Ocena nowej instalacji


Recommended Posts

Napisano

Cześć,

 

Proszę o ocenę nowej instalacji na podstawie schematu. Mieszkanie 75 m2.

Instalacja 3 żyłowa. Czy w tym schemacie widać podłączenie do uziemienia? Co takim uziemieniem powinno być?

 

 

schemat.jpg.151785a23a839823748f6c2516496b97.jpg

 

 

Napisano
2 godziny temu, Toficjusz napisał:

Czy w tym schemacie widać podłączenie do uziemienia?

Tak - widać.

2 godziny temu, Toficjusz napisał:

 Co takim uziemieniem powinno być?

Przewód uziemiający budynku.

 

PS.

Zastanawia mnie umieszczanie telewizora i zmywarki na jednym zabezpieczeniu nadprądywym. :scratching:

 

Napisano

Nie znam się na tym, ale napiszę :icon_mrgreen:

Bojler i pralka powinny mieć osobne obwody - jaką moc pobiera bojler?

Jaką  masz mieć kuchenkę?

Nie robiłbym wspólnego obwodu dla salonu ze zmywarką... skąd taki pomysł - są po obu stronach ściany dzielącej te pomoeszczenia?

 

 

 

Napisano

Kuchnia jest połączona z salonem.

Telewizor będzie się znajdował około 30 cm. od zmywarki. Może dlatego wspólny obieg?

47 minut temu, Jani_63 napisał:

Przewód uziemiający budynku.

Jak taki przewód wygląda? Mogę to jakoś zobaczyć, sprawdzić czy instalacja została do niego podłączona?

Napisano

W rozdzielnicy żółto-zielony przewód przykręcony do szyny uziemiającej.

Dla mieszkania powinien być nie mniej niż 4mm2.

 

55 minut temu, uroboros napisał:

Bojler i pralka powinny mieć osobne obwody - jaką moc pobiera bojler?

Możesz mieć rację że warto wydzielić osobny obwód.

Bojler - 1500W

Pralka - 2000W grzałka + silnik

Zabezpieczenie nadprądowe 16A (3680W), przewód 2,5mm2 (obciążenie długotrwałe 17,5 - 24A)

Napisano

Skąd masz ten schemat? Sam go wykombinowałeś?

To jest z poważna sprawa na próby/nauki! To powinien narysować znający się na rzeczy PRAWDZIWY elektryk! To jest sprawa Twojego i Twojej rodziny bezpieczeństwa!

Są pewne zasady dotyczące układu instalacji, wymaganych przekrojów przewodów, a po Twoim ostatnim pytaniu wnioskuję, że... sam kombinujesz...

 

 

Jaką kuchnię planujesz? w sensie płyty grzewczej...

Napisano

Prace wykonał elektryk - schemat również.

Jak zauważyłeś nie znam się kompletnie na elektryce.

Ale muszę jakoś odebrać i ocenić jego pracę.

 

W kuchni będzie płyta indukcyjna.

Napisano
32 minuty temu, Toficjusz napisał:

Prace wykonał elektryk - schemat również.

Jak zauważyłeś nie znam się kompletnie na elektryce.

Ale muszę jakoś odebrać i ocenić jego pracę.

 

W kuchni będzie płyta indukcyjna.

Jak dla mnie te dwa stwierdzenia się wykluczają.

Rozdzielnicę 16P można było znacznie lepiej rozplanować.

I fakt że nawet płyta indukcyjna będzie plug&play dużo tu nie zmienia.

Napisano

Gdzie masz umiejscowioną rozdzielnicę?
Jak zwarcie jakieś wyłączy zabezpieczenie oświetlenia klatki schodowej, to masz ciemność w całym głównym ciągu komunikacyjnym... jak znajdziesz rozdzielnicę? Może telewizor rozświetli pomieszczenia - jak akurat będzie włączony...

 

Napisano (edytowany)
8 godzin temu, Jani_63 napisał:

Jak dla mnie te dwa stwierdzenia się wykluczają.

 Tzn.?

 

6 godzin temu, uroboros napisał:

Gdzie masz umiejscowioną rozdzielnicę?
Jak zwarcie jakieś wyłączy zabezpieczenie oświetlenia klatki schodowej, to masz ciemność w całym głównym ciągu komunikacyjnym... jak znajdziesz rozdzielnicę?

Na klatce schodowej. Ale ona będzie dopiero remontowana w II etapie. Wtedy będzie miała osobny obwód.

 

8 godzin temu, Jani_63 napisał:

Rozdzielnicę 16P można było znacznie lepiej rozplanować.

Napisz jak byś to zrobił.

Edytowano przez Toficjusz (zobacz historię edycji)
Napisano

Zabezpieczenie główne, po liczniku - C20.

Zabezpieczenie łazienki - RCD 25A

Zabezpieczenie reszty - RCD 40A

 

Co pierwsze wybije? Może czasy reakcji są najistotniejsze... nie wiem, nie znam się na tym, jest tu jeden prawdziwy elektryk...

Napisano
5 godzin temu, Toficjusz napisał:

Napisz jak byś to zrobił.

Na pewno inaczej.

Masz trzypokojowe mieszkanie o pow. 75m2

Wydzieliłeś 3 obwody oświetleniowe i tylko dwa obwody dla kuchni, która jest miejscem najbardziej obciążonym prądowo.

Dla mnie to absurd.

 

Napisano

Ja tu widzę kilka nieścisłości  :

- jakie zabezpieczenie przedlicznikowe ?

- jaka moc przyłączeniowa ?

- po co i dlaczego wyłącznik samoczynny "główny" zalicznikowy C 20 ?

- po co RCD do obwodów oświetlenia (pomijam łazienkę, bo tutaj jest to wymagane obligatoryjnie) ?

Pomijam urządzenia odbiorcze o mocy powyżej 2 kW, które powinny byż na osobnej "linii" i osobnym zabezpieczeniu.

Na koniec - przekroje przewodów, od zasilającego włącznie (?)

Napisano
Dnia 29.10.2018 o 21:22, Toficjusz napisał:

Prace wykonał elektryk - schemat również.

 

To jest ktoś, kto uważa się za elektryka, ale nim nie jest.

Przeczytaj te dwa tematy

https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21738-gdzie-zaplanowac-gniazdka-wtyczkowe

https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21737-co-uwzgledniac-przy-planowaniu-instalacji-oswietlenia

 

później pogadamy.

Dnia 29.10.2018 o 16:31, Toficjusz napisał:

Proszę o ocenę nowej instalacji na podstawie schematu. Mieszkanie 75 m2. 

Nowe czy  stare? W bloku? Ile kondygnacji?

Napisano

Ale przewody w poprzek ściany to ... mistrzostwo. xD

Mowa oczywiście o fotkach w artykule Gdzie zaplanować gniazdka wtyczkowe?

Napisano
43 minuty temu, retrofood napisał:

Nie moje... :icon_biggrin:

Ale z forum. :icon_biggrin:

A później laik poczyta artykuł, obejrzy zdjęcia i stwierdzi, że tak można.

Nieładnie.

Napisano
Dnia 31.10.2018 o 20:16, retrofood napisał:

Nowe czy  stare? W bloku? Ile kondygnacji?

Stare budownictwo. Lata 70. Dom jednorodzinny. 

Instalacja była wykonywana na piętrze.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.  
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)  
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje. 
    • Edwarda musiała uważam za prawdopodobnie najlepszego w kraju specjalistę od zabezpieczeń instalacji elektrycznych (w tym uziomów). Ale mam wątpliwości czy w tym przypadku uziom parafundamentowy w postaci płyty byłby rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę także nakład pracy, koszty i specyfikę tego obiektu.  Bo obiekt jest mały, w efekcie wystarczą prawdopodobnie tylko dwa oczka takiej siatki. Ponadto grunt rodzimy pod płytą ma być wymieniany na dużej głębokości (1,4 m) na zagęszczany piasek, czyli coś co przewodzi dość słabo.  Wreszcie uziom otokowy będzie porównywalnie skuteczny. Uziom ułożony na obwodzie wykopu zrobionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą, tak aby miał kontakt z gruntem rodzimym.  Ewentualnie można pomyśleć czy bednarki lub pręta takiego uziomu otokowego nie umieścić wewnątrz żelbetowej belki, np. 25×25 cm zbrojonej 4 prętami. Wolałbym jednak umieścić ja na brzegu wykopu, nie zaś pod płytą.  