Dzień dobry,

 

Mam do Państwa pytanie dotyczące wykonania posadzki na stropie Kleina. Remontuję pokój o wymiarach około 3,5 m na 3,5 m. Aktualna podłoga była z desek układanych na legarach drewnianych. Strop między parterem a piętrem. Wykonany w technologi Klein typu półciężki z modyfikacjami - zamiast dwuteownika jest szyna kolejowa, prętów między rzędami cegieł nigdy nie widziałem zakładam że są. Aktualnie posadzka jest o 4 cm wyżej niż w reszcie pomieszczeń (chciałbym zgubić te 4 cm). Plan jest taki:

1. Usunąć starą podłogę (deski i legary drewniane),

2. Miejsce między dwuteownikami (szynami) wypełnić keramzytem ewentualnie keramzytem zmieszanym z cementem na równo z szynami (zastanawiam się nad ułożeniem w to siatki stalowej o oczkach 10 cm),

3. Na szyny przykleić warstwę gumy albo filcu w celu izolacji akustycznej (nie ma miejsca na wełnę albo styropian :/ ),

3. Na całość ułożyć płyty suchego jastrychu (płyty gipsowo włóknowe np. Farmaleca)

4. Na to podkład (korek lub pianka) i deski albo panele.

 

Proszę o pomoc i zweryfikowanie czy mój plan jest dobry a może coś zmienić?

 

20191202_185715.thumb.jpg.76a17301ce0c86b15c6d4d36d19ed77c.jpg

20191202_194120.jpg

Napisano
15 minut temu, RobertD napisał:

 1. Usunąć starą podłogę (deski i legary drewniane),

2. Miejsce między dwuteownikami (szynami) wypełnić keramzytem ewentualnie keramzytem zmieszanym z cementem na równo z szynami (zastanawiam się nad ułożeniem w to siatki stalowej o oczkach 10 cm),

 

Widziałem kiedyś taki układ, gdzie w celu podniesienia podłogi wysypano wywrotkę keramzytu na chudziak, która została wykończona warstwą ok. 10 cm keramzytu zmieszanego z zaprawą betonową. Nie było to najszczęśliwsze, bo ze względu na grubą, pierwszą warstwę keramzytu, powierzchnia warstwy wierzchniej uginała się nawet przy chodzeniu. Granulki keramzytu "rozchodziły się" gdzieś w głębi. Mniejsza warstwa samego keramzytu, albo wzmocnienie wierzchu jakąś warstwą samej zaprawy betonowej (a tym bardziej wzmocnionej siatką)  pozwoliłaby tego uniknąć. 

Napisano

Dzień dobry,

 

układ warstw w stropie Kleina znajdzie Pan na stronie: https://leca.pl/rozwiazania/strop-kleina-wersja-podstawowa/

Generalnie wypełnienie keramzytem, na to szpryc cementowy (aby ustabilizować keramzyt) lub rzadki beton z worka (np. webermix beton B30) potem grunt (weber.prim start lub weber PRIMO) i na to jastrych cementowy - np. weber.floor 1000, weber.floor RAPID lub weber EXPRESS.

 

Pozdrawiamy i zachęcamy do kontaktu.

Napisano

Dziękuję za odpowiedzi. 

Dnia 3.12.2019 o 13:07, Eksperci Weber napisał:

Dzień dobry,

 

układ warstw w stropie Kleina znajdzie Pan na stronie: https://leca.pl/rozwiazania/strop-kleina-wersja-podstawowa/

Generalnie wypełnienie keramzytem, na to szpryc cementowy (aby ustabilizować keramzyt) lub rzadki beton z worka (np. webermix beton B30) potem grunt (weber.prim start lub weber PRIMO) i na to jastrych cementowy - np. weber.floor 1000, weber.floor RAPID lub weber EXPRESS.

 

Pozdrawiamy i zachęcamy do kontaktu.

Czy warstwa foli paroizolacyjnej (pod keramzyt) jest konieczna? (strop jest między ogrzewanym parterem a piętrem)

Czy nie lepiej wykonać lekki beton (z keramzytem) i w to zatopić dodatkowo siatkę stalową (tylko pomiędzy legarami i cegłami układanymi pionowo)? ponieważ obawiam się stabilności takiego podłoża w której nie będzie warstwy izolacyjnej (styropian lub wełna) pomiędzy keramzytem a płytami suchego jastrychu.

 

Prośba o doradzenie jeszcze w kwestii wykonania lekkiego betonu z keramzytem i zbrojeniem z siatki stalowej.

 

Planuję wykonać lekki beton między stalowymi legarami i cegłami pionowymi. Czy zatopienie siatki tylko między legarami i pionowymi cegłami od stropu ma jakiś sens?

Jak przygotować lekki beton z keramzytu (jakie proporcje), jaki czas schnięcia?

 

Dziękuję za pomoc i pozdrawiam

Napisano

Pamiętam, że prawie 30 lat temu na praktykach zalewaliśmy Kleina z keramzytowym wypełnieniem (cegły na sztorc to odmiana ciężkiej płyty między legarami stalowymi). Nie było tam siatki :) Bez sensu. Poza tym siatka to dodatkowe zbrojenie nadlewki betonowej, którą stosuje się na przebicie w w szczególnych przypadkach. Mówię o stropie żebrowym a nie o płycie zbrojonej. Klein to strop żebrowy a płyta ceglana była pierwotnie "przeplatana" bednarką. U Ciebie ta siatka mija się z celem.

Receptura na lekki beton z keramzytem

https://leca.pl/sites/default/files/05-rozwiazania/betony lekkie/Receptura przygotowania lekkiego betonu.pdf

 

Pozdrawiam

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Koniecznie głębokich, ale i z nimi będie zabawa z upychaniem wszystkiego. Jednak z opisu wnioskuję, że puszki to pewnie już są obsadzone.
    • Niezbadana jest wyobraźnia inwestora, lub może tylko wykonawcy.      
    • Sugeruję zastosowanie puszek głębokich, bo bo inaczej rzeczywiście będzie duży problem z upchnięciem wszystkiego.
    • Nie zagłębiałem się w analizę połączeń, ale w tym układzie - czy też po jakiejś modyfikacji - da się niezależnie sterować obiema lampami sufitowymi - choćby tylko z przełącznika A? Wydaje mi się to istotniejsze, niż gaszenie z łóżka... choćby ze względu na układ całego pomieszczenia - sypialni... Ale to taka - tylko moja uwaga...      
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.