  1. Wentylację łazienki usprawnij - kratka wentylacyjna zapchana, lub brak nawiewu z innych pomieszczeń.
  2. Jeśli gaz jest "u granic" działki, to trudno jest dowieść ekonomicznego uzasadnienia (sensu) instalacji PCi. Ale PCi to nie tylko ekonomia - to jedyny system grzewczy zupełnie bezobsługowy - instalujesz i zapominasz.
  3. Nie jestem tego pewien - przy ich COP większym niż 100 , to i może jakiś włosek też na nich znajdą.
  4. Tia, gdyby wszystkie obiecanki polityków, wyartykułowane podczas kampanii wyborczej, spełnić, a kasa byłaby piaskiem na Saharze, to po roku czasu piasku by nie było. Miejmy tylko nadzieję, że obiecanek nie spełnią, to i może podatki będą niższe, a nowych nie wprowadzą.
  5. Miesza, miesza - a to proste zalezności (no może niewygodne dla własnych teorii): Dla normalnego (przeciętnego) domu (150m2), w zupełności wystarczy WM o wydajności 300m3/h . 1.Dla tegoż domu, i takiej wydajności wentylatora, można wykonać GWC w celu podgrzania/schłodzenia powietrza wentylacyjnego - czyli np. około 30mb GWC rurowego, około 8m3 żwirowego i około 40m2 płytowego. 2. Dla tegoż domu, aby uzyskać efekt klimatyzacji, czyli schłodzenia domu (o 10 stopni) wydajność wentylatora WM to min. około 800m3/h, + realnie o 3 razy większe GWC + dodatkowy osprzęt sterowniczy. 3. Jakoś tak dziwnie się składa, że zawsze pokazywałem tanie (najtańsze) rozwiązania - w tym Lunę. 4. Wszystko można wykonać samemu - w tym własną "centralę" WM z rekuperacją - tyle, że przy wymaganych wydajnościach wentylacyjnych dla przeciętnego domu, koszt centrali fabrycznej zaczyna się od 2.000zł z podstawową regulacją. (Luna jest tańsza) - czyli trzeba rozważyć co bardziej się opłaca, masówka czy samoróbka, zwłaszcza zlecona domorosłemu wykonawcy. 5. Zlecając wykonawcy wykonanie WM, a zwłaszcza GWC, w umowie zawsze należy umieścić warunki brzegowe, jakie musi spełnić wykonywana instalacja - dla WM są to przepisy (w tym norma), natomiast dla GWC, a zwłaszcza jak ma pełnić funkcję schładzania domu, warunki są uzgadniane indywidualnie. 6. Nigdy, przenigdy, nie podpisuje się umowy z wykonawcą, który obiecuje, ale nie chce podpisać w umowie obiecywanych rezultatów (osiągnięć) wykonanej instalacji. 7. Też istotnym jest, aby w cenie zawarta była usługa za dokumentację (projekt), który powinien wykonać/zlecić wykonawca - bo inaczej będzie się migał przed poniesieniem odpowiedzialności za wykonaną usługę/dzieło (co wyraźnie ten wykonawca stwierdził wcześniej).
  6. Zaiste, powiadam Ci - nie idź tą drogą. Narazi Cię to na "zakwalifikowanie" do stada lub (i) sfory
  7. Różnica będzie taka, że jeśli w terminie do 30 dni od dokonania zgłoszenia zamiaru budowy, organ nie wniesie sprzeciwu, można zacząć budować, zgłaszając fakt rozpoczęcia w urzędzie, oraz zawiadamiając na piśmie projektanta. Roboty budowlane trzeba zacząć przed upływem 3 lat. Inaczej procedura od nowa.
  8. Ps. Warto też zwrócić uwagę na to, że w czeluściach internetu, większość (zdecydowana większość) "instalatorów" (wykonawców) GWC pisze, że GWC w lecie klimatyzuje pomieszczenia/dom. Wystarczy jednak "przeliczyć" sobie ten GWC i wydajność wentylatorów, aby stwierdzić, że schładza on tylko powietrze wentylacyjne. W opisach pokazuje się inwestorowi różnicę między temperaturą na czerpni, a temperaturą na wylocie z GWC i klimuszka gotowa.
  9. Czyżby ? I dopiero teraz piszesz o tym ? To takie zaprzeczenie nie zaprzeczające – olśniło Cię, że jest różnica między ogrzewaniem/schładzaniem powietrza wentylacyjnego, a klimatyzacją pomieszczeń/domu? Nie pisałem od jakiegoś czasu - tylko od początku, w nawiązaniu do podnoszonych przez Ciebie warunków komfortowych (temperatury w domu) z Twoim przykładem 35/25 stopni. Masz rozwiązanie indywidualne i dla własnych potrzeb „wymuszasz” (chcesz „wymusić”, bo nie wiem czy to już działa?) działanie WM z GWC jako „klimatyzacji” w zakresie schładzania pomieszczeń, ale piszesz o nim tak jakby było to standardem dla typowej WM z GWC – bo z takiej pozycji pisałeś. I tak na marginesie tego co napisałem wyżej – jak dla mnie jest to proteza klimatyzacji, chyba że zastosujemy bardzo kosztowny system sterowania automatycznego i oparty na WM nawiewnej, najlepiej zdecentralizowanej (kilka wentylatorów nawiewnych) – działający w lecie. Podobną woltę uczynił demo, dostosowując wentylację do swoich potrzeb – tyle, że u Niego już to działa zgodnie z jego potrzebami (i w zgodzie z przepisami), no ale On nie twierdzi (ani nie sugeruje) że wszyscy mają tak zrobić, bo to jest „standard”. No ale demo to druciarz.
  10. I tak mnie naszło. Skoro to co zrobił demo dla własnych potrzeb jest druciarstwem, to jak nazwać to co proponuje inwestorom (jako wykonawca) Strawman ?
  11. Tia, tyle, że te +800m3 nie wystarczą dla "przeniesienia" niskiej temperatury do schłodzenia budynku o kubaturze 2.000m3 - czyli klimatyzacji budynku na zadanych parametrach 35/25. No chyba że ten + to nie mniej jak 3.000m3 (razem wydajność około 4.000m3)
  12. Moim zdaniem, jeśli inwestor jest na tyle głupi, aby nie zastrzec sobie w umowie, parametrów tej "klimatyzacji" - to jest to niewątpliwy plus dla wykonawcy, bo może spać spokojnie. Jeśli jednak wykonawca nie jest idiotą i nie płaci za wiarę (marzenia wykonawcy), umieszczając w umowie warunki krańcowe tej WM z "klimatyzacją", to średnio kumaty adwokat doprowadzi do zwrotu części zapłaconej kasy - dobry adwokat (moim zdaniem) może wyszarpać i 50% całości kosztów wykonania - oczywiście jeśli ta WM z "klimą" nie spełni warunków końcowych. Ps. I dla jasności - wg. KC wykonawca jest pierwszym "ogniwem" dot. niezgodności towaru z umową, ale jak nie będzie w umowie wyszczególnione za jakie efekty - to doopa blada (dla inwestora) Ps-a se dopisałem.
  13. Tia. Wykonać można wszystko - ale czy będzie to GWC rurowy, glikolowy, żwirowy, czy płytowy, ze studnią"nawilżającą, czy bez - pozostaje wspólna zależność. Ilość powietrza, która będzie miała zdolność do schłodzenia domu do żądanej temperatury - tu określonej na 25 stopni przy 35 na zewnątrz. Nie bez powodu pomijana, bo centrala WM z rekuperacją, "normalnie" dobrana, temu nie podoła (np. dla rzeczonego domu 150m2, dobiera się centrale nie większą jak 400m3/h Mając na uwadze dość gorące lato, dla takiego przepływu (400m3/h) I niby wszystko gra - ale czy to starczy dla ochłodzenia domu? Przy maksymalnej różnicy temperatur około 20 stopni 1m3 powietrza może "przenieść" około 6W. Czyli przy 400m3 daje to około 2,4kW. Ale ten dom do schłodzenia i utrzymania temperatury 25 stopni potrzebuje około 5kW - czyli nie mniej jak 800m3 powietrza. Czyli taką wydajność musi posiadać centrala WM. Można korzystać z dobrodziejstwa inwentarza - docelowo GWC obsługiwało będzie budynek o kubaturze ok. 2000m3 ale o tym też już na tym forum było... GWC o mocy 20kW ma zapewnić klimatyzację o "parametrach" 35/.25 obiektu o 2000m3, na centrali wentylacyjnej - bo przecież o tym piszesz, twierdząc, że nie ma WM, bez GWC. Zapewne zaraz jak królik z kapelusza wyskoczy komin słoneczny.
  14. Blulewik informuje, że na trasie od Wrocławia, z marginesem około 50km od trasy, posiada 3 wolne i wygodne miejsca. Jadę w piątek w godzinach przedpołudniowych, wracam w niedzielę , wyjazd około południa. Howgh
  15. A gdybyś bardzo zmęczonym był, aby pokonać taka odległośc do własnego wyrka, przytulisko dla Ciebie, w naszym (z Piratem) też się znajdzie.
  16. Masz rezerwację z automatu po napisaniu. Teraz tylko pytanie ile tych pokoi zarezerwowałaś, bo jak oni (tam) liczą od sztuki "wpłyniętej", to się będziesz musiała roztroić albo i lepiej. Pozdrówka
  17. Tylko dla jasności i zrozumienia: Wentylacja wspomagana wentylatorem nie jest grawitacyjną, tylko mechaniczną, w tym przypadku - wyciągową (wywiewną). Działa to dokładnie tak samo jak niezależny (od WM) działający mechaniczny wyciąg, nad kuchenką w kuchni z WM (też działającą).
  18. Skoro o zrozumieniu mowa. GWC służy do ogrzania powietrza wentylacyjnego zimą (takie zadanie spełniać może również nagrzewnica), oraz schłodzenia powietrza wentylacyjnego latem (też mozna to zrealizować przez inny schładzacz - np. woda lodowa, powietrze z PCi P/P) Powietrza wentylacyjnego, a nie powierzchni domu (pomieszczenia), bo takie cele realizujemy przez ogrzewanie lub schładzanie klimatyzacją - choć klimatyzacja może też pełnić funkcję wentylacji, ogrzewania i schładzania pomieszczeń, w warunkach komfortowych dla człowieka. I pod rozwagę. Dla schłodzenia o 10 stopni powietrza wentylacyjnego (zakładając 300m3/h wydajności wentylatora), dla domu 150m2 wystarczy GWC (liniowy, rurowy) o długości około 30mb (30m2 gruntu), moc GWC około 1kW. Ale dla schłodzenia o 10 stopni domu, nie wystarczy - trzeba 5 razy więcej, czyli GWC musi mieć długość nie mniejszą jak 170mb (pow. gruntu 170m2) moc 5kW - przy czym w skrajnych warunkach, taki GWC może się "zagotować". Przelicz to na ilość powietrza, jakie musi przepchać wentylator. Dlatego drodzy inwestorzy, jeśli jakiś wykonawca proponuje Wam GWC jako klimatyzację domu, zapiszcie w umowie warunki jakie ma spełniać ta "klimatyzacja". Pamiętajcie również o tym, że niezgodność z umową jest liczona jako występująca w dniu skończenia instalacji (data z F-ry, lub innego dokumentu "przekazania"), jeśli zostanie stwierdzona w okresie 12m-cy od "przekazania" (zakończenia instalacji). Ps. Dlaczego pisałem o 10 stopniach - bo to średnia temperatura o jaką schładza się pomieszczenia, w lecie, w naszym klimacie. To jest zgodne z przepisami. W takim tempie pojmowania istoty sprawy, za jakieś 2 lata, też tak powiesz.
  19. Potwierdzam - wentylację trzeba zrozumieć. Pod moimi stwierdzeniami, cytowanymi powyżej przez wentylacyjnego elewa, podpisuję się trzema nogami i obiema rękami - teraz i na zawsze i na wieki .............
  20. Nie chodzi co ja widzę, tylko co mówią znowelizowane przepisy - mieszanie do tego PB jest nieporozumieniem, bo BP takich spraw nie reguluje - reguluje to KC i częściowo Ustawa o prawach konsumenta .........
  21. To, częściowo, prawda - wiele takich Twoich wypowiedzi pozostało - no ale to też moja (poniekąd) wina, bo nie kablowałem (bo kablowaniem i kablami się brzydzę ) do Redakcji o ich usuniecie, tak więc nie mam o to pretensji - ba, nie mam nawet pretensji do Redakcji o to, że usuwała (i usuwać zapewne będzie) moje wypowiedzi, podkablowane przez innych Nic mi się nie myli - zmiana ustawy konsumenckiej "wyrównała" w tym zakresie obowiązki wykonawcy co do reklamacji i rękojmi (niezgodności towaru/usługi z umową).
  22. Rozumiem, że ............................. nic nie rozumiem Czyli, ze jak napiszesz, że GWC ma łączną długość np. 31 mb, np. w układzie Tichelmanna, dla budynku 300m2, to Redakcja to usunie, bo jej polityka nie "uznaje" liczby 300 ?
  23. I jeszcze jedno pytanie dot. tego projektu GWC (tego który miałeś przed sobą - post #79): - jak długi ma być ten GWC, - na jakiej głębokości ma być umieszczony, - przy jakiej wydajności (centrali WM) nastąpi ten efekt 10 stopniowego schłodzenia domu. + oczywiście dla jakiego domu (kubaturowego, ewentualnie w m2), jest ten (z projektu) GWC, przeznaczony.
×
×