Policeman Napisano 13 grudnia 2021 #1 Napisano 13 grudnia 2021 Witam z po raz pierwszy ! Mam gotowy projekt budowlany domu przy wiązowej 3 w odbiciu lustrzanym. Projekt zostal wybrany ze względu na małą działkę, więc wielkiego wyboru nie mielismy. Od jakiegos czasu siedze, analizuje, planuje i zaczął mi przeszkadzać słup żelbetowy na wejściu do salonu. Przesuniecie go, albo zmiana ( tylko na co ) znacznie polepszyłaby wejście do salonu i zwiększyła wizualnie przestrzeń. Czy istnieje jakas możliwość zmiany ? Czy koniecznym jest wprowadzenie znacznych zmian w projekcie ? Czy jest to opłacalne ?
Policeman Napisano 13 grudnia 2021 Autor #3 Napisano 13 grudnia 2021 1 minutę temu, Elfir napisał: robisz dłuższy podciąg Ok, czy jest to istotna zmiana w projekcie i nalezy nanieść zmiany ?
drzanudz Napisano 13 grudnia 2021 #4 Napisano 13 grudnia 2021 Na pewno ktoś Ci musi przeliczyć podciąg i wytrzymałość ścian. Jeśli nie masz jeszcze kierbuda, to pytaj w biurze, gdzie kupiłeś projekt... Ewentualnie, zrób "na oko" A potem będziesz chodził po domu w kasku....
retrofood Napisano 13 grudnia 2021 #5 Napisano 13 grudnia 2021 3 godziny temu, Policeman napisał: zaczął mi przeszkadzać słup żelbetowy na wejściu do salonu. Szukaj innego projektu.
Elfir Napisano 13 grudnia 2021 #6 Napisano 13 grudnia 2021 3 godziny temu, Policeman napisał: Ok, czy jest to istotna zmiana w projekcie i nalezy nanieść zmiany ? w trakcie adaptacji to robisz - to element konstrukcyjny, wymaga przeliczenia.
retrofood Napisano 13 grudnia 2021 #8 Napisano 13 grudnia 2021 38 minut temu, Elfir napisał: w trakcie adaptacji to robisz - to element konstrukcyjny, wymaga przeliczenia. I prawdopodobnie jeszcze sprawdzenia przez drugiego konstruktora. Wraz z jego autografem, oczywiście.
Policeman Napisano 13 grudnia 2021 Autor #9 Napisano 13 grudnia 2021 Niestety projekt juz mam zakupiony, naniesiony na dzialke z wydanym pozwoleniem na budowe .Jakie moge byc koszty takich zmian. Pytam zeby mnie nie oskubali .
Elfir Napisano 13 grudnia 2021 #10 Napisano 13 grudnia 2021 8 minut temu, retrofood napisał: I prawdopodobnie jeszcze sprawdzenia przez drugiego konstruktora. Wraz z jego autografem, oczywiście. konstruktora to ogarnia we własnym zakresie architekt adaptujący.
retrofood Napisano 13 grudnia 2021 #11 Napisano 13 grudnia 2021 1 minutę temu, Elfir napisał: konstruktora to ogarnia we własnym zakresie architekt adaptujący. Ogarnia, albo i nie. Jeśli ma uprawnienia konstrukcyjne, to ogarnia. Ale konstruktorzy w sprawach istotnych, lubią się "dobezpieczać" opinią innego konstruktora. A ten słupek może być bardzo ważny, albo mniej. To oni zadecydują. A jeśli tak, to na wprowadzeniu tej zmiany znajdą się pieczątki obydwu specjalistów.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 14 grudnia 2021 #12 Napisano 14 grudnia 2021 14 godzin temu, Elfir napisał: robisz dłuższy podciąg Ale w którym miejscu ten podciąg, z lewej jest ściana nośna a z prawej trzon kominowy, Ten słup...hmmmm co on wnosi do sprawy? ta ścianka od klatki schodowej ma 19 cm. Zapytaj konstruktora czy by bez tego słupa się obyło bo na poddaszu w tym miejscu jest przesunięcie ścianek nie wiem co ten słup ma podpierać. Konstruktor prawde ci powie.
retrofood Napisano 14 grudnia 2021 #14 Napisano 14 grudnia 2021 15 minut temu, aru napisał: można zamienić na stalowy, najprościej O stalowy łeb można rozbić tak samo jak o murowany. Albo i bardziej.
podczytywacz Napisano 14 grudnia 2021 #15 Napisano 14 grudnia 2021 2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Ale w którym miejscu ten podciąg, z lewej jest ściana nośna a z prawej trzon kominowy, Jak wyglądają fundamenty w okolicy tej ściany i tego słupa? Dom podpiwniczony?
aru Napisano 14 grudnia 2021 #17 Napisano 14 grudnia 2021 to jeszcze wklej przekrój A bo tam opiera się belka "dźwigająca schody"? a słup to raczej bardziej do likwidacji niż zamiany czy przesunięcia sprawę załatwiłaby belka nad tym otworem 249 cm, długości ze 300cm jeżeli dałbyś słupy na końcach lub dłuższa, żeby miała dość oparcia jeżeli bez słupów, ściana z czego? silikatów? dodatkowa belka oczywiście, lub kompilacja z tą pod strop, to może zaprojektować konstruktor, kwestia jak możesz ingerować projektowo w posiadaną dokumentację, ewentualnie zwróć się do autorów projektu
Elfir Napisano 15 grudnia 2021 #18 Napisano 15 grudnia 2021 przy schodach można nieco wydłużyć ścianę nośną, by zmniejszyć światło przejścia z 2,4 m np. do 2 m. mniejsze obciążenia belki nadproża będą.
aru Napisano 15 grudnia 2021 #19 Napisano 15 grudnia 2021 3 minuty temu, Elfir napisał: przy schodach można nieco wydłużyć ścianę nośną, by zmniejszyć światło przejścia z 2,4 m np. do 2 m. mniejsze obciążenia belki nadproża będą. łe tam
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się