Ogrzewanie gazowe z sieci, parę pytań.


dedert

Recommended Posts

W projekcie budowanego domu mam piec na ekogroszek i kotłownie w piwnicy. W mojej miejscowosci mamy jednak gaz z sieci i będę starał się o przyłącze. Z tego co wiem mogą mnie przyłączyć w ciągu max 1 roku więc możliwe że do ukończenia domu mógłbym już mieć przyłącze. W razie jednak jakby termin ten się wydłużył a ja zmuszony bym był koszystać z pieca na ekogroszek chciałbym się dowiedzieć o:

 

1. Komin. Czy istnieją kominy systemowe, które mogę wykorzystać zarówno pod piec na ekogroszek jak i piec gazowy? Wtedy od razu stawiałbym piec pod gaz. 

 

2. Powierzchnia parteru to 120 m2. Do tego piwnica pod całością czyli 120 m2 i poddasze na razie nie użytkowe 70m2. Na pierwszą potrzebę ogrzewałbym tylko parter i może 1-2 pokoje piwnicy. Ale przyszłościowo możliwe że wszystko było by kiedyś ogrzewane (310m2). Czy rodzaj pieca gazowego dobiera się pod metraż i jeśli tak to jaki optymalny byłby w moim przypadku?

 

3. Czy to prawda jest że pod piec gazowy nie musi być stojącego komina tylko rura wypuszczona za ścianę zewnętrzną? Piwnica wystaje 100 cm ponad grunt wiec jeśli kotłownia jest w piwnicy to rurę mógłbym wypuścić na max 100 cm ponad grunt. Czy to nie za mało?

 

4. Jak wygląda sprawa wentylacji takiej kotłowni z piecem gazowy. Ma być kratka wymuszająca dostawę świeżego powietrza, czy wentylacja grawitacyjna w kominie systemowym wystarczy?

 

 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Co do komina, polecam forum info ogrzewanie, bo kwestia jest w tym, że do gazowego potrzebujesz komin kondensacyjny, czyli zwykły kopciuch odpada, chyba że docelowo przerobisz na kondensacyjny, koszt 1500-2000, a narazie pewenie masz jakiś komin w projekcie. Komin zewnętrzny z bocznym wyrzutem odpada przy takiej kubaturze docelowo 310m2, bo według przepisów możesz wypuścić spaliny z kotła max 21kw, oczywiście kominiarz nie ma nic do tego, być może nadzór budowlany, ale przedewszystkim będzie problem z gwarancją. Chodzi o kondensat, przynajmniej tak mi to kominiarz tłumaczył, że będzie go za dużo przy krótkim kominie. Chociaż przy bardzo dobrze ocieplonym domu 21kw teoretycznie mogłoby wystarczyć. Trzeba byłoby to policzyć. Co do wysokości też może być problem, bo wyrzut musi być przynajmniej 2.5m nad poziomem gruntu. Wyrzut boczny może mieć max 4m długości, odliczając 3 kolana po 0.5m zostaje niby 1m w rezerwie. Ale tu już trzeba byłoby z kominiarzem. Przy kotle gazowym wystarczy grawitacyjna wentylacja, ale musi być w tym samym pomieszczeniu co kocioł. Trzecia ważna sprawa, to wysokość piwnicy ma być w nowych domach 2.2m jak dobrze pamiętam. Nie wiem jak się teraz buduje, ale to jeden z warunków.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka







Link do komentarza

Uniwersalnośc komina polega na tym, że musisz już myśleć o wkładzie kominowym pod kocioł kondensacyjny  - czyli nierdzewka i to rura w rurze. Nie będzie pobierał już powietrza z kotłowni a z zewnątrz - jednym przewodem zasysa a drugim przekrojem oddaje spaliny. Adapter w kotłowni musi średnica odpowiadać przyłączu na nowym kotle. Możesz zrobić tak, że usuwasz spaliny kominem z wkładem z nierdzewki, a pobierasz oddzielnym przewodem powietrze z boku przez ścianę.  I wtedy adaptacja do nowego kotła gazowego będzie moim zdaniem mniej skomplikowana. To i tak wg mnie jest "ryzykowna gra" i trzeba wszystko przemyślec i dopasować na cito zeby potem bez sensu nie wpędzac się w dodatkowe koszta lub po jak najmniejszej linii oporu przełączyć/podpiąć kocioł gazowy kondensacyjny.

Link do komentarza

Ale tu przedewszystkim chodzi o kondensat który spływa tą grubszą rurą razem z zaciąganym powietrzem. Nie wiem czy są jeszcze produkowane kotły gazowe niekondensacyjne. I taki komin jak w poście powyżej nie może być zastosowany do kotła na groszek, bo ma za małą średnicę, poza tym spaliny z groszku zjadają taki komin w 5 lat maksymalnie.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Link do komentarza
2 minuty temu, vlad1431 napisał:

Ale tu przedewszystkim chodzi o kondensat który spływa tą grubszą rurą razem z zaciąganym powietrzem. Nie wiem czy są jeszcze produkowane kotły gazowe niekondensacyjne. I taki komin jak w poście powyżej nie może być zastosowany do kotła na groszek, bo ma za małą średnicę, poza tym spaliny z groszku zjadają taki komin w 5 lat maksymalnie.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
 

Spaliny z ekogroszku nie zjedzą wkładu kominowego - wystarczy, że producent dopuści taki wkład do użytkowania z kotłem na ekogroszek. Dlatego zaproponowałem żeby puścić wylot spalin jednym kanałem a po zamontowaniu kotła gazowego kondensacyjnego - przez adapter pobierać powietzrze do spalania drugim przewodem - nawet wolnym kanałem wentylacyjnym lub przez ścianę. Są takie adaptery  - nie rura w rurze a na 2 przewody. Ja w kotłowni mam pompke do kondensatu i odprowadzam. Tak musiałem zrobić.

Nie kupisz już legalnie i nie zamontujesz kotła nie-kondensacyjnego gazowego.

Link do komentarza

To ciekawe rozwiązanie, sam się nad tym zastanowię. Natomiast gdzieś czytałem, chyba na info ogrzewanie, że taki tradycyjny komin przewidziany pod kondensat, nie nadaje się na spaliny z węgla, że niby kwasoodporny, ale blacha pewnie 0.5mm i że przewidują max 5 lat i skoroduje.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Link do komentarza
58 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Te wkłady kwasoodporne bez obaw wytrzymają

Ale chwileczkę, bo typowe wkłady do gazu nie są dopuszczone do spalania czego innego jak właśnie tylko gazu i oleju. No i sam o tym piszesz że muszą być dopuszczone do spalania innych paliw.

Typowe wkłady do gazu to stale kwasoodporne o symbolu 1.4521 , do tego są dość cienkie, zdaje się 0,5 mm , a te dopuszczone do spalania węgla nie dość że są grubsze to jeszcze do tego to stal nazywana kwaso i żaroodporną i ma  symbol 1.4404. 

Więc to całkiem inna stal niż zwykła kwasówka do gazu i oleju.

Link do komentarza
3 godziny temu, demo napisał:

Ale chwileczkę, bo typowe wkłady do gazu nie są dopuszczone do spalania czego innego jak właśnie tylko gazu i oleju. No i sam o tym piszesz że muszą być dopuszczone do spalania innych paliw.

Typowe wkłady do gazu to stale kwasoodporne o symbolu 1.4521 , do tego są dość cienkie, zdaje się 0,5 mm , a te dopuszczone do spalania węgla nie dość że są grubsze to jeszcze do tego to stal nazywana kwaso i żaroodporną i ma  symbol 1.4404. 

Więc to całkiem inna stal niż zwykła kwasówka do gazu i oleju.

Racja racja mea culpa. Tak tak masz rację czyli komin systemowy do paliw stałych (zakładam ceramika) potem dozbrajasz wkładem z odpowiedniej kwasówki. Przykłady systemów kominowych. http://www.wadex.pl/pl/Katalog-produktow.html.

Jeżeli jednak masz komin systemowy jak ten - nie musisz go niczym dozbrajać w obawie, ze się "rozleci" Ceramika i kamionka zniesie wszystko, ale musisz się upewnić w karcie producenta

https://www.dobre-kominy.pl/calcStep4.html?serie=1&product=2&fi=10&length=17&gclid=Cj0KCQiA1KiBBhCcARIsAPWqoSo369yxgZeUBBL4X3dV4tw7Ij6zut1gmR2PvljWFBoTCB5MOZPdc_caAhmMEALw_wcB

Link do komentarza
  • 5 miesiące temu...

Myślałem myślałem i wymyśliłem żeby gaz kiedyś założyć po prostu w garażu. Kocioł na gaz nie zajmuje dużo miejsca, mogę powiesić go na ścianę a rurę wywalić przez ścianę. Tylko nie wiem jak to jest z kubaturą grzania, bo jak ktoś tu pisał dla kotłów powyżej 21kW rura przez ścianę może być za krótka?. Garaż posiada poddasze więc najwyżej rurę puszcze przez poddasze by była dłuższa. A jak to jest z powietrzem do spalania? Czy obecne piece muszą czerpać powietrze z zewnątrz? Myślę pierwotnie o piecu na pellet a później przejść na gaz. Ale dzwonił do mnie przedstawiciel kotłów pewnej formy i podpowiadał ze dla powierzchni 300m2 pellet już drogo wyjdzie bo ma mniejszą sprawność spalania i polecał groszek. Czy miał rację?

Link do komentarza
1 godzinę temu, dedert napisał:

Tylko nie wiem jak to jest z kubaturą grzania, bo jak ktoś tu pisał dla kotłów powyżej 21kW rura przez ścianę może być za krótka

A po co Ci kocioł większy niż 21kW?, dom z betonu bez żadnego ocieplenia masz?.

 

1 godzinę temu, dedert napisał:

, bo jak ktoś tu pisał dla kotłów powyżej 21kW rura przez ścianę może być za krótka?

Chyba nikt nie pisał o długości.

Link do komentarza

Myslalem ze na każdy 10m2 przypada 1kW. Tak mi doradzono telefonicznie przy wyborze pieca na pellet. Podałem metraż i powiedziano między 24kW a 34kW dla kotła pelletowego.

A kotły na pellet i ekogroszek potrzebują powietrza z zewnątrz? Czy to zależy od typu wentylacji w budynku? Jeśli załóżmy powietrze do spalania będzie pobierał z kanału wentylacyjnego znajdującego się obok spalinowego to czy nie zachodzi ryzyko zaciągania spalin i wytworzy się obieg zamknięty?

Link do komentarza

Pisałem o rurze, czyli kominie, może się źle wyraziłem. Kolega ma wątpliwości jaka minimalna długość komina dla pieca kondensacyjnego. Minimum to 4 metry.

[mention=65058]dedert[/mention] kocioł gazowy tlen czerpie z rury od komina. Są w nim dwie, jedna od spalin w środku, a drugą zewnętrzna zaciąga tlen.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka



Link do komentarza
15 minut temu, dedert napisał:

A kotły na pellet i ekogroszek potrzebują powietrza z zewnątrz?

Tak potrzebują z zewnątrz i dlatego kotłownia musi mieć nawiew takiego.

16 minut temu, dedert napisał:

Jeśli załóżmy powietrze do spalania będzie pobierał z kanału wentylacyjnego znajdującego się obok spalinowego to czy nie zachodzi ryzyko zaciągania spalin i wytworzy się obieg zamknięty?

Powietrze do pieca na paliwo stałe nie doprowadza się żadnym kanałem wentylacyjnym tylko kratką nawiewną, tak mówi przepis:

Cytat

Wentylacja nawiewna powinna się odbywać za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200 cm2 umieszczonego do 1 m nad poziomem podłogi, a wywiewna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach. Przekrój komina to minimum 20 x 20 cm

 

3 minuty temu, vlad1431 napisał:

Minimum to 4 metry.

Pokaż taki przepis mówiący o minimalnej długości rury dla pieca kondensacyjnego.

 

Link do komentarza

To w takim razie po co w kominach systemowych te dodatkowe kanały? Myślałem że właśnie do powietrza. A jeśli nawet nie do powietrza tylko jako wentylacja grawitacyjna to i tak wydaje mi się że może wciągać spaliny z powrotem. Chociaż grawitacja zimą to raczej wyciąga prawda?

Link do komentarza

na zasadzie różnicy ciśnień powietrza ciepłego i zimnego dlatego latem wentylacja grawitacyjna prawie w ogóle nie działa? Ciepłe wychodzi w kierunku zimnego?

Ok, czyli nawiewa z dołu kotłowni przy posadzce a wywiewa górą kominem. Ale w takim razie musi to być wentylacja mechaniczna? A jeśli mam kotłownie w piwnicy, która wystaje 100 cm ponad grunt? To nawiew musi być tuż przy stropie na wysokości być 100 cm ponad gruntem?

Link do komentarza
33 minuty temu, podczytywacz napisał:

Bardzo dobrze!

 

To teraz zapytaj wujka google co to jest "kanał wentylacyjny zetka"...

i pooglądaj obrazki...

 

Ok, już sprawdziłem. I już wiem że u ojców nie było żadnych kanałów. Może była tylko kratka wentylacyjna przy stropie, więc jak oni funkcjonowali zimą? Na pewno groziło to poważnymi konsekwencjami

Ale czy taka Zetka musi być sterowana elektrycznie, inaczej jak wdmuchnie powietrze? Czy to też na zasadzie różnicy ciśnień?

 

I jeszcze uściślając - kanał wywiewny, ten ponad dach to nie jest to samo co kanał dymowy?

 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Współwłasność obejmuje wszystko co odziedziczyliśmy po rodzicach ,nie ma jeszcze fizycznego podziału działki ani domu .Postanowieniem sądu nabyliśmy udziały ułamkowe w całości  ,ja mniej siostra więcej .Siostra robi z naszym ogrodem co chce ,nie pytając mnie o zdanie czy zgodę .
    • tylko ogród jest wspólny? w umowie jest tylko mowa o udziałach? decydowanie o sposobie zagospodarowania powinno polegać na zasadzie porozumienia, tu udziały raczej nie mają decydującej roli, ale jak porozumienia nie ma to pozostaje rozstrzygnięcie sądowe, nic innego
    • o ile nic się nie zmieniło, to te 8m odległości jest nadal wystarczające, więc stary budynek nie jest w strefie oddziaływania nowej inwestycji,  co oznacza, że nie ma wymogów odnośnie oddzielenia pożarowego (ściany pożarowej) bo zachowane są odległości, nie widzę powodu czynienia takich manixów są czasami (z tego co pamiętam) jakieś obostrzenia w gęstej zabudowie zakwalifikowanej do miejskiej, ale to jest zawarte zazwyczaj w MPZP   stąd pytanie - czy to Twoje przemyślenia, czy ktoś Ci to powiedział poza tym tak czy siak potrzebujesz projektanta do chociażby adaptacji projektu, więc ten Ci by to wyjaśnił   masz tam Studium czy MPZP?
    • Mam pytanie odnośnie altany ogrodowej .Moja siostra w naszym wspólnym ogrodzie wyłożyła kostkę o wymiarach 4x4 metry a na niej postawiła drewnianą altanę ogrodową wraz z meblami . Nie wyraziłem zgody jako współwłaściciel nieruchomości .Mam mniejsze udziały ,ona większe i twierdzi ,że ma prawo sobie takie konstrukcje stawiać gdzie chce .Czy siostra ma rację?
    • widzę, że Kolega, podobnie jak zeniu, opanował perfekcyjnie mistyczną sztukę ctrl+c - ctrl+v więc wiemy jak wyglądają przepisy i teorię jeżeli chodzi o to jak to wygląda niemniej jednak zalecałbym zapoznanie się z wymogami zawartymi w PnB i warunkach umowy kredytowej odnośnie zakończenia robót; być może wystarczy zgłoszenie zamiaru przystąpienia do użytkowania, urząd to oleje (cicha zgoda), wtedy wystąpić o zaświadczenie o braku sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia do użytkowania i to może mogłoby zaspokoić papierożądność banku; pakowanie się w pozwolenie na użytkowanie może się Panu Ł czkawką odbić, bo to już trochę inna bajka i urząd może to potraktować znacznie poważniej, nawet jak dotyczy w sumie niewielkiego zakresu robót, bo tam też często siedzą ludzie, co wg schematu lecą   ale to nie mój cyrk, to tylko moje zdanie, choć na własne życzenie pchanie pod górę nigdy mi się nie podobało
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...