Skocz do zawartości

odbiór pompy ciepła


Plama

Recommended Posts

Napisano
Jak w warunkach lata i na jakie parametry/temperatury,pobór prądu itp./ dokonać odbioru instal.pompy ciepła.
Jakie powinny być ich wielkości aby mieć pewność prawidlowego ogrzania w warunkach zimowych przy optymalnym poborze prądu.
Na co zwracać uwagę przy odbiorze żrodła ciepła i elementów grzewczych.
Ogrzewanie podłogowo -scienne
Napisano
Parametry, o które Pan pyta, mogą być określone w odniesieniu do konkretnego przypadku gdzie znane jest: rodzaj pompy, rodzaj dolnego źródła, itp.
Ogólnie rzecz ujmując, odbiór powinien obejmować między innymi następujące czynności:

odpowietrzenie instalacji
sprawdzenie instalacji elektrycznej zabezpieczeń elektrycznych
sprawdzenie kierunku obrotów sprężarki
sprawdzenie zaworów i napędów
sprawdzenie temperatur dolnego źródła ciepła przed uruchomieniem i po uruchomieniu
sprawdzenie temperatur obiegu grzewczego po uruchomieniu
wykonanie ustawień, a w tym właściwej krzywej grzewczej

Konieczne mogą być dalsze czynności wynikające ze specyfiki układu.
Napisano
Cytat

Jak w warunkach lata i na jakie parametry/temperatury,pobór prądu itp./ dokonać odbioru instal.pompy ciepła.
Jakie powinny być ich wielkości aby mieć pewność prawidlowego ogrzania w warunkach zimowych przy optymalnym poborze prądu.
Na co zwracać uwagę przy odbiorze żrodła ciepła i elementów grzewczych.
Ogrzewanie podłogowo -scienne



Dziękuję.
Ale chodzi mi o uogólnioną informacje,czy można zrobić symulację warunkow zimowych ,gdy odbiór jest latem. Np. zakładam,że odbieram gdy temp. zewn. + 15,pobor pradu 'X"; zimą temp. zewn. - 20 stop. to jaki pobór prądu . Chodzi o wcześniejsze sprawdzenie efektywności ogrzewania.Zakładam ,że w mieszkaniu chcę mieć + 20 stop.
Po jakim czsie od właczenia pompy dokonywać pomiarów parametrow.Gdzie w mieszkaniu i na jakiej wysokości odczytywać temp. wewn. Czy wykonawca ma mieć instr. z warunkami techn. odbioru
Napisano
Cytat

Dziękuję.
Ale chodzi mi o uogólnioną informacje,czy można zrobić symulację warunkow zimowych ,gdy odbiór jest latem. Np. zakładam,że odbieram gdy temp. zewn. + 15,pobor pradu 'X"; zimą temp. zewn. - 20 stop. to jaki pobór prądu . Chodzi o wcześniejsze sprawdzenie efektywności ogrzewania.Zakładam ,że w mieszkaniu chcę mieć + 20 stop.
Po jakim czsie od właczenia pompy dokonywać pomiarów parametrow.Gdzie w mieszkaniu i na jakiej wysokości odczytywać temp. wewn. Czy wykonawca ma mieć instr. z warunkami techn. odbioru



Witam Pana,

w tej sytuacji bardzo prosimy o kontakt z naszym działem doradztwa technicznego, z Panem Michałem Miką, pod numerem telefonu (22) 755 09 00.
Napisano
Cytat

Ale chodzi mi o uogólnioną informacje,



O tym, czy pompa ciepła osiąga „zaplanowane” parametry grzewcze latem nie bardzo można stwierdzić – zwłaszcza w powiązaniu z ogrzewaniem pomieszczeń.

Natomiast jeśli ogrzewa również pojemnościowo CWU, to można pokusić się o „własną” ocenę.
Można zmierzyć temperaturę CWU i czas potrzebny do jej ogrzania.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Tak jak pisze bajbaga, ale ze szczególnym podkreśleniem dużego marginesu błędu. Zimą wydajność źródłą ciepła może być o wiele inna, a tu nawet nie wiemy czy źródłem ciepła jest grunt,, woda czy powietrze. No i czy pompa należycie spełni swoje zadanie zależy też od ttego, czy dobrze wyznaczono straty ciepła budynku, a z tym bywa różnie.
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Moim zdaniem w warunkach powinien być zapis że instalacja daje 20 C przy 12 h pracy dzinnie przy -20C na zwnątrz.
Tak aby w takich warunkach móc to sprawdzić. Jeśli parametry nie są spełnione .... to trzeba firmę ścigać.

Napisano
Cytat

Moim zdaniem w warunkach powinien być zapis że instalacja daje 20 C przy 12 h pracy dzinnie przy -20C na zwnątrz.
Tak aby w takich warunkach móc to sprawdzić. Jeśli parametry nie są spełnione .... to trzeba firmę ścigać.



Jak przyjrzysz się bliżej zagadnieniom związanym z pompami ciepła, to sam dojdziesz do wniosku że nie ma żadnego problemu taką instalację wykonać.
Tylko będzie miała niską efektywność i będzie pi*oko o 50% droższa w wykonaniu.
Wnioski pojawiają się same, nie trzeba geniuszu.

Poczytaj trochę icon_wink.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.    
    • Czy to wszystko jest zgodne z projektem? Bo jeżeli tak, to projektanci się nie popisali. Osobiście jestem zwolennikiem innego układu: - górna powierzchnia ściany fundamentowej (w tym przypadku górna powierzchnia wieńca) jest na tym samym poziomie co chudziak;  - w efekcie izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ścianach fundamentowych oraz pod ścianami nośnymi oraz działowymi jest na tym samym poziomie. Łatwo jest dobrze ułożyć i zrobić duże zakłady; - na chudziaku mamy wówczas wszędzie warstwę izolacji przeciwwilgociowej, warstwę izolacji cieplnej, warstwę wylewki podłogowej (jastrychu).  Na tym etapie budowy można jeszcze wszystko zrobić w ten sposób. Ale uwaga! Trzeba przeliczyć ostateczną wysokość ścian, otworów okiennych, drzwiowych oraz schodów i tego wszystkiego pilnować.  W ten sposób unikamy problemów z układaniem izolacji przeciwwilgociowej, mostkami cieplnymi w otworach drzwiowych itd. Chociażby jak teraz zrobić przejście rur ogrzewania podłogowego w "progach", gdzie w wewnętrznych ścianach nośnych będą otwory drzwiowe?
    • Jeżeli już coś pęka  w takiej sytuacji, to właśnie ściana działowa. Warstwa 10 cm betonu spoczywającego na zagęszczonym piasku jest całkiem solidna. Tu zaś pod ścianami działowymi jest jeszcze pogrubiona i zbrojona.  Natomiast co do brakującej izolacji przeciwwilgociowej, to jej zrobienie będzie kłopotliwe. U dołu ściany trzeba będzie nawiercić otwory pod kątem i wsączyć w ścianę preparat uszczelniający. Ale to w sumie problem wykonawców, skoro popełnili błąd.
    • Witam, Jestem na etapie zamawiania okien do domu i z tego powodu urodziło mi się kilka pytań.  Na fundamencie z bloczków betonowych został wylany wieniec. Z zewnątrz cały fundament wraz z wieńcem został zaizolowany oraz ocieplony 10cm warstwą styropianu przeznaczonego na fundament. Wnętrze zostało już zasypane piaskiem i zagęszczone. W chwili obecnej sytuacja na posadzce wygląda tak, że wylany zostanie chudziak (10cm), 15cm styropianu (ogrzewanie podłogowe) 6cm wylewka i 1.5-2cm na płytkę/panel - co daje nam 33cm. Tyle też właśnie pozostało miejsca między "piaskiem" a górną krawędzią wieńca.Finalnie więc, docelowa posadzka zrówna mi się niejako z górną krawędzią wieńca oraz izolacją poziomą. Czy to jest poprawnie wykonane? W otworach okiennych natomiast  wychodzi, że okno balkonowe będzie osadzone bezpośrednio  na wieńcu (na widocznej izolacji). Czy to jest okej? Nie będzie się w tych miejscach tworzył koszmarny mostek termiczny? Jeśli przyszłaby podwalina to okno mi się podniesie, co za tym idzie powstanie próg? Nie będzie przemarzać? Inna sprawa, że wieńce na wew. ścianach są na tej samej wysokości, więc wszędzie tam gdzie mam próg, to albo docelowa posadzka (panel) przyjdzie odrazu na wieniec, albo będę musiał go podkuć?  Bardzo proszę o Państwa opinie.
    • Pojawiła się nowa naklejka na podrobionych narzędziach Hilti TE16.   Młot Hilti Hammer Drill TE 16 2200W / Nowy Lombard / Cz-wa    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...