Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) to rozwiązanie na pozór dobrze znane i powszechnie wykorzystywane. Praktyka pokazuje, że jest inaczej. W co najwyżej 10 proc. polskich domów zobaczymy pętle cyrkulacyjne zrealizowane w przemyślany sposób, funkcjonujące zgodnie z potrzebami mieszkańców. Dużo częściej spotyka się natomiast dwa skrajne przypadki: cyrkulację trwale wyłączoną (lub od dawna zepsutą) bądź też działającą 24 godziny na dobę przez okrągły rok.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/20376-cyrkulacja-cieplej-wody-uzytkowej-zasada-dzialania-schematy

Napisano
U siebie zrobiłem to tak, że pompę cyrkulacyjną uruchamiają na 3min. czujki ruchu: w łazienkach i kuchni, poprzez pobudzenie wyjścia centrali alarmowej, która za pomocą przekaźnika uruchamia pompę cyrkulacyjną.
Jednak, jak red. zauważył trzeba takie rozwiązanie przewidzieć na etapie budowy. Po nim, będzie to trudne do wykonania, choć nie niemożliwe (np. bezprzewodowe rozwiązania)
  • 4 miesiące temu...
Gość Robert
Napisano
U mnie przy 4 osobach kręcących :) się po całym domu, takie rozwiązanie jak kolega Radek zaproponował, nie zdało by egzaminu. Pompa praktycznie chodziła by cały czas
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Do Radka,czy jest inny sposób włączenia pompy cwu bezprzewodowego niż przez centrale alarmowa.
ps.a jaki masz model centrali i ile cie to kosztowało. priv olaf32@WP.pl
  • 1 miesiąc temu...
Gość krzyspx
Napisano
można inaczej
kilka sposobów na rozwiązanie problemu. U mnie działa czujka bezprzewodowa PIR Arduino i gniazdo sterowane radiowo. Całość ok 200zł bez kucia i wiercenia czegokolwiek.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
kol.Robercie, zdało by egzamin, bo można zaprogramować to tak, że po jednym pobudzeniu czujki "zawiesza się ona" na np.1godz.Czyli kolejne załączenie cyrkulacji możliwe by było dopiero po czasie 1godz.

kol.Olku: jeśli chodzi o bezprzewodowe sterowanie inne niż z centrali to np. poprzez sterownik radiowy elmes, przekaźnik na 12V i zasilcz (np.12V 1A wtyczkowy za 20zł)
  • 2 lata temu...
Gość Paweł78
Napisano
Koledzy mam pies sas 17 kw jak ustalić tem na bolierze 40 st w domu 20 st i odłączyć ogrzewanie podłogowe
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Problem braku ciepłej wody występuje po kilku godzinach przerwy w korzystaniu. Najczęściej rano i po powrocie z pracy. W moim przypadku przy 4 os rodzinie strata wody to max 4litry na dobę. Rocznie 1,5m3. Koszt jakieś 30zł rocznie. Obawiam się, że koszt instalacji i prądu do pompki będzie sporo większy.
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Witam, Mam problem, otoz kupilem 9 letni dom, zadnej dokumentacji, wiec ta droga prosilbym o pomoc. W domu tym zainstalowana jest pompa cyrkulacyjna firmy lainge S1- 15/700 BU. Dziala dobrze, ale podlaczona jest 24h/d. Pompa ta posiada na tarczy taimera takie "bolce" ktore sie wciska, jak sie domyslam w zakresach co pol godziny. I co znow sie domyslam tymi bolcami ustawia sie okresy czasu kiedy pompa ma pracowac. Ustawilem miedzy 4,30 a 8,00 i miedzy 21,30 a 22,30. W kazdym razie tak mi sie wydaje, ze to jest to. Ale, no wlasnie jest ale skad ten taimer wie ktora jest aktualnie godzina? Ustawienia godzina jak chocby w mikrofalowce nie ma. Wiec pewnie moje domysly co do ustawien sa bledne. Bardzo prosze o pomoc osoby ktore maja taka pompe i potrafia ja ustawiac na pozycji timer. A moze ktos mógłby podrzucic instrukcje obslugi. Pozdrawiam
Napisano
42 minuty temu, Gość Adam napisał:

Ale, no wlasnie jest ale skad ten taimer wie ktora jest aktualnie godzina?

Bo musisz ustawić tarcze timera na wartość godziny taką jaka jest rzeczywiście. Przecież są cyferki na tarczy odpowiadające godzinom i obracając tarcze zgodnie z ruchem wskazówek zegara ustawiasz godzinę po czym timer pracuje już jak zegar włączając i wyłączając pompkę o danej godzinie. Z opisu jaki zapodałeś wynika że masz timer taki jak poniżej, na obwodzie timera masz białą kreskę jest to odnośnik stały do którego ustawiasz tarczę środkową timera  na której jest czarny trójkąt z wartościami godzinowymi, aby timer pracował poprawnie znaczy sie aby załączał i wyłączał musi być podłączony do zasilania non stop, w innym razie np w przypadku przerwy w dostawie prądu należy timer ustawić od nowa na obowiązująca w tym czasie godzinę.

lamex-programator-czasowy-mechaniczny-do

 

Napisano

Ja kupiłem programator cyfrowy bo cyrkulacja mi nie jest potrzebna przez cały dzień.
Uruchamia więc pompę w czasie w którym nam jest to najbardziej potrzebne tj. rano i wieczorem.
Opcji programowania ma na cały tydzień lub poszczególne dni lub pnd-od + sb-nd.

Działa. Koszt 30zl

Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka

Napisano
Urobos, gdyby to bylo takie proste, bym to zrobil a nie pytal na forum. A moze Ty zapytaj wujka i podeslij linka
Napisano
Mhtyl, owszem sa cyferki na tarczy, ale wg mnie sluza one do wycisniecia "bolcow" w godzinach w ktorych chce ny pompa sie zalaczala, a ustswienie sktualnej godziny jak? Oeszem da sie tarcza obracac, ale wskazać programatorowi aktualna godzine nie w sposob, bo jak? Jakas konkretniejsza podpowiedz?
Napisano
11 minut temu, Gość Adam napisał:

Mhtyl, owszem sa cyferki na tarczy, ale wg mnie sluza one do wycisniecia "bolcow" w godzinach w ktorych chce ny pompa sie zalaczala, a ustswienie sktualnej godziny jak? Oeszem da sie tarcza obracac, ale wskazać programatorowi aktualna godzine nie w sposob, bo jak? Jakas konkretniejsza podpowiedz?

Przecież napisałem wyżej. Czy na tej tarczy obracającej się masz jakiś znacznik np jak na fotce  czarny trójkąt? a na zewnątrz tej tarczy musi być odnośnik czyli jakaś kreska. O ile dobrze pamiętam to wartość liczbową godziny taka jak jest obecnie musisz ustawić na wysokości znacznika na zewnątrz tarczy i wtedy timer powinien działać prawidłowo.

lamex-programator-czasowy-mechaniczny-do

Chyba źle Ci podałem ustawienia godziny, tarcza środkowa ze znaczkiem czarny trójkąt jest stała czyli kręcąc tarcza zewnętrzna z godzinami zgodnie ze ruchem wskazówek zegara ustawiasz godzinę na wierzchołek tego trójkąta i to jest ten odnośnik ustawienia aktualnej godziny.

Sorki za wprowadzenie w błąd.

Napisano

Czy u Ciebie jest podobny programator jak na fotce niżej? Tu oprócz tarczy z godzinami masz jeszcze przełącznik do ustawienia pracy pompy ciągła praca lub wyłączona/wyłączony timer pompy jest to ten mały biały punkcik po prawej stronie znaczka trójkąta, w zasadzie jest to przełącznik którym przełączasz w jakim trybie ma pracować pompka.

i-junkers-pompa-cyrkulacyjna-c-w-u-77190

W linku który podałem niżej zwróć uwagę na str 11 jest tam co prawda obrazowo pokazane ustawienia ale chyba powinieneś załapać o co chodzi.

 

http://cdn28.pb.smcloud.net/t/files/3d/34/d1/7e8a70fd7d/pompa-cwu-grundfos-comfort-instrukcja.pdf

Napisano
Mhtyl, bardz Ci dziekuje za podpowiedzi. Poniewaz mam pompe z programatorem duzo powyzej glowy to nie widzialem strzalki, ale dzieki Twoim podpowiedziom zaczalem go milimetr po milimetrze oglądać. Nastawilem na 22:30 ( co pol godz. mozna nastawiac) na wysokosci strzalki, specjalnie nie wierzac, ze to jest ustawienie zegara. Ale dzis o 4:30 poszedlem zobaczyc i strzalka wskazywala 4:30. Tak wiec sprawa sie wyjasnila. BTW Nie widze fotki o ktorej piszesz a i Twoje odpowiedzi urywaja mi sie w polowie. Klikam na Twoja odpowiedz i nic. Powodem moze byc, ze z komorki korzystam? Jeszcze raz dzieki, pozdrawiam
Napisano
2 godziny temu, Gość Adam napisał:

Mhtyl, bardz Ci dziekuje za podpowiedzi. Poniewaz mam pompe z programatorem duzo powyzej glowy to nie widzialem strzalki, ale dzieki Twoim podpowiedziom zaczalem go milimetr po milimetrze oglądać. Nastawilem na 22:30 ( co pol godz. mozna nastawiac) na wysokosci strzalki, specjalnie nie wierzac, ze to jest ustawienie zegara. Ale dzis o 4:30 poszedlem zobaczyc i strzalka wskazywala 4:30. Tak wiec sprawa sie wyjasnila. BTW Nie widze fotki o ktorej piszesz a i Twoje odpowiedzi urywaja mi sie w polowie. Klikam na Twoja odpowiedz i nic. Powodem moze byc, ze z komorki korzystam? Jeszcze raz dzieki, pozdrawiam

Adam, w takim razie jeżeli nie widzisz fotek i urywa się tekst to zapraszam na łamy forum jako nowego użytkownika, zarejestruj się i będziesz 100% członkiem forum wszystko widzącym :) 

  • 4 tygodnie temu...
Gość Grzegorz
Napisano
W mojej instalacji zastosowałem załączanie cyrkulacji czujką ruchu w łazience. Zazwyczaj po wejściu do łazienki nie korzystamy z prysznica czy zlewu natychmiast, lecz po jakimś czasie - w praktyce to jest wystarczające opóźnienie aby ciepła woda dotarła tam gdzie jest potrzebna. Na rurze powrotu cyrkulacji mam termometr - jeśli temperatura powrotu cyrkulacji jest zbliżona do temperatury wody w bojlerze, to sterownik nie włącza niepotrzebnie cyrkulacji (bez tego cyrkulacja załączałaby się za każdym razem gdy zadziała czujka ruchu). Polecam pomysł :)
  • 1 rok temu...
Napisano
#ravhtc Jeśli chodzi o siku i mycie rąk to ludzie dzielą się na 4 typy: 1. Nie myją rąk 2. Myją ręce po 3. Myją ręce przed 4. Myją ręce przed i po Rozumiem, że zaliczasz się do grupy pierwszej...
  • 3 lata temu...
Napisano
Komentarz dodany przez Marek:
Szkoda, że w temacie przedstawionym w artykule wypowiada się osoba nie mająca wiedzy i kwalifikacji Wygląda że zdjęcia i treść opracowała AI. Schemat rozprowadzania jest błędny (wspomaga namnażanie bakterii Legionella) a pompa c.w.u. powinna pracować w cyklu 24/7. Polecam poszerzenie wiedzy i nie korzystanie z publikacji blogerów.
Napisano
49 minut temu, Zdaniem Czytelnika napisał:

Komentarz dodany przez Marek:
Szkoda, że w temacie przedstawionym w artykule wypowiada się osoba nie mająca wiedzy i kwalifikacji Wygląda że zdjęcia i treść opracowała AI. Schemat rozprowadzania jest błędny (wspomaga namnażanie bakterii Legionella) a pompa c.w.u. powinna pracować w cyklu 24/7. Polecam poszerzenie wiedzy i nie korzystanie z publikacji blogerów.

Marku, odnośnie treści, to artykuł był napisany w 2015 roku, kiedy nikt nie marzył o generatorach tekstu :) (AI wygenerowała zdjęcie otwierające). Czy mógłbyś rozwinąć swoje myśli i opisać, jak Twoim zdaniem powinien być wykonany schemat? Z chęcią go omówimy.

Napisano
Komentarz dodany przez Adamis:
Bardzo ważna jest odpowiednia izolacja rur cwu i cyrkulacji. Niestety, prawie wszyscy instalatorzy zakładają pseudo izolację 6mm, ci co nieco bardziej świadomi zaszaleją z 9mm. 6mm to nie izolacja a co najwyżej osłona rury przed brudem. Ja zakładam 20mm, o to bardzo ciasno na każdej złączce. Mam klientów, którzy wyłączyli cyrkulację całkowicie z powodu ogromnych strat na skutek cienkiej i byle jak wykonanej izolacji rur. Dzwoią i proszą, żeby coś z tym zrobić, ale co można zrobić jak wszystko jest pod podłogą i w ścianie.
Napisano
Komentarz dodany przez Adamis:
Bardzo ważna jest odpowiednia izolacja rur cwu i cyrkulacji. Niestety, prawie wszyscy instalatorzy zakładają pseudo izolację 6mm, ci co nieco bardziej świadomi zaszaleją z 9mm. 6mm to nie izolacja a co najwyżej osłona rury przed brudem.Ja zakładam 20mm, o to bardzo ciasno na każdej złączce.Mam klientów, którzy wyłączyli cyrkulację całkowicie z powodu ogromnych strat na skutek cienkiej i byle jak wykonanej izolacji rur. Dzwoią i proszą, żeby coś z tym zrobić, ale co można zrobić jak wszystko jest pod podłogą i w ścianie.
Zasadniczą kwestią jest kto bardziej chciał zaoszczędzić, wykonawca czy inwestor. Bo obawiam się że prawda jest jak zwykle po środku, a szanujący się wykonawca nie powinien zakładać tak słabej izolacji, bo się tym zna i powinien przekonać inwestora, że w innym przypadku tak jak mój wykonawca opowiadał, że facet miał 150zł/mies strat na cyrkulacji.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka


  • 5 miesiące temu...
Napisano

Mam w tej chwili tak rozprowadzone CWU pod cyrkulację. Nie wiem jeszcze czy będzie programator, czy jakiś kable dać włącznika światła, czy może inne rozwiązanie np. St-11, który włącza cyrkulację jak się odkręci kran. Nie wiem czy w ogóle ją robić, bo też czytałem, że te straty wody to 30 zł na rok. No ale pętla jest.

Inny instalator zasugerował, żeby zrobić tam 2 trójniki i rurkę, rozdzielić kuchnię i łazienkę, żeby woda nie musiała całego obiegu przejść. Nie do końca to zrozumiałem. Powiedział, że to ważne jak np. cyrkulacja nie będzie chodziła, albo w ogóle jej nie zrobię.

 

3QPOirs.jpg

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm 
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi. 
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...