Pomocnik Napisano 1 stycznia 2019 #1 Napisano 1 stycznia 2019 Jednym z najważniejszych elementów zabezpieczających instalację elektryczną i odgromową jest uziom. Niestety, często zdarza się, że podczas budowy domu nie przewidziano go lub po prostu o nim zapomniano. Co zrobić w takiej sytuacji? Pełna treść artykułu pod adresem:https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/26193-jak-wykonac-uziom-fundamentowy-i-co-zrobic-jesli-o-nim-zapomniano
Gość Triam Napisano 1 stycznia 2019 #2 Napisano 1 stycznia 2019 A kwestia spawania lub przykrecania uziomu do zbrojenia fundanentu? Można, czy jest to zabronione?
Gość mhtyl Napisano 1 stycznia 2019 #3 Napisano 1 stycznia 2019 14 minut temu, Gość Triam napisał: Można, czy jest to zabronione? Nikt Ci nie zabroni spawać. Jest po prostu niewskazane i nie zalecane spawanie uziomu do zbrojenia.
retrofood Napisano 1 stycznia 2019 #4 Napisano 1 stycznia 2019 42 minuty temu, Gość Triam napisał: A kwestia spawania lub przykrecania uziomu do zbrojenia fundanentu? Można, czy jest to zabronione? Nie ma przeciwwskazań pod warunkiem, że nie zmniejszy to wymiarów minimalnej wymaganej grubości otuliny betonowej. Przy czym jeśli już, to lepiej spawać niż skręcać.
Gość mhtyl Napisano 2 stycznia 2019 #5 Napisano 2 stycznia 2019 20 godzin temu, retrofood napisał: lepiej spawać Tylko, że po spawaniu materiał zostaje przegrzany i bardziej podatny jest na korozję. Dodam tylko, że bednarka jest ocynkowana a spawanie spala ocynk.
retrofood Napisano 2 stycznia 2019 #6 Napisano 2 stycznia 2019 3 godziny temu, mhtyl napisał: Tylko, że po spawaniu materiał zostaje przegrzany i bardziej podatny jest na korozję. Dodam tylko, że bednarka jest ocynkowana a spawanie spala ocynk. Na uziom fundamentowy nie ma sensu stosować bednarki z ocynkiem, bo cynk rozpuści się z czasem i tak. Dość szybko zresztą. Dlatego szkoda kasy. Lepiej zastosować zwykłą, czarną stal. Mogą być nawet pręty żebrowane zamiast taśmy, byle pospawane, a nie skręcane. A przed korozją chroni sam beton, dlatego wspomniałem o minimalnej warstwie otuliny. Wymaga się co najmniej 5 cm, ale starałbym się dać więcej. Z dziesiątkę co najmniej. 1
Gość Kris Napisano 19 stycznia 2019 #7 Napisano 19 stycznia 2019 Bednarkę zawsze się sprawa tylko trzeba ją odpowiednio zabezpieczyć przed korozją A tych którzy wątpią w spawanie niech sprawdzą sobie bednarkę która leży w ziemi rok i zobaczą skuteczność ocynku czyli kompletna korozja
Gość mhtyl Napisano 20 stycznia 2019 #8 Napisano 20 stycznia 2019 10 godzin temu, Gość Kris napisał: Bednarkę zawsze się sprawa tylko trzeba ją odpowiednio zabezpieczyć przed korozją A tych którzy wątpią w spawanie niech sprawdzą sobie bednarkę która leży w ziemi rok i zobaczą skuteczność ocynku czyli kompletna korozja Sam sobie chłopie zaprzeczasz poprzez swoją niewiedzę, otóż ocynk jest skuteczny pod warunkiem że nie jest uszkodzony a spawanie uszkadza/wypala powlokę ocynkowaną i możesz sobie zabezpieczasz nie wiem czym, nie wrócisz do takiej ochrony jak powłoka ocynk.
animus Napisano 20 stycznia 2019 #9 Napisano 20 stycznia 2019 Dnia 2.01.2019 o 21:43, retrofood napisał: Na uziom fundamentowy nie ma sensu stosować bednarki z ocynkiem, bo cynk rozpuści się z czasem i tak. Dość szybko zresztą. Dlatego szkoda kasy. Ocynk niestety rozpuści się zanim beton zwiąże. Spawanie też wypala ocynk, zresztą wiercenie otworu na śrubę, też miejscowo uszkadza powłokę, ale w mniejszym stopniu.
Gość mhtyl Napisano 20 stycznia 2019 #10 Napisano 20 stycznia 2019 10 minut temu, animus napisał: Ocynk niestety rozpuści się zanim beton zwiąże. Spawanie też wypala ocynk, zresztą wiercenie otworu na śrubę, też miejscowo uszkadza powłokę, ale w mniejszym stopniu. Nie trzeba nic wiercić bo zapewne jak wiesz są na zacisk/ścisk wszelakie mocowania do uziomu.
ravhtc Napisano 22 stycznia 2019 #11 Napisano 22 stycznia 2019 Panowie w przypadku gdy dom mam na płycie, a jest obecnie na etapie SSZ to warto i można zrobić nawiert w płycie by dostać się do zbrojenia na potrzeby wykonania uziomu?Wiem, że nie dopilnowałem tego na etapie budowy i pytanie czy jakoś to teraz można jeszcze sensownie połączyć z uzbrojeniem fundamentów?Nie karcić, a pomóc/podpowiedzieć proszę Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
animus Napisano 22 stycznia 2019 #12 Napisano 22 stycznia 2019 Można odkuć w 4 rogach, dospawać wąsy z bednarki, zalać miejsca łączeń ponownie betonem, ale uzgodnić to najpierw z KierBudem i z wykonawcą płyty.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 23 stycznia 2019 #13 Napisano 23 stycznia 2019 Pewnie prościej będzie zrobić uziom otokowy w gruncie.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 23 stycznia 2019 #14 Napisano 23 stycznia 2019 Prawdopodobnie rozsądniej będzie zrobić uziom otokowy. Wykop wokół budynku, bednarka. Nie wiadomo czy sposób zbrojenia płyty i jej wykonania jest odpowiedni.
ravhtc Napisano 23 stycznia 2019 #15 Napisano 23 stycznia 2019 Kierownik twierdzi, że przy moim budynku i posadowieniu go na płycie, która jest na poziomie gruntu ( bo nie było dużo kopane pod nią), nie trzeba było robić uziomu fundamentowego. Dodatkowo mówi, że też dlatego bo pod betonem została rozłożona folia, a wokół płyta jest zaizolowana. Uważa, że sonda/szpilka/ uziom wbity w ziemię na odpowiednią głębokość aż pomiary będą ok plus bednarka i taka opcja będzie ok. Jak sądzicie? Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 23 stycznia 2019 #16 Napisano 23 stycznia 2019 Może być i uziom pionowy. Po prostu dobry otokowy jest taszy. W przypadku płyty zrobienie uziomu fundamentowego traci sens jeżeli pod płytą jest izolacja cieplna.
ravhtc Napisano 23 stycznia 2019 #17 Napisano 23 stycznia 2019 Dziękuję za odpowiedzi i rady Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
animus Napisano 23 stycznia 2019 #18 Napisano 23 stycznia 2019 3 godziny temu, ravhtc napisał: Kierownik twierdzi, że pod betonem została rozłożona folia, a wokół płyta jest zaizolowana. W takim razie pozostaje zrobić uziom otokowy, lub uziom promieniowy. Połączenia najlepsze na zgrzewy egzotermiczne.
ravhtc Napisano 23 stycznia 2019 #19 Napisano 23 stycznia 2019 No wstępnie z elektrykiem mam ustalone, że wbija w ziemię uziom składany i wbije go tyle ile trzeba aby osiągnąć wymagane parametry. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Gość mhtyl Napisano 23 stycznia 2019 #20 Napisano 23 stycznia 2019 7 minut temu, ravhtc napisał: No wstępnie z elektrykiem mam ustalone, że wbija w ziemię uziom składany i wbije go tyle ile trzeba aby osiągnąć wymagane parametry. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka Nie zawsze wystarczy wbić w jedno miejsce galmar, nieraz potrzeba wbijać dwa, trzy aby osiągnąć odpowiednią oporność. pręty są skręcane a nie składane Jakie warunki gruntowe są u Ciebie?
ravhtc Napisano 23 stycznia 2019 #21 Napisano 23 stycznia 2019 Z opinii wynika, że dobreWysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Gość Janusz Napisano 29 sierpnia 2019 #22 Napisano 29 sierpnia 2019 Po pierwsze do ziemi nie można wkopywac bednarki ocynkowanej tylko miedziowaną albo nierdzewną (korozja). Po drugie 1m odległości od budynku wynika nie z obawy o budynek tylko w tym miejscu grunt jest już w miarę wilgotny
Gość mhtyl Napisano 29 sierpnia 2019 #23 Napisano 29 sierpnia 2019 2 godziny temu, Gość Janusz napisał: Po pierwsze do ziemi nie można wkopywac bednarki ocynkowanej Przez lata tak się robiło i robi się nadal.
retrofood Napisano 30 sierpnia 2019 #24 Napisano 30 sierpnia 2019 Dnia 29.08.2019 o 07:19, Gość Janusz napisał: Po pierwsze do ziemi nie można wkopywac bednarki ocynkowanej tylko miedziowaną albo nierdzewną (korozja). A czemu nie złotą?
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się