Maratoro Napisano 28 marca 2021 #1 Napisano 28 marca 2021 Witam ponownie. Potrzebuje pilnej pomocy w rozszyfrowaniu mojego projektu. ( Niestety brak projektu wykonawczego ) a nawet ten który mam według mnie jest okrojony. Kończymy właśnie ściany parteru i zaczynamy szykować się do zbrojenia wieńca i nadproży. Z projektu wynika ze mamy zrobić wieniec 25x24 co już jest nie realne ze względu na wysokość parteru i oparte belki stropu na wieńcu. Z naszych wyliczeń wychodzi ze będzie to ok 30 cm wys. Nie mamy podanych żadnych informacji co do rozmiaru strzemion. Kolejną sprawą są słupy w ściance kolankowej (rdzenie żelbetowe) w rozstawie co 2 m. Ok ale liczone od czego ... ? Pierwsze w narożnikach a później wynikowo ? Czy liczymy od narożnika 2m i dajemy pierwszy ? I jeszcze jedno chcemy zalać nadproża za jednym zamachem z wieńcem czy należy jakoś dozbroić wieniec np dodatkowymi prętami z 4 zrobić 6 lub 8 ? Czy wystarczy tylko osobne zbrojenie pod spodem? Wiem dużo pytań ale naprawdę jesteśmy w tyłku z czasem strop już się robi będzie u nas za 4 tyg a my jeszcze nawet nie zaczęliśmy robić wieńca. W obliczeniach statycznych ( są ponumerowane od dachu do ławy ) nigdzie nie widzę pierwszego wieńca tak jakby został pominięty.
zenek Napisano 28 marca 2021 #2 Napisano 28 marca 2021 Dnia 28.03.2021 o 16:24, Maratoro napisał: Z projektu wynika ze mamy zrobić wieniec 25x24 co już jest nie realne ze względu na wysokość parteru i oparte belki stropu na wieńcu. Z naszych wyliczeń wychodzi ze będzie to ok 30 cm wys. Nie mamy podanych żadnych informacji co do rozmiaru strzemion. Rozwiń No to na czym oprzecie te belki - bez wieńca? Dnia 28.03.2021 o 16:24, Maratoro napisał: I jeszcze jedno chcemy zalać nadproża za jednym zamachem z wieńcem czy należy jakoś dozbroić wieniec np dodatkowymi prętami z 4 zrobić 6 lub 8 ? Czy wystarczy tylko osobne zbrojenie pod spodem? Rozwiń To robicie ten wieniec czy nie?
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 29 marca 2021 #4 Napisano 29 marca 2021 Jest projekt, są szczegóły miejsc istotnych na rysunkach (powinny być np połączenia z wieńcem), jest wykonawca i jest kierownik budowy i to chyba wszystko, co potrzebne do szczęścia.
aru Napisano 29 marca 2021 #5 Napisano 29 marca 2021 fajne obciążenia dla "strop na belkach drewnianych"
Maratoro Napisano 29 marca 2021 Autor #6 Napisano 29 marca 2021 (edytowany) Dnia 29.03.2021 o 08:24, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Jest projekt, są szczegóły miejsc istotnych na rysunkach (powinny być np połączenia z wieńcem), jest wykonawca i jest kierownik budowy i to chyba wszystko, co potrzebne do szczęścia. Rozwiń Wykonawcą jestem Ja Natomiast mój kierownik budowy to jest człowiek zagadka. Dnia 29.03.2021 o 10:03, aru napisał: fajne obciążenia dla "strop na belkach drewnianych" Rozwiń Co masz na myśli Edytowano 29 marca 2021 przez Maratoro (zobacz historię edycji)
Maratoro Napisano 29 marca 2021 Autor #8 Napisano 29 marca 2021 Dnia 29.03.2021 o 11:14, aru napisał: uznaj, że tego nie było Rozwiń Podpowiesz coś w kwestii głównych pytań ?
aru Napisano 29 marca 2021 #9 Napisano 29 marca 2021 Dnia 28.03.2021 o 16:24, Maratoro napisał: z projektu wynika ze mamy zrobić wieniec 25x24 co już jest nie realne ze względu na wysokość parteru i oparte belki stropu na wieńcu. Z naszych wyliczeń wychodzi ze będzie to ok 30 cm wys. Nie mamy podanych żadnych informacji co do rozmiaru strzemion. Rozwiń a czemu 30cm? jakie to wyliczenia? rozmiar strzemion powinien być podany w projekcie, tak jak i rozstaw prętów zbrojeniowych a wszystko wynika z obliczenia niezbędnej otuliny, gdzie minimalna to albo 20mm, albo średnica kruszywa w betonie +5mm; tak na czuja to 2d-2,5d pręta zbrojenia, narysuj przekrój, rozmieść pręty z uwzględnieniem otuliny - obliczysz sobie obwód po zewn stronie prętów + zapas na zagięcie strzemion Cytat Kolejną sprawą są słupy w ściance kolankowej (rdzenie żelbetowe) w rozstawie co 2 m. Ok ale liczone od czego ... ? Pierwsze w narożnikach a później wynikowo ? Czy liczymy od narożnika 2m i dajemy pierwszy ? Rozwiń postaw w narożnikach a potem licz, może wyjść gęściej niż co 2 m, rzadziej lepiej nie Cytat I jeszcze jedno chcemy zalać nadproża za jednym zamachem z wieńcem czy należy jakoś dozbroić wieniec np dodatkowymi prętami z 4 zrobić 6 lub 8 ? Czy wystarczy tylko osobne zbrojenie pod spodem? Wiem dużo pytań ale naprawdę jesteśmy w tyłku z czasem strop już się robi będzie u nas za 4 tyg a my jeszcze nawet nie zaczęliśmy robić wieńca. Rozwiń wystarczy osobne Cytat W obliczeniach statycznych ( są ponumerowane od dachu do ławy ) nigdzie nie widzę pierwszego wieńca tak jakby został pominięty. Rozwiń w obliczeniach nie masz liczonych wieńców - przyjęte z czapy, w 99,9% takich przypadków jest to wystarczające. klasyka 4#12mm 1
Maratoro Napisano 29 marca 2021 Autor #10 Napisano 29 marca 2021 Dnia 29.03.2021 o 16:31, aru napisał: a czemu 30cm? jakie to wyliczenia? rozmiar strzemion powinien być podany w projekcie, tak jak i rozstaw prętów zbrojeniowych a wszystko wynika z obliczenia niezbędnej otuliny, gdzie minimalna to albo 20mm, albo średnica kruszywa w betonie +5mm; tak na czuja to 2d-2,5d pręta zbrojenia, narysuj przekrój, rozmieść pręty z uwzględnieniem otuliny - obliczysz sobie obwód po zewn stronie prętów + zapas na zagięcie strzemio Rozwiń Ze względu na to ze w projekcie uwzględnili mi śmieszne 8 cm styropianu ja planuje dać 15 cm. Kolejna sprawa liczona była zaprawa, a ja muruję na pianę więc tak naprawdę nie dochodzi nic. I finalnie musiałbym się pierdzielić z cięciem pustaków połówka za mało cały za dużo. Wole dołożyć kiła cm betonu do wieńca. Tylko czy mogę zrobić tak ze zbrojenie będzie jak do wieńca 25x24 a wieniec 30x24. A pytam ze względu na to ze nie jestem pewien ile dokładnie wyjdzie może 26/27/28 itd. A strzemiona już chciałem zamówić.
Maratoro Napisano 30 marca 2021 Autor #12 Napisano 30 marca 2021 Dnia 29.03.2021 o 17:23, aru napisał: możesz Rozwiń Strzemiona 18x20 będą ok ? Do nadproża to wyjdą dopiero po wymurowaniu ostatniej warstwy. A... i jeszcze jedno. Czy te słupy w rozstawie co 2 m lecą również w ścianach szczytowych ? Czy tylko kolankowe?
Maratoro Napisano 31 marca 2021 Autor #14 Napisano 31 marca 2021 Dnia 30.03.2021 o 09:49, aru napisał: skoro wieniec dookoła to i te słupki... Rozwiń Jeszcze podpytam o nadproża. W projekcie teoretycznie L19 Ja chciałem dać lane razem z wieńcem. A co myślisz/myślicie o nadprożach gotowych z betonu komórkowego? Mam takie w starej części domu. 12x24 po 2 szt daje 24x24. Właśnie i jeszcze jedno. Pomiędzy salonem a kuchnią mam przejście. Widać je w przekroju budynku. W jaki sposób mogę zwiększyć jego wysokość ? Czy wieniec może być nadprożem ? Tylko np. Trochę go dozbroić ?
aru Napisano 31 marca 2021 #15 Napisano 31 marca 2021 ok tak, może, nawet nie musisz dozbrajać, te 4#12 stykną, jak chcesz - dołóż 2#12 dołem
zenek Napisano 1 kwietnia 2021 #16 Napisano 1 kwietnia 2021 Dnia 31.03.2021 o 19:44, Maratoro napisał: Czy wieniec może być nadprożem ? Tylko np. Trochę go dozbroić ? Rozwiń Może. Dnia 31.03.2021 o 20:39, aru napisał: nawet nie musisz dozbrajać, te 4#12 stykną, jak chcesz - dołóż 2#12 dołem Rozwiń To zależy od długości nadproża i co ma nieść na sobie.
Maratoro Napisano 3 kwietnia 2021 Autor #17 Napisano 3 kwietnia 2021 (edytowany) A co myślicie nad zalaniem tylko wieńca bez zabawy z nadprożami. Zyskamy dzięki temu wyższe okna. Przy drzwiach wewnętrznych muszę napewno zrobic standard. Muszę to jeszcze przedyskutować z kierownikiem budowy. Najszerszy otwór to 2,5m okno balkonowe. Dnia 1.04.2021 o 15:53, zenek napisał: Może. To zależy od długości nadproża i co ma nieść na sobie. Rozwiń Tak poza tematem do zdrowych i wesołych świąt dla Was. Edytowano 3 kwietnia 2021 przez Maratoro (zobacz historię edycji)
zenek Napisano 3 kwietnia 2021 #18 Napisano 3 kwietnia 2021 Dnia 3.04.2021 o 05:42, Maratoro napisał: A co myślicie nad zalaniem tylko wieńca bez zabawy z nadprożami. Zyskamy dzięki temu wyższe okna. Przy drzwiach wewnętrznych muszę napewno zrobic standard. Muszę to jeszcze przedyskutować z kierownikiem budowy. Najszerszy otwór to 2,5m okno balkonowe. Rozwiń Okna muszą być w sam raz - tak od środka (widok, naświetlenie), jak i z zewnątrz (wygląd). No i ważna jest kwestia strat ciepła w zimie i nadmierne nasłonecznienie w lecie. 2.5 m szerokości - myślę że to jednak trzeba dozbroić. Ze względu na szerokość ii na to co jeszcze jest tam wyżej. Nie jestem konstruktorem, więc ci nie powiem wymiarów. Dnia 3.04.2021 o 05:42, Maratoro napisał: Tak poza tematem do zdrowych i wesołych świąt dla Was. Rozwiń Dzięki i wzajemnie
Maratoro Napisano 3 kwietnia 2021 Autor #19 Napisano 3 kwietnia 2021 Dnia 3.04.2021 o 16:45, zenek napisał: Dnia 3.04.2021 o 05:42, Maratoro napisał: Rozwiń Okna muszą być w sam raz - tak od środka (widok, naświetlenie), jak i z zewnątrz (wygląd). No i ważna jest kwestia strat ciepła w zimie i nadmierne nasłonecznienie w lecie. 2.5 m szerokości - myślę że to jednak trzeba dozbroić. Ze względu na szerokość ii na to co jeszcze jest tam wyżej. Nie jestem konstruktorem, więc ci nie powiem wymiarów. Rozwiń Okno niestety od północy, więc nasłonecznienie zerowe dlatego jak może pamiętasz dodaliśmy okno z boku od strony wschodniej. Co do nośności, tego się obawiam ale z drugiej strony boje się o wysokość okna z projektu ( 210 ) trochę niskie według mnie ale może się mylę. Bez nadproża wyszło by 232 lub 244 wszystko zależy od tego ile damy pustaków 10,5 czy 11
zenek Napisano 3 kwietnia 2021 #20 Napisano 3 kwietnia 2021 Dnia 3.04.2021 o 16:58, Maratoro napisał: Okno niestety od północy Rozwiń No to trzeba dać takie okno, które zapewni odpowiednie naświetlenie - i nic ponad to.
Maratoro Napisano 7 kwietnia 2021 Autor #21 Napisano 7 kwietnia 2021 Rozmawiałem jeszcze z kierownikiem budowy, a co sądzicie o nadprożach strunobetonowych ? Kierownik trochę kręci nosem ( nie zna tematu )
aru Napisano 7 kwietnia 2021 #22 Napisano 7 kwietnia 2021 Dnia 1.04.2021 o 15:53, zenek napisał: Może. To zależy od długości nadproża i co ma nieść na sobie. Rozwiń drogi zeniu, czytamy uważniej tak to leciało: Dnia 31.03.2021 o 19:44, Maratoro napisał: Jeszcze podpytam o nadproża. W projekcie teoretycznie L19 Ja chciałem dać lane razem z wieńcem. A co myślisz/myślicie o nadprożach gotowych z betonu komórkowego? Mam takie w starej części domu. 12x24 po 2 szt daje 24x24. Właśnie i jeszcze jedno. Pomiędzy salonem a kuchnią mam przejście. Widać je w przekroju budynku. W jaki sposób mogę zwiększyć jego wysokość ? Czy wieniec może być nadprożem ? Tylko np. Trochę go dozbroić ? Rozwiń Dnia 31.03.2021 o 20:39, aru napisał: ok tak, może, nawet nie musisz dozbrajać, te 4#12 stykną, jak chcesz - dołóż 2#12 dołem Rozwiń gdzie ok odnosiło się do pierwszej części postu, a druga linia do drugiej części postu Autora a chodziło moim zdaniem o i wieniec miałby być od razu nadprożem, czy może inaczej, Autorze?
Maratoro Napisano 7 kwietnia 2021 Autor #23 Napisano 7 kwietnia 2021 Dnia 7.04.2021 o 16:17, aru napisał: drogi zeniu, czytamy uważniej tak to leciało: gdzie ok odnosiło się do pierwszej części postu, a druga linia do drugiej części postu Autora a chodziło moim zdaniem o i wieniec miałby być od razu nadprożem, czy może inaczej, Autorze? Rozwiń Dokładnie tak jak mówisz Aru jeżeli pozwolisz na „Ty” wieniec miałby być odrazu nadprożem. Jesteś w stanie coś podpowiedzieć z nadprożami w ścianach zewnętrznych bo miotam się jak niewiem kto i dalej nie wiem co wybrać. Lane wszystko spoko ale trochę dużo roboty. Strunobeton wydaje się spoko na cały dom ok 700 zł tylko ze mój kierownik nie za bardzo zna temat i kręci nosem jak powiedziałem ze nadproze ma 12x12 a jak pojechałem do składu żeby się dowiedzieć więcej to jest lepiej 7x12 do wszystkich otworów tylko 2,5m 12x12.
zenek Napisano 7 kwietnia 2021 #24 Napisano 7 kwietnia 2021 Dnia 7.04.2021 o 16:17, aru napisał: chodziło moim zdaniem o Rozwiń jeśli chodzi o nadproże długości 178 cm, to jak najbardziej zasadne jest wzmocnienie go, jeśli jego rolę ma pełnić wieniec. Podstawową rolą wieńca jest rozłożenie równomierne obciązenia ze stropu na ściany nośne. I spięcie wszystkich ścian ze sobą. Dlatego jego zbrojenie zwykle nie jest takie jak w nadprożu, czyli belce podpartej na końcach. Jak tam jest nadproże do 1m - to nic nie powinno się stać. Ale jak ma prawie dwa metry, no to trzeba zazbroić jakbelkę wiszącą, a i coś dźwigającą.
aru Napisano 7 kwietnia 2021 #25 Napisano 7 kwietnia 2021 (edytowany) zeniu, zeniu, strop jest drewniany, i z tego co rozumiem "opiera się" na wieńcu zewnętrznym i tym przeciwpałożnym, od strony obiektu istniejącego, więc ten wieniec najpewniej niesie siebie i (w tym fragmencie wyjątkowo się z tobą zgodzę) spina (tylko spina), a żeby ukoić trochę twój strach (i Autora) zaproponowałem 2#12 dołem dodatkowo, sądzisz, że za mało? gdybyś nie pamiętał (lub wręcz jak zwykle - nie sprawdzał) dodam, że wieniec 24x25 chyba strunobeton to też L-ki, tyle, że ze sprężonym zbrojeniem, z zewnątrz nie widać różnicy, a z powodu tego sprężenia w zasadzie lepszy od zwykłych L (a są takie zwykłe na 2,5m?) jak masz murować na 10,5 pustaka, to wymuruj ostatnią warstwę cegłą jak ta wysokość tak bardzo jest istotna normalnie masz wpisane L-ki z tego co widzę przekrój jest tylko jeden? bo widać, że przez drzwi i zostaje 40 centów (z L-kami) do wieńca, jak jest z oknami? w jednej linii z drzwiami? Edytowano 7 kwietnia 2021 przez aru (zobacz historię edycji)
Maratoro Napisano 7 kwietnia 2021 Autor #26 Napisano 7 kwietnia 2021 (edytowany) Dnia 7.04.2021 o 17:12, aru napisał: zeniu, zeniu, strop jest drewniany, i z tego co rozumiem "opiera się" na wieńcu zewnętrznym i tym przeciwpałożnym, od strony obiektu istniejącego, więc ten wieniec najpewniej niesie siebie i (w tym fragmencie wyjątkowo się z tobą zgodzę) spina (tylko spina), a żeby ukoić trochę twój strach (i Autora) zaproponowałem 2#12 dołem dodatkowo, sądzisz, że za mało? gdybyś nie pamiętał (lub wręcz jak zwykle - nie sprawdzał) dodam, że wieniec 24x25 chyba strunobeton to też L-ki, tyle, że ze sprężonym zbrojeniem, z zewnątrz nie widać różnicy, a z powodu tego sprężenia w zasadzie lepszy od zwykłych L (a są takie zwykłe na 2,5m?) jak masz murować na 10,5 pustaka, to wymuruj ostatnią warstwę cegłą jak ta wysokość tak bardzo jest istotna normalnie masz wpisane L-ki z tego co widzę przekrój jest tylko jeden? bo widać, że przez drzwi i zostaje 40 centów (z L-kami) do wieńca, jak jest z oknami? w jednej linii z drzwiami? Rozwiń Muruję na 11 warstw tak uzgodniłem dzisiaj z KB dzięki temu podnieśliśmy trochę strop/sufit z projektu wychodziło raptem 2,5m teraz będzie ok 2,7m. Widziałem L-ki nawet 3m ale mają do 2cm ugięcia na środku. Przekroje strunobetonu są dwa 7x12 ( do 2m ) i 12x12 powyżej 2m ( podobno można docinać ) i nie są to L-ki. Zerknij sobie „Nadproża strunobetonowe Technobeton” NST_072 i NST_124 Drzwi mam odwrotnie tej samej wysokości co okna. Już rozmawiałem z producentem damy radę zrobić 2,30 cm. Robimy przeszklone drzwi na profilu Veki. Jedyne gdzie zostaje kawałek do podmurowania to przejście do starej części domu i może łazienka ( ale tam najprawdopodobniej nie będzie wieńca ) Edytowano 7 kwietnia 2021 przez Maratoro (zobacz historię edycji)
aru Napisano 7 kwietnia 2021 #27 Napisano 7 kwietnia 2021 czyli policz ile wychodzi Ci tego mięsa od końca otworu do wieńca
Maratoro Napisano 7 kwietnia 2021 Autor #28 Napisano 7 kwietnia 2021 (edytowany) Dnia 7.04.2021 o 18:06, aru napisał: czyli policz ile wychodzi Ci tego mięsa od końca otworu do wieńca Rozwiń W ścianach zewnętrznych zero, na nadprożu odrazu wieniec. W dwóch miejscach wyjdzie ok 20 cm ( +/- jeden pustak ) po odjęciu wysokości nadproża 12. Przy 7 ok 25 cm . Edytowano 7 kwietnia 2021 przez Maratoro (zobacz historię edycji)
aru Napisano 7 kwietnia 2021 #29 Napisano 7 kwietnia 2021 nic nie odejmuj, bo nie rozumiem niemniej ja pozostaje 20cm od wieńca do OTWORU, to nie ma co się babrać tylko podszalować razem z wieńcem, a wszędzie dozbroić, zabetonować i zapomnieć, skąd takie rozterki...
Maratoro Napisano 7 kwietnia 2021 Autor #30 Napisano 7 kwietnia 2021 (edytowany) Źle się zrozumieliśmy chyba. Tam gdzie się da to tak mogę zrobić ale przy nadprożu 12 cm mam otwór na okno 232 cm wiec jak dam np lane nadproze 20cm to zostanie mi otwór ok 220 czyli okno z 216/17 trochę mało. Edytowano 7 kwietnia 2021 przez Maratoro (zobacz historię edycji)
aru Napisano 7 kwietnia 2021 #31 Napisano 7 kwietnia 2021 a po kiego nadproże 20cm? to chyba ty nie rozumiesz, szaluj na poziomie docelowych otworów i tyle, a czy to 12 czy 20 centów poniżej wieńca to nie ma znaczenia, dozbroić trzeba i tyle
Maratoro Napisano 8 kwietnia 2021 Autor #32 Napisano 8 kwietnia 2021 Tylko ciekawe czy puści to mój KB. Ile myślisz ze trzeba dozbroić np taki otwór 2,5m ? A ile pozostałe.
aru Napisano 8 kwietnia 2021 #33 Napisano 8 kwietnia 2021 jak szeryf umie mnożyć i dzielić, zna wzór na pole koła to może da radę przeliczyć, ot choćby stąd, ale czy możesz na niego liczyć to Ci nie powiem (w necie jest dużo podpowiedzi, wprost to ci nikt tu nie powie, nie ma uniwersalnego rozwiązania) niemniej potrafić a móc to już inna bajka, tu już ustawodawca dopomógł głąbom odebrać ten wątpliwy przywilej wielu inżynierom i technikom, więc pozostaje chyba jego sumienie...
Maratoro Napisano 19 kwietnia 2021 Autor #34 Napisano 19 kwietnia 2021 (edytowany) Dnia 30.03.2021 o 09:49, aru napisał: skoro wieniec dookoła to i te słupki... Rozwiń Dziękuje za wcześniejszą pomoc Mam do Ciebie jeżeli pozwolisz jeszcze kilka pytań. Czy mogę zacząć te słupy żelbetowe ok 80 cm od narożnika ? Po pierwsze boje się trochę o przemarzanie to jednak narożnik i do tego beton, jak nic będzie chłodniejsze miejsce. Kolejną sprawą jest to ze chcemy dodać kolejne okna ( tej samej 2,5m szerokości i w tym samym miejscu co na dole ) podrzucam zdjęcie z projektu. Czy słup może wypadać nad otworem okiennym na dole ? Czy lepiej żeby był w miejscu ściany ? Edytowano 19 kwietnia 2021 przez Maratoro (zobacz historię edycji)
aru Napisano 19 kwietnia 2021 #35 Napisano 19 kwietnia 2021 1. lepiej jak jest w narożniku, jak się boisz mostka to do szalunku można "nabić" 2cm styro lub XPS, jak słupek będzie miał o te 2cm mniej to nic się nie stanie, a dociepli narożnik; ale jak tak się upierasz to pewnie i można 2. to gdzie te okno w końcu ma być? na dole? na górze? weź w paincie na focie namaluj co chcesz bo niejednoznacznie to napisałeś 3. jak słup wypada nad oknem to słabo, ale wtedy to, na czym stoi ten słup dozbraja się (dołem w przekroju)
Maratoro Napisano 19 kwietnia 2021 Autor #36 Napisano 19 kwietnia 2021 Dnia 19.04.2021 o 20:28, aru napisał: 1. lepiej jak jest w narożniku, jak się boisz mostka to do szalunku można "nabić" 2cm styro lub XPS, jak słupek będzie miał o te 2cm mniej to nic się nie stanie, a dociepli narożnik; ale jak tak się upierasz to pewnie i można 2. to gdzie te okno w końcu ma być? na dole? na górze? weź w paincie na focie namaluj co chcesz bo niejednoznacznie to napisałeś 3. jak słup wypada nad oknem to słabo, ale wtedy to, na czym stoi ten słup dozbraja się (dołem w przekroju) Rozwiń 2. Okno ma być na gorze dokładnie w tym samym miejscu co na dole. Okno 2,5m szerokości. 3.U nas w takim razie praktycznie niema miejsca żeby zrobić słupy które nie będą wypadały nad oknami.
aru Napisano 19 kwietnia 2021 #37 Napisano 19 kwietnia 2021 na górze to wg projektu masz niecałe 1,4m muru gdzie możesz wsadzić okno, chyba, że kombinujesz takie łamane, ścienno-połaciowe, a wtedy to inna bajka Dnia 19.04.2021 o 20:32, Maratoro napisał: 2. Okno ma być na gorze dokładnie w tym samym miejscu co na dole. Okno 2,5m szerokości. 3.U nas w takim razie praktycznie niema miejsca żeby zrobić słupy które nie będą wypadały nad oknami. Rozwiń czyli robisz lepszą belkę, a nie zwykły wieniec, choć tak sztrasznie tych okien to tam aż tak nie masz
Maratoro Napisano 19 kwietnia 2021 Autor #38 Napisano 19 kwietnia 2021 Dnia 19.04.2021 o 20:34, aru napisał: na górze to wg projektu masz niecałe 1,4m muru gdzie możesz wsadzić okno, chyba, że kombinujesz takie łamane, ścienno-połaciowe, a wtedy to inna bajka Rozwiń Chcemy okno ok 50cm wysokie na 2,5m szerokie żeby było spójne szerokością z oknem na dole. Ale jesteśmy w stanie z niego zrezygnować i zrobić np dwa obok siebie albo w ostateczności zupełnie zrezygnować. Jesteś w stanie mniej więcej narysować mi na rzucie poddasza czy parteru ktore miejsca były by najlepsze do umiejscowionia słupów ? Byłbym bardzo wdzięczny.
aru Napisano 19 kwietnia 2021 #39 Napisano 19 kwietnia 2021 co najwyżej jutro, bo pozycję już mam horyzontalną, chyba, że ktoś inny maźnie i pamiętaj - rozmawiamy jak to można zrobić - decyzja ostatecznie jak należy do człowieka z właściwymi uprawnieniami a co do okna - trochę słabo by to wyglądało - poszukaj takich o których pisałem, to ma jakieś ręce i nogi, fajnie wygląda, a że trochę więcej trza zrobić (czyt. wydać) to jak ma się warunki to warto moim zdaniem
Maratoro Napisano 19 kwietnia 2021 Autor #40 Napisano 19 kwietnia 2021 Dnia 19.04.2021 o 20:43, aru napisał: co najwyżej jutro, bo pozycję już mam horyzontalną, chyba, że ktoś inny maźnie i pamiętaj - rozmawiamy jak to można zrobić - decyzja ostatecznie jak należy do człowieka z właściwymi uprawnieniami a co do okna - trochę słabo by to wyglądało - poszukaj takich o których pisałem, to ma jakieś ręce i nogi, fajnie wygląda, a że trochę więcej trza zrobić (czyt. wydać) to jak ma się warunki to warto moim zdaniem Rozwiń Oczywiście zdaje sobie z tego sprawę ze jest to do zaproponowania KB, ale za wiele konstruktywnych pomysłów to nie mogę się spodziewać od tej osoby. Wszystko w stylu róbcie jak uważacie. Dlatego pozostaje mi forum i ludzie tacy jak Ty. A okno ścienno-połaciową fajne ale poza moimi możliwościami finansowymi. Wszystko staramy się robić sami dlatego Tu jestem
aru Napisano 20 kwietnia 2021 #41 Napisano 20 kwietnia 2021 tak bym to zrobił to rzut parteru, ale nanieś to sobie na rzut poddasza i będzie git, wielkiego wyboru to tu nie ma odnośnie lokalizacji, zielony do rozważenia, ale bym go dał a tak ogaciłbym słupek narożny co najwyżej zrobił bym go bardziej prostokątny, żeby zachować przekrój jak ktoś się upiera... w wieńcu nad parterem nad każdym mniejszym otworem dorzuć 2#12 dołem, nad tym dużym - 3#12 a może i 4, wlezą tylko trzeba je dobrze rozmieścić i skręcić, żeby nie rozlazły się bo beton nie otuli, no i zawibrować to miejsce, dobrze ale nie przegiąć (czyli nie za długo)
Maratoro Napisano 20 kwietnia 2021 Autor #42 Napisano 20 kwietnia 2021 (edytowany) Dziękuje Ci bardzo za pomoc. Z 4#12 może być ciężko bo dochodzą jeszcze startery słupów. To będziemy mieli 8 drutów 12 Ø obok siebie. Właśnie jak jesteśmy przy starterach słupów/słupach. To wygina się klasyczne L i lecą dwie w lewo i dwie w prawo po dolnych prętach ? Oczywiście skręcone i z zakładem 50x średnica. Edytowano 20 kwietnia 2021 przez Maratoro (zobacz historię edycji)
Maratoro Napisano 20 kwietnia 2021 Autor #44 Napisano 20 kwietnia 2021 Dnia 20.04.2021 o 16:32, aru napisał: te nad dolnym to mogą być startery Rozwiń Masz racje nie pomyślałem ze mogę przecież górą zrobić. Dzięki jeszcze raz za pomoc.
aru Napisano 20 kwietnia 2021 #45 Napisano 20 kwietnia 2021 a to jeszcze jedno, tę beleczkę nad otworem 2,5m to zrobiłbym wyższą niż wysokość "wieńca" czyli belki nad otworem, 25 centów to mało dla tej rozpiętości, tak się zastanawiam, jak to rozwiązać, bo masz 40 centów pod wieńcem do zagospodarowania w zasadzie pasowałoby wieniec niezależnie, pod spodem właściwą belkę nadprożową, a wtedy robi się solidny kawałek betonu to jest poziom, który zachowujesz?
Maratoro Napisano 20 kwietnia 2021 Autor #46 Napisano 20 kwietnia 2021 Dnia 20.04.2021 o 16:58, aru napisał: a to jeszcze jedno, tę beleczkę nad otworem 2,5m to zrobiłbym wyższą niż wysokość "wieńca" czyli belki nad otworem, 25 centów to mało dla tej rozpiętości, tak się zastanawiam, jak to rozwiązać, bo masz 40 centów pod wieńcem do zagospodarowania w zasadzie pasowałoby wieniec niezależnie, pod spodem właściwą belkę nadprożową, a wtedy robi się solidny kawałek betonu to jest poziom, który zachowujesz? Rozwiń Mamy już obsadzone nadproża kupiłem jednak gotowe strunobetonowe 12x12 po 2 szt na otwór. Nadproża mamy na równo ze ścianą. Więc obecnie już za wiele nie zrobimy poza wieńcem 24x25. Mogę ewentualnie lepszą klasę betonu zamówić na drobnym kruszywie żeby się ładnie zawibrowało.
aru Napisano 20 kwietnia 2021 #47 Napisano 20 kwietnia 2021 to i tak daj te 12-stki i powinno być git
Maratoro Napisano 21 kwietnia 2021 Autor #48 Napisano 21 kwietnia 2021 Dnia 20.04.2021 o 18:49, aru napisał: to i tak daj te 12-stki i powinno być git Rozwiń Zerknij jak możesz czy dobrze to złapałem bo nie jestem pewien. Tylko jak ja tam zmieszczę starter słupa.
Maratoro Napisano 21 kwietnia 2021 Autor #49 Napisano 21 kwietnia 2021 (edytowany) Dzisiaj tak siedziałem na budowie i zacząłem rozrysowywać sobie te słupy. Przecież cholera na wieńcu opierają mi się belki. Muszę tak rozrysować słupy żeby nie trafić w Belkę bo one zostają na wierzchu. Żeby nie było sytuacji ze mam belki np co 85 i nagle jedna 120 bo słupek. Edit. Po wstępnych rysunkach niema bata żebym nie miał słupów nad oknami. Edytowano 21 kwietnia 2021 przez Maratoro (zobacz historię edycji)
aru Napisano 22 kwietnia 2021 #50 Napisano 22 kwietnia 2021 cóż - wieniec się nie rozlezie, choć pewnie można to i lepiej zrobić startery da się wsadzić, w zasadzie powinny być "do wewnątrz" słupa względem zbrojenia słupa tak jak i da się rozmieścić słupki i pogodzić to ze stropem, choć zgodnie z projektem masz belki stropowe kotwione do boku wieńca, a nie na nim oparte i nie wiem jak Ci słupy muszą wyjść nad oknami, chyba, że wyznajesz ściśle te 2m pomiędzy :), tylko z jakiego powodu? to się liczy?
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!