sotiv Napisano 13 lipca 2018 Udostępnij #1 Napisano 13 lipca 2018 Dzień dobry. Może mi ktoś wytłumaczyć albo przekonać czy tak wylane nadproże wraz z wieńcem jest zgodne, w sensie czy jakieś naprężenia będą przenosiły się na okna, drzwi czy raczej nie powinienem się obawiać. Dobudówka jest niewielka, bo 5m x 8m, więc i daszek duży nie jest. Muszę rozwiać wątpliwości, bo każdy ma swoje racje, budowlaniec który zawsze tak leje i kierownik, który twierdzi, że jest to nie prawidłowe i każe kuć do wieńca i wsadzać jakieś nadproże oparte na murze. Zbrojenie 4#12, strzemiączka fi6 rozmieszczane co ok. 30 cm. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 13 lipca 2018 Udostępnij #2 Napisano 13 lipca 2018 Na zdjęciu widać betonową belkę, ale nic nie wiadomo jak jest zbrojona ani jakie przenosi obciążenia. Jeśli jednak nie widać pęknięć a aktualne obciążenie nie będzie zwiększane to można spać spokojnie, a wieniec może pełnić jednocześnie rolę nadproża. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 13 lipca 2018 Udostępnij #3 Napisano 13 lipca 2018 A co przewidywał projekt? Generalnie, takie zespolenie, gdy wieniec pełni również funkcję nadproża jest możliwe, ale powinno być dodatkowe zbrojenie nad oknem, z prętami odgiętymi ku górze (jak w typowym nadprożu). Dlatego ważne jaki wariant przewidywał projekt. To projektant robi obliczenia wytrzymałościowe i bierze odpowiedzialność za zaproponowane rozwiązania. Link do komentarza
sotiv Napisano 13 lipca 2018 Autor Udostępnij #4 Napisano 13 lipca 2018 Pęknięć nie ma, a Jedyne obciążenie, to tylko blacha trapezowa na dach. Kierownik nakazał zrobić jeden obwód więcej z pustaków i stąd takie nadgonienie dziury pod okno. Jest jakiś sens kuć, to aż pod wieniec i wstawiania typowego nadproża? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 13 lipca 2018 Udostępnij #5 Napisano 13 lipca 2018 Jak kierownik taki mądry to zapytaj sie go gdzie był jak był wykonany wieniec. Jego obowiązkiem jest sprawdzić jak jest wykonane zbrojenie przed jego zalaniem. Wykonanie takiego nadproża jest jak najbardziej prawidłowe i często stosowane. Link do komentarza
zenek Napisano 13 lipca 2018 Udostępnij #6 Napisano 13 lipca 2018 Belka żelbetowa jest wysoka - a otwory widoczne na fotce stosunkowo wąskie - więc powinno być OK. Ja bym żadnego dodatkowego wieńca nie robił i na pewno nic nie kuł w istniejącym. Link do komentarza
zenek Napisano 16 lipca 2018 Udostępnij #7 Napisano 16 lipca 2018 Dnia 13.07.2018 o 20:55, zenek napisał: Ja bym żadnego dodatkowego wieńca Ani dodatkowego nadproża. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 16 lipca 2018 Udostępnij #8 Napisano 16 lipca 2018 Dnia 13.07.2018 o 15:30, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Na zdjęciu widać betonową belkę, ale nic nie wiadomo jak jest zbrojona ani jakie przenosi obciążenia. Jeśli jednak nie widać pęknięć a aktualne obciążenie nie będzie zwiększane to można spać spokojnie, a wieniec może pełnić jednocześnie rolę nadproża. Tam nawet nie wiadomo jak to jest zazbrojone. Zakładam, że nawet przezbrojone, a że Kierownik tego nie widział to się słusznie wściekł. I to jest właśnie fantazja wykonawcy i inwestora, o której kiedyś wspominałem. Pokażcie projekt bo tak to sobie można gdybać do końca świata. A jak wspomniał Cezary - nie widać pęknięć. Link do komentarza
sotiv Napisano 16 lipca 2018 Autor Udostępnij #9 Napisano 16 lipca 2018 A dokładnie, to zdjęcia których stron projektu? Czy w ogóle przy takiej szerokości jaka jest pod oknami do 1,2 m, pod drzwi do 0,9 m, może coś złego się stać? Jest jeszcze dziura 2 m, ale usłyszałem, że sensowniej można dać jakiś ceownik stalowy 80 mm na murłacie, tylko w jakim celu? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 16 lipca 2018 Udostępnij #10 Napisano 16 lipca 2018 Dokładnie to szczegół konstrukcyjny tego wieńca/nadproża i przekrój pionowy ale najlepiej żeby było cięte przez to nadproże. Ciekawe czy tak było w projekcie? - jak zapytał Kolega Jarek - czy to zapędy majstra? - zapytałem Ja . Link do komentarza
sotiv Napisano 16 lipca 2018 Autor Udostępnij #11 Napisano 16 lipca 2018 Na rysunkach zbytnio się nie znam. Z projektu wynikało, że wieniec będzie robił za nadproże (tak rzekł wykonawca). Kierownik przyszedł i powiedział żeby zrobić z pustaków jeszcze jeden obwód więcej i stąd taki wieniec z dolewką żeby nadgonić dziurę w oknie, drzwiach. Niestety okazuje się dość niefortunny. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 16 lipca 2018 Udostępnij #12 Napisano 16 lipca 2018 Na chwilę obecną musisz zdać się na jedyną "władzę" na placu budowy - czyli na Kierownika Budowy. I wykonawca pewno przekona KB, że jest OK. Link do komentarza
sotiv Napisano 16 lipca 2018 Autor Udostępnij #13 Napisano 16 lipca 2018 O to chodziło? Czy o wygląd nadproża w wiencu czy konstrukcje nad otworami? Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 lipca 2018 Udostępnij #14 Napisano 16 lipca 2018 Okiem zupełnego laika. Wykonawca tylko sobie ułatwił pracę "dolewając", z wieńcem, wypełnienie otworu nad oknem. Moim zdaniem nie jest (ta "dolewka") żadnym elementem konstrukcyjnym. Również, moim zdaniem - w niczym to nie osłabia konstrukcji wieńca. Dnia 13.07.2018 o 16:12, sotiv napisał: Kierownik nakazał zrobić jeden obwód więcej z pustaków i stąd takie nadgonienie dziury pod okno. Jeśli kierbud nie jest jednocześnie projektantem tej dobudówki, to nie miał prawa tego robić. Wykonanie odbiega od projektu, a on (kierbud) ma za podstawowe zadanie budować zgodnie z projektem. Teraz będzie musiał poświadczyć nieprawdę, albo "nakłonić" projektanta aby dokonał poprawki w projekcie. Link do komentarza
sotiv Napisano 17 lipca 2018 Autor Udostępnij #15 Napisano 17 lipca 2018 A zmienia, to coś jeśli wieniec jest zrobiony wg projektu czyli na ścianach strzemiona są co 25 cm, a nad otworami co 15 cm plus dodatkowy pręt fi 12. Pomijając już samowolke, kierownika itp. Link do komentarza
bajbaga Napisano 17 lipca 2018 Udostępnij #16 Napisano 17 lipca 2018 14 minut temu, sotiv napisał: jeśli wieniec jest zrobiony wg projektu To wszystko gra (w zakresie konstrukcyjnym tego elementu). Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 17 lipca 2018 Udostępnij #17 Napisano 17 lipca 2018 Dnia 13.07.2018 o 20:55, zenek napisał: Ja bym żadnego dodatkowego wieńca nie robił Może jak tak uparcie Redakcja kasuje moje posty domagające się odpowiedzi KTO W TYM TEMACIE CHCIAŁ ROBIĆ DODATKOWY WIENIEC, to może Redakcja sama mi odpowie na nurtujące mnie pytanie bo GŁÓWNY TECHNOLOG BUDOWLANY nie raczy mi odpowiedzieć. Dnia 16.07.2018 o 11:56, sotiv napisał: Kierownik przyszedł i powiedział żeby zrobić z pustaków jeszcze jeden obwód więcej 2 godziny temu, sotiv napisał: A zmienia, to coś jeśli wieniec jest zrobiony wg projektu czyli na ścianach strzemiona są co 25 cm, a nad otworami co 15 cm plus dodatkowy pręt fi 12. Pomijając już samowolke, kierownika itp. Tak na moje widzimisie to kierownik nie powinien otwierać buzi w kwestii tego/tych nadproży, w końcu sam namieszał. Jeżeli wieniec jest zrobiony tak jak zakłada projekt i kierownik to widział a jeżeli nie to jego rażące niedociągnięcie obowiązków to tym bardziej powinien być "człowiekiem" dla drugiego człowieka. Link do komentarza
bajbaga Napisano 17 lipca 2018 Udostępnij #18 Napisano 17 lipca 2018 Heniu, nie kop pana, bo się zmęczysz, Redakcję zadręczysz, a pana i tak nie rozmiększysz. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 17 lipca 2018 Udostępnij #19 Napisano 17 lipca 2018 21 minut temu, bajbaga napisał: Heniu, nie kop pana, bo się zmęczysz, Redakcję zadręczysz, a pana i tak nie rozmiększysz. Z jednej strony masz rację bo ten pan jest niereformowalny a z drugiej ... jestem/jesteśmy chyba tym gorszym sortem. Link do komentarza
bajbaga Napisano 17 lipca 2018 Udostępnij #20 Napisano 17 lipca 2018 9 minut temu, mhtyl napisał: jestem/jesteśmy chyba tym gorszym sortem noooooooo - bo też kasztanimy 😎 Link do komentarza