Witam!
W jaki sposób zrobić wentylację mechaniczną w kotłowni z kotłem olejowym i drugiej na ekogroszek?

Czy można mieć kominek?

Czy okap podłącza się pod wentylację, czy musi mieć specjalny kanał?
Napisano
Cytat

Witam!
W jaki sposób zrobić wentylację mechaniczną w kotłowni z kotłem olejowym i drugiej na ekogroszek?

Czy można mieć kominek?

Czy okap podłącza się pod wentylację, czy musi mieć specjalny kanał?



Punkt pierwszy niedawno pytałem o podobny problem ale z kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania . Nawet przytoczyłem przepis prawny ale to sie nie odnosi do kotłów które wymieniasz. Tu się moim zdaniem nie obejdzie bez grawitacyjnej.

Punkt drugi - Może byc kominek z zamknietą komorą spalania czyli z doprowadzeniem powietrza spalania z zewnątrz.

Punkt trzeci - Zdania są podzielone ale ja nie będę podłączał i zastanawiał się czy sie wymiennik rekuperatora zaświni wcześniej czy póżniej.
Napisano
Cytat

A można w kotłowniach zrobić jedynie nadmuch, a wyciąg w innym pomieszczeniu w piwnicy?


Wentylacja kotłowni z kotłem o spalaniu atmosferycznym jest określona przepisami i odbiór kominiarski może być trudny.
Napisano
kotłownia i garaż muszą mieć kanały wentylacji grawitacyjnej - nawet przy rekuperacji - ja po prostu te dwa pomieszczenie nie podpinam pod mechniczną - inaczej chyba sie nie da - ale specjalista nie jestem icon_smile.gif
Napisano
podpowiem obowiazuje:
Cytat

Wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200cm2 o wylocie do 1,0 m nad poziomem podłogi.

Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni.

Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina.

Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania,

  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Piszesz o piecu (kotle) olejowym.
On pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym się znajduje.
NIEMAŁO!!!
Musi mieć "własne powietrze" dostarczane zetką o wymiarach podanych w wypowiedzi powyżej.

Garaż może być wentylowany mechaniczne, tylko PO CO?

Zwykle te pomieszczenia są gdzieś koło siebie i da się je oddzielić od domu drzwiami z uszczelką.
Wtedy w takich pomieszczeniach robi się wentylację grawitacyjną (tak naprawdę - to NATURALNĄ a nie grawitacyjną) i jest dobrze.

Adam M.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
    • Czy Redakcja nie może zapytać rzecznika prasowego ministerstwa?
    • Prowadzisz firmę i chcesz spać spokojnie, wiedząc że wszystko jest zgodne z przepisami? Zostaw BHP profesjonalistom! Oferujemy pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ✅ Szkolenia BHP wstępne, okresowe i stanowiskowe – online lub stacjonarnie ✅ Ocena ryzyka zawodowego – dopasowana do realiów Twojej branży ✅ Dokumentacja powypadkowa – szybko, sprawnie i zgodnie z wymaganiami ✅ Stała obsługa BHP – wsparcie, kontrole, audyty i przypomnienia ✅ Instrukcje BHP, IBWR, analiza wypadków, konsultacje – wszystko, czego potrzebujesz Obsługujemy firmy z różnych branż – budowlanych, usługowych, produkcyjnych i biurowych. Działamy głównie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim, ale oferujemy także usługi zdalne. Nie czekaj na kontrolę PIP – działaj z wyprzedzeniem! 📞 Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bezpieczeństwo Twoich pracowników to inwestycja, która się opłaca! https://piotrdoradca.pl/uslugi-bhp-szczecin-kompleksowa-obsluga-firm/
    • My już nie na bieżąco, prędzej mogę podać ceny sprzed 10 lat.
    • Zostało złożone zapytanie o polać dachu nad garażem, czy takie pismo rozwiązuje sprawę i starostwo jej nie podważy przy prubie uzyskania pozwolenia na budowę? 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...