a czy dozwolona jest opcja by to wentylacja mech. zajęła się rozprowadzeniem ciepła z kominka ?
mowa o takim układzie że anemostat wyciągowy jest zaraz przy kominku- zasysając gorące pow. zakładam że o wiele cieplejsze niż z poza innych części domu - oddaje ta nadwyżkę później w wymienniku reku i zostaje rozprowadzone kanałami do innych części domu poprzez anemostaty nawiewne ?

co panowie na to ? ( taki myk z innego forum)
Napisano
Cytat

Formalnie nie wyklucza jeśli wentylacja mechaniczna będzie zrównoważona lub nadciśnieniowa. Natomiast wątpliwa jest zasadność łączenia centralnego ogrzewania z kotłem gazowym i kominkowego z DGP.


nie rozumiem wątpliwości ogrzewania gazem i uzupełniania tego kominkiem, np kominkiem w sezonie jesiennym. może jestem "pierwszakiem" jesli chodzi o te sprawy dlatego prosze to wyjasnic.
Napisano
Cytat

a czy dozwolona jest opcja by to wentylacja mech. zajęła się rozprowadzeniem ciepła z kominka ?
mowa o takim układzie że anemostat wyciągowy jest zaraz przy kominku- zasysając gorące pow. zakładam że o wiele cieplejsze niż z poza innych części domu - oddaje ta nadwyżkę później w wymienniku reku i zostaje rozprowadzone kanałami do innych części domu poprzez anemostaty nawiewne ?

co panowie na to ? ( taki myk z innego forum)




mozna tak zrobic ale to niedogrzeje wystarczająco pomieszczen. Lepiej zrobic osobną instalacje DGP.

Koszt takij instalacji to jkies 3000zł +7%VAT Materiał i robocizna. oczywiscie cena moze ulec zmianie w górę i w dół!!!! w zależnosci o d budynku układu pomieszczen i opcji dodatkowych!!!
Napisano
Cytat

Z pierwszego postu wynikało, że ogrzewanie gazowe i kominkowe będzie pracować równocześnie, co oczywiście nie ma sensu. Natomiast samodzielna praca kominka w pewnych okresach to kwestia upodobań użytkownika i ekonomicznego uzasadnienia takiego rozwiązania.


czyli jesli planuje ogrzewać dom kominkiem z dgp jako dodatkowe ogrzewanie oprocz gazowego moge zalozyc sobie wetylacje mechaniczna z odzyzkaniem ciepla
Napisano
Rekuperator nie wyklucza absolutnie stosowania DGP.

Podstawowa różnica polega na tym, że rekuperator zasilany jest powietrzem zewnętrznym i rozprowadza je po budynku. DGP zazwyczaj ogrzewa powietrze już znajdujące się w budynku i rozprowadza je po pomieszczeniach po wstępnym podgrzaniu w czopuchu kominka.

Faktem jest, że dla domu doskonale zaizolowanego, czyli spełniającego normę zapotrzebowania energetycznego poniżej 75kW/m2/rok stosowanie DGP mija się z celem, gdyż rekuperator ? czy nam się to podoba czy nie ? rozprowadzi ogrzane powietrze po budynku. Oczywiście, sam rekuperator działał będzie mniej skutecznie niż dodatkowy, zazwyczaj bardzo wydajny wentylator systemu DGP, jednak dla domów energooszczędnych o niezbyt dużej powierzchni rekuperator potrafi zastąpić system rozprowadzania ciepłego powietrza.

System DGP wykonać będzie trzeba dla domu słabo zaizolowanego, o dużym zapotrzebowaniu na energię oraz dla domu bardzo rozłożystego ? o dużej powierzchni. W takim budynku rekuperator również rozprowadzi ciepło, jednak ze względu na fakt, iż będzie odbywało się to stosunkowo wolno, warto pomyśleć o dodatkowym rozprowadzeniu gorącego powietrza.

Pozdrawiam
Maciej Kosowski
Napisano
Cytat

Rekuperator nie wyklucza absolutnie stosowania DGP.

Podstawowa różnica polega na tym, że rekuperator zasilany jest powietrzem zewnętrznym i rozprowadza je po budynku. DGP zazwyczaj ogrzewa powietrze już znajdujące się w budynku i rozprowadza je po pomieszczeniach po wstępnym podgrzaniu w czopuchu kominka.

Faktem jest, że dla domu doskonale zaizolowanego, czyli spełniającego normę zapotrzebowania energetycznego poniżej 75kW/m2/rok stosowanie DGP mija się z celem, gdyż rekuperator ? czy nam się to podoba czy nie ? rozprowadzi ogrzane powietrze po budynku. Oczywiście, sam rekuperator działał będzie mniej skutecznie niż dodatkowy, zazwyczaj bardzo wydajny wentylator systemu DGP, jednak dla domów energooszczędnych o niezbyt dużej powierzchni rekuperator potrafi zastąpić system rozprowadzania ciepłego powietrza.

System DGP wykonać będzie trzeba dla domu słabo zaizolowanego, o dużym zapotrzebowaniu na energię oraz dla domu bardzo rozłożystego ? o dużej powierzchni. W takim budynku rekuperator również rozprowadzi ciepło, jednak ze względu na fakt, iż będzie odbywało się to stosunkowo wolno, warto pomyśleć o dodatkowym rozprowadzeniu gorącego powietrza.

Pozdrawiam
Maciej Kosowski


dziekuje bardzo. nasz planowany dom ma 120 m jest zwarta bryła i planujemy go budować trybem energoszczędnym. mysle ze kominek w duzym salonie z pomoca reku rozprowadzi cieplo bez koniecznosci rozprowadzen dgp.
  • 2 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Marne szanse na nieuszkodzenie paroizolacji. Myślę że w tym przypadku więcej strat niż korzyści. Teoretycznie możnaby dołożyć kolejną warstwę płyt, czyli drugi sufit, kupa roboty, bo napewno ta przestrzeń musi być czymś wypełniona, czyli np 5cm wełny o niskim współczynniku lambda. A na to też paroizolacja. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Sufit jest podwieszony na jętkach jaką metodą nie wiem, czy dobrze rozumiem wyznaczyć i wywiercić otwory i rozprowadzić od centralnego przewodu środka sufitu? A co z paroizolacją nie uszkodzę majtając tam jakimś żelastwem czy czymś w środku? A po drugie same otwory Jak zrobię to chyba przedziurawie paraizolację i będę musiał w jakiś sposób to sklejać chyba. Wybacz moje zacofanie nigdy wcześniej tego nie robiłem a chciałbym zrobić. 
    • Bardzo dziękuję!   I powiadasz, że ten wiatr gwiżdże sobie  i z gęstości, i z temperatury...   Filmik mi podesłałeś, ale chyba go nie obejrzałeś...
    • Dziękuję za odpowiedź. Czy można użyć do wymiany dachu drewna "mokrego" z tartaku, a izolację w postaci wełny szklanej rozłożyć na stropodachu a nie bezpośrednio na deskowaniu? Czy też będzie powstawał grzyb? Skłaniam się do wymiany całego dachu, bo nie za bardzo wierzę w odgrzybianie. Może się mylę. Proszę o poradę. Niestety nie znam się na tym. Wykonawca był polecony ...    
    • Czy ten sufit na fotografiach jest podwieszony czy płyty g/k są klejone do sufitu właściwego? To pytanie zasadnicze, chodzi o to czy jest przestrzeń do prowadzenia przewodów. Bo jeśli taka przestrzeń jest, to wybierasz sobie rodzaj i ilość punktów oświetleniowych, trasujesz ich położenie na suficie i rozprowadzasz przewody w tej przestrzeni. Jak to zrobić? Ano wiercisz otwory i wsuwasz stalkę tak, aby dotarła do drugiego otworu i tam ją wyciągasz.  Przewody doczepia się do stalki. Jeśli płyty g/k są przyklejane, to nie ma innego wyjścia jak wycinać w nich kanały do rozprowadzenia przewodów.     Miejsca na lampy wpuszczane w sufit określasz omijając profile konstrukcyjne (ich przebieg masz wyznaczony przez zaszpachlowane wkręty). Lampy wypuszczane odwrotnie, starasz się mocować do profili, to jest pewniejsze niż wszelkie "wynalazki" do mocowania w płycie g/k.    Jeszcze jedna uwaga. Lampy sie grzeją i przy lampach wpuszczanych w sufit ja stosowałem zabezpieczenia folii przed ciepłem w postaci zwyczajnych, ceramicznych doniczek, Trzeba je włożyć nad sufit w miejscu wpuszczanego "oczka" oświetleniowego tak, aby zmieścić ją pod folią. Przy zastosowanej wełnie mineralnej i tak nie pogorszy warunków chłodzenia lampy, a zapewni odsunięcie folii na bezpieczną odległość, aby ciepło od lampy nie powodowało filii jakiejś szkody. Otwory na wsuwanie doniczek trzeba wyciąć, a po ich włożeniu ponownie załatać, nie ma innego wyjścia.    Przy lampach wypuszczanych nie ma tego problemu.  