odbiór pompy ciepła


Plama

Recommended Posts

Napisano
Jak w warunkach lata i na jakie parametry/temperatury,pobór prądu itp./ dokonać odbioru instal.pompy ciepła.
Jakie powinny być ich wielkości aby mieć pewność prawidlowego ogrzania w warunkach zimowych przy optymalnym poborze prądu.
Na co zwracać uwagę przy odbiorze żrodła ciepła i elementów grzewczych.
Ogrzewanie podłogowo -scienne
Napisano
Parametry, o które Pan pyta, mogą być określone w odniesieniu do konkretnego przypadku gdzie znane jest: rodzaj pompy, rodzaj dolnego źródła, itp.
Ogólnie rzecz ujmując, odbiór powinien obejmować między innymi następujące czynności:

odpowietrzenie instalacji
sprawdzenie instalacji elektrycznej zabezpieczeń elektrycznych
sprawdzenie kierunku obrotów sprężarki
sprawdzenie zaworów i napędów
sprawdzenie temperatur dolnego źródła ciepła przed uruchomieniem i po uruchomieniu
sprawdzenie temperatur obiegu grzewczego po uruchomieniu
wykonanie ustawień, a w tym właściwej krzywej grzewczej

Konieczne mogą być dalsze czynności wynikające ze specyfiki układu.
Napisano
Cytat

Jak w warunkach lata i na jakie parametry/temperatury,pobór prądu itp./ dokonać odbioru instal.pompy ciepła.
Jakie powinny być ich wielkości aby mieć pewność prawidlowego ogrzania w warunkach zimowych przy optymalnym poborze prądu.
Na co zwracać uwagę przy odbiorze żrodła ciepła i elementów grzewczych.
Ogrzewanie podłogowo -scienne



Dziękuję.
Ale chodzi mi o uogólnioną informacje,czy można zrobić symulację warunkow zimowych ,gdy odbiór jest latem. Np. zakładam,że odbieram gdy temp. zewn. + 15,pobor pradu 'X"; zimą temp. zewn. - 20 stop. to jaki pobór prądu . Chodzi o wcześniejsze sprawdzenie efektywności ogrzewania.Zakładam ,że w mieszkaniu chcę mieć + 20 stop.
Po jakim czsie od właczenia pompy dokonywać pomiarów parametrow.Gdzie w mieszkaniu i na jakiej wysokości odczytywać temp. wewn. Czy wykonawca ma mieć instr. z warunkami techn. odbioru
Napisano
Cytat

Dziękuję.
Ale chodzi mi o uogólnioną informacje,czy można zrobić symulację warunkow zimowych ,gdy odbiór jest latem. Np. zakładam,że odbieram gdy temp. zewn. + 15,pobor pradu 'X"; zimą temp. zewn. - 20 stop. to jaki pobór prądu . Chodzi o wcześniejsze sprawdzenie efektywności ogrzewania.Zakładam ,że w mieszkaniu chcę mieć + 20 stop.
Po jakim czsie od właczenia pompy dokonywać pomiarów parametrow.Gdzie w mieszkaniu i na jakiej wysokości odczytywać temp. wewn. Czy wykonawca ma mieć instr. z warunkami techn. odbioru



Witam Pana,

w tej sytuacji bardzo prosimy o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, z Panem Michałem Miką, pod numerem telefonu (22) 755 09 00.
Napisano
Cytat

Ale chodzi mi o uogólnioną informacje,



O tym, czy pompa ciepła osiąga „zaplanowane” parametry grzewcze latem nie bardzo można stwierdzić – zwłaszcza w powiązaniu z ogrzewaniem pomieszczeń.

Natomiast jeśli ogrzewa również pojemnościowo CWU, to można pokusić się o „własną” ocenę.
Można zmierzyć temperaturę CWU i czas potrzebny do jej ogrzania.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Tak jak pisze bajbaga, ale ze szczególnym podkreśleniem dużego marginesu błędu. Zimą wydajność źródłą ciepła może być o wiele inna, a tu nawet nie wiemy czy źródłem ciepła jest grunt,, woda czy powietrze. No i czy pompa należycie spełni swoje zadanie zależy też od ttego, czy dobrze wyznaczono straty ciepła budynku, a z tym bywa różnie.
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Moim zdaniem w warunkach powinien być zapis że instalacja daje 20 C przy 12 h pracy dzinnie przy -20C na zwnątrz.
Tak aby w takich warunkach móc to sprawdzić. Jeśli parametry nie są spełnione .... to trzeba firmę ścigać.

Napisano
Cytat

Moim zdaniem w warunkach powinien być zapis że instalacja daje 20 C przy 12 h pracy dzinnie przy -20C na zwnątrz.
Tak aby w takich warunkach móc to sprawdzić. Jeśli parametry nie są spełnione .... to trzeba firmę ścigać.



Jak przyjrzysz się bliżej zagadnieniom związanym z pompami ciepła, to sam dojdziesz do wniosku że nie ma żadnego problemu taką instalację wykonać.
Tylko będzie miała niską efektywność i będzie pi*oko o 50% droższa w wykonaniu.
Wnioski pojawiają się same, nie trzeba geniuszu.

Poczytaj trochę icon_wink.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Oto instrukcja krok po kroku, jak skutecznie odszarzyć i odnowić taras drewniany za pomocą Osmo -Gel 6609:     Krok 1: Przygotowanie tarasu Usuń meble ogrodowe i inne przedmioty z tarasu. Zamiataj taras, aby usunąć luźny brud, liście i inne zanieczyszczenia. Dokładnie zwilż powierzchnię wodą – to pomoże żelowi równomiernie wniknąć w drewno. Zabezpiecz metalowe elementy i rośliny – przykryj je np. folią, aby uniknąć uszkodzeń przez preparat. Krok 2: Aplikacja Osmo żel do odszarzania ;6609 Dokładnie wymieszaj preparat przed użyciem. Nałóż żel obficie pędzlem lub szczotką wzdłuż słojów drewna. Żel ma konsystencję zapobiegającą ściekaniu, więc nadaje się również na powierzchnie pionowe. Pozostaw żel na około 20 minut, nie dopuszczając do jego wyschnięcia. W razie potrzeby możesz lekko zwilżyć powierzchnię wodą w trakcie działania. Krok 3: Czyszczenie powierzchni Po upływie 20 minut, wyszoruj powierzchnię szczotką tarasową (np. Osmo szczotka do tarasów) zgodnie z kierunkiem słojów drewna. Dokładnie spłucz wodą, najlepiej z użyciem węża ogrodowego lub myjki niskociśnieniowej. Pozostaw drewno do całkowitego wyschnięcia – minimum 24–48 godzin. Krok 4: Ochrona drewna po odszarzeniu Po wyschnięciu drewna, zabezpiecz taras odpowiednim olejem do drewna Osmo, np.: Osmo Tarasowy Olej Ochronny (dla naturalnego wyglądu) Osmo Olej do tarasów z pigmentem (jeśli chcesz odświeżyć kolor) Aplikuj olej cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem do oleju, zgodnie z instrukcją producenta. Wskazówki dodatkowe: Pracuj w pochmurny, ale suchy dzień – nie stosuj środka w pełnym słońcu ani przed deszczem. Nie rozcieńczaj żelu – produkt jest gotowy do użycia. Wydajność: ok. 10 m² z 1 litra przy jednej aplikacji (w zależności od stopnia poszarzenia). Chcesz, żebym przygotował z tego wersję do druku lub do umieszczenia na stronie/sklepie?
    • Ostatnio wchodzę na poddaszę pod wieczór, a nagle się zachmurzyło, drzwi na przestrzał otwarte. Ubieram podkoszulek i nie wiem o co chodzi, bo podkoszulek mokry. Patrzę na higrometr, a tu 89%. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Dobrze, ze się w końcu dowiedziałeś. Przecież mrówki mają "mszycowe" farmy (albo fermy) i nie dadzą ich tknąć, bo mają darmową spadź, żarelko do oporu. Ja od dawna kleję lepem pnie wszystkich drzew i co się tylko da. To taka taśma, dwustronnie klejona. Jedna strona klei do drzewa (korę pnia trzeba w tym miejscu delikatnie zrównać, żeby szparami nie przechodziły pod spodem) i dookoła pociągnąć pasek, taki na 5 centymetrów. A wtedy warstwy wierzchniej żadna mrówka nie przejdzie. I po zawodach. Na rok jest spokój.     Nie skłaniaj się. Mnie schły gałązki wiśnio-czereśni. Wyszukałem gdzieś, ze to szkodnik, którego larwy żyją pod warstwą kory i stamtąd szkodzą. I ze walka z nimi jest bardzo trudna. Wiec drzewka poszły pod siekierę i mam spokój. U Ciebie też może być coś, co mieszka w ukryciu.  
    • Są układy do sterowania żyrandolem na dwóch przewodach + PE oddzielny (nawet w sklepie AVT są), więc nie ma problemu. 
    • Zrobiłem dziś doświadczenie ekologiczne. Zabrałem z Katalpy dwie żywotne larwy biedronki i przeniosłem na słoneczniki zaatakowane mszycami. W momencie zaczęły mszyce pożerać. Dwie minuty. Mrówki które o mszyce dbają, w momencie je zaatakowały. Tak agresywnie, że larwy biedronki okaleczone odpadły z rośliny jedna po drugiej. Wniosek? Tępić mrówki! Tępić! Nie ma z nich w ogrodzie pożytku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...