A może PC bez podłogówki i grzejników???


Gość gawel

Recommended Posts

Gość gawel
Napisano
Witam serdecznie, może zbyt słabo szukałem, ale nie znalazłem podobnego tematu stąd pozwalam sobie na założenie niniejszego wątku…
Ogrzewam mój domek już kilkanaście lat elektrycznymi konwektorami i jestem bardzo zadowolony, łączna moc grzejników to 6 kW plus mata grzejna 0,4 kW. Przymierzam się za kilka lat do remontu kapitalniejszego i nosi mnie żeby cos zmienić i unowocześnić i kusi mnie posiadanie pompy ciepła.
No tak ale nie posiadam wodnego CO to co mam zrobić ? I wpadłem na pomysł kupię pompę multisplit inwerterową powietrze-powietrze czyli w skrócie po prostu Klimę.
W moim przypadku za jednostkę zewnętrzną i dwie jednostki typu konsole podokienne zapłacę od 8 do 10 tys i umieszczone będą w największych 2 pomieszczeniach w pozostałych pokojach pozostanę przy grzejnikach elektrycznych bo faktycznie zdają egzamin a ich łączna moc to 2kw i dobranie jednostek wewnętrznych o tak małej mocy jest niemożliwe, planuje również podłogówkę elektryczną w całej kuchni.
Co sądzicie o ogrzewaniu domu Klimą? Może ktoś ma takie rozwiązanie.
Z całym szacunkiem dla Wszystkich posiadających układy wodne grzewcze, w mojej ocenie sprzecznością jest z jednej strony instalowanie nowoczesnego źródła ciepła i jednocześnie archaicznego układu wodnego , po co ogrzewać wodę żeby ogrzewać powietrze skoro można szybciej i taniej no i ma się pomieszczenia klimatyzowane a klimat zmierza raczej w stronę uzasadniającą posiadanie klimy.

Znalazłem takie przykładowe parametry
Jednostka zewnętrzna typu Multi Split serii COFM AECI model ACP-18CT50AECI
Moc Chłodzenie 5280 (2050-5280) W
Grzanie 6150 (2340-6150) W
Ekologiczny gaz R410A
Klasa energetyczna Chłodzenie A+
Grzanie A
Efektywność energetyczna EER -
COP -
SEER 5,8
SCOP 3,8
Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) 5800 W
Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych 2
Pobór mocy Chłodzenie 1560 W
Grzanie 1390 W
Poziom hałasu ≤ 61 dB(A)
Poziom mocy akustycznej ≤ 63 dB
Średnica rur przyłącz. 1/4”
Średnica rur przyłącz. (gaz) 3/8”
Średnica przewodu ster. 3 x 2,5 mm²
Zasilanie ~220-240V / 1f / 50Hz
Maks. długość instalacji 30 m
Maks. różnica wysokości 20 m
Dł. instalacji bez doładowania 5 m
Dod. ilość czynnika 15g x długość instalacji, powyżej 10 m
Rozstaw mocowań 560 mm
Zakres temperatury pracy -20°C ≤ T ≤ 50°C
Wymiary Netto (szer/wys/gł) 845×320×700 mm
Waga Netto 48,0 kg


Napisano
Poważnie analizować temat można by było pod warunkiem dołożenia na dachu paneli fotowoltaicznych. Polecam Ci dyskusję na tym forum Załóż temat, znajdziesz tam o wiele więcej osób znających podobną tematykę.
Gość gawel
Napisano
Dzięki Stasiu, co do zużycia prądu to ja nawet teraz nie narzekam, liczę na większy komfort zima i latem natomiast obawy to mam np co do trwałości pompy
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
  Cytat

Dzięki Stasiu, co do zużycia prądu to ja nawet teraz nie narzekam, liczę na większy komfort zima i latem natomiast obawy to mam np co do trwałości pompy

Rozwiń  

Komfort latem oczywisty,zimą nie wyobrażam sobie ogrzewania domu gorącym powietrzem,pod względem komfortu oczywiście.
Trwałość to chyba najmniejszy problem bo klimatyzatory czyli pompy ciepła p-p chodzą już od dziesięcioleci. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Gość gawel
Napisano
  Cytat

Komfort latem oczywisty,zimą nie wyobrażam sobie ogrzewania domu gorącym powietrzem,pod względem komfortu oczywiście.
Trwałość to chyba najmniejszy problem bo klimatyzatory czyli pompy ciepła p-p chodzą już od dziesięcioleci.

Rozwiń  


Poproszę o uzasadnienie wykraczające poza wyobrażenia i dziękuję za info odnośnie trwałości

Gość arturo72
Napisano
  Cytat

Poproszę o uzasadnienie wykraczające poza wyobrażenia i dziękuję za info odnośnie trwałości

Rozwiń  

Być może a nawet na pewno jesteś przyzwyczajony do tego że dmucha Ci z jednego miejsca w pomieszczeniu temp.40-50st.C a dla mnie jest to nie do przyjęcia i nie komfortowe ogrzewanie. Być może dlatego ze mam porównanie jak się żyje z grzejnikami sciennymi i z grzejnikiem podłogowym.

Na lato pakuje do domu klime kanałowa ale tylko do chłodzenia.
Napisano
  Cytat

Być może a nawet na pewno jesteś przyzwyczajony do tego że dmucha Ci z jednego miejsca w pomieszczeniu temp.40-50st.C a dla mnie jest to nie do przyjęcia i nie komfortowe ogrzewanie. Być może dlatego ze mam porównanie jak się żyje z grzejnikami sciennymi i z grzejnikiem podłogowym.

Na lato pakuje do domu klime kanałowa ale tylko do chłodzenia.

Rozwiń  


Twoje argumenty przypominają mi faceta, który uwielbiał dmuchane lale. Zawsze mawiał, że może je dowolnie kształtować, nadmuchać mocniej lub słabiej, jak mu danego dnia wygodniej. Kobitami zaś gardził, bo taka czasem pierdzi oraz miewa okres, a to już było dla niego nie do przyjęcia.
Gość arturo72
Napisano
  Cytat

Twoje argumenty przypominają mi faceta, który uwielbiał dmuchane lale. Zawsze mawiał, że może je dowolnie kształtować, nadmuchać mocniej lub słabiej, jak mu danego dnia wygodniej. Kobitami zaś gardził, bo taka czasem pierdzi oraz miewa okres, a to już było dla niego nie do przyjęcia.

Rozwiń  

Jest wręcz odwrotnie jeśli o to chodzi icon_smile.gif
Komfort i przyjemność ponad wszystko a co natura to natura icon_biggrin.gif

Napisano
System nadmuchowy jest OK i bardzo nowoczesny - zwłaszcza przy szkieletorze, czego zaścianek nie ogarnia.

W zasadzie mowa o klimatyzacji (w tym przypadku, pędzonej PCi) - z definicji.

Prorocze wypowiedzi co do wysokiej temperatury wydmuchiwanego powietrza, są tak samo prawdziwe, jak te co twierdzą, że podłogówka jest szkodliwa, bo grzeje w nogi.

Oczywiście mowa o prawidłowo, zaprojektowanym i wykonanym systemie.

Komfort użytkowania jest nieporównywalnie większy niż przy każdym innym systemie - można z precyzją chirurgiczną, dostosować temperatury w każdym pomieszczeniu, w każdym czasie.

Jedyna wada takiego systemu, to koszty inwestycyjne.
Gość gawel
Napisano (edytowany)
  Cytat

System nadmuchowy jest OK i bardzo nowoczesny - zwłaszcza przy szkieletorze, czego zaścianek nie ogarnia.

W zasadzie mowa o klimatyzacji (w tym przypadku, pędzonej PCi) - z definicji.

Prorocze wypowiedzi co do wysokiej temperatury wydmuchiwanego powietrza, są tak samo prawdziwe, jak te co twierdzą, że podłogówka jest szkodliwa, bo grzeje w nogi.

Oczywiście mowa o prawidłowo, zaprojektowanym i wykonanym systemie.

Komfort użytkowania jest nieporównywalnie większy niż przy każdym innym systemie - można z precyzją chirurgiczną, dostosować temperatury w każdym pomieszczeniu, w każdym czasie.

Jedyna wada takiego systemu, to koszty inwestycyjne.

Rozwiń  

No dokładnie chodzi o klimę , ja to tak trochę przewrotnie nazwałem, i jak zawsze Rysiu masz słuszną rację. Po prostu w moim przypadku to jedyna możliwość zrobienia PC , bo robienie centralnego mija się z celem. A co do sterowalności systemu grzewczego to u mnie daje się mieć niskie rachunki dzięki tej właśnie precyzji mam konwektory atlantic F-18 i były drogie jak diabli ale są szalenie precyzyjne w sterowaniu i wartee są tej ceny. To samo z pc/klimą mam wrażenie że to będzie strrzał oby nie w kolano icon_biggrin.gif . ciekaw jestem czy ktoś ogrzewa dom klimą i jakiej firmy np?

Rysiu koszty nie za bardzo jednostka zewnętrzna kosztuje netto ok 4300(2 j wewnętrzne) do 10 000 (5 j wewnętrznych) plus jednostka wewnętrzna kosztuje ok 1300 zł netto do tego jak doliczysz vat 8% to wychodzi bardzo tanio i masz to gotowe bez żadnych podłogówek ot po prostu Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Napisano
  Cytat

System nadmuchowy jest OK i bardzo nowoczesny - zwłaszcza przy szkieletorze, czego zaścianek nie ogarnia.

Rozwiń  

icon_biggrin.gif
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post7108433


  Cytat

Komfort użytkowania jest nieporównywalnie większy niż przy każdym innym systemie - można z precyzją chirurgiczną, dostosować temperatury w każdym pomieszczeniu, w każdym czasie.

Rozwiń  

icon_biggrin.gif
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post7108343
Napisano
Przeca napisałem, że zaścianek tego nie ogarnia.

Ps. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja, nie ma nic wspólnego z druciarstwem opisywanym na FM.
Napisano
  Cytat

System nadmuchowy jest OK i bardzo nowoczesny
(...)
Jedyna wada takiego systemu, to koszty inwestycyjne.

Rozwiń  

Otóż to. Nadmuchowe ogrzewanie to jest bardzo fajna sprawa, ale barana nie przekonasz, bo on przeczytał. Przecież potrafi czytać.
Gość arturo72
Napisano (edytowany)
  Cytat

Przeca napisałem, że zaścianek tego nie ogarnia.

Ps. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja, nie ma nic wspólnego z druciarstwem opisywanym na FM.

Rozwiń  

Z tego co tak poczytuje FBD i ich użytkowników wypowiadających się to zaścianek panuje bardziej tutaj niż na FM icon_smile.gif
Tam wypowiadane bzdury prostuja kumate ludziska a tutaj tylko ja icon_biggrin.gif

Bo jak ktoś twierdzi że nadmuch cieplego powietrza z jednego miejsca w pomieszczeniu np.30m2 jest bardziej komfortowy od dostarczania ciepla równomiernie na każdym m2 tegoż pomieszczenia to łapy opadają icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Napisano
Tiiia.

Napisał tam, taki kumaty:

  Cytat

Z archaicznym, to kojarzy mi się system ogrzewania nadmuchowego.
Już w Malborku taki funkcjonował

Rozwiń  


Akurat ten przykład jest adekwatny, bo to był bardzo dobrze zaprojektowany system ogrzewania podłogowo-nadmuchowego.
Tyle, ze mierząc taka miarą, bardziej archaiczne jest ogrzewanie podłogowe, bo ... (patrz hypocaustum w pierwotnej postaci - współczesny odpowiednik POP LEGALETT )

I drugi - faktycznie kumaty:
  Cytat

Nie wiem jak sprawują się dedykowane urządzenia do ogrzewania ale od 2 lat ogrzewam biura w mojej firmie klimatyzatorami i wiem, że w domu bym tego nie użył.

Rozwiń  


Bo nie poleca druciarstwa, nie porównuje do czegoś, czego nie zna.


Współcześnie budowane i modernizowane hotele, mają ogrzewanie nadmuchowe, np. Lubicz w Ustce, Dolina Charlotty kolo Słupska, większość hoteli Gołębiewski (zwłaszcza w górach) , ..........).

Ps.
Jak kogoś bardziej interesuje zagadnienie, niech zimą zajrzy w Warszawie do budynku przy Alejach Ujazdowskich 13 - dlaczego zimą? Bo zimą dokładnie "widać" skuteczność i komfort takiego ogrzewania







Ps.2.

Kryterium "jak ja nie mam, to jest złe" raczej nie jest miarodajne.
Napisano

W Kanadzie domy ogrzewane powietrzem to codzienność. Powszechność. Domy szkieletowe! Mam wrażenie, Gawle, że masz bardzo dobry pomysł, i - co ważne - sprawdzony. Byle dobrać jednostkę.

Tylko że oni tam grzeją z podłogi. Nadmuch jest z podłogi. Instalacja w piwnicy. W łazience taka ciepła dmuchawa to, pamiętam, bajka i frajda.

Gość gawel
Napisano
Słuchajcie, mnie ja nie neguję posiadania pc+podłogówki, bo to jest fajne i komfortowe, z tym że rozważane przeze mnie rozwiązanie dotyczy osób dla które mieszkają już ładnych paręnaście czy nawet parędziesiąt lat i remontując chciałyby unowocześnić swój dom lub mieszkanie a ze względów po prostu technicznych kub (i) ekonomicznych jest to po prostu nieopłacalne lub niemożliwe.
Napisano
Podłogowy, bo dmucha od dołu (tak jak pisał PeZet), a nie dlatego, że podpięty pod podłogówkę. icon_biggrin.gif

Oczywiście podpięty pod jednostkę centralną np. PCi.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Ja mimo wszystko będę zachęcał do takiego rozwiązania i połączenia,czyli pompa ciepła plus ogrzewanie podłogowe,bo tylko wtedy będziemy mieć zapewniony optymalny komfort i wygodę.
  • 1 rok temu...
Napisano

komfort komfortem, ale większym czynnikiem dla takiego rozwiązania jest ekonomia - całość pracuje w układzie niskotemperaturowym a to = niższe rachunki. całość można rozwinąć o ogrzewanie płaszczyznowe, co daje opcję chłodzenia latem przy odpowiedniej pompie gruntowej.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...