I niezmiennie wraca temat, co z tym fantem zrobić, żeby uniknąć spawania... Problem jest tylko wtedy, kiedy pali się w kominku, a podłogówka jest zimna i pobiera ciepłą wodę z zasobnika. Przypuszczam, że w przedstawionej sytuacji kominek będzie po prostu "podkradał" wodę z obiegu podłogówkowego.
-
KOTŁOWNIA 2013 Uprawiam kotłowniane druciarstwo... Skleciłem mega-druciak, a raczej rurzak, żeby sprawdzić, czy ta sterta złączek i innych gadżetów, uporządkowana w przestrzeni - zadziała. I - działa! Spostrzeżenia: ODPOWIETRZANIE Odpowietrzanie układu zajmuje sporo czasu. Warto starannie odpowietrzać każdą pętlę po kolei, a potem cały układ. WILGOĆ Sucha posadzka w kotłowni to mit. Może za pół roku, owszem. Montowanie kotłowni to woda na podłodze, choćbym nie wiem, ile ścier rzucał. TEMPERATURY Na razie, w wariancie ćwiczebnym, grzeję obwody łazienkowy i jednego pokoju. Źródłem ciepła jest tymczasowo 50-litrwa terma z grzałką o mocy 500W. Mimo, że podłączona do układu zwykłymi wężykami, które powodują spore opory, bo mają przekrój bodaj 1/8 cala - działa! Powoli temp. zasilania i powrotu rośnie. Wskazania na rozdzielaczu: Wczoraj wieczorem (28GRUg23:30) tz wynosiło około 24stC, a tp: 20stC Obecnie (29GRU2013g10:56) tz: 28stC, tp: 24stC Co ciekawe, temperatura wody dochodzącej do pompy jest o jakieś 8stC wyższa niż na rozdzielaczu. Myślę, że bierze się to ze strat do zimnego pomieszczenia, oporów i zapętlonego odgałęzienia które docelowo będzie zasilaniem poddasza. Pętelka poddaszowa odcięta jest zworami, ale i tak obserwuję, jak powolutku ciepło migruje do rurki. Pompka pracuje na 1 albo 2 biegu. Wyższe prędkości na razie nie mają sensu. Jestem zadowolony. Bardzo zadowolony, ponieważ w pokoju - na squocie! - temperatura powolutku idzie w górę, mimo braku dodatkowego grzejnika. A najbardziej niesamowite jest odczucie temperatury. Podłogówka to genialny wynalazek. Mam obecnie 18stC i czuję jakby było cieplej niż kiedy w pokoju było 20st!! Mało tego! Mimo że zimne pomieszczenia oddzielone są tylko kotarą, przestało wiać po plerach! OZC i 500W grzałka Z obliczeń w OZC wyszło mi, że grzejąc łazienkę i pokój termą 500W mogę tutaj walczyć do temperatury na dworze około -5st, więc mam jeszcze chwilę by wpiąć baniak i oblutować kominek. PLANY Uruchomić baniak. Uruchomić kominek. WAŻNE Jani63, sugerował mi, bym połączył górę baniaka z naczyniem wzbiorczym kominka. Uważam to rozwiązanie za, jeśli nie obowiązkowe, to z pewnością wielce wskazane. Dlaczego? ODPOWIETRZENIE UKŁADU Bom się nawyginał i naskakał po drabinie oglądając małe naczynko w odpowietrzniku automatycznym. Woda ciepła..., woda zimna... Przybywa, ubywa. Na własne oczy widziałem prawa fizyki, co to tylko z tabelek dotychczas miałem o nich pojęcie, mierne. Musi być zapas wody, bo widać jak na dłoni, jak woda pęcznieje. I sprawa montażu odpowietrzników. Dałem jeden nad pompą. Źle. W rurach potrafi być niezłe tsunami i widziałem jak zmiana biegu pompy zasysa lub odpuszcza wodzie. Bardzo ciekawa sprawa, panie. Ogólnie, działa. Tyle z eksperymentalnego frontu. Kotłownię też sam zrobię/robię. GRZAŁKA 3x2000W to nie przelewki. Układ czteroprzewodowy w gwiazdę. Strach się bać. Czytam o przesunięciach fazowych. I wciąż nie mogę zrozumieć, czy prąd w przewodzie neutralnym jest: a. sumą geometryczną prądów fazowych b. sumą arytmetyczną prądów fazowych c. czy może c1. w układzie symetrycznym (3 grzałki jednocześnie) prąd ma wartość 0 c2. w ukł sym. prąd ma wartość prądu fazowego * Pierwiastek z 3 d. Przewód N może mieć przekrój przewodów fazowych tylko w układzie symetrycznym. Co do pkt d.: rzecz w tym, że zakładam załączanie grzałek z osobna - 3 niezależne włączniki, zabezpieczenia. W efekcie czasem będą chodziły 2 grzałki. Powstanie układ niesymetryczny. Wtedy prąd w przewodzie neutralnym będzie większy o wartość bodajże 1,7 (albo pierwiastek z 3) Doczytam. A kiedy... a kiedy już wszystko zadziała, pozamieniam pexy na miedziane rurki i zrobię rurzany porządek. Byle do wiosny, bo wiosną kuchnia ma się robić i przystosowanie ma nastąpić do normalnego funkcjonowania.
-
A człowiekowi, co wynalazł zawór trzydrogowy w moim najgłębszym przekonaniu należy się conajmniej Nobel. Już sobie obejrzałem to ustrojstwo. Urządzenie tak proste i genialne! Przełożyłem tabliczkę. Dumny jestem i blady.
-
Cała niemal konfekcja kotłowniana dziś przyjechała. Dwie wielkie paki, ponad sto sztuk śrubunków, zaworków, rur, nypli i dypli. Zdecydowałem się ostatecznie na: 1.sterowanie podłogówką za pomocą zaworu trzydrogowego Womix Mix M3. A w przyszłości może Siłownik mu dołożę 2. Podejścia do rozdzielaczy zrobię rurą pex 25, a zakręty robione będą za pomocą złączek skręcanych. Pompa CO w obiegu kozy/kominka czyli kotła to Omnigena. Z obecnych szacunków wychodzi mi, że i w obiegu podłogówki byłaby najekonomiczniejsza, lecz tu jeszcze wachom-sie. Na dobry początek Omnigena ruszy w obwodzie podłogówki. 3. Grzałka: 3x2000W Zabezpieczenie i osprzęt grzałki: Kabel 5x2,5mm2 3 x wyłącznik nadprądowy S301B16A edit: lyterufki
-
Nadrobiłem zaległości. Gratulacje, Łosiu! Well, w moim przekonaniu to raczej dowód solidnie wykonanej roboty. U mnie po postawieniu dachu, kiedy otwory świeciły jeszcze pustką, wiatr wybił na poddaszu wyłaz dachowy - pełny z desek - tak że wyłaz potoczył się z dachu, mimo że kwadratowym wyłązem jest, i rogami po kaleczył papę! Porobiłem haczyki, żeby się akcja nie powtórzyła do czasu zamknięcia otworów. Wiater i wypycha, i zasysa. Dachy zasysa. Moją klapę... nie wiem. Jeszcze raz, gratuluję. Good job!
-
Kominek z płaszczem wodnym - czym zaizolować
PeZet odpisał PeZet w kategorii Systemy kominowe, kominki i piece
Bajbago, co da opatulenie blachą ocieplonego wełną płaszcza? Domyślam się, że chodzi o podczerwień, tak? -
Rysunek poglądowy: Zadanie: Określić temperaturę T2 w dłuższym - niebieskim obiegu - wiedząc że: przekrój wszystkich rur: 28mm (Cu) długość niebieskiego obiegu: 290cm długość żółtego obiegu: 125cm temperatura T1: 85stC strumień masy ogrzany w ciągu godziny: 857kg/h A po ludzku: chcę wykorzystać "lenistwo" wody, by powstałą niższą temperaturą niebieskiego obiegu zasilać drabinkę-suszak. Ino nie wiem jak ogarnąć temperatury. Info: Kupa mięci, albowiem to samo pytaniem zadał w wątku buforowym FM
-
Kominek z płaszczem wodnym - czym zaizolować
PeZet odpisał PeZet w kategorii Systemy kominowe, kominki i piece
Bajbago, płaszcz jest fabrycznie nieizolowany. To surowizna. Zdaje się, że pozostaje wełną skalną opatulić i folią alu. I nic chyba nowego w tym tym temacie się nie wymyśli. -
Kominek z płaszczem wodnym - czym zaizolować
PeZet odpisał PeZet w kategorii Systemy kominowe, kominki i piece
Wkład Cezar firmy EkoCentr Sp z o.o. Firma ma dobrą opinię. Produkuje kotły. 133kg to waga samego wkładu. Moc wodna: 10,4kW Moc oddawana do pomieszczenia; 3,8kW Zadzwoniłem do producenta. Zdziwiło go pytanie o okazjonalność palenia. Dalej: Wkłady o podobnej mocy układu wodnego (10kW) ważą około 110-140kg. To normalna waga. Unico Neptun 14kW waży 142 kg a wkład z kratek 10kW 112kg 8kW waży 98kg edit: -
Kominek z płaszczem wodnym - czym zaizolować
PeZet odpisał PeZet w kategorii Systemy kominowe, kominki i piece
Waży dokładnie 133kg. Nadal ma budzić obawy? edit: 133kg, a nie 130kg Animus, nie wiem jak mam jaśniej napisać: chcę ciepło ładować w wodę w baniaku, a nie w obudowę kominka. Więcej się nie wypowiem, bo już się śmietnik (niecenzuralne słowo) robi w wątku. Dziękuję, do widzenia. -
Kominek z płaszczem wodnym - czym zaizolować
PeZet odpisał PeZet w kategorii Systemy kominowe, kominki i piece
Jani_63, układ warstw w przestrzeni podkominkowej jest następująca: - pospółka wodą zagęszczana - 30cm - chudy beton 10cm - XPS 300 - 2 x 5cm - zbrojenie fi 10 w formie kratownicy o oczku 8cm zdystansowane od ocieplenia szczeliną 3cm - wylewka z miksokreta wzmocniona (cement/piach 1:3) 18cm Obudowy akumulacyjnej na tym nie będę stawiał, ale ściankę z cegieł wytrzyma: około 200szt po 3kg. Wkład waży około 100kg. Jest stalowy. Tak z grubsza od zewnątrz ma toto wyglądać: ...a tak od środka: Wkład chcę ocieplić. Sam wkład. I zrobić szczelinę między ociepleniem a obudową. I chcę ocieplić rurę dymową. -
Kominek z płaszczem wodnym - czym zaizolować
PeZet odpisał PeZet w kategorii Systemy kominowe, kominki i piece
Animus, Planowane przeze mnie rozwiązanie jest inne niż to, które sugerujesz. Zamiast ćmić przyduszonym ogniem, w kominku palił będę po kilka godzin dziennie, konkretnie i na maks. Chcę opatulić wkład z płaszczem. Ciepło ma iść w wodę, a nie w masywną, akumulacyjną obudowę. Nie stawiam ciepłej obudowy, chcę dowiedzieć się jak solidnie ocieplić płaszcz wodny. -
Dokumenty złożyłem na początku września. Nadal fiskus milczy jak zaklęty. dopisałem: Więc zadzwoniłem. Przemiły pan zajrzał w dokumenty i na początku stycznia zaproszą mnie do drobnych poprawek. Potem pewnie jeszcze kolejny miesiąc - dwa i... tadam!
-
Kominek z płaszczem wodnym - czym zaizolować
PeZet odpisał PeZet w kategorii Systemy kominowe, kominki i piece
Na allegro są w dużej ilości w sprzedaży płyty wełny mineralnej (temp do 750stC), jakieś noname-y Oraz Firerock i Paroc -
Kominek z płaszczem wodnym - czym zaizolować
PeZet odpisał PeZet w kategorii Systemy kominowe, kominki i piece
Wełna do izolowania kominka: firerock parock a może koc gaśniczy? -
Kominek z płaszczem wodnym - czym zaizolować
PeZet odpisał PeZet w kategorii Systemy kominowe, kominki i piece
Gdybym zdecydował się zaizolować płaszcz wełną, a chciałbym dać 10 cm, to jaką wełną izolować - skalną? Mineralną? A rurę dymową? -
Kominek z płaszczem wodnym - czym zaizolować
PeZet odpisał PeZet w kategorii Systemy kominowe, kominki i piece
Kolejne materiały: płyty izolacyjne - obudowa kominka: super izol promasil - płyty krzemianowo-wapniowe płyty ceramiczne varmsen -
Ładne, co gadasz! Prawie jak w Malborku. Wiesz, Bobiczek, mnie się cegły podobają.
-
Kolejna inspiracja... Bobiczek, buduję hobbystycznie i rekreacyjnie, więc buduję jak chcę, a jak chcę tak mam. Jak mam.