przyłącze elektryczne


nasz domek

Recommended Posts

Napisano
Cytat

Mam pytanie. Jaki przewód podłancza się do skrzynki energetycznej, jeśli pobór mocy docelowy będzie 13 kw i gdzie można kupić najtaniej


kabel YKY 5x10mm2
Napisano
Z pewnością punktem odniesienia jest allegro. Tam ceny najtańszych kabli tego typu zaczynają się od 16,80.
Sam sprawdzałem te ceny jakiś tydzień, dwa tygodnie temu. Oczywiście nie należy sugerować się tylko i wyłącznie ceną (po uwzględnieniu kosztów transportu), bo ważny jest też producent i certyfikaty.
Kupno kabla złożyłem w końcu na barki elektryka, który wykonywał u mnie przyłącze, ale znajomość ceny przydała się, gdy ustalaliśmy koszty materiałów. Proponowana przez niego cena została skorygowana, gdy podałem mu swoją propozycję z adresem hurtowni.
Napisano
Cytat

Z pewnością punktem odniesienia jest allegro. Tam ceny najtańszych kabli tego typu zaczynają się od 16,80.
Sam sprawdzałem te ceny jakiś tydzień, dwa tygodnie temu. Oczywiście nie należy sugerować się tylko i wyłącznie ceną (po uwzględnieniu kosztów transportu), bo ważny jest też producent i certyfikaty.
Kupno kabla złożyłem w końcu na barki elektryka, który wykonywał u mnie przyłącze, ale znajomość ceny przydała się, gdy ustalaliśmy koszty materiałów. Proponowana przez niego cena została skorygowana, gdy podałem mu swoją propozycję z adresem hurtowni.




To bardzo trafna uwaga. Kontrolowanie wszystkich elementów domu może przynieść nam wymierne oszczędności.
A tak swoją drogą taki przewód powinien pojawić się w warunkach przyłączenia, a jeśli nie to z całą odpowiedzialnością polecam 5x10mm
Napisano
Dzięki wszystkim. Tylko dalej mam problem, bo kolo z pracy też się buduje i mówi, że musi podłączyć 5 X 16. Dostaliśmy umowę z energetyki ale teraz musimy wpłacić marne 2100 zł icon_rolleyes.gif i pewnie wtedy napiszą jaki przewód. Ale już się rozglądamy za cenami,żeby nie przepłacić icon_cool.gif
Napisano
Cytat

Dzięki wszystkim. Tylko dalej mam problem, bo kolo z pracy też się buduje i mówi, że musi podłączyć 5 X 16. Dostaliśmy umowę z energetyki ale teraz musimy wpłacić marne 2100 zł i pewnie wtedy napiszą jaki przewód. Ale już się rozglądamy za cenami,żeby nie przepłacić



Wszystko zależy od  zapotrzebowania na moc elektryczną budynku przy projektowaniu instalacji elektrycznych powinno być określone jaki kabel .Standardowo jest to  5 X 10mm .
Napisano
Cytat

Kupno kabla złożyłem w końcu na barki elektryka, który wykonywał u mnie przyłącze, ale znajomość ceny przydała się, gdy ustalaliśmy koszty materiałów. Proponowana przez niego cena została skorygowana, gdy podałem mu swoją propozycję z adresem hurtowni.



Elektrycy mają w hurtowniach spore zniżki. Żaden inwestor indywidualny takich nie otrzyma. Droga, którą zastosowałeś jest optymalna.


Cytat

Dzięki wszystkim. Tylko dalej mam problem, bo kolo z pracy też się buduje i mówi, że musi podłączyć 5 X 16.



Przecież w projekcie budowy jest też projekt instalacji elektrycznej. Tam musi to być podane.
Tylko wyjaśnij dokładnie, czy dobrze rozumiemy, o które przewody Ci chodzi.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
ja mam w warunkach przyłączenia przyłącze kablowe YAKXS 4x35mm2
a gdzie nie czytam to właśnie mają 5x10mm2
moc 14 kW
chyba lepiej dać więcej cieńszych kabli niż mniej a grubszych
  • 4 miesiące temu...
Napisano (edytowany)
po pierwsze tak jak wszyscy już zauważyli przekrój kabla zasilającego budeynek ( tj od licznika -przeważnie w złączu kablowo-pomiarowym - do budynku) określiny jest w projekcie budowlano wykonawczym budynku, tak samo jak projektowana moc przyłączeniowo-użytkowa,
po drugie, należy również wziąźć pod uwagę odległość, która przeważnie nie jest uwzględniana w projektach gotowych, jak i czasem w indywidualnych, więc jeżeli to będzie do 40 mb, 5x10 wystarczy,
po trzecie należy rozróżnić przyłącze kablowe od wewnętrznej linii zasilającej tj WLZ - przyłacze "prowadzone" jest do licznika i to wykonuje ZE, natomiast WLZ prowadzony jest od licznika do miejsca odbioru i to wykonuje inwestor. Warunki przyłączenia określają typ kabla zasilającego ZKP ( jeśli mówimy cały czas o przyłączu kablowym) natomiast nie określają typu WLZ - jest tylko wzmianka, że należy dobrać go wg. obowiązujących norm i do planowanych obciążeń.

Cytat

ja mam w warunkach przyłączenia przyłącze kablowe YAKXS 4x35mm2
a gdzie nie czytam to właśnie mają 5x10mm2


przyłącze kablowe tj. cała sieć nN jest w układzie TN-C (stąd 4x...), natomiast sieci wewnętrzne jak i instalcje powinny pracować już w układzie TN-C-S ( 5x...) Edytowano przez anarkh (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

ja mam w warunkach przyłączenia przyłącze kablowe YAKXS 4x35mm2
a gdzie nie czytam to właśnie mają 5x10mm2
moc 14 kW
chyba lepiej dać więcej cieńszych kabli niż mniej a grubszych


Z tego co się orientuję to jest 5 ( raczej musi być) żył przy zasilającym a nie jak Ty podałeś 4. Ja mam 16 Kw i kabel YKY 5x10 płaciłem za niego w grudniu 2010 18 zł za metr potrzebowałem 19 m(kupował go elektryk który kładł mi instalację).
Napisano
Cytat

Z tego co się orientuję to jest 5 ( raczej musi być) żył przy zasilającym a nie jak Ty podałeś 4. Ja mam 16 Kw i kabel YKY 5x10 płaciłem za niego w grudniu 2010 18 zł za metr potrzebowałem 19 m(kupował go elektryk który kładł mi instalację).



warunki przyłączenia określa ZE, i są to warunki dla podłączenia do sieci elektroenergetycznej, stąd kabel 4x (układ TN-C)
Napisano
Ja osobiście dałbym większy.

Czemu.

Założę się ze odległość jakaś kosmiczna nie jest. Pewnie też będzie zakopany w ziemi. A jak kiedyś będziesz chciał zwiększyć moc to będziesz wykopywał? Zonie się przypomni ze chciała by mieć płytę grzewcza taka jak mama 9kw, albo ogrzewacz przepływowy pod prysznic i jesteś w czarnej dziurze icon_sad.gif

Autorus
Napisano
Cytat

ja mam w warunkach przyłączenia przyłącze kablowe YAKXS 4x35mm2
a gdzie nie czytam to właśnie mają 5x10mm2
moc 14 kW
chyba lepiej dać więcej cieńszych kabli niż mniej a grubszych



Twój kabel 4x35mm2 to kabel aluminiowy stąd ten przekrój (odpowiednik 25mm2 w miedzi).
Kabel YKY to kabel miedziany, więc przekrój 10mm2 wystarczy. Ilość żył zależy od układu zasilania i nie ma to nic wspólnego, że mniej żył to większy przekrój.
Stosując kable czterożyłowe, należy w rozdzielnicy rozdzielić przewód PEN na PE i N a punkt rozdziału uziemić.
Napisano
Cytat

warunki przyłączenia określa ZE, i są to warunki dla podłączenia do sieci elektroenergetycznej, stąd kabel 4x (układ TN-C)


Wiem o tym co piszesz. Mnie nie obchodzi jaki kabel jest określony prze ZE w warunkach przyłączenia (U mnie też jest 4X25 mm2) a to z takiego powodu, że ja go nie zakładam tylko wykonawca wybrany przez ZE. Natomiast od skrzynki do domu to już moja działka i to co wiem (powinien być 5-cio żyłowy) 5X10 mm2 spełnia wymogi.Dodatkowo przechodząc z układu operatora z układu TN-C na TN-S w instalacji odbiorczej punkt ten należy uziemić.
Napisano
W moich warunkach przyłączenia (operator ENEA).

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • はじめに:AIの進化と日本語対応の重要性 近年、人工知能(AI)の進化は目覚ましく、特に自然言語処理技術の発展により、業務の自動化や意思決定支援が現実のものとなっています。その中でも注目されているのが「チャットGPT 日本語版」です。OpenAIが開発したこの対話型AIは、日本語での自然な会話を可能にし、企業活動や起業支援において多くの可能性を秘めています。 チャットGPT 日本語とは? チャットGPT 日本語 は、OpenAIが提供する対話型AIの日本語対応モデルです。英語圏で高い評価を得ているChatGPTの機能を、日本語環境でも活用できるよう最適化されています。日本語の文法、語彙、表現のニュアンスを理解し、滑らかで自然な応答を生成することが可能です。これにより、企業や個人が日本語でAIを活用するハードルが大きく下がりました。 ビジネスにおける活用事例 日本企業では、チャットGPT 日本語版を活用することで、業務の効率化と品質向上を実現しています。以下は具体的な活用例です: 営業部門:提案書の構成支援、顧客対応のスクリプト作成 マーケティング部門:広告コピーの生成、SNS投稿の最適化 人事部門:求人票の作成、面接質問の設計 カスタマーサポート:FAQ対応の自動化、問い合わせ履歴の要約 これらの業務は、従来は時間と労力を要するものでしたが、チャットGPT 日本語版を導入することで、短時間で高品質な成果を得ることが可能になります。 起業家にとってのメリット スタートアップや個人事業主にとって、チャットGPT 日本語は非常に有用なツールです。起業初期は人的リソースが限られているため、AIの力を借りることで業務を効率化し、競争力を高めることができます。 例えば、事業計画書の作成、プレゼン資料の構成、マーケティング戦略の立案など、起業に必要な作業をスムーズに進めることができます。また、24時間稼働するAIアシスタントとして、時間に縛られずに作業を進められる点も大きな利点です。 導入時の注意点 チャットGPT 日本語版を導入する際には、以下の点に注意が必要です: 情報の正確性:AIが生成する内容は必ずしも事実とは限らないため、重要な判断には人間の確認が必要です。 セキュリティ:機密情報の取り扱いには慎重を期し、社内ルールの整備が求められます。 利用制限:無料版には使用回数や応答の長さに制限があるため、業務内容に応じて有料版への移行も検討する必要があります。 今後の展望 チャットGPT 日本語版は、今後さらに精度が向上し、専門的な分野への対応力も強化されると期待されています。医療、法律、金融などの分野でも、AIが補助的な役割を果たすことで、業務の質とスピードが向上するでしょう。 また、日本語対応の強化により、より自然で的確な対話が可能となり、ビジネス現場での活用が一層進むと予想されます。 結論:まずは日本語で体験してみよう チャットGPT 日本語版は、業務効率化だけでなく、創造性や柔軟性を高めるツールとして、日本のビジネスと起業の現場で急速に浸透しています。導入事例からも明らかなように、業界を問わず多くの企業がその可能性を認識し、活用を進めています。 まだチャットGPT 日本語を体験したことがない方は、まずは小さな業務から試してみることをおすすめします。新しい発見が、きっとあなたのビジネスに革新をもたらすでしょう。
    • Wyginamy setki figur, które połączą dolna siatkę stropu z górną. Na pierwszy ogień lecą u-bigle które są montowane na krawędzi stropu po obwodzie. Później kobyłki które są podporą dla górnej siatki. Na koniec wchodzą pręty, które zakończą zbrojenie stropu. Zobaczcie sami!    
    • Komentarz dodany przez Sceptyk tradycjonalista: Jedno kluczowe pytanie, ile lat firma daje gwarancję na takie rozwiązanie? I czy ktokolwiek uwzględnia wpływ np. gryzoni które uszkadzają izolację? Zastanawia mnie jeszcze po co grzać płytę o grubości 25-30 cm? skoro można wykonać ją w wylewce. Jeszcze na koniec - straty ciepła odbywają się głównie poprzez ściany fundamentowe w przypadku tradycyjnych fundamentów na ławach - kiedy są odpowiednio zaizolowane to mostków termicznych nie ma. Uciekanie ciepła do ziemi? przecież ciepło "idzie" do góry - brzmi to jak chwyt marketingowy.
    • Fundament to nie tylko konstrukcja nośna. Jest pierwszy i kluczowy element domu, który w zależności od tego, czy został zaprojektowany i wykonany prawidłowo może być zarówno mostkiem cieplnym, jak i barierą ograniczającą straty energii do gruntu. Z tego względu coraz częściej inwestorzy decydują się na płyty fundamentowe z izolacją termiczną jako alternatywę dla tradycyjnych fundamentów. Ale czy to rzeczywiście się opłaca? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/117518-czy-warto-inwestowac-w-plyte-fundamentowa-z-izolacja-termiczna
    • Ja tam znalazłem    Wydaje się że to dobrze, co?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...