Jak podłączyć kuchenkę gazową?


Recommended Posts

Planuję wymienić kuchenkę gazową i przestawić ją w inne, wygodniejsze miejsce. Poprzednie podłączenie było sztywne skręcane, teraz chciałbym założyć elastyczny przewód. Gdzie można podłączyć go do rury gazowej i czy trzeba zamontować kurek zamykający dopływ gazu?


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/kuchnia/porady/25424-jak-podlaczyc-kuchenke-gazowa

Link do komentarza

Po pierwsze, ten kurek się przyda w przypadku wymiany, serwisu kuchenki etc. Chyba nie będziesz leciał do głównego zaworu żeby zamknąć gaz?

1 godzinę temu, Gość Mirek napisał:

Na rysunku jest błąd. Nie powinno być MIN 1 mb, lecz MAX 1 mb

W tekście jest mowa o max 1mb. Poza tym - samemu, bez uprawnień, nigdy w życiu.

Link do komentarza
  • 1 rok temu...
Powinien być uwzględniony minimalny promień zakrzywienia węża i tzw. "zwis". Jeśli wejście do kuchenki połączonej wcześniej sztywno wypada dokładnie w miejscu gdzie kończy się rura to wówczas dobrze jest przejść np. z lewego na prawe wejście lub dosztukować rurkę w poziomie. To powinno zapewnić "zwis" i zmniejszyć zakrzywienie węża.
Link do komentarza
  • 3 miesiące temu...
Dnia 7.06.2018 o 08:29, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

 W tekście jest mowa o max 1mb.  

W handlu dostępne są dłuższe gazowe przewody elastyczne certyfikowane. 

Dnia 12.08.2019 o 09:32, Gość jecek napisał:

Powinien być uwzględniony minimalny promień zakrzywienia węża   

Minimalny promień zakrzywienia określony jest budową przewodu elastycznego. Jego nie da się zagiąć bardziej niż jest to dopuszczalne. Oczywiście, mam na myśli zaginanie w dłoniach, a nie w imadle.

Link do komentarza
  • 8 miesiące temu...
Babka na infolinii Gromgaz powiedziała, że nie po to jest elastyczny wąż, żeby kuchenkę przestawiać. A gdy zapytałam po co odpowiedziała, że pierwszy raz spotkała się z osobą, która chce kuchnię ruszać😂😂😂 Firmie Gromgaz mówię NIE! Zdarli ze mnie za przyłączenie kuchenki (245zł z wężem) i źle to jest zrobione. Był to koleś z Gromgaz Chorzów ul. 3 Maja.
Link do komentarza
  • 4 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
1 godzinę temu, Gość Diana napisał:

A co jeżeli okno jest stałe, nieotwierane? Czy nadal to 50cm musi być zachowane?

To jest butla z gazem czy gaz z sieci. Jeśli butla to minimum 1.5 m od urządzeń emitujących ciepło i 1 m od urządzeń powodujących iskrzenie. Jeśli to gaz z sieci to sobie możesz robić co chcesz.

 

Link do komentarza
Dnia 18.01.2021 o 09:36, Gość SirS napisał:

To minimum 100 czy maksimum

 

Maksimum to tyle, jakiej długości wąż uda się kupić. Ja ostatnio widziałem takie na 2,5 metra, ale to było na długo przed covid-em.

Oczywiście, cały czas mowa o specjalnym wężu elastycznym (i zbrojonym) do gazu. 

Link do komentarza
  • 4 miesiące temu...
  • 3 tygodnie temu...
Ja stosuje do podłączenia węża z kuchenką oprucz uszczelki dodatkowo taśmę teflon na gwint. Wiedziałem opinie że nie powinno sie dodatkowo uszczelniać gwintu przy samej kuchence jedynie dawać samą uszczelke. Ja daje taśmę gdyż uważam że zawsze to lepsze uszczelnienie niz sama uszczelka. Co koledzy myślą. Pozdrawiam
Link do komentarza
  • 5 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Krótko mówiąc, instalacja nowoczesnej instalacji z grzejnikami i kotłem gazowym będzie kosztować średnio 20-30 tysięcy złotych. Więc cena jest odpowiednia.
    • Hierarchia nie jest dziwna, jest zwyczajna. Taka sama jak wszędzie na świecie. Podstawowym dokumentem prawnie obowiązującym są ustawy parlamentarne. I wydane na ich podstawie rozporządzenia. Bo żaden minister nie może edytować rozporządzeń, jeśli ustawa mu tego nie zleca i do tego nie upoważnia. I to są akty prawne, obowiązujące powszechnie! Wszystkich i zawsze.   Natomiast norma państwowa obowiązuje prawnie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim rozporządzenie do niej odsyła. Czy też na nią się powołuje. Są też normy branżowe (w instalatorstwie normy SEP-owskie), które kiedyś obowiązywały, ale to są już dawne dzieje. Teraz są to tylko zalecenia, które można stosować, ale obowiązku nie ma. Chociaż wypadałoby wtedy wiedzieć, dlaczego się od ich postanowień odstępuje.   Z tego powodu wyrobnicy ściśle stosują się do postanowień norm, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Nie trzeba rozumieć dlaczego ma być tak, a nie inaczej, wystarcza stwierdzić, że tak stanowi norma.  Ale ci, którzy sami rozumieją co i po co robią, oraz w jakich warunkach, bywa  ze od norm odstępują, bo mają lepsze rozwiązania. I potrafią je uzasadnić.   Cały rozdział do końca. I to dokładnie!
    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.        
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.  