Co do filtrów skośnych - myślę identycznie jak ty, BIGL, a co do filtrów: powinny być trzy filtry: - przed pompą w obiegu kocioł - zasobnik; - przed pompą obiegu podłogówkowego; - na rurze uzupełniającej wodę w zasobniku.
-
mhtyl, decyzja z montażem pompki na powrocie do kotła wynika z tego, że: - zawór różnicowy pracuje w temp do 90stC, stąd myślę, że lepiej całą instalację dać na powrocie; - nie jestem hydraulikiem i przyszło mi do głowy, że pompka na zasilaniu może "wyssać" wodę z naczynia wzbiorczego... choć zapewne to, co właśnie napisałem, jest wierutną bzdurą, ale licho tam wie; - więcej jest schematów z pompką na powrocie niż na zasilaniu; argument może kiepski, ale może być w tym coś co nie wiem czym jest ale jest; - poprzez ten sam filtr jest chroniona cała instalacja bez względu na miejsce montażu pompki. Poza tym filtr ma za zadanie chronić pompkę, a nie instalację; - skoro nie ma większej różnicy czy na zasilaniu czy na powrocie, to decydują powyższe argumenty.
-
Instalacje ozdobne z miedzi:
-
Pojawia się wyzwanie jak to wszystko razem ulepić. Jeśli najpierw zrobię rurki, to ciężko będzie łądnie je obudować stawianą ścianką. Wymuruję ściankę, to ciężko będzie cokolwiek lutować, a jak zaś bym robił jednocześnie jedno z drugim, czyli ściankę i rurki, to próba szczelności wypadłaby właśnie wtedy gdy ściana doszłaby do sufitu. Żeby potem coś poprawić trza by rozbierać ścianę. Jednym słowem - bladź parciana. Zatem... rury do suszenia grzybów chyba zrobię jako odejścia na trójnikach, łączone pexem (łączeń nie będzie widać). Kapelusika gwiżdżącego nie będzie. Wskaźniki zostaną pochowane z boku, w przestrzeni serwisowej. Od frontu i boku - tylko rury, drzwiczki rewizyjne i sam właściwy "tele-wizor".
-
Taki telewizor planuję postawić w salonie. Pierwsze przymiarki. Rodzące się pytania, poza kwestią estetycznego rozmieszczenia rurek: 1. Jaka temperatura będzie w rurkach; 2. Czy przepisy dopuszczają takie rozwiązanie; 3. Na jakiej wysokości montować rurkę zasilającą; 4. Czy na przykład zrównoleglone rurki będą zakłócać pracę układu; 5. Czy da radę kupić starodawne odpowietrzniki ciśnieniowe - kapelusik, gwizdek kolejowy, etc 6. Jakie wskaźniki zastosować. Zawory będą zasłonięte czarnymi drzwiczkami rewizyjnymi rozrzuconymi w myśl zasady gdzie są potrzebne, tam będą.
-
Kolejna sprawa to temperatura pracy zaworu różnicowego: 90stC, okazjonalnie wyższa. Generalnie wracam do wariantu 8, z opcją zaworu różnicowego na powrocie do kozy. ...czyli do czegoś w ten w ten deseń... ...hm... ...ale... ...przecież co pompka wyssie z naczynia wzbiorczego, to przecie do niego wróci rurą przelewową...
-
ŹLE!!! Przecież pompa wyssie wodę z naczynia wzbiorczego! Co więcej, montaż pompy na powrocie do kotła jest korzystniejszy, ponieważ w razie zagotowania wody pompa nie pracuje na sucho.
-
Bigl, jakże to bez ochrony powrotu? Wszędzie piszą że być powinien - fakt, że piszą producenci, bo z użytkownikami to już różnie bywa. Przy okazji uświadomiłeś mi, że ochrona powrotu to jedno, a jest jedna jeszcze sprawa: są dni kiedy znikam na dłużej. Co wtedy? Grzałka w zasobniku będzie podtrzymywać temp powyżej zera, a jakże. Ale co z obiegiem kotłowym? Może nie zawór temperaturowy do ochrony kotła jest mi potrzebny, ale coś innego? No i pytanie powstaje, czy w ogóle zaistnieje problem zamarzania wody w obiegu kotłowym.
-
Cena ocieplania pianką PUR jest niestety o wiele wiele i jeszcze raz wiele za wysoka w stosunku do korzyści. Liczyłem, czytałem. Gdyby ta technologia była tańsza, byłoby o czym myśleć.
-
Coś w ten deseń by ulepić... ... a raczej coś takiego... Notatka: lista części zawiera też elementy alternatywne. Na koniec trzeba będzie dokonać wyboru. SEKCJA KOTŁOWNIA - SPIS CZĘŚCI - zawór termostatyczny mieszający: Afriso: ATM 341 DN15, 3/4cala GZ, zakres temperatury 20÷43stC, Kvs 1,6 ATM 341 Womix: TMT 34 M - 3/4cala GZ - 30-65 stC przepływ min 50l/min przy ciśnieniu 1 bar - TMT 34M Esbe: VTA 372 - 1cal GZ, 20-43stC kvs 2,3 VTA 372 lub - zawór mieszający obrotowy 3-drogowy (mieszacz) Afriso: ARV 388 - DN20, 3/4cala GW, Kvs 4.0 ARV 388 Womix: 3D MIX M3-20 - 3/4cala, kvs 4 MIX M-3-20 Esbe: VRG 132 - 3/4cala, GZ kvs 2,5 VRG 132 oraz: - pompa obiegowa grundfos Alpha2 25-40 180 (2x1/2cala GW) - grzałka 3x2000W 6/4cala dł 410mm - kolana (lub łuki) Cu 28 90st - 12 szt - kolana Cu 28 45st - 2 szt - zawory zwrotne 1" - xxxx szt SEKCJA KOMINEK - SPIS CZĘŚCI - naczynie wzbiorcze 50dm3 (przyszłościowe) (GW) - pompa obiegowa Omi 25-40/180 Omnigena (2x1/2cala GW) - zawór różnicowy (2x1cal GZ) - zawór temperaturowy - ochrona powrotu kotła: Afriso: ATV 335 - 1cal, GW kvs 9, 55stC ATV 335 Womix: TERMOVAR 25 - 55stC - 1cal Kvs 9, 55°C termovar 25 - 55stC Esbe: VTC 312 GZ 1cal, temp 57stC +/- 2stC kvs 3,2 VTC 312 03GRU2013
-
Chodzi mi po głowie pomysł, żeby dolną wężownicę wyciąć - od środka, przez otwór rewizyjny. Lub powrót obiegu podłogówki podłączyć w połowie wysokości zasobnika pod czwarty od dołu króciec. Co z tego by wynikło negatywnego? Chyba nic. Wszak to powrót. Zasilanie podłogówki szłoby z samej góry, zatem zasysałoby ciepłą wodę. A powrót to powrót: kiedy bańka będzie nabita po całości do maksymalnej możliwej temperatury, wtedy i tak powrót będzie odcięty zaworem 3D. Kiedy podłogówka ostygnie, otworzy się zawór 3D, w obieg podłogówkowy popłynie ciepła woda z baniaka i powrotem sobie wróci w połowę wysokości. Sądzę, że nie ma błędu w tym rozumowaniu. CHYBA ŻE SIĘ MYLĘ!!!
-
Kiepsko jest, a nawet niefajnie z uwagi na to, że ten cyc na dole to jest zaspawany korek i się nie da tamtędy bezinwazyjnie wstawić powrotu na płaszcz wodny w kominku. Tak dobrze żarło, a zdechło. Trza dalej kombinować. edit: powieliło
-
A raczej: L (powrót do bufora, L odwrócone) -> T (odwrócone, powrót z poddasza) -> T powrót z parteru -> zawór 3D Alupexowy to się może i kupi nawet taki fi 25, ale trójniki powrotów chyba stuknę z miedzi fi 28. Taniej - chociaż... raptem o kilka zł.
-
Załączam ciekawy dokument. Dotyczy, co prawda, układów wentylacyjnych, ale do hydrauliki jakoś można odnieść. Mój wniosek jest taki, że trójnikiem "T" nie powinno się łączyć zderzeniowo strumieni powrotów z pętli podłogówki poddasza i parteru, tylko trzeba po kolei: L (z poddasza) -> T (z parteru) -> T (powrót do zasobnika) -> zawór 3D. Albowiem nie sposób kupić trójnik miedziany czy jakikolwiek hydrauliczny choćby alupexowy w kształcie Y. Straty_cisnienia.pdf Straty_cisnienia.pdf
-
1. Prawie nie ma szans, żebyś zapalał wszystkie 10 żarówek na raz 2. Teraz są inne żarówki - pobierają mniej prądu choć są opisane jako np 100W 3. Płyta to 3 obwody, np 2+2+3, choć zabezpieczenie jedno. i PIEKARNIK. Piekarnik daj i kuchenkę na kablu 2,5mm2 lub 4mm2 - nie ma jednoznacznej odpowiedzi jaki lepsiejszy. Zupełnie jak wojna wełny ze styrkiem
-
Notatka: lista części zawiera też elementy alternatywne. Na koniec trzeba będzie dokonać wyboru. SEKCJA KOTŁOWNIA - SPIS CZĘŚCI - zawór termostatyczny mieszający: Afriso: ATM 341 DN15, 3/4cala GZ, zakres temperatury 20÷43stC, Kvs 1,6 ATM 341 Womix: TMT 34 M - 3/4cala GZ - 30-65 stC przepływ min 50l/min przy ciśnieniu 1 bar - TMT 34M Esbe: VTA 372 - 1cal GZ, 20-43stC kvs 2,3 VTA 372 lub - zawór mieszający obrotowy 3-drogowy (mieszacz) Afriso: ARV 388 - DN20, 3/4cala GW, Kvs 4.0 ARV 388 Womix: 3D MIX M3-20 - 3/4cala, kvs 4 MIX M-3-20 Esbe: VRG 132 - 3/4cala, GZ kvs 2,5 VRG 132 oraz: - pompa obiegowa grundfos Alpha2 25-40 180 (2x1/2cala GW) - grzałka 3x2000W 6/4cala dł 410mm - kolana (lub łuki) Cu 28 90st - 12 szt - kolana Cu 28 45st - 2 szt SEKCJA KOMINEK - SPIS CZĘŚCI - naczynie wzbiorcze 50dm3 (przyszłościowe) (GW) - pompa obiegowa Omi 25-40/180 Omnigena (2x1/2cala GW) - zawór różnicowy (2x1cal GZ) - zawór temperaturowy - ochrona powrotu kotła: Afriso: ATV 335 - 1cal, GW kvs 9, 55stC ATV 335 Womix: TERMOVAR 25 - 55stC - 1cal Kvs 9, 55°C termovar 25 - 55stC Esbe: VTC 312 GZ 1cal, temp 57stC +/- 2stC kvs 3,2 VTC 312 edit: powoli uzupełniam listę
-
To teraz Draagon, złóż do kupy mój projekt el, zakupy Mhtyl-a, obejrzyj projekt Bellino 309 i będziesz miał z grubsza to, co musisz u siebie wyczynić. Pamiętaj, żeby zgrabnie i równomiernie obciążyć fazy uwzględniając współczynnik jednoczesności kj. Albo znajdź jakie tabele na jego temat, albo sobie przyjmij sam z siebie. W sumie fajna zabawa - bo zastanawiasz się co kiedy chodzi i jak się rozkłądają obciążenia aż tu nagle - łubudu! wywaliło fazę! - myślisz sobie patrząc na swoje zapiski I zaczynasz się zastanawiać jak porozkłądać urządzenia po fazach, żeby zwarcie w żelazku nie wyłączało komputera albo pompa w ogrodzie nie wywalała zasilania bramy. A zaraz potem myślisz sobie - no dobra wywaliło mi korki. Jak porozkłądać gniazda i światło po fazach, żebym nie miał nagle ciemnego całego parteru albo całego poddasza. Bo rzecz w tym, Draagon, żeby mieszać jedno z drugim - jak ciepnie ci instalacja oświetleniowa z jednej fazy lub z jednego obwodu, to musisz mieć jakieś światło gdzieś w pobliżu, a przynajmniej jakieś gniazdko z prądem coby lampkę podłączyć. Z powyższego powodu nie wpina się w jeden obwód światła i gniazd tego samego pomieszczenia. Powyższe dotyczy też wyłączników różnicowo-prądowych. Powinno być ich kilka po to, iżby, kiedy zadziała zabezpieczenie, nie zamierała cała chałupa. Ale to jest oczywiste, prawda?