Recommended Posts

Napisano
Cytat

Ja mam światło w rowerze na dynamo, liczy sie? icon_biggrin.gif


Oczywiście ,jak w ten sposób ładujesz akumulatory zamiast daremnie zużywać energię/ siły/ to jak najbardziej, zatrudnij do tego celu rodzinę żeby była ciągłość w ładowaniu icon_lol.gif
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Żadna tajemnica.
Generatorek prądotwórczy (około 2,2kW) stoi sobie w kątku firmy.
Jak go odpalę, to zasila światełko i kilka gniazdek oraz ładuje całą bandę akumulatorów.
(Mam na razie tylko 750Ah/48V).
Ładuje przez specjalizowaną zasilałkę Telzasu (48V/30A) ograniczoną do 25A (coby się nie męczył).
Akumulatory łączone matrycowo (wiersze/kolumny) i separowane diodami tak - że siebie nie widzą a zasilanie i obciążenie - tak. Zbieraninka jakiej świat nie widział, ale po około 1,20zł za kg...
Mam w nich około 750 x 50 = 37,5 kWh energii, co zwykle starcza mi na kilka dni, jak generatorka nie odpalam...
Generatorek lata na LPG z butli 11kg.
Energia wychodzi dość przyzwoicie cenowo.
Całość w układzie kogeneracyjnym, bo ciepełko zostaje a spaliny (to superkondensat) i woda wypadają rurą za ścianę na dwór.
Akumulatorki zasilają UPSa 3000W lub alternatywnie 6000W.
W zależności od tego ile mocy potrzeba w danej chwili.
UPSy z tych, co się zasilać silników nie boją...

Teraz zaczynam kończyć układ trójfazowy 35kW z UPSem 24kW.
Ciągnę rurki, składam regał, wpinam buforki....
Bateryjkę z zasilaczką do niego składam.
Też matryca przełączana +280/0/-280V i 48V.
Zajmie połowę piwnicy.... No, jednej z piwnic.

Prądy fajne...
Tak od 280V +/- i 50A do 120 A/48V
Tylko kabelki muszą być takie co grubsze...

Ale to zabawa nie dla każdego!
Przeciwporażeniówkę muszę policzyć na "miętkie" zasilanie z generatorka...
Uziemienie prądnicy i GSW zrobiłem...
Jeszcze czeka mnie cała rozdzielnia/krosownica mocy...
Szafkę już mam...

Adam M.

Komutowanie prądów stałych proste nie jest...
Raz - że dość spore, a dwa - że osprzętu odpowiedniego prawie nie ma...
A nawet jak jest - to każdy z innej wsi!
ZERO standaryzacji!
Każdy producent robi "po swojemu"
Adam M.
Napisano
Cytat

Żadna tajemnica.
Generatorek prądotwórczy (około 2,2kW) stoi sobie w kątku firmy.
Jak go odpalę, to zasila światełko i kilka gniazdek oraz ładuje całą bandę akumulatorów.
(Mam na razie tylko 750Ah/48V).
Ładuje przez specjalizowaną zasilałkę Telzasu (48V/30A) ograniczoną do 25A (coby się nie męczył).
Akumulatory łączone matrycowo (wiersze/kolumny) i separowane diodami tak - że siebie nie widzą a zasilanie i obciążenie - tak. Zbieraninka jakiej świat nie widział, ale po około 1,20zł za kg...
Mam w nich około 750 x 50 = 37,5 kWh energii, co zwykle starcza mi na kilka dni, jak generatorka nie odpalam...
Generatorek lata na LPG z butli 11kg.
Energia wychodzi dość przyzwoicie cenowo.
Całość w układzie kogeneracyjnym, bo ciepełko zostaje a spaliny (to superkondensat) i woda wypadają rurą za ścianę na dwór.
Akumulatorki zasilają UPSa 3000W lub alternatywnie 6000W.
W zależności od tego ile mocy potrzeba w danej chwili.
UPSy z tych, co się zasilać silników nie boją...

Teraz zaczynam kończyć układ trójfazowy 35kW z UPSem 24kW.
Ciągnę rurki, składam regał, wpinam buforki....
Bateryjkę z zasilaczką do niego składam.
Też matryca przełączana +280/0/-280V i 48V.
Zajmie połowę piwnicy.... No, jednej z piwnic.

Prądy fajne...
Tak od 280V +/- i 50A do 120 A/48V
Tylko kabelki muszą być takie co grubsze...

Ale to zabawa nie dla każdego!
Przeciwporażeniówkę muszę policzyć na "miętkie" zasilanie z generatorka...
Uziemienie prądnicy i GSW zrobiłem...
Jeszcze czeka mnie cała rozdzielnia/krosownica mocy...
Szafkę już mam...

Adam M.

Komutowanie prądów stałych proste nie jest...
Raz - że dość spore, a dwa - że osprzętu odpowiedniego prawie nie ma...
A nawet jak jest - to każdy z innej wsi!
ZERO standaryzacji!
Każdy producent robi "po swojemu"
Adam M.



Opis ciekawy a dasz jakieś zdjęcie zobaczymy czy się postarałeś o ład i porządek.
Napisano
NA TYM ETAPIE to ładu i porządku za grosz nie ma (geometrycznego, ergonomicznego, bo układowy-JEST).
Fotki tego co było do niedawna są "na tym innym forum" w lustrzanym wątku...
icon_lol.gif
TERAZ wprowadzam system docelowy i PORZĄDNY.
Nie ukrywam, że celowo, bo pewne koncepcje układowe trzeba było potestować i w czasie i w temperaturach...
Jak chcecie to mogę porobić trochę fotek i sukcesywnie wrzucać...w miarę postępu prac...
Poprzedni generatorek połknął śrubkę (z przepustnicy) i "oddał ducha"...
Wyjąłem ją z pod zaworów (remont silnika) i uruchomiłem ...
To bydlę straciło zęby na zębatce rozrządu....
Wymieniłem zębaty wałek rozrządu...
ZATARŁ SIĘ BYDLAK po wywaleniu całego oleju w minutę przez "wypchniety" uszczelniacz regulatora obrotów...
-Wtedy mnie wnerwiło - i postawiłem zamiennik, co stał w kącie na "czarną godzinę"!

Mogę wkleić...

Adam M.

Tu jest trochę na temat...
Tak od postu #27
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...Bciowo%29/page2
A.M.
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Ład i porządek powolutku się tworzy...
Mam już ponad 120kWh schowane w tych cholernie ciężkich pudełkach, gdzie ołowiu napchali...
icon_lol.gif
Regały na tę większą bateryjkę składam.
Wymieniam łożyska w maszynce prądotwórczej. Tej 3f/35kW.
Coraz bliżej ta pełnia mocy!
icon_lol.gif

Adam M.
Napisano
Cytat

Ja mam agregat na 2kW - na razie ciągnie budowę- pytanie potem - jak pociągnie dom - lodówka i piec to primo icon_smile.gif



To niech Ci elektryk od razu wyraźnie oddzieli obwody "wrażliwe", które będzie trzeba niezbędnie zasilić w takiej sytuacji.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!  
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...      
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...