Kolejne pytanie - do nowego rysunku zabezpieczenie termiczne kotła - co to za urządzenie?
-
Czy grawitacyjny przepływ u mnie zadziała jeśli: od kozy do zasobnika jest odległość 4m? rury mają średnicę 28 - miedziane?
-
Cieszę się, że to piszesz, bo ciśnienie rynku i instalatorów jest na układ zamknięty! Że nowoczesny. A to zdaje się jest tak jak z dopłatami do solarów: wciskanie ludziom niepotrzebnych spraw, które kręcą rynkiem. Rynkiem i niczym więcej. O sprzęgle wiem niewiele. A na rzie tylko tyle, że: (Z WIkipedii) KODSprzęgło hydrauliczne - przepływowy rozdzielacz o dużej średnicy, spełniający kilka funkcji. Jedną z nich jest oddzielenie hydrauliczne obiegów grzewczych od obiegów kotłowych, drugą – realizacja układu podwyższania temperatury wody powrotnej, trzecią – o ile średnica pozwala na grawitacyjne oddzielanie zanieczyszczeń – filtracja czynnika grzejnego. Sprzęgła hydrauliczne stosuje się w układach grzewczych średniej i dużej mocy (w praktyce już od ok. 25 kW i więcej), składających się z jednego lub więcej kotłów, a zwłaszcza z kilku obiegów grzewczych (np. obieg ogrzewania podłogowego + obieg ogrzewania grzejnikowego + obieg ogrzewania c.w.u.). W tego typu obiegach zastosowanie sprzęgła hydraulicznego eliminuje konieczność zrównoważenia przepływów pomp - sprzęgło hydrauliczne powoduje niezależne działanie poszczególnych obiegów i niezakłóconą pracę pomp (pompy nie zakłócają się wzajemnie). Dodatkową funkcją sprzęgła jest odmulanie układu i jego odpowietrzanie. Sprzęgło hydrauliczne także chroni kocioł przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej (korozja niskotemperaturowa).
-
Zrozumieć... o to chodzi, też się staram. Chodzi o to gdzie woda popłynie którą rurą. A ma być dobrze. I ma być tanio. A dobrze. Prosto. I skutecznie. Już jesteś, Animus. Już oglądam... O, ku...wa. Dałeś do pieca. Mam prośbę, opisz mi zasadę, bo to dla mnie za wysokie progi jak na razie. Rozumiem zawór różnicowy - grawitacyjny, ten z "piłeczką". Sprzęgło! Zawór 4drogowy! 2 obiegi...
-
Presesiczku, Bobiczku drogi, zorientowałem się że hydraulika nie jest wiedzą tak powszechną jak stawianie murów i inne prace ciężkie. Tu wkraczają inne sprawy, trudniej znaleźć informacje. Pies piardnął i sapnął. Idzie nowe.
-
..pies mi na łóżku pierdzi i leży do góry brzuchem...
-
Krwiopijczy naród - czyli kiedy będzie normalnie w Polsce?
PeZet odpisał vega1 w kategorii Gorące debaty
Zgadzam się z Twoim zdaniem, Bobiczku. -
Solbet, a ktoś to potem otynkuje? Czy ideą jest taka surowizna - nie ukrywam pyląca, zbierająca kurz, nasiąkliwa, chropowata i krucha. Ale sesję fotograficzną zrobiliście bardzo ładną. Doceniam. A czym jest to motywowane? W sensie dlaczego?
-
Krwiopijczy naród - czyli kiedy będzie normalnie w Polsce?
PeZet odpisał vega1 w kategorii Gorące debaty
Agent. Normalka. Agent pobiera prowizję za to, że załatwił takiemu człowiekowi kontrakt. Co w tym dziwnego? Mnie zaś wkurza to, że firmy wystawiają faktury które są o kant dupy potłuc i muszę teraz pozbierać je od nowa. I w tym sensie zgadzam się Tobą, Vega, że ten kraj cwaniactwem stoi. Homo sovieticus pod skórą pazernych wolnorynkowych przedsiębiorców. -
Jakieś.... musi być jakiś patent. Chodzi mi po głowie jaką sondę zapuścić do dna. Albo założyć przepływomierze i skryzować zaworem powrót podłogówki - wyregulować opory przepływu. Lub wywiercić dziurę i założyć nypel.
-
Da. Coś tam zawsze da. Lekko obniży temperaturę powrotu w sytuacji, gdy baniak w połowie będzie nagrzany. A masz inny pomysł? Acha.... w połowie nagrzany.... chyba faktycznie... Sam nie wiem. Cgś tam jednak coś da w sytuacji gdy baniak będzie stygł. Chozdzi o to, by rozbierać ciepło z całej objętości, a nie z połowy.
-
Zawór ZT1 będzie zaworem mieszającym 3D, z możliwością montażu siłownika. Zawór ZT2 będzie zaworem temperaturowym. Termostatycznym pracującym w zakresie około 55stC - 62stC
-
Jeśli pytasz o obecną wersję, to tak: Na poniższym schemacie problemem może być zbyt wysoka temperatura w połowie baniaka. W efekcie zawór 3D będzie mieszał gorące z gorącym. lub Z kolei... ... podłączenie według poniższego schematu sprawi, że do kozy wracać będzie woda z obiegu o mniejszych oporach - i nie wiadomo czy nie z podłogówki. Co więcej, z powyższego powodu, wg schematu 5 - powrót do kotła obiegu podłogówkowego a nie zasobnikowego - sprawić może, że nie zasobnik wcale nie będzie odbierał ciepła z kozy. I na koniec - obie pompy pracują w szeregu, a tak nie powinno być.
-
Troszeczkę, ale chyba niekoniecznie. Chodzi o obniżenie temperatury podmieszania podłogówki. Na krótkim obiegu może się chyba okazać, że zawór 3D nie będzie miał czego z czym mieszać. I chyba zamontuję zawór mieszający, a nie termostatyczny. Będę miał dzięki temu możliwość rozbudowy układu i dołożenia sterowania. Dzięki termometrom na rozdzielaczach dam radę ręcznie sterować - do czasu gdy zamontuję sterownik.
-
Z roku 2006 - 7. Ze sklepów internetowych.
-
Czy US odrzuci faktury, na których jest napisane, że: zapłacono: 0zł, do zapłaty: jakaś-kwota? Dodam, że mam kilka(-naście?) takich faktur, mimo że płaciłem od razu, kartą lub gotówką.
-
LUTOWANIE MIEDZI Bigl, lutowanie jest proste jest jak barszcz i każdy to opanuje. Ja nauczyłem się w pół godziny - zlutuj ze trzy kształtki i będziesz wiedział o co chodzi. Dla wiedzy przepiłuj po zlutowaniu, to zobaczysz lutowanie w przekroju. Jak się już opanuje lutowanie, to aż kusi, by całą instalację robić z miedzi. PODŁĄCZENIA BANIAKA Uzupełnianie zładu zrobię na powrocie lub przy naczyniu wzbiorczym. Powrót z obwodów ogrzewania podłogowego wejdzie w dolną wężownicę i z niej wróci do baniaka. STEROWNIKI Mam zamiar postawić takie urządzenie, które podczas palenia nie będzie przegrzewać pokoju, tylko ładować zasobnik. Moc wodna - około 7kW, moc oddawana do pomieszczenia - około 4kW. Czym tu sterować? edit: dublet
-
Kominek akumulacyjny z DGP-jak obudować???
PeZet odpisał Czapi w kategorii Systemy kominowe, kominki i piece
Czapi, Na poniższym forum jest szansa, że również znajdziesz jakieś dyskusje w tej sprawie: jak obudować wkład -
Nie zwróciłem na to uwagi: czasem piszemy ogólnikowo, a czasem szczegółowo, umknęło mi. Dzięki. PS. Musiałem oderwać się na chwilę, dlatego zamilkłem. branoc.
-
Zrozumiałem o co Ci chodzi: o przełącznik - zawór ZS. Muszę sprawdzić czy to niezbędne, ale zgadzam się z tą ideą. Jednakże nie zrobię układu zamkniętego, ciśnieniowego. Są kominki, które nie pracują w układzie zamkniętym. I po prostu nie chcę.
-
Animus, nie potrzebuję nadzorować procesu spalania w kominku. Idea jest taka, że jak palę, to hajcuję maksymalnie. Tu idea jest inna niż to, co proponuje np. Makroterm. A proponuje by sterować procesem spalania, otwierać i przymykać przepustnicę. Najprostsza droga do okopcenia szyby i zapychania komina. Taki układ nadaje się do ogrzewania kaloryferów i jak ktoś chce rano mieć zimne nogi. A MÓJ układ zakłada ładowanie akumulatora, a nie ogrzewanie! To jest istotna różnica. Palę na maks i ładuję akumulator (baniak). A baniak ogrzewa dom. Niepotrzebna jest mi elektroniczna przepustnica.
-
Animus, zadałeś mi bobu, teraz będę trawił ze trzy dni! Dzięki. Z tego co widzę, proponujesz kocioł w układzie zamkniętym, bez ochrony powrotu. A nieprawda, bo z ochroną powrotu, teraz dojrzałem. A jednak bez ochrony powrotu, ale chyba byłaby tu zbędna... nie wiem. :( Z Twojej propozycji by wynikało, że warto bym zamiast zaworu termostatycznego zamontował zawór 3D - (na schemacie z siłownikiem M). Ty wiesz, chłopie, ile taki wypas kosztuje? Dodatkowe 2000zł. Minimum!