remont w starej kamienicy


joazia

Recommended Posts

Napisano

Witam mam problem z zamontowaniem sufitu podwieszanego w kamienicy z lat 50-tych , a mianowicie w jaki sposób wykonać podwieszany sufit w mieszkaniu w starej kamienicy ( rok budowy 1954) w sytuacji gdy okazało się że na suficie jest tynk (pęka, sypie się i kruszy) o grubości 2-3 cm, a potem długo długo nic ( to nic to ok 25-27 cm) a potem prawdopodobnie beton...w każdym bądź razie jest opór . Ta sytuacja nie występuje na całym suficie , nie mniej jednak częściowo jest,trudno określić na jakiej powierzchni - i tu jest problem , jak zamontować profile pod gk? do czego? czym? i czy to w ogóle się uda, czy wytrzymają ciężar ? . Będę wdzięczna za każdą dobrą radę

Napisano
Jakiego wymiaru są pomieszczenia, w których chcesz ten sufit podwiesić?
Napisano
no nic to raczej nie icon_smile.gif, czegoś te 2-3cm tynku musi się jednak trzymać, pewnie maty słomiane, ale to po tych 25-27cm to raczej nie beton
musisz zrobić odkrywkę i sprawdzić co tam masz, innego wyjścia nie widzę, chyba, że to małe pomieszczenie i jest miejsce pod sufitem , to jakiś ruszt bez wieszaków można wymyślić
za mało danych :bezradny:
Napisano (edytowany)
Cytat

no nic to raczej nie icon_smile.gif, czegoś te 2-3cm tynku musi się jednak trzymać, pewnie maty słomiane, ale to po tych 25-27cm to raczej nie beton
musisz zrobić odkrywkę i sprawdzić co tam masz, innego wyjścia nie widzę, chyba, że to małe pomieszczenie i jest miejsce pod sufitem , to jakiś ruszt bez wieszaków można wymyślić
za mało danych :bezradny:


Dokładnie to wymiary sufitu 5,25x 3 Edytowano przez joazia (zobacz historię edycji)
Napisano
Dla pewności wyrzuciłbym ten stary sypiący się sufit, żeby kiedyś nie zawalił się na ten podwieszony, bo mogła by ta konstrukcja ciężaru nie wytrzymać...

Można pomyśleć też o suficie napinanym - dają 15 letnią gwarancję. Przynajmniej tak piszą na swojej stronie.

http://sufitywarszawa.pl/oblicz-cen.
Napisano (edytowany)
Cytat

W takiej sytuacji można rozważyć zamontowanie sufitu samonośnego. W tym wariancie płyty g-k mocowane są do profili przytwierdzonych do ścian, a nie sufitu. Wygląda to tak:
[attachment=23701:4sys_samonosne.jpg]


Zastanawia mnie ten sufit.
Czy jeśli w danej ścianie są otwory np. drzwiowe to jak "strzelę" drzwiami, to czy nie przeniesie się to na sufit powodując powolne pękanie na złączeniach płyt?

Cytat

Dla pewności wyrzuciłbym ten stary sypiący się sufit


Tylko, że to może być strop kleina.

A może jeśli tynk się trzyma (tylko miejscami się kruszy?) to wystarczy go porządnie wzmocnić jakimś gruntem głęboko penetrującym i przykleić do niego bezpośrednio płyty GK na piance nisko rozprężnej.
Jednocześnie powstanie mała warstwa izolacji termicznej.
dopisałem Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

W takiej sytuacji można rozważyć zamontowanie sufitu samonośnego. W tym wariancie płyty g-k mocowane są do profili przytwierdzonych do ścian, a nie sufitu. Wygląda to tak:
[attachment=23701:4sys_samonosne.jpg]



Tekst i rada dobra, ale obrazek jest kretyński! To się robi nie takimi profilami i nie tak położonymi!!!
  • 1 rok temu...
Napisano
Dnia 22.12.2015 o 10:09, Shaggi napisał:
Cytat

Tekst i rada dobra, ale obrazek jest kretyński! To się robi nie takimi profilami i nie tak położonymi!!!


Z PiS-u jesteś, że taka agresja? :icon_smile: Nie można napisać: niewłaściwy, nieodpowiedni, niefachowy? Więcej luzu na Święta! :icon_biggrin:
A co do meritum - tu jest ten sam schemat:
http://www.siniat.pl/systems/sufity-samono...yka/?overview=1
Co z nim nie tak?

 

 

Dnia 22.12.2015 o 10:33, demo napisał:

W obecnej sytuacji lepiej by pasowało - z PO jesteś ?, albo od tego Swetru. :icon_lol:

I temat zakończono? to najlepszy dowód, że nie trzeba mieszać polityki do budownictwa, bo to psuje atmosferę - szczególnie w Polsce.

Kontynuując: co właściwie było z tym stropem i pustką?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Prysznic na kolanach, żeby się od luksusów w głowach nie poprzewracało. 
    • Komentarz dodany przez Ob.Serwator: Dream on... W wykonawstwie jednostką płatniczą jest 10 000 zł, myślę, że gdyby pokazać ceny z artykułu majstrom różnej maści, to mogliby pospadać z krzeseł ze śmiechu. Coś o tym wiem, właśnie kończę podobnej wielkości dom.
    • Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.     Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).   BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych   Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.     W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę.   
    • Problem z nieszczelnością wewnątrz pompy nibe s2521, włączanie się alarmy 228 ,brak ciepłej wody w buforze.