Skocz do zawartości

Ogrzewanie podłogowe


Recommended Posts

Napisano
To mit, wodne ogrzewanie podłogowe jak i elektryczne nagrzewa wylewkę + to co na niej, pomiędzy wylewką a stropem powinna być warstwa izolacyjna najczęściej styropianowa.
Koszty eksploatacji ogrzewania podłogowego w porównaniu z centralnym ogrzewaniem grzejnikowym powinien być niższy zwłaszcza jeżeli zastosujesz kocioł kondensacyjny, z uwagi na niższą temperaturę czynnika grzewczego.
Napisano
Zależy jak poprawnie zrobiony jest strop.
Ale jeśli strop (sufit) jest Twój to nie należy się martwić tzn. pomieszczenia będą lepiej grzane ale na górze mogą być niedogrzane wtedy.
Napisano
Cytat

pomiędzy wylewką a stropem powinna być warstwa izolacyjna najczęściej styropianowa.


No i jeszcze folia aluminiowa. Dzięki temu ciepło idzie ku górze i nie grzeje się strop.
Napisano
Cytat

Witam!
Czy to prawda, że koszty ogrzewania podłogowego są wyższe(bo ogrzewamy strop) niż tradycyjnego grzejnikowego?

Jeśli tak to czy są to duże różnice?




Jest taka możliwość że koszty ogrzewania podłogowego mogą być wyższe niż tradycyjnego grzejnikowego ale to wynika wyłącznie z wad wykonania i z nieznajomości tej technologii .

Prawidłowo wykonane ogrzewanie podłogowe zawsze będzie bardziej ekonomiczne od tradycyjnego grzejnikowego i mówimy tu o sporych oszczędnościach około 30 % .
Napisano
Cytat

A czy można zastosować ogrzewanie podłogowe w systemie otwartym?



Można zastosować ogrzewanie podłogowe w systemie otwartym ,Nie ma znaczenia czy to ogrzewanie w systemie otwartym czy zamkniętym .

Ma jednak znaczenie czy to system grawitacyjny czy wymuszony pompą .


Napisano
Można zastosować ogrzewanie podłogowe w systemie otwartym ,Nie ma znaczenia czy to ogrzewanie w systemie otwartym czy zamkniętym .

A czy można przykręcić koło samochodowe 3 zamiast 4 śrubami - MOŻNA i może będzie działało ale nie zaleca się.

podłogówka w systemie otwartym będzie bardzo podatna na zapowietrzanie się, przecież system sam nonstop dostarcza powietrze do instalacji.
W systemie grawitacyjnym oczywiście nie będzie działała ze względu na duże opory liniowe.
Przy piecu opalanym drewnem może być, tylko:
- podłogówka jako wspomaganie grzejników w niektórych pomieszczeniach - wystarczy zastosować zawory ograniczające temperaturę
- podłogówka jako główne ogrzewanie - zastosowałbym zawór trójdrożny mieszający z dodatkową pompą
Napisano
no to najlepsze rozwiązanie dla ciebie to box firmy owentrop, mała skrzynka w ścianie wpinana w pętlę podłogówki - działa tak jak głowica termostatyczna + ogranicza temperaturę czynnika grzewczego, wpinana w pętlę ogrzewania podłogowego.
Napisano
no to analogicznie z tego wozu poodkręcaj po jednej śrubie, pojedzie? - może, ale nie zaleca się
takie rumuńskie cacko też miało 3 śruby Olcit
Napisano
Cytat

witam a czy ja moge zrobić podłogówkę przy piecu opalanym na drewno


Można zrobić nie ma przeciwwskazań ,trzeba tylko spełnić pewne warunki dotyczące sterowania i zabezpieczenia podłogówki i pieca
Napisano
Cytat

no to analogicznie z tego wozu poodkręcaj po jednej śrubie, pojedzie? - może, ale nie zaleca się
takie rumuńskie cacko też miało 3 śruby Olcit




To co mam jeszcze Ci znaleźć samochód z kołami na 2 śruby .Widzę ze nic z tego nie zrozumiałeś .Z założenia jeżeli projektuje się czy to samochód czy w tym wypadku centralne że ma działać czy funkcjonować to będzie i nie ma tu znaczenia tamto czy siamto .Jeżeli nie umiesz zrobić takiego centralnego to twój problem ale nie mów ze nie można czy się nie da albo że będzie źle działać .
Napisano
Cytat

w moim przypadku to jakie warunki trzeba spełnić



Dużo zależy jeszcze ile pieniędzy może Pan wpompować w instalację i jej sterowanie .
Nie ma uniwersalnej opcji każda instalacja jest budowana do konkretnego domu ,mieszkania.Każde centralne trzeba zaprojektować , zrobić i wyregulować .


Można powiedzieć że uzyskał już Pan częściowa odpowiedź od miki3 choć można zrobić to jeszcze na kilka innych sposobów jeżeli chodzi o zabezpieczenie podłogówki ,co do zabezpieczenia pieca to oprócz standardowego zabezpieczenia można zastosować np. Zawór Honeywell TS 130-3/4 A 95 °C lub WATTS STS 20 97°C
Napisano
Oj panie animus widzę że pan dużo patentów posiada:
- co do śrub w kole to chodzi mi o sytuację gdzie w kole brakuje jednej śruby - auto raczej pojedzie (chyba że to Kubicy), ale czy jeździłbyś takim?
- co do podłogi to się nie kłócę, ty robisz tak, mnie uczono inaczej, jak ktoś pyta mnie na forum to odpowiadam najlepiej jak umiem, a że ktoś robi inaczej...
- zgadzam się do twoich powyższych słów :Dużo zależy jeszcze ile pieniędzy może Pan wpompować w instalację i jej sterowanie .
Nie ma uniwersalnej opcji każda instalacja jest budowana do konkretnego domu ,mieszkania.Każde centralne trzeba zaprojektować , zrobić i wyregulować .

- ale zawór który polecasz jest do pieca z wężownicą schładzającą, a takie to rodzynki
http://www.atmos.cz/poland/prislusenstvi-0...chladici-smycku
Napisano
Cytat

No i jeszcze folia aluminiowa. Dzięki temu ciepło idzie ku górze i nie grzeje się strop.


Z tą folią to dawno obalony mit. Promieniowanie podczerwone nie przemieszcza się w ciałach stałych, jak beton.
Że też jeszcze się ten mit utrzymuje.....
Napisano
Cytat

podłogówka w systemie otwartym będzie bardzo podatna na zapowietrzanie się, przecież system sam nonstop dostarcza powietrze do instalacji.


Kolejny mit. System otwarty wcale nie absorbuje aż tak dużych ilości powietrza, żeby to czemukolwiek zagrażało.
Te ilości są znikome, wręcz niezauważalne.
Napisano
Cytat

podłogówka w systemie otwartym będzie bardzo podatna na zapowietrzanie się, przecież system sam nonstop dostarcza powietrze do instalacji.


Kolejny mit. System otwarty wcale nie absorbuje aż tak dużych ilości powietrza, żeby to czemukolwiek zagrażało.
Te ilości są znikome, wręcz niezauważalne.
Napisano
Cytat

- ale zawór który polecasz jest do pieca z wężownicą schładzającą, a takie to rodzynki
http://www.atmos.cz/poland/prislusenstvi-0...chladici-smycku




Litości nie chcę już ciągnąc tematu o samochodzie i jego kołach icon_rolleyes.gif

A gdzie jest zakazane ze nie można go zastosować do każdego innego pieca na paliwo stałe

Oj kolego poczytaj sobie troszkę tu i tam i sam wyciągnij wnioski

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http...%26tbs%3Disch:1

http://www.allegro.pl/item891088593_wezown...na_komplet.html
Napisano
zwracam honor, te wężownice mi umknęły, miło czegoś się dowiedzieć.
co do podłogi, no cóż - każdy ma swe zdanie i niech tak zostanie
Napisano
witajcie ja rozwinę swoje pytanie
1. piec opalany drewnem
2. centralne zrobione z rurek typ.pex
3. piętro domku grzejniki
4.parter domku grzejniki 1/2
5.reszta parteru podłogówka około 50m2
6.moja myśl jest taka dać dwie pompy oddzielnie grzejniki i podłogówka oczywiście z rozdzielaczem mam jeszcze jeden problem czy może tak być piec stoi w budynku obok rury muszą zejść o około 1m pod posadzke i w ziemi iść do domu około 4mb i tam do góry i dopiero jestem w domu
Napisano
Cytat

witajcie ja rozwinę swoje pytanie
1. piec opalany drewnem
2. centralne zrobione z rurek typ.pex
3. piętro domku grzejniki
4.parter domku grzejniki 1/2
5.reszta parteru podłogówka około 50m2
6.moja myśl jest taka dać dwie pompy oddzielnie grzejniki i podłogówka oczywiście z rozdzielaczem mam jeszcze jeden problem czy może tak być piec stoi w budynku obok rury muszą zejść o około 1m pod posadzke i w ziemi iść do domu około 4mb i tam do góry i dopiero jestem w domu



Rury w ziemi proszę zrobić w całości bez łączeń i zaizolowane specjalną otuliną

http://www.icmarket.pl/armacell-otulina-ht...510-p-2955.html

i obłożyć styropianem wodoodpornym gr 20 cm

Proszę na zasilaniu i powrocie w miejscu zejścia rur w najwyższym punkcie z kotłowni zamontować zawory odpowietrzające automatyczne.
Napisano
U siebie chciałem dać podłogówkę na poddaszu, na parterze są grzejniki.

Problemem jest piec (olejowy + ekogroszek), który działa na takiej zasadzie, że grzeje do ok. 55-70oC i spada do ok 35-25oC i tak w kółko. Stąd mam pytanie czy można dać przed podłogówką zawór trójdrożny ograniczający temperaturę w podłodze, oraz czy istnieją automatyczne zawory połączone z czujnikiem temperatury mieszające wodę w zależności od temperatury wody z pieca?

Za zaworem oczywiście pompa chodząca non-stop.
Napisano
Można, można a nawet trzeba...
jak najbardziej zawór trójdrożny z siłownikiem aby ograniczyć temperaturę czynnika grzewczego (wody), w skrajnych przypadkach możesz zniszczyć płyty grzewcze
Napisano
... czy istnieją automatyczne zawory połączone z czujnikiem temperatury mieszające wodę w zależności od temperatury wody z pieca?

Jak najbardziej istnieją np. firmy ESBE. To bardzo fajne zawory, niedrogie i niezawodne. Działają na tej samej zasadzie jak termostaty np. w Polonezie. Bez siłowników, bez prądu i bez żadnych mechanicznych części (oczywiście poza samym termostatem). Termostat otwiera się i zamyka w zależności od temperatury opływającej go wody i w czasie rzeczywistym reguluje temp. wody. Dokładnie tak samo jak baterie termostatyczne. Handluje nimi np. BIMS PLUS.
Napisano
A może coś o oporach tych zaworów dodasz, z tego co wiem to są niemałe, pompa za zaworem mieszającym będzie ci miała za złe a i podłoga może nie domagać.
Nie stwierdzam że są złe - każde rozwiązanie ma + i -
No i są raczej w każdym sklepie
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Witam!
Czy to prawda, że koszty ogrzewania podłogowego są wyższe(bo ogrzewamy strop) niż tradycyjnego grzejnikowego?

Jeśli tak to czy są to duże różnice?


to nieprawda,
podłogówka jest systemem który jest oszczędniejszy niż tradycyjne ogrzewanie,
przy podłogówce można utrzymywać temperaturę pomieszczeń niższą o 1-2 C niższą niż przy ogrzewaniu grzejnikowym,
ze względu na bardziej przyjazny rozkład temperatur niż przy ogrzewaniu grzejnikowym,
przy tym zakresie temperatur zmniejszenie temperatury pomieszczenia o 1 C to oszczędności paliwa wg różnych źródeł wynoszą od 5-6 %,
Napisano
LUDZIE MINELY CZASY ; ZE OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE BYLO DROZSZE OD POZOSTALYCH:
TECHNIKA IDZIE DO PRZODU.
MY U SIEBIE ZDECYDOWALISMY SIE NA OGERZEWANIE ELEKTRYCZNE PODLOGOWE FIRMY M-THERM-24V, NATRAFILEM NA NIE PRZYPADKOWO NA STRONIE ARCHIPELAG.PL JEST TO OGRZEWANIE NA PRAD STALY 24 VOLTY:
ZASADA DZIALANIA JEST NIEPOROWNYWALNA Z OGRZEWANIEM KONWENCJONALNYM. NIE TRACIMY ENERGII NA OGRZEWANIE MAS POWIETRZA PRZEZ CO NIE MA KONWEKCJI I ROZTOCZA NIE LATAJA PO MIESZKANIU.
CO TO OZNACZA DLA ALERGIKOW I MALYCH DZIECI TO KAZDY CHYBA WIE.
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ JEST O 50% MNIEJSZE NIZ PRZY INNYCH SYSTEMACH.

do tego dochodzi latwy montaz i nie wymagane sa zadne uprawnienia elektryczne dlatego tez system mozemy zamontowac we wlasnym zakresie i ograniczyc koszty budowy, a przeciez o to chodzi.
Napisano
Cytat

NIE TRACIMY ENERGII NA OGRZEWANIE MAS POWIETRZA

To znaczy, że powietrze przy takim ogrzewaniu ma temperaturę powietrza zewnętrznego ?
Powietrze akurat najłatwiej ogrzać. Podgrzanie o 10K powietrza domu o kubaturze 300m3 wymaga ~1kWh energii, co przy mocy grzewczej 6kW osiąga się w ciągu 10minut.
Oczywiście są obiekty, w których również ogrzanie powietrza może być problemem, np. hale, kościoły. Jednak domy jednorodzinne do takich obiektów nie należą.
Napisano
Cytat

LUDZIE MINELY CZASY ; ZE OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE BYLO DROZSZE OD POZOSTALYCH:
TECHNIKA IDZIE DO PRZODU.
MY U SIEBIE ZDECYDOWALISMY SIE NA OGERZEWANIE ELEKTRYCZNE PODLOGOWE FIRMY M-THERM-24V, NATRAFILEM NA NIE PRZYPADKOWO NA STRONIE ARCHIPELAG.PL JEST TO OGRZEWANIE NA PRAD STALY 24 VOLTY:
ZASADA DZIALANIA JEST NIEPOROWNYWALNA Z OGRZEWANIEM KONWENCJONALNYM. NIE TRACIMY ENERGII NA OGRZEWANIE MAS POWIETRZA PRZEZ CO NIE MA KONWEKCJI I ROZTOCZA NIE LATAJA PO MIESZKANIU.
CO TO OZNACZA DLA ALERGIKOW I MALYCH DZIECI TO KAZDY CHYBA WIE.
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ JEST O 50% MNIEJSZE NIZ PRZY INNYCH SYSTEMACH.

do tego dochodzi latwy montaz i nie wymagane sa zadne uprawnienia elektryczne dlatego tez system mozemy zamontowac we wlasnym zakresie i ograniczyc koszty budowy, a przeciez o to chodzi.


Jak łatwo brakiem wiedzy i doświadczenia ugruntować opinię, że ogrzewanie elektryczne jest drogie! Dlaczego Szanowny inwestor 111 chce ta obrzydzić niecentralne ogrzewanie??? Czy wie szanowny inwestor111 jakie pola e/m będą przy 24V? Jak hałasuję transformator?
Napisano
Cytat

Czy wie szanowny inwestor111 jakie pola e/m będą przy 24V?

A Pan wie? Dodam tylko, że inwestor111 wspomniał o tym, że jest to prąd stały.
Napisano
Cytat

LUDZIE MINELY CZASY ; ZE OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE BYLO DROZSZE OD POZOSTALYCH:
TECHNIKA IDZIE DO PRZODU.
MY U SIEBIE ZDECYDOWALISMY SIE NA OGERZEWANIE ELEKTRYCZNE PODLOGOWE FIRMY M-THERM-24V, NATRAFILEM NA NIE PRZYPADKOWO NA STRONIE ARCHIPELAG.PL JEST TO OGRZEWANIE NA PRAD STALY 24 VOLTY:
ZASADA DZIALANIA JEST NIEPOROWNYWALNA Z OGRZEWANIEM KONWENCJONALNYM. NIE TRACIMY ENERGII NA OGRZEWANIE MAS POWIETRZA PRZEZ CO NIE MA KONWEKCJI I ROZTOCZA NIE LATAJA PO MIESZKANIU.
CO TO OZNACZA DLA ALERGIKOW I MALYCH DZIECI TO KAZDY CHYBA WIE.
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ JEST O 50% MNIEJSZE NIZ PRZY INNYCH SYSTEMACH.

do tego dochodzi latwy montaz i nie wymagane sa zadne uprawnienia elektryczne dlatego tez system mozemy zamontowac we wlasnym zakresie i ograniczyc koszty budowy, a przeciez o to chodzi.


A z jakiego powodu to ogrzewanie ma być tańsze od typowej podłogówki wodnej zasilanej kotłem kondensacyjnym?
Napisano
Witam
widze , ze duzo osob wypowiada sie na temat ogrzewania systemem M-Therm bez zapoznania sie z ta technologia

Sytem ten zostal Nagrodzony I nagroda innowacyjnosci SAINT GOBAIN 2009 S.E.R.I Paris 03.06.2009
Zapopznajcie sie z tym systemem na stronie www.m-therm.com.

I wtedy niech do mnie dojdzie ten szum transformatorow,ktory koledze tak przeszkadza
a i sposob w jaki masy powietrza zostaja nagrzane w pomieszczeniu przy tym systemie
bedzie jasny. Co do pol elektromagnetycznych to prawie nie wystepuja.

Pozdrawiam i milej lektury i jeszcze raz prosze jezeli ktos chce nawiazac dyskusje to niech
na zajecia przychodzi przygotowany.


Napisano
Cytat

Witam
widze , ze duzo osob wypowiada sie na temat ogrzewania systemem M-Therm bez zapoznania sie z ta technologia

Sytem ten zostal Nagrodzony I nagroda innowacyjnosci SAINT GOBAIN 2009 S.E.R.I Paris 03.06.2009
Zapopznajcie sie z tym systemem na stronie www.m-therm.com.

I wtedy niech do mnie dojdzie ten szum transformatorow,ktory koledze tak przeszkadza
a i sposob w jaki masy powietrza zostaja nagrzane w pomieszczeniu przy tym systemie
bedzie jasny. Co do pol elektromagnetycznych to prawie nie wystepuja.

Pozdrawiam i milej lektury i jeszcze raz prosze jezeli ktos chce nawiazac dyskusje to niech
na zajecia przychodzi przygotowany.


Poczytałem i nie widzę w tym nic specjalnego, ogrzewanie elektryczne jest ogrzewaniem elektrycznym i z kWh energii elektrycznej nie uzyskamy więcej energii cieplnej...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...