Cytat

co to jest d1 - dodatek do wyrównania niskich temperatur powierzchni przegród? Skąd to wziąc? Jakie jednostki?
co to jest d2 - dodatekj uwzględniający skutki nasłonecznienia budynku; przyjęta została średnia arytmetyczna... dalej nie mogę odczytać.
Jakie jednostki? Skąd wziąć? Jak policzyć?


Ja to robiłem 5 lat temu a i pamieć mam niezbyt ;)
Musiałbym przysiąść i pogłowkować ale z tego co widzę to jakieś nie istotne wartości.
Dla Ciebie najważniejsza jest jednak tabela.

Link do komentarza
Dalej, trzymając się tej drugiej tabelki, skąd mam wziąć parametr ilośc powietrza w m3/sek?

I pytanie ostatnie: czy Qw z tabelki (czyli straty ciepła na wentylację) to to samo, co moc grzałki?

Cytat

Regułę mam tam taką:
=L31*(1+0,13-0,05)+E34


Co to jest L13? Co podstawić?
Co to jest E34?
Link do komentarza
Cytat

to wtedy Qw=0
ale pozostaje Qp
naprawdę - skup się


Okej, spokojnie. Pali się czy co? icon_biggrin.gif
Zostaje Qp.

Wreszcie coś.

Jak policzyć Qp?
W tabelce widzę dane, parametry, wszystko okej.
Poproszę o wzór jak policzyć Qp znając te wszystkie parametry.
W której on jest rubryce?

W rubryce L6 jest coś nadźgane. I ja się pytam co tam jest nadźgane.
Arturo, wstawaj do odpowiedzi albo dostaniesz dwóję za niewyraźne pisanie!!

Qp = k* (ti - te) * .... co jest dalej?

... * A .... co jest dalej?
Link do komentarza
Qp = k* (ti - te) * A * ...

Cytat

*A*k i ta da

Qp=k * (ti-te) * A amen


Uffffffffff.

Normalnie tyle stron pisania, jakby z gardła komu wyrywane.... Dzięki, Barbossa.

Gdybym był złośliwy, to bym napisał: "a nie można było od razu tego wzoru napisać?" Tyle pierniczenia.

Ale nie napiszę, bo wierzę w samoedukację. Również tych, co uczą innych.
Link do komentarza
=============

Cytat

1. a teraz zrób ti i te jak Ci pasuje, np dla 1st, będziesz wiedział ile Q na jeden stopień,
2. fizycznie policz czas w chałupie gdy temperatura spadnie o 1 st
3. i masz wynik o który Ci chodzi


ad 1
Okej. Kumam

ad 2
Nie kumam. Jak?

ad 3
Już prawieśmy dotarli.

edit: wykreśliłem moje brednie. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Qp = k* (ti - te) * A * ...


Uffffffffff.

Normalnie tyle stron pisania, jakby z gardła komu wyrywane.... Dzięki, Barbossa.

Gdybym był złośliwy, to bym napisał: "a nie można było od razu tego wzoru napisać?" Tyle pierniczenia.

Ale nie napiszę, bo wierzę w samoedukację. Również tych, co uczą innych.


przeca tabela wsio pokazywała, kilka sekund zajmuje jej analiza pod kątem matematycznym :bezradny:
Link do komentarza
Cytat

przestajesz grzać t=coś tam, włączasz stoper
t=coś tam -1, stoper stop
masz czas, masz Q dla delta T=1 czegóż pragniesz więcej Przyjacielu?


Żeby się upewnić, pragnę:
po zmierzeniu czasu będę miał zapotrzebowanie w tym czasie?
Czyli na przykład:
jeśli moje Q dla te= -5*C (zewn) oraz ti = 5*C (wewn) wyniosło 500W,
a temperatura w domu spadła o jeden stopień po 3 godzinach,
to dzielę 500W przez 3h?
Czyli 170W muszę dostarczać w każdej godzinie? Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Żadne OZC. OZC jest dla myślących. To ma być dla głąba.
Zwykły dom to ma do 120m2 powierzchni i jeden albo dwa kominy.
Ma w miarę szczelne otwory.
Czy jest jakaś wartość tego V? Jakiego rzędu jest to V dla wentylacji grawitacyjnej? 100m3/h?
Czy może tu trzeba wziąć według normy: sumę obowiązkowego wywiewu z pomieszczeń mokrych?
Link do komentarza
Gość arturo72
Cytat

Takiś teraz mądry, jak już wszystko wyłożone? Trzeba było wytłumaczyć prostym językiem. Wystarczyło napisać wzorek. Ale to za trudne, rozumiem.
Zresztą, nadal możesz to zrobić. Wyręczysz mnie? Wątpię.


PeZet,nie każ mi coś głupiego napisać ;)
Link do komentarza
Arturo, chodzi tym razem o dom z wentylacją grawitacyjną, a link dotyczy mechanicznej. Z mechaniczną to nie ma problemu. Chodzi o to, żeby ze wzoru mógł skorzystać każdy. Każdy. Everyman.

Najprościej ma być. Ale to jest, paradoksalnie, najtrudniejsze: wytłumaczyć tak, żeby każdy zrozumiał.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez zecia: Ach jak ja lubię jak Janusze netu zadają takie pytania choć mają na to odpowiedź to nie, trzeba walnąć posta aby licznik sobie nabić.
    • Мобильные игры в последнее время становятся всё более востребованными. Каждый день месяца появляются интересные проекты, которые впечатляют игроков со всего планеты. В этой статье мы расскажем о последних обновлениях из мира мобильных игр и новостных сводках игровой индустрии. Недавно компания Samsung объявила свежую версию iOS, которая внедрила набор улучшений для пользователей. В частности, теперь доступны более высокие визуализированные режимы, что улучшает игровой процесс ещё приятным. Одной из самых долгожданных игр 2024 года является продолжение Call of Duty Mobile. Разработчики создали массу миссий, а также усовершенствовали игровой мир и включили уникальные опции. Значимым событием в игровой индустрии стало представление проекта от компании Supercell. Титул разработки пока не объявлено, но источники говорят, что это будет захватывающий экшен с открытым миром. Для любителей мобильных стратегий есть прекрасная новость - в этом месяце выйдет последнее расширение для Clash of Clans. В новой версии разработчики включили новых героев, а также ввели специальные события. Сфера мобильных игр динамично меняется, и каждый день нас радуют интересные релизы. Следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе о самых актуальных новинках и событиях. Кроме того, обязательно подписаться нашими новостями в https://www.pinterest.com/pin/118782508915605442/, чтобы видеть самые свежие новости из мира игр. На сегодня это все известия из мира мобильных игр. До новых встреч и вдохновляющего гейминга! http://www.isexsex.com/home.php?mod=space&uid=2890207&do=profile&from=space http://bridgejelly71yeq.i.u.j.ia.n.3@haedongacademy.org/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps://droidquest.ru%3E%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttps://droidquest.ru+/%3E https://www.wakeup-radio.com/qtvideo/yellow-dress-2/ http://.pi40i.n.t.e.rloca.l.qs.j.y@forum.annecy-outdoor.com/suivi_forum/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps://droidland.ru%3E%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttps://droidland.ru/+/%3E http://Www.Kepenk%26nbsp;Trsfcdhf.Hfhjf.Hdasgsdfhdshshfsh@Forum.Annecy-Outdoor.com/suivi_forum/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps://Droid-Zone.ru/%3E%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttps://droid-zone.ru+/%3E [url=https://korealol.com/thread-31196.html]Потрясающие события! Эти сенсационные игровые новости изменят мир![/url] [url=https://rubukkit.org/threads/mech-mkmagic-v1-1-ognennaja-vodjanaja-i-vozdushnaja-magija-1-13-1-21-4.194226/#post-1754228]Шокирующие новости! Эти сенсационные игровые новости потрясли игровое сообщество![/url] [url=http://korealol.com/thread-30979.html]Потрясающие события! Эти игровые открытия изменят мир![/url] 2b4f2_6
    • Co dla Ciebie znaczy pojęcie "przy posesji"? To nie jest określenie prawne. Zdefiniuj go dokładnie. Bo bez takiej definicji to co dalej napisałeś nie ma żadnego znaczenia. Prawo mówi natomiast że obowiązek odśnieżania chodników spoczywa na właścicielach lub zarządcach nieruchomości przylegających do danego chodnika. Czyli chodnik musi PRZYLEGAĆ do nieruchomości, a nie być położony przy posesji. I to jest olbrzymia różnica w obowiązkach zarządcy tej nieruchomości.  
    • Komentarz dodany przez zecia: Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości, odśnieżanie chodnika przy posesji to obowiązek jej właściciela lub zarządcy. Śnieg, lód i błoto muszą być usuwane na bieżąco, by zapewnić bezpieczeństwo. Niedopełnienie obowiązku może skutkować mandatem lub odpowiedzialnością cywilną w razie wypadku. Śniegu nie można zrzucać na drogę. W blokach zadanie to często przejmuje zarządca lub firma sprzątająca. Odśnieżanie to nie tylko wymóg prawny, ale i wyraz troski o sąsiadów, szczególnie osoby starsze czy z niepełnosprawnościami. Regularne sprzątanie chodnika to sposób na budowanie bezpiecznej przestrzeni i uniknięcie problemów prawnych. https://www.nowin.pl/2024/01/14/odpowiedzialnosc-za-odsniezanie-chodnika-przed-posesja-w-zimie/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...