moich obserwacjach, i są one takie jak moje wnioski: wcale nie trzeba stosować bufora przy pompie ciepła z kominkiem z płaszczem bo przy sensownie wykonanej instalacji nie grozi przekroczenie dopuszczalnej temperatury zasilania.A zanim zbliży się zasilanie do na przykład 50*C, to użytkownik się ugotuje i przestanie dokładać do kominka lub będzie musiał otworzyć wszystkie okna i drzwi... Link do komentarza