a czy dozwolona jest opcja by to wentylacja mech. zajęła się rozprowadzeniem ciepła z kominka ?
mowa o takim układzie że anemostat wyciągowy jest zaraz przy kominku- zasysając gorące pow. zakładam że o wiele cieplejsze niż z poza innych części domu - oddaje ta nadwyżkę później w wymienniku reku i zostaje rozprowadzone kanałami do innych części domu poprzez anemostaty nawiewne ?

co panowie na to ? ( taki myk z innego forum)
Napisano
  Cytat

Formalnie nie wyklucza jeśli wentylacja mechaniczna będzie zrównoważona lub nadciśnieniowa. Natomiast wątpliwa jest zasadność łączenia centralnego ogrzewania z kotłem gazowym i kominkowego z DGP.

Rozwiń  

nie rozumiem wątpliwości ogrzewania gazem i uzupełniania tego kominkiem, np kominkiem w sezonie jesiennym. może jestem "pierwszakiem" jesli chodzi o te sprawy dlatego prosze to wyjasnic.
Napisano
  Cytat

a czy dozwolona jest opcja by to wentylacja mech. zajęła się rozprowadzeniem ciepła z kominka ?
mowa o takim układzie że anemostat wyciągowy jest zaraz przy kominku- zasysając gorące pow. zakładam że o wiele cieplejsze niż z poza innych części domu - oddaje ta nadwyżkę później w wymienniku reku i zostaje rozprowadzone kanałami do innych części domu poprzez anemostaty nawiewne ?

co panowie na to ? ( taki myk z innego forum)

Rozwiń  



mozna tak zrobic ale to niedogrzeje wystarczająco pomieszczen. Lepiej zrobic osobną instalacje DGP.

Koszt takij instalacji to jkies 3000zł +7%VAT Materiał i robocizna. oczywiscie cena moze ulec zmianie w górę i w dół!!!! w zależnosci o d budynku układu pomieszczen i opcji dodatkowych!!!
Napisano
  Cytat

Z pierwszego postu wynikało, że ogrzewanie gazowe i kominkowe będzie pracować równocześnie, co oczywiście nie ma sensu. Natomiast samodzielna praca kominka w pewnych okresach to kwestia upodobań użytkownika i ekonomicznego uzasadnienia takiego rozwiązania.

Rozwiń  

czyli jesli planuje ogrzewać dom kominkiem z dgp jako dodatkowe ogrzewanie oprocz gazowego moge zalozyc sobie wetylacje mechaniczna z odzyzkaniem ciepla
Napisano
Rekuperator nie wyklucza absolutnie stosowania DGP.

Podstawowa różnica polega na tym, że rekuperator zasilany jest powietrzem zewnętrznym i rozprowadza je po budynku. DGP zazwyczaj ogrzewa powietrze już znajdujące się w budynku i rozprowadza je po pomieszczeniach po wstępnym podgrzaniu w czopuchu kominka.

Faktem jest, że dla domu doskonale zaizolowanego, czyli spełniającego normę zapotrzebowania energetycznego poniżej 75kW/m2/rok stosowanie DGP mija się z celem, gdyż rekuperator ? czy nam się to podoba czy nie ? rozprowadzi ogrzane powietrze po budynku. Oczywiście, sam rekuperator działał będzie mniej skutecznie niż dodatkowy, zazwyczaj bardzo wydajny wentylator systemu DGP, jednak dla domów energooszczędnych o niezbyt dużej powierzchni rekuperator potrafi zastąpić system rozprowadzania ciepłego powietrza.

System DGP wykonać będzie trzeba dla domu słabo zaizolowanego, o dużym zapotrzebowaniu na energię oraz dla domu bardzo rozłożystego ? o dużej powierzchni. W takim budynku rekuperator również rozprowadzi ciepło, jednak ze względu na fakt, iż będzie odbywało się to stosunkowo wolno, warto pomyśleć o dodatkowym rozprowadzeniu gorącego powietrza.

Pozdrawiam
Maciej Kosowski
Napisano
  Cytat

Rekuperator nie wyklucza absolutnie stosowania DGP.

Podstawowa różnica polega na tym, że rekuperator zasilany jest powietrzem zewnętrznym i rozprowadza je po budynku. DGP zazwyczaj ogrzewa powietrze już znajdujące się w budynku i rozprowadza je po pomieszczeniach po wstępnym podgrzaniu w czopuchu kominka.

Faktem jest, że dla domu doskonale zaizolowanego, czyli spełniającego normę zapotrzebowania energetycznego poniżej 75kW/m2/rok stosowanie DGP mija się z celem, gdyż rekuperator ? czy nam się to podoba czy nie ? rozprowadzi ogrzane powietrze po budynku. Oczywiście, sam rekuperator działał będzie mniej skutecznie niż dodatkowy, zazwyczaj bardzo wydajny wentylator systemu DGP, jednak dla domów energooszczędnych o niezbyt dużej powierzchni rekuperator potrafi zastąpić system rozprowadzania ciepłego powietrza.

System DGP wykonać będzie trzeba dla domu słabo zaizolowanego, o dużym zapotrzebowaniu na energię oraz dla domu bardzo rozłożystego ? o dużej powierzchni. W takim budynku rekuperator również rozprowadzi ciepło, jednak ze względu na fakt, iż będzie odbywało się to stosunkowo wolno, warto pomyśleć o dodatkowym rozprowadzeniu gorącego powietrza.

Pozdrawiam
Maciej Kosowski

Rozwiń  

dziekuje bardzo. nasz planowany dom ma 120 m jest zwarta bryła i planujemy go budować trybem energoszczędnym. mysle ze kominek w duzym salonie z pomoca reku rozprowadzi cieplo bez koniecznosci rozprowadzen dgp.
  • 2 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/  
    • Co do oświadczenia projektanta o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, lub braku takiej możliwości, to logika nie ma tu nic do rzeczy. Niestety, bo nikt chyba się nie przejmował czy to ma sens. Po prostu nowelizując ustawę prawo budowlane (po raz nie wiadomo już który) dodano takie oświadczenie do listy wymaganych dokumentów.  Natomiast co do źródła ciepła i kotła na paliwo stałe to trzeba sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania (ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy( oraz uchwały antysmogowe obowiązujące na danym terenie. 
    • To trochę tak nie działa, no ale dobra https://fachowiec-budowlany.pl/budownictwo/jak-samodzielnie-wykonac-wylewke-anhydrytowa/   Mogło być gorzej
    • Chciałbym się zapytać o skuteczność stosowania kotew spiralnych przy zszywaniu rys w ścianach piwnicy z bloczka betonowego. Dom nowobudowany, stoi ok 3 lat, podłoże gliniaste z podsypką piaskową. Mam taką sytuację że rysy pojawiły się pod dwoma oknami w piwnicy (mniej więcej na środku) idące od ławy po samą wnękę okna. Oraz występują też rysy w miejscach gdzie na parterze są okna narożne, jakby od nacisków punktowych, może też od osiadania albo jedno i drugie. Pomijam fakt że mam też rysy na łączeniach ścian nośnych zewnętrzych z wewnętrznymi ale tu nie będę miał dostępu żeby wkleić kotwy spiralne. Czy te kotwy sprawdzą się w przypadku gdy rysy powstały na wskutek dużych nacisków punktowych? Czy podcinanie fug na ok 4-6cm będzie bezpieczne w takim wypadku? Poniżej rysunek poglądowy jak to u mnie wygląda. Na początku miałem plan żeby pod oknami wyciąć jedną warstwę bloczka i wkleić pręty zbrojone po każdej ze stron okna i zalać betonem (takie "podproże" jakby). Ale z tymi kotwami spiralnymi będzie chyba prościej. Tylko nie wiem czy te kotwy trzeba wklejać od wewnątrz czy od zewnątrz czy z obu stron?  
    • Może jakąś oryginalną pergolą? Taką pergolę możesz obsadzić na przykład pnącymi roślinami. 
  • Popularne tematy

×
×