a czy Ty wogóle przeczytałaś to co zacytowałaś? no i czemu akurat mój post wzięłaś sobie jako przykład drwiny? mogę się dowiedzieć? BTW to może coś sobie wyjaśnijmy styro 20cm, lambda 0,04 ytong 24cm (przyjąłem 500) lambda 0,14 Rs (styro)=5 Ry (ytong)=1,714 Rc (całkowite)=6,714 U=0,149 biorąc pod uwagę pojedyńcze spoiny grubsze niż te klejone przyjmiemy ile? niech będzie, że lambda wzrośnie o 20% czyli wyniesie 0,168, nie sądzę abym się wiele pomylił, być może nawet przesadziłem (nie chce mi się liczyć ile jest w 1m2 spoin pionowych i założyć 1 wadliwą na ten 1m2, stąd założenie procentowe, czy prawidłowe, czy nie, niech ktoś oceni, zresztą tu trzeba by było policzyć pewnie złożony z dwóch materiałów element o różnych lambdach), czyli Rs=5 Ryz=1,429 Rcz=6,429 U=0,156 różnica: 4-5% w przypadku styro o lambdzie 0,035-0,031 (co jest ogólnie dostępne) różnica zapewne poniżej 3% przejąłbym się tu raczej dokładnością kładzenia izolacji termicznej na ten ytong, wykonaniem poprawnie nadproży i POŁĄCZENIEM izolacji ściany z izolacją dachu, oraz cokolikiem nie wiem po co tu bić pianę o tę jedną czy tam dwie, czy trzy, czy ileś tam w pojedyńczych sztukach, spierdzieloną spoinę przy TAKIM układzie ściany