Napisano

Normalne zjawisko występujące przy membranach dachowych, dlatego że membrana styka sie z krokwią to raz a dwa jest zapora dla deszczu w postaci kontrłat które przyciskają membranę do krokwi.

Jak długo ta membrana leży na dachu u Ciebie.

27 minut temu, kamilczosnek napisał:

Membrana 160g kontrłaty 80x25 na gwoździe i łatyy50x40 na wkrety. Narazie bez blachy i pojawiły się straszne zaciezacieki . Wygląda to tak jak w załączniku. 

20171114_102947.jpg

Myślałem o daniu takiego paska z folii paro  o szer 20cm wzdłuż kontrłaty na łatach od  szczytu aż po okap żeby zakrył kontrłaty gwoździe i łaty wkręty. 

 

Napisano (edytowany)

To nie jest normalne zjawisko, po prostu nie kupił Pan (czy to z niewiedzy czy z oszczędności) razem z membraną TAŚMY USZCZELNIAJĄCEJ na  styku membrany dachowej I kontrłaty  np. takiej.

 

https://sklepdekarza.pl/pl/p/Tasma-uszczelniajaca-COROPUR-styku-membrany-dachowej-i-kontrlaty-z-wiezba-

40mmx30mb/195

lub takiej :

http://www.komm.com.pl/dach/taśmy-do-łączenia-i-naprawy/taśma-uszczelniająca-pod-kontrłaty-detail.html

 

 

Przykleja się ją pod kontrłatę co niweluje jej nierówności i zabezpiecza membranę przed uszkodzeniami oraz uszczelnia wszelkie miejsca przebicia membrany dachowej przez zszywki  i gwoździe, likwiduje niebezpieczeństwo przedostania się wody i wilgoci na krokwie (miejsza szkoda, jedynie szybciej zgniją) 

i do termoizolacji!!!(tu wieksza szkoda wieksze koszty ogrzewania).

 

Jest jeszcze taśma  dwustronna do sklejania poprzecznego membran na zakładach, ona też powinna być zamontowana.

np taka: 

http://www.komm.com.pl/dach/taśmy-do-łączenia-i-naprawy/taśma-dwustronna-do-łączenia-membran-dachowych-detail.html

Skleja zakłady membran i folii dachowych w jedną całość , zapewniając ich szczelność na wiatr, wodę i wilgoć.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

Kąt nachylenia dachu jest spory i docelowe pokrycie ma być z blachodachówki, czyli dość szczelne (szczególnie jeżeli ma być w długich arkuszach, a nie panelowa). Ryzyko przedostania się większej ilości wody opadowej jest więc znikome. W tej sytuacji po prostu pokryłbym dach i tyle. Daj najwyżej trochę czasu krokwiom na wyschniecie przed ociepleniem połaci.

Stosowanie taśm uszczelniających jak najbardziej słuszne, ale to już na kolejny dom. :)

Tak na przyszłość, to pokrycie należy ułożyć jak najszybciej po rozłożeniu FWK. Podawany przez producentów okres odporności na UV wcale nie oznacza, że folia dachowa może przez tak długi czas być narażona na warunki atmosferyczne.

Napisano

Dziękuję bardzo za porady. Folia jest demontowana gdyż gwoździe albo za grube albo za blisko krawędzi dane bo rozdwoily się kontrłaty. Folie wymieniam na corotop 180g i dam teraz tą taśmę uszczelniająca. Jeszcze jakieś rady cenne ? Jaka wys kontrłaty do blachodachówki tysenia?  Wcześniej były 2.5x80

Napisano
3 godziny temu, kamilczosnek napisał:

Dziękuję bardzo za porady. Folia jest demontowana gdyż gwoździe albo za grube albo za blisko krawędzi dane bo rozdwoily się kontrłaty. Folie wymieniam na corotop 180g i dam teraz tą taśmę uszczelniająca. Jeszcze jakieś rady cenne ? Jaka wys kontrłaty do blachodachówki tysenia?  Wcześniej były 2.5x80

Jak grube gwoździe to się wierci otwory na głębokość do krokwi przed wbiciem, albo klepie mocno czubki gwoździ. 

Kontrłaty gr. 2,5 na szerokość krokwi, przed przybijaniem membrany delikatnie przeszlifować krokwie z zadziorów  na styku z membraną. 

Taśmę kupić szeroką i starać się wbijać gwoździe w miejscu występowania taśmy.

Jeżeli trafią się wąskie taśmy to klei się dwie obok siebie.  

Napisano

Te taśmy uszczelniające to tylko szkoda na to kasy i czasu jaki trzeba poświęcić aby je kleić. Membrana to szmata i taka pozostanie nie wiem czym i jak byś uszczelniał. Taśmy to tylko wymysł marketingowy. jak ma być dobrze zrobione to tylko pełne deskowanie i papa.

  • 5 lata temu...
Napisano

Dzień Dobry

Mam identyczna sytuację jak w temacie. Problem narasta w okolicach temperatury 0*C. Czy istnieje jakieś sprawdzone rozwiązanie problemu?

 

Ponizej zdj. Dach dwuspadowy. Polnoc poludnie. Od poludniowej strony wysycha szybciej i jeszcze nie widac plesni/grzyba. Od polnocnej strony zacieki sa wieksze i widac juz plesn/grzyb w okolicy murlaty nad sciana kolankowa. Wiezba zlozona 2 lata temu i przykryta blachodachowka 

IMG_20221121_152411.jpg

IMG_20221121_152440.jpg

IMG_20221121_152904.jpg

Napisano
4 godziny temu, lch napisał:

Dzień Dobry

Mam identyczna sytuację jak w temacie. Problem narasta w okolicach temperatury 0*C. Czy istnieje jakieś sprawdzone rozwiązanie problemu?

A czy to już dom zamieszkały, ogrzewany?

  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Dnia 24.11.2022 o 15:24, animus napisał:

A czy to już dom zamieszkały, ogrzewany?

Niezamieszkały, przed ociepleniem wełną jednak w powyższej sytuacji nie założę wełny i raczej poczekam do wiosny/lata aż przeschnie jak należy. Zastanawiam się nad pozostawieniem drugiej szczeliny wentylacyjnej pod membraną nad wełną około 2/2,5 cm.

2szczeliny.jpg

Napisano
1 godzinę temu, lch napisał:

Niezamieszkały, przed ociepleniem wełną jednak w powyższej sytuacji nie założę wełny i raczej poczekam do wiosny/lata aż przeschnie jak należy. Zastanawiam się nad pozostawieniem drugiej szczeliny wentylacyjnej pod membraną nad wełną około 2/2,5 cm.

2szczeliny.jpg

A ogrzewany?

  • 3 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Hakerzy przejąć mogą wszystko: kamerkę, akwarium czy telewizor. Wszystko, co podłączone jest do sieci. - W przyszłości internet rzeczy uznamy za jedną wielką pomyłkę - mówią eksperci.   To miał być tylko atrakcyjny dodatek do wystroju. Duże akwarium ustawiono w lobby kasyna w Las Vegas, żeby dodać pomieszczeniu klasy. W dodatku miało być także łatwe w obsłudze dla pracowników. Było podłączone do internetu, żeby zdalnie, z dowolnego miejsca, można było karmić rybki, zmienić temperaturę wody i monitorować jej zasolenie. Wszystko szło pięknie. Do czasu, gdy właśnie przez to akwarium do kasyna włamali się hakerzy.  Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, kasyno właśnie zaczynało współpracę, z firmą specjalizującą się w cyberbezpieczeństwie. To oni wskazali, że komunikacja akwarium ze światem zewnętrznym wygląda na nietypową. To był jedyny system kasyna, który komunikował się z serwerem w Finlandii, a w dodatku wykorzystywał protokoły, które zazwyczaj są wykorzystywane do przesyłania plików audio albo wideo. - Natychmiast zatrzymaliśmy wyciek danych i nie doszło do poważnych szkód - powiedziała Nicole Eagan, prezeska firmy Darktrace, cytowana przez BBC. - Ale w miarę, jak coraz więcej urządzeń będzie podłączanych do internetu, hakerzy będą mieli raj - dodała.  W przypadku tego kasyna skończyło się "tylko" na wycieku 10 GB danych. A ty - jak często aktualizujesz oprogramowanie swojej inteligentnej żarówki, termostatu, rolet, kamery przed drzwiami?   Mikko Hyppönen to jeden z najbardziej rozpoznawanych na świecie specjalistów od cyberbepieczeństwa, pracuje jako szef działu technologicznego w firmie WithSecure. W 2022 r. wydał książkę "If It's Smart, It's Vulnerable" (można to przetłumaczyć tak: "Jeśli jest inteligentne, to jest podatne [w domyśle na atak]"), w której twierdzi, że współczesne smarturządzenia (czyli cały internet rzeczy: inteligentne telewizory, kamery, cała kategoria smart dom, inteligentne opaski itd.) za kilka lat będą postrzegane tak samo, jak dziś patrzymy na azbest.   Mogą cię podglądać nawet przez... żarowkę.
    • Ja pojechałem. Ale z głową. Zrobiłem porządki w garderobie, w szafach, w skrzyniach pod tapczanami. Uzbierało się 9 worków z nieużywanymi ciuchami, poduszkami, firanami i tak dalej. Do tego dołożyłem 6 opon które jako jeszcze "całkiem niezłe" czekały w garażu od lat - nie wiem na co. Pełny, załadowany po dach samochód pojechał do PSZOK-u, wszystko sprawnie oddane za darmo, a w domu przybyło wolnej przestrzeni. Polecam.
    • Gruntowy wymiennik ciepła. GWC żwirowy.     https://youtu.be/XLxEOJo_sZg  
    • Czy to normalne ze przy poborze wody naczynie tak szumi ?? Naczynie zamontowane na zasilaniu na zimnej wodzie. Wideo WhatsApp 2025-09-12 o 20.56.38_9b6a4756.mp4
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...