bajbaga Napisano 31 stycznia 2015 Udostępnij #51 Napisano 31 stycznia 2015 Cytat Dlatego zawsze lepiej się dopytać o jaki kocioł chodzi. Rozwiń Bo to jest najważniejsze, bo z tego wynika jaka ma być wentylacja (a nie z normy).Ps. Kominiarze nie są orłami jeśli chodzi o przepisy - z reguły opierają się na starociach, albo na "przepisach" szptanych Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 31 stycznia 2015 Udostępnij #52 Napisano 31 stycznia 2015 Cytat I to była kotłownia z kotłem z zamkniętą komorą spalania? Rozwiń Tak - spaliny wyrzucane kominem współosiowym i powietrze do spalania tymże! Cytat A widziałeś kiedyś kocioł kondensacyjny w łazience?Czy też wydzielisz wtedy wentylację nawiewno-wywiewną od tej łazienki i zrobisz szczelne drzwi do tejże łazienki a w łazience dasz komin i uruchomisz wentylację grawitacyjną? Nie sadzę... Rozwiń Zapewne masz rację w tym, że kiedy kocioł zlokalizowany byłby w łazience, to rozwiązanie byłoby inne, ale tu mam wydzieloną kotłownię, dwa wolne kanały wentylacyjne - nie było wielkiego problemu i wszyscy zadowoleni Link do komentarza
MrTomo Napisano 31 stycznia 2015 Udostępnij #53 Napisano 31 stycznia 2015 Cytat Tak - spaliny wyrzucane kominem współosiowym i powietrze do spalania tymże!Zapewne masz rację w tym, że kiedy kocioł zlokalizowany byłby w łazience, to rozwiązanie byłoby inne, ale tu mam wydzieloną kotłownię, dwa wolne kanały wentylacyjne - nie było wielkiego problemu i wszyscy zadowoleni Rozwiń No widzisz - ale to jest zasadnicza różnica, bo nie można byłoby mieszać dwu rodzajów wentylacji w obrębie takiej kotłowni.Tak czy inaczej wątek poszedł gdzieś w maliny a autor chyba dopiero ma w planie kupno kotła, bo nie udzielił jak dotąd informacji jaki dokładnie ma ten kocioł Już na zakończenie z mojej strony - jeszcze co do kominiarzy - wg. mnie powinni mieć okresowe szkolenia i odpowiednie certyfikaty.Powinni być "wyrocznią" w swojej dziedzinie a znam przypadek, że człowiek robił odbiór u kominiarza, który miał pogląd na wentylację podobny do tegoż człowieka co go wynajął. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 31 stycznia 2015 Udostępnij #54 Napisano 31 stycznia 2015 Cytat Zapewne masz rację w tym, że kiedy kocioł zlokalizowany byłby w łazience, to rozwiązanie byłoby inne, ale tu mam wydzieloną kotłownię, dwa wolne kanały wentylacyjne - nie było wielkiego problemu i wszyscy zadowoleni Rozwiń Raczkiem, raczkiem, byle nie powiedzieć że się gniota strzeliło. Cytat Czytając zalecenia na stronach producentów kotłów gazowych, wyciągam zgoła odmienne wnioski. Mieliśmy miesiąc wcześniej odbiór instalacji gazowej. Wiesz na co przede wszystkim zwrócili uwagę przedstawiciele dostawcy gazu - ano właśnie na wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu kotłowni, z obowiązkowym nawiewem niezależnym od wentylacji mechanicznej. Znaczy producenci kotłów dbają o bezpieczeństwo użytkownika ich produktów, kominiarz dba o bezpieczeństwo użytkowników, gazownia dba o bezpieczeństwo odbiorców, ale użytkownik ma być postępowy, za radą forum budowlanego mądrzejszy od normy, która nie jest jak mówisz obowiązkowa (ale obowiązująca wg. powyższych podmiotów) i sobie zrobić wbrew zalecanym metodom - tak będzie ok!?... Rozwiń No to jak to w końcu jest?Robić to według przepisów, co lansuje/popiera/zaleca Forum, czy według Ciebie - w oparciu o Twoją interpretację ulotki reklamowej? Cytat Po to aby nie mieszać dwóch rodzajów niezależnych wentylacji. Rozwiń A toś wymyślił naprędce. Wcześniej nic nie pisałeś o dwóch rodzajach wentylacji: Cytat W przypadku gazu ziemnego nawiew kratką 200cm2 (fi160) i wywiew kratką 200cm2 - wywiew pod sufitem.I szczelne drzwi do kotłowni...edit: kursywa Rozwiń Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 31 stycznia 2015 Udostępnij #55 Napisano 31 stycznia 2015 Cytat Na podstawie przepisów, w tym przypadku na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - konkretnie § 176 tegoż. Rozwiń Cytuję ten przywołany przez Ciebie fragment WT, na podstawie którego wyciągasz wniosek, że Polska Norma dotycząca kotłowni dla urządzeń ogrzewanych gazem ziemnym nie obowiązuje: "§ 176. 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe powinny odpowiadać wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporządzenia,a także odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanychna paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1." - nadal odnoszę wrażenie, że dla Ciebie gaz ziemny ma gęstość powyżej 1 Pominąłeś też istotny w tej kwestii § 170 tegoż rozporządzenia, które mówi:"§ 170. 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunkidotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalaniaokreślone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych"Właśnie warunki wentylacji takiej kotłowni o jakiej rozmawiamy określa wspomniana prze ze mnie norma Cytat I nie obowiązuje m.in. w zakresie wentylacji (takiej) kotłowni, bo w tym zakresie obowiązują inne zapisy dot. wentylacji przywołanego Rozporządzenia. Rozwiń Ty tak twierdzisz - ja i cytaty z rozporządzenia co innego, a mówimy cały czas o kotłowni z kotłem kondensacyjnym, z zamkniętą komorą spalania i o jej wentylacji.... - gdyby Jani_63 nadal upierał się przy twierdzeniu, że ja tak raczkiem, raczkiem...Kotłownia to inne wymogi, zaś np. łazienka, to zupełnie inne wymogi!!! Można by uznać, że skoro w łazience nie potrzeba takich specjalnych zabiegów, to i w kotłowni można je pominąć... ale w grę wchodzi bezpieczeństwo i odpowiedzialność za ewentualne skutki nieszczęścia, a wtedy nikt nie będzie się pytał jakie wymogi są dla łazienki, tylko będzie zarzut o niespełnieniu warunków dla kotłowni! Aby było śmieszniej, sam Bajbaga broni dokładnie mojej tezy w innym wątku, co prawda sprzed 3-4 lat, ale nie zauważyłem, aby coś się w tym zakresie, od tego czasu, zmieniło... Są dwa wyjścia: zaawansowana skleroza, albo ... Cytat No to jak to w końcu jest?Robić to według przepisów, co lansuje/popiera/zaleca Forum, czy według Ciebie - w oparciu o Twoją interpretację ulotki reklamowej? Rozwiń Jak w świetle zacytowanych fragmentów WT brzmią te zalecenia Forum...chyba, że przytomnie zauważysz, że Forum to także Strawman Cytat A toś wymyślił naprędce. Wcześniej nic nie pisałeś o dwóch rodzajach wentylacji: Rozwiń Jani_63 - nie poniżaj sam siebie... no chyba, że Ty wywiewy i nawiewy w WM podajesz w cm2? Link do komentarza
bajbaga Napisano 31 stycznia 2015 Udostępnij #56 Napisano 31 stycznia 2015 (edytowany) Cytat Cytuję ten przywołany przez Ciebie fragment WT, na podstawie którego wyciągasz wniosek, że Polska Norma dotycząca kotłowni dla urządzeń ogrzewanych gazem ziemnym nie obowiązuje: "§ 176. 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe powinny odpowiadać wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporządzenia,a także odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanychna paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1." - nadal odnoszę wrażenie, że dla Ciebie gaz ziemny ma gęstość powyżej 1 Pominąłeś też istotny w tej kwestii § 170 tegoż rozporządzenia, które mówi:"§ 170. 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunkidotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalaniaokreślone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych"Właśnie warunki wentylacji takiej kotłowni o jakiej rozmawiamy określa wspomniana prze ze mnie normaTy tak twierdzisz - ja i cytaty z rozporządzenia co innego, a mówimy cały czas o kotłowni z kotłem kondensacyjnym, z zamkniętą komorą spalania i o jej wentylacji.... - gdyby Jani_63 nadal upierał się przy twierdzeniu, że ja tak raczkiem, raczkiem...Kotłownia to inne wymogi, zaś np. łazienka, to zupełnie inne wymogi!!! Można by uznać, że skoro w łazience nie potrzeba takich specjalnych zabiegów, to i w kotłowni można je pominąć... ale w grę wchodzi bezpieczeństwo i odpowiedzialność za ewentualne skutki nieszczęścia, a wtedy nikt nie będzie się pytał jakie wymogi są dla łazienki, tylko będzie zarzut o niespełnieniu warunków dla kotłowni! Aby było śmieszniej, sam Bajbaga broni dokładnie mojej tezy w innym wątku, co prawda sprzed 3-4 lat, ale nie zauważyłem, aby coś się w tym zakresie, od tego czasu, zmieniło... Są dwa wyjścia: zaawansowana skleroza, albo ...Jak w świetle zacytowanych fragmentów WT brzmią te zalecenia Forum...chyba, że przytomnie zauważysz, że Forum to także Strawman Jani_63 - nie poniżaj sam siebie... no chyba, że Ty wywiewy i nawiewy w WM podajesz w cm2? Rozwiń Cytuję w całości, także dla potomnych - bo warto.Drogi Ireneuszu - mogłeś wycofać się, ale pycha i ego podpowiedziała Ci to to podpowiedziała.Po raz kolejny - przepisy i inne dokumenty czyta się w całości.Naprowadziłem na właściwy trop, podając właściwy (dla zagadnienia) paragraf - nie bez kozery, liczyłem, że zastanowisz się i ..... EUREKA.Okrzyku niet, a w zamian dalej piszesz o czymś co nijak nie jest zgodne ze stanem faktycznym.Jeszcze raz - z przytoczonego paragrafu jasno wynika, że norma (wiesz jaką przywołali, i gdzie ?) nie dotyczy m.in. wentylacji.Szukaj dalej - może dopadnie Cię oświecenie. Ps. A podany/ne cytat/y w mojej tezy w innym wątku co do wentylacji kotłowni (pomieszczenia) nie jest cytatem z przywołanej normy (PN-B-02431-1:1999 )Ps. A co do § 170, to akurat o zupełnie inną normę chodzi - na 10000000000000000000% Edytowano 31 stycznia 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
mikic Napisano 31 stycznia 2015 Autor Udostępnij #57 Napisano 31 stycznia 2015 Piec ma być gazowy (gaz ziemny) kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Z tego co kojarzę to piec taki pobiera powietrze przez komin i spaliny wypuszcza też przez komin (rura w rurze), także po co dodatkowy nawiew "grawitacyjny"?Poniżej poprawiłem projekt wentylacji. Co o tym myślicie?Dół Góra Link do komentarza
bajbaga Napisano 31 stycznia 2015 Udostępnij #58 Napisano 31 stycznia 2015 Dla tego rodzaju kotła - wentylacja "kotłowni" prawidłowa ale w drzwiach musi być "kratka". Link do komentarza
mikic Napisano 31 stycznia 2015 Autor Udostępnij #59 Napisano 31 stycznia 2015 Taki jest plan. W drzwiach od strony domu będzie kratka na dole, a drzwi do garażu mają być szczelne. Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 31 stycznia 2015 Udostępnij #60 Napisano 31 stycznia 2015 Cytat Drogi Ireneuszu Rozwiń ???????????????????????Znaczy mogę Ci mówić Baltazarze!? Cytat Jeszcze raz - z przytoczonego paragrafu jasno wynika, że norma (wiesz jaką przywołali, i gdzie ?) nie dotyczy m.in. wentylacji. Rozwiń Nie wiem - opieram się na instrukcji technicznej producenta kotła i wyraźnych uwagach wspomnianych wcześniej przedstawicieli dostawcy gazu i kominiarza!Ktoś zadał pytanie: Uprzejmie proszę jednoznaczną odpowiedź lub o skierowanie do przepisów w kwestii:Dom jednorodzinny, ogrzewanie gazowe (kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania), wentylacja mechaniczna z rekuperacją.Odpowiedź Bajbagi:„[...] dla kotłowni (pomieszczenia) technicznego, obowiązują w zakresie wentylacji tego pomieszczenia: Pomieszczenie kotłów powinno posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona na wysokości maksimum 30 cm nad podłogą oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu.”Odpowiedź moja w tym wątku, na takie samo pytanie: „[...] w przypadku gazu ziemnego nawiew kratką 200cm2 (fi160) i wywiew kratką 200cm2 - wywiew pod sufitem. I szczelne drzwi do kotłowni...”Te szczelne drzwi dodałem tylko dlatego aby zapobiec zakłóceniu systemu wentylacji mechanicznej przez grawitacyjną w kotłowni i na odwrót, a Bajbaga (jak wynika z tego wątku) akceptuje możliwość zastosowania w (tej) kotłowni wentylacji mechanicznej, czyli jednego systemu wentylującego cały dom, z kotłownią włącznie. Zarówno dostawca gazu, producent kotła jak i kominiarz zwracają uwagę na spełnienie wymogów wynikających z podanej przeze mnie normy. Chyba Baltazarze czas rozpocząć krucjatę uświadamiania decydentów – jako wykonujący instalację trzymam się danych technicznych jakie narzuca producent kotła i okazuje się że, o dziwo, są takie same jak podawane przez Ciebie...Hmm, ale ja tu gadu, gadu, a towarzystwo zaj... sobą, tylko pudełka po wazelinie się walają po kątach – nie przeszkadzam, wpadnę jutro Link do komentarza
Jani_63 Napisano 1 lutego 2015 Udostępnij #61 Napisano 1 lutego 2015 Ile można czytać tekst i dalej go nie rozumieć? Cytat § 170.1. .....2. .....3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175....§ 172.3. Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż:1) 8 m3 — w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń,2) 6,5 m3 — w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania.4. Pomieszczenia, w których instaluje się urządzenia gazowe, powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m.§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.§ 176. 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe powinny odpowiadać wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporządzenia,a także odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.2. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w miejscach, o których mowa w ust. 3.3. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW do 60 kW należy instalować w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na kotłownię budynku wolno stojącym. Rozwiń Określenie kotłownia w przepisach pojawia się dopiero po przekroczeniu 30kW mocy cieplnej kotła.Urządzenia typu "C" o niższej mocy niż rzeczone 30kW mogą być instalowane w pomieszczeniach gospodarczych, technicznych, a także w pomieszczeniach mieszkalnych pod warunkiem spełnienia wyjątków które pogrubiłem.Pomieszczenia te zaś muszą spełniać wymogi wentylacyjne przewidziane odrębnymi przepisami dla tych pomieszczeń, o czym napisał wcześniej Bajbaga w tekście których zacytowałeś, ale jak zwykle nie w całości.Pomieszczenie, w którym jest zainstalowany kocioł z zamknięta komora spalania, ale także stoi w nim pralka, deska do prasowania, czy też regał na słoiki nie jest kotłownią. Ale może być kuchnią, pomieszczeniem gospodarczym, pom. technicznym, spiżarnią, łazienką czy też garderobą.Nazywanie takiego pomieszczenia kotłownią, jest takim samym nadużyciem jak nazywanie tym mianem salonu bo jest w nim kominek... choć w potocznej mowie się zdarza.Ale naginanie przepisów żeby ten fakt usatysfakcjonować/usankcjonować to już przesada. Link do komentarza
MrTomo Napisano 1 lutego 2015 Udostępnij #62 Napisano 1 lutego 2015 Cytat Piec ma być gazowy (gaz ziemny) kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Z tego co kojarzę to piec taki pobiera powietrze przez komin i spaliny wypuszcza też przez komin (rura w rurze), także po co dodatkowy nawiew "grawitacyjny"?Poniżej poprawiłem projekt wentylacji. Co o tym myślicie?Dół[attachment=20986:reku_d__2.jpg]Góra[attachment=20987:reku_g_ra2.jpg] Rozwiń Według mnie na górze masz nieefektywnie rozmieszczone nawiewy - praktycznie w każdym pomieszczeniu.Ale to jest moje zdanie.Ja dałbym nawiewy w taki sposób: Myślię, że Jani_63 to zweryfikuje? Cytat Ile można czytać tekst i dalej go nie rozumieć?... Rozwiń Spania nie masz ? Link do komentarza
MrTomo Napisano 1 lutego 2015 Udostępnij #63 Napisano 1 lutego 2015 Nie chciałem już wracać do wątku wentylacji, ale nasunęło mi się pytanie.Sytuacja czysto hipotetyczna (bardzo prawdopodobne) - zanik napięcia i rozszczelnienie gazu (mało prawdopodobne - oby nigdy) w pomieszczeniu wentylowanym ("kotłowni").Sytuacja trwa dość długo - gaz gromadzi się pod sufitem.Wraca napięcie - zaczyna działać wentylacja i ciągnie gaz.Czy w związku z tym w rekuperatorze nie wystąpi prawdopodobieństwo zapłonu tego gazu i tym samym wielkiego boom?Czy wszystkie reku mają wentylatory bezszczotkowe?Co prawda stężenie gazu będzie pomniejszone o dopływy powietrza z innych źródeł ale wyciąg z kotłowni może być bezpośredni (krótka droga do reku) a pozostałe dość długie ?Pytam z czystej ciekawości - czy taka sytuacja jest możliwa? Link do komentarza
bajbaga Napisano 1 lutego 2015 Udostępnij #64 Napisano 1 lutego 2015 (edytowany) Cytat ???????????????????????Zarówno dostawca gazu, producent kotła jak i kominiarz zwracają uwagę na spełnienie wymogów wynikających z podanej przeze mnie normy. Rozwiń Problemem jest zrozumienie przepisów.Powoływanie się na zapis o wymogach wentylacyjnych, określonych w normie PN -B -02431-1, jest zwykłym nieuctwem (najdelikatniej ujmując) - dlaczego? :- bo ustawodawca przywołując tą normę wykluczył zapisy dot. m.in. wentylacji (Zał nr. 1. pkt.40),- wykluczył, bo mimo, że przywołana norma dotyczy tylko gazu lżejszego od powietrza, to jej zapisy, ustawodawca, zastosował także do gazu cięższego od powietrza patrz § 176. 1.- wykluczył, bo musiałyby obowiązywać także dla kotłów pędzonych gazem cięższym od powietrza.- przepisy dot. wentylacji pomieszczenia z kotłem gazowym, określone zostały w innych "aktach" prawnych, w zależności od kotła, jego mocy, rodzaju paliwa, pomieszczenia, itp.- bo ta norma w części wentylacyjnej, zabrania stosowania wentylacji mechanicznej, a przepisy odrębne (np. §170) ją dopuszczają.Dopisałem: Cytat Sytuacja czysto hipotetyczna (bardzo prawdopodobne) - zanik napięcia i rozszczelnienie gazu (mało prawdopodobne - oby nigdy) w pomieszczeniu wentylowanym ("kotłowni").Pytam z czystej ciekawości - czy taka sytuacja jest możliwa? Rozwiń To jest bardzo dobre pytanie.Gaz (ziemny) wybucha tylko przy jego zawartości w powietrzu 5 - 15%.W zasadzie, przestrzegając przepisy dot. wymogu sprawdzania szczelności instalacji, oraz przepisy dotyczące instalacji gazowej, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.Jakaś awaria losowa, może spowodować nagły wypływ gazu, ale wtedy raczej będzie bez znaczenia gdzie (jeśli) nastąpi wybuch.Ps. Jeśli wypływ gazu nastąpi z kotła, to i tak zdecydowana większość (jeśli nie całość) gazu znajdzie ujście kominem spalinowym. Edytowano 1 lutego 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
Jani_63 Napisano 1 lutego 2015 Udostępnij #65 Napisano 1 lutego 2015 Cytat Pytam z czystej ciekawości - czy taka sytuacja jest możliwa? Rozwiń Oczywiście że jest możliwa, tylko popatrz ile zbiegów okoliczności musi razem wystąpić.Kiedyś w Bytomiu był wypadek - na stojący na skrzyżowaniu samochód przewróciła się "grucha" z betonem.Zginęły cztery osoby, bo w samochodem podróżowała cała rodzina.Czyli sytuacja zaistniała. Ale jakie było prawdopodobieństwo, że tego typu zdarzenie będzie miało miejsce?W "Hameryce" pijany żołnierz staranował czołgiem samochód na skrzyżowaniu - ilu ludzie wychodząc z domu i wsiadając do swego auta zakłada że zderzy się akurat z czołgiem? Ale hipotetycznie wszystko się zdarzyć może - o wygranej w totka nie wspominając. Cytat Myślię, że Jani_63 to zweryfikuje? Rozwiń Wywiew w łazience bliżej narożnika zewnętrznego ja osobiście bym dał. Cytat Spania nie masz ? Rozwiń Aaa, jak tak wrócę po nocnych łowach, to lobię jeszcze przed spaniem (ale już po zmyciu krwi) przed kompem usiąść. Link do komentarza
MrTomo Napisano 1 lutego 2015 Udostępnij #66 Napisano 1 lutego 2015 Ten wywiew w łazience tak, tak - przesunąć.mikic - ogarniasz to jakoś ? Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #67 Napisano 2 lutego 2015 (edytowany) Cytat Problemem jest zrozumienie przepisów. Rozwiń Jak wynika z Twojej interpretacji:?[...] Pomieszczenie kotłów powinno posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona na wysokości maksimum 30 cm nad podłogą oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu.?Nie różni się ona zasadniczo od mojej:?[...] w przypadku gazu ziemnego nawiew kratką 200cm2 (fi160) i wywiew kratką 200cm2 - wywiew pod sufitem."Różnica polega nie na zrozumieniu przepisów [...]. Swoje wnioski opieram na ich treści - określanie powierzchni wywiewu i nawiewu w cm2 (które cytujemy obaj tak samo), zamiast objętości m3/h sugeruje jednak wentylację grawitacyjną. Chyba tu leży źródło nieporozumienia! Kiedy w całym budynku mam wentylację mechaniczną, naturalnym wydaje się odcięcie pomieszczenia w którym zainstalowany jest kocioł z wymogiem wywiewu / nawiewu określonego w cm2Gdyby przyjąć, że obowiązuje wywiew 200cm2 przy wentylacji mechanicznej, to anemostat fi160 załatwia wymóg, ale już dalsze prowadzenie tegoż wywiewu rurą 63/75 jaką widzimy tu w projekcie... jest mocno naciągane, bo powierzchnia jej przekroju wewnętrznego ma coś ok. 30cm2!Zgodnie z tym co pisałeś wcześniej (wywiew 200cm2) to jest kilkukrotnie mniej!!! Chyba, że będziemy liczyli wydajność wentylacji grawitacyjnej przy otworze 200cm2 i do tego dobierali wydajność wywiewu wentylacji mechanicznej...Skąd zatem bierze się to 200cm2 w odniesieniu do wentylacji mechanicznej???W każdym razie Bajbaga dzięki za odesłanie do załącznika nr 1 - znalazłem przy okazji kilka interesujących mnie informacji.edit: literówki, kursywa i kolorki Edytowano 2 lutego 2015 przez Strawman (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #68 Napisano 2 lutego 2015 Jeszcze raz.Każdy kto pisząc o wymogach wentylacyjnych dla kotłowni gazowej, powołuje się na normę PN -B -02431-1 wprowadza ludzi w błąd.W miarę poprawne opracowanie dot. kotłowni (pomieszczeń technicznych) dla paliwa gazowego: http://www.arpena.pl/files/Instrukcje/podstawy_kotlowni.pdf łącznie z podaniem przepisów (wyjaśniających) Cytat Gdyby przyjąć, że obowiązuje wywiew 200cm2 przy wentylacji mechanicznej, to anemostat fi160 załatwia wymóg, ale już dalsze prowadzenie tegoż wywiewu rurą 63/75 jaką widzimy tu w projekcie... jest mocno naciągane, [i]bo powierzchnia jej przekroju wewnętrznego ma coś ok. 30cm2! Rozwiń Nie brnij w to dalej - miej choć odrobinę szacunku dla siebie i większy dystans dla swojej "wiedzy".Pomieszanie z poplątaniem.Co ma piernik do wiatraka ????Idąc tym tropem, to żadna "kratka" wywiewna WM nie odpowiada wymogom wentylacji grawitacyjnej, bo wszystkie muszą mieć około (minim) 200cm2. Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #69 Napisano 2 lutego 2015 Cytat W miarę poprawne opracowanie dot. kotłowni (pomieszczeń technicznych) dla paliwa gazowego: http://www.arpena.pl/files/Instrukcje/podstawy_kotlowni.pdf łącznie z podaniem przepisów (wyjaśniających) Rozwiń Taak, jest tu ta sama wzmianka o 200 cm2 wywiewy i nawiewu..., ale źródła tego wymogu brak - nie sądzisz? Cytat Nie brnij w to dalej - miej choć odrobinę szacunku dla siebie i większy dystans dla swojej "wiedzy". Rozwiń Chyba się nie rozumiemy - jak najbardziej posiadam dystans, nawet duży, do swojej wiedzy, ale... jak piszeszBajbaga = "... Czyli w "kotlowni" wentylacja musi byc rozwiazana jak powyżej (nawiew 200cm2, wywiew 200cm2)Być może wydaje się to nielogiczne, ale zwracam uwagę na fakt, że kotły z zamknięta komorą spalania mogą być instalowane w pomieszczeniach, które spełniają wymogi wentylacyjne dla tych pomieszczeń - co jest już logiczne.[...] to [...] dotyczy kotłowni (pomieszczenia technicznego) w którym instalowany jest ten kocioł- ma odrębne wymagania co do wentylacji." A mój wpis komentujesz: Pomieszanie z poplątaniem. Co ma piernik do wiatraka ????to pozostaje pewien niedosyt, jakiś mały zgrzyt, po prostu dysonans który mnie drażni, choć może umyka większości czytających! Po prostu nie wiem jak można pisać o wymogach dotyczących wentylacji grawitacyjnej i łączyć to gładko z wentylacją mechaniczną, bez podania źródła takiej interpretacji. Cytat Idąc tym tropem, to żadna "kratka" wywiewna WM nie odpowiada wymogom wentylacji grawitacyjnej, bo wszystkie muszą mieć około (minim) 200cm2. Rozwiń O, właśnie - o to mi chodziło!!! Skąd więc interpretacja że w pomieszczeniu technicznym z kotłem gazowym można stosować wentylację mechaniczną, jeśli wymóg jej wentylacji określony jest warunkami dla wentylacji grawitacyjnej?????????????????????Wiem, że czepiłem się jak rzep, ale jak dotąd nie podałeś wyjaśnienia tej kwestii, a oceniając projekt kolegi piszesz, że wywiew wentylacji mechanicznej rurą 63/75 jest poprawnym rozwiązaniem! Na jakiej podstawie (w zderzeniu z wymogiem 200cm2) ??? Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #70 Napisano 2 lutego 2015 (edytowany) Bo to jest urządzenie klasy C, a przepisy (odrębne) dopuszczają instalowania takich kotłów, w każdym pomieszczeniu z wentylacją.200cm2 (minimum) wynika wprost z przepisów dotyczących wentylacji grawitacyjnej.Podstawa prawna do "wielkości" przewodu wentylacyjnego: pkt.3.3.4. PN-89/B-10425, przywołanej w § 140.1. (zał.nr.1. pkt.23)dopisałem:To był wywiew "grawitacyjny".Natomiast nawiew wynika (pośrednio) z pkt.2.1.7. PN-83 B-03430 przywołanej w § 147.1. (Zał.nr.1. pkt.26) Edytowano 2 lutego 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #71 Napisano 2 lutego 2015 Cytat Skąd więc interpretacja że w pomieszczeniu technicznym z kotłem gazowym można stosować wentylację mechaniczną, jeśli wymóg jej wentylacji określony jest warunkami dla wentylacji grawitacyjnej????????????????????? Rozwiń A było już napisane ... ale jeszcze raz: Cytat Ile można czytać tekst i dalej go nie rozumieć?(...)Urządzenia typu "C" o niższej mocy niż rzeczone 30kW mogą być instalowane w pomieszczeniach gospodarczych, technicznych, a także w pomieszczeniach mieszkalnych pod warunkiem spełnienia wyjątków które pogrubiłem.Pomieszczenia te zaś muszą spełniać wymogi wentylacyjne przewidziane odrębnymi przepisami dla tych pomieszczeń, o czym napisał wcześniej Bajbaga w tekście których zacytowałeś, ale jak zwykle nie w całości.Pomieszczenie, w którym jest zainstalowany kocioł z zamknięta komora spalania, ale także stoi w nim pralka, deska do prasowania, czy też regał na słoiki nie jest kotłownią. Ale może być kuchnią, pomieszczeniem gospodarczym, pom. technicznym, spiżarnią, łazienką czy też garderobą. Rozwiń Przy kotle gazowym typu "C" (z zamkniętą komorą spalania) określenie prawne "kotłownia" jakoby przestaje istnieć, mimo że w projekcie tak zostało nazwane.Tak trudno to zrozumieć? Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #72 Napisano 2 lutego 2015 Cytat Bo to jest urządzenie klasy C, a przepisy (odrębne) dopuszczają instalowania takich kotłów, w każdym pomieszczeniu z wentylacją. 200cm2 (minimum) wynika wprost z przepisów dotyczących wentylacji grawitacyjnej. Rozwiń Bajbaga, budzisz mój podziw! Podaj jeszcze jakie to są te przepisy odrębne dla kotłów klasy C, a każdemu zaświadczę, że jesteś WIELKI (!) i będziemy mieli na forum temat opracowany kompletnie!!!Mnie się jednak wydaje, że nie podasz (tych przepisów odrębnych), bo chyba cała sytuacja wynikła, po prostu (Twój błędny wpis historyczny także!), z niedopatrzenia ustawodawcy, kiedy wyłączył stosowanie normy w zakresie wentylacji "kotłowni", a nie dał NIC w zamian. Dlatego wyciąga się wniosek o możliwości montażu kotłów C wszędzie, niezależnie od wentylacji (tak na zdrowy chłopski rozum), a przyjdzie taki rojalista z gazowni i powie NIE. Najśmieszniejsze, że na podstawie obowiązujących przepisów będzie miał zawsze rację - bo wymogi nie są tak na prawdę określone, więc mogą być każde, albo żadne, co kto uzna za stosowne - dla bezpieczeństwa! Całe zamieszanie zlikwidowałoby uzupełnienie WT o sformułowanie - w § 170.1. .....2. .....3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych i nie mieszkalnych (moja propozycja korekty rozporządzenia), niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.I to miałoby sens!!!Mielibyśmy też jasność co do wielkości nawiewu i wywiewu, bo wtedy odnosimy te elementy wprost do systemu jaki zamierzamy wykonać i wielkości w m3/h przepływu w wywiewie dla WM bądź minimalnej kratki (w cm2) dla WG, a nie do prób interpretacji niekompletnych w tym zakresie przepisów. Każda interpretacja bzdury może być równie bzdurnie zanegowana. Na dziś musimy z tym żyć (albo, jak Sola rozważać zmianę miejsca zamieszkania, bo chyba korekty nie jesteśmy w stanie wymusić )Ten podany przez Ciebie link do podstaw kotłowni, jak również wszystkie (?) podobne opracowania stosują taką samą ekwilibrystykę, wstawiając nieważną część normy (mniej lub bardziej otwarcie) do wymagań - stąd i moja odpowiedź zawierała te same wymogi, choć okazuje się, że to raczej tylko chichot ducha rozporządzenia - obowiązującego! Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #73 Napisano 2 lutego 2015 Cytat Urządzenia typu "C" o niższej mocy niż rzeczone 30kW mogą być instalowane w pomieszczeniach gospodarczych, technicznych, a także w pomieszczeniach mieszkalnych Rozwiń To nie jest zapis Rozporządzenia o WT - nie wprowadzaj w błąd czytających!W oryginale określa się że w pomieszczeniach mieszkalnych bez względu na zastosowaną tam wentylację, zaś w pomieszczeniach technicznych jest odsyłacz do przepisów i analogii z innych działów - z tego można skorzystać, ale trudno obronić ... Link do komentarza
mikic Napisano 2 lutego 2015 Autor Udostępnij #74 Napisano 2 lutego 2015 (edytowany) Cytat Według mnie na górze masz nieefektywnie rozmieszczone nawiewy - praktycznie w każdym pomieszczeniu.Ale to jest moje zdanie.Ja dałbym nawiewy w taki sposób:[attachment=20989:gora1.jpg] Rozwiń Normalnie tak bym dał nawiewy jak narysowałeś, ale to jest poddasze użytkowe gdzie od ścianki kolankowej (która ma 1 m wysokości)jest skos. Dlatego nawiewy umieściłem nie w skosie tylko na normlanym poziomym suficie. Czy można dawać anemostaty w skosie? To samo jest z łazienką.W związku z powyższym inaczej się nie da chyba....Co Wy na to? Edytowano 2 lutego 2015 przez mikic (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #75 Napisano 2 lutego 2015 Cytat Czy można dawać anemostaty w skosie? To samo jest z łazienką. Rozwiń Przecież dostałeś odpowiedź w poście #3 Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #76 Napisano 2 lutego 2015 (edytowany) Cytat Całe zamieszanie zlikwidowałoby uzupełnienie WT o sformułowanie - w § 170.I to miałoby sens!!!Mielibyśmy też jasność co do wielkości nawiewu i wywiewu, bo wtedy odnosimy te elementy wprost do systemu jaki zamierzamy wykonać i wielkości w m3/h przepływu w wywiewie dla WM bądź minimalnej kratki (w cm2) dla WG, a nie do prób interpretacji niekompletnych w tym zakresie przepisów. Każda interpretacja bzdury może być równie bzdurnie zanegowana. Na dziś musimy z tym żyć (albo, jak Sola rozważać zmianę miejsca zamieszkania, bo chyba korekty nie jesteśmy w stanie wymusić ) Rozwiń Nie bardzo wiem o co chodzi.Wymogi wentylacyjne dla pomieszczeń niemieszkalnych są określone (PN-83 B-03430 pkt.2.2.7, 4.5, 4.6.)Przepisy są kompletne, ale czytane w całości.Przypominam również obowiązującą zasadę prawną - wszystko co nie jest zabronione, jest prawnie dozwolone.Zabronione jest instalowanie urządzeń grzewczych (kotłów) w pomieszczeniach mieszkalnych, poza ........ (wyjątki), w tym kotły gazowe klasy C.dopisałem: Cytat Podaj jeszcze jakie to są te przepisy odrębne dla kotłów klasy C,....... Rozwiń Rozporządzenie WT § 170 Edytowano 2 lutego 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #77 Napisano 2 lutego 2015 (edytowany) I dla jasności - w temacie i mojej propozycji co do wentylacji tej (takiej) "kotłowni".Czy zabronione jest stosowanie WM (wyciągowej) w pomieszczeniu w którym zainstalowano kocioł gazowy klasy C ? Odpowiedź - nie.Czy można w takim pomieszczeniu zastosować nawiew poprzez "szczelinę" w drzwiach ?Odpowiedź - tak.Czy tak "skonfigurowane" pomieszczenie posiada zgodną z przepisami wentylację?Odpowiedź - tak. Edytowano 2 lutego 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
mikic Napisano 2 lutego 2015 Autor Udostępnij #78 Napisano 2 lutego 2015 Cytat Przecież dostałeś odpowiedź w poście #3 Rozwiń Przepraszam, nie zauważyłem.Tylko teraz powiedz mi czy jak mam ściankę kolankową na wysokości 1 m to czy umieszczenie anemostatu nawiewnego na wysokościpowiedzmy około 1,2 m będzie ok?Z kolei takie umieszczenie anemostatu wywiewnego w łazience to już jakaś pomyłka.... Cytat I dla jasności - w temacie i mojej propozycji co do wentylacji tej (takiej) "kotłowni".Czy zabronione jest stosowanie WM (wyciągowej) w pomieszczeniu w którym zainstalowano kocioł gazowy klasy C ? Odpowiedź - nie.Czy można w takim pomieszczeniu zastosować nawiew poprzez "szczelinę" w drzwiach ?Odpowiedź - tak.Czy tak "skonfigurowane" pomieszczenie posiada zgodną z przepisami wentylację?Odpowiedź - tak. Rozwiń Dziękuję.Co do mojej kotłowni jest już wszystko jasne Link do komentarza
Jani_63 Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #79 Napisano 2 lutego 2015 Cytat Przepraszam, nie zauważyłem.Tylko teraz powiedz mi czy jak mam ściankę kolankową na wysokości 1 m to czy umieszczenie anemostatu nawiewnego na wysokościpowiedzmy około 1,2 m będzie ok?Z kolei takie umieszczenie anemostatu wywiewnego w łazience to już jakaś pomyłka.... Rozwiń Słusznie kombinujesz - to bez sensu.Wyciąg w takim przypadku (skosy, ściany) powinien być umieszczony 15-30cm poniżej poziomu sufitu. Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #80 Napisano 2 lutego 2015 Cytat To nie jest zapis Rozporządzenia o WT - nie wprowadzaj w błąd czytających!i Rozwiń Nie wprowadza - czytaj dokładnie przepisy, w całości.I to jest określone w WT. Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #81 Napisano 2 lutego 2015 Cytat Wymogi wentylacyjne dla pomieszczeń niemieszkalnych są określone (PN-83 B-03430 pkt.2.2.7, 4.5, 4.6.) Przepisy są kompletne, ale czytane w całości.Przypominam również obowiązującą zasadę prawną - wszystko co nie jest zabronione, jest prawnie dozwolone. Rozwiń Wszystko jest jasne, do czasu aż odezwie się ktoś... komu nie odbiorą kotłowni W każdym razie dzięki za udział w dyskusji na temat, który przewijał się już wielokrotnie! Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #82 Napisano 2 lutego 2015 (edytowany) Cytat Wszystko jest jasne, do czasu aż odezwie się ktoś... komu nie odbiorą kotłowni Rozwiń To będzie tak jak w przypadku nie odebrania salonu z kominkiem z "zamkniętą komorą spalania" i WM, ale bez "kratki grawitacyjnej" - jedno pismo ......... i sprawa załatwiona. Edytowano 2 lutego 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #83 Napisano 2 lutego 2015 Cytat Nie wprowadza - czytaj dokładnie przepisy, w całości.I to jest określone w WT. Rozwiń Jednak szczegółowe warunki dla technicznych podane są w PN - chodziło mi o połączenie w jednym zdaniu mieszkalnych i technicznych, kiedy jednak warunki są określone oddzielnie. Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #84 Napisano 2 lutego 2015 (edytowany) Cytat Jednak szczegółowe warunki dla technicznych podane są w PN .... Rozwiń Ta norma jest tak stara, że nie przewidywała np. WM ani takich kotłów jakie są w XXI wieku - co ustawodawca trzeźwo zauważył.Łatwiej jest zmieniać przepisy typu rozporządzenie (aby nadążyć za "nowinkami") niż zmienić normę, która i tak nie jest obowiązkowa do czasu przywołania jej aktem prawnym, a czas jej "nostryfikacji" może zdeaktualizować wprowadzone zapisy.I ostatnia sprawa. Kotły gazowe typu C są "neutralne" wobec wentylacji, a mając to na uwadze, raczej jasnym jest dlaczego nie ma określonych wymagań co do spełnienia jakiś dodatkowych warunków, co do wentylacji pomieszczenia w którym je zainstalowano.Teoretycznie w takim pomieszczeniu, nie potrzebna jest wentylacja (dot. niektórych pomieszczeń niemieszkalnych - np. z oknem)Ps. I na zakończenie.Czy w sypialni o powierzchni około 10m2 , mającej wentylację zgodną z przepisami (czyli tylko nawiew), można zainstalować kocioł gazowy klasy C o mocy np. 25kW ? dopisałem - na czerwono Edytowano 2 lutego 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #85 Napisano 2 lutego 2015 (edytowany) Nurtuje mnie jeszcze kwestia: wentylacji kuchni z kuchenką gazową - rozmawiałem z kilkoma przedstawicielami producentów central w Polsce i wszyscy, jak jeden mąż odżegnują się od możliwości bezpośredniego puszczenia powietrza z wyciągu kuchennego, z filtrem tłuszczowym, na centralę. Z kolei puszczenie powietrza z pochłaniacza "w kierunku" wywiewu ... (czyli przepuszczenie powietrza ze spalinami przez pochłaniacz z filtrem i przekazanie go w kierunku wywiewu) jakoś do mnie nie przemawia - czy to jest standard??? Cytat Ps. I na zakończenie.Czy w sypialni o powierzchni około 10m2 , mającej wentylację zgodną z przepisami (czyli tylko nawiew), można zainstalować kocioł gazowy klasy C o mocy np. 25kW ? dopisałem - na czerwono Rozwiń Masz na myśli § 175. 1.? Jeśli tak, to pod pewnymi warunkami (wyprowadzenie "komin" w dachu!) Edytowano 2 lutego 2015 przez Strawman (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #86 Napisano 2 lutego 2015 (edytowany) Cytat Wszystko jest jasne, do czasu aż odezwie się ktoś... komu nie odbiorą kotłowni W każdym razie dzięki za udział w dyskusji na temat, który przewijał się już wielokrotnie! Rozwiń Szczerze mówiąc rozumiem Cię.Jeśli przepisy można interpretować w różny sposób to źle świadczy - i raczej nie o ludziach, których te przepisy obowiązują.Pewnie dlatego wielokrotnie ten temat się przewijał i jeszcze będzie nie raz. Edytowano 2 lutego 2015 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #87 Napisano 2 lutego 2015 Ciekawostka za ciekawostkę - widziałeś kiedyś wyprowadzenie przewodu koncentrycznego, do kotła typu C, w sposób przypominający czerpnię gruntową - czyli komin wychodzący pionowo z ziemi? Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #88 Napisano 2 lutego 2015 Cytat Nurtuje mnie jeszcze kwestia: wentylacji kuchni z kuchenką gazową - rozmawiałem z kilkoma przedstawicielami producentów central w Polsce i wszyscy, jak jeden mąż odżegnują się od możliwości bezpośredniego puszczenia powietrza z wyciągu kuchennego, z filtrem tłuszczowym, na centralę. Z kolei puszczenie powietrza z pochłaniacza "w kierunku" wywiewu ... (czyli przepuszczenie powietrza ze spalinami przez pochłaniacz z filtrem i przekazanie go w kierunku wywiewu) jakoś do mnie nie przemawia - czy to jest standard??? Rozwiń Czy standard - nie wiem ale tak właśnie mam. Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #89 Napisano 2 lutego 2015 Cytat Szczerze mówiąc rozumiem Cię.Jeśli przepisy można interpretować w różny sposób to źle świadczy - i raczej nie o ludziach, których te przepisy obowiązują.Pewnie dlatego wielokrotnie ten temat się przewijał i jeszcze będzie nie raz. Rozwiń Okazało się, że przepisy są w miarę spójne, ale sposób ich przyswajania pozostawia nieco do życzenia.Druga kwestia, to taka, że Normy Polskie ... zaczynają obowiązywać dopiero w momencie ich przywołania przez ustawę.Dalej - przywołując konkretną normę można wykluczyć część jej zapisów... i zaczynają się meandry w których można stracić orientację. Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #90 Napisano 2 lutego 2015 Cytat Masz na myśli § 175. 1.? Jeśli tak, to pod pewnymi warunkami (wyprowadzenie "komin" w dachu!) Rozwiń Raczej § 170.3.I pacz Pan - nie ma kratki nawiewnej 200cm2, tylko nawietrzak o "przepustowności" 40m3/h Cytat Jeśli przepisy można interpretować w różny sposób to źle świadczy - i raczej nie o ludziach, których te przepisy obowiązują. Rozwiń Akurat przepisy "wentylacyjne" są spójne (w całości).Problemem są ci, którzy instalują lub "odbierają" - coś tam wiedzą, że dzwoni, ale nie odróżniają dźwięku dzwonu od krowiego dzwonka.Nie bez przyczyny podałem przykład kominka - to było nagminne "rozumowanie" kominiarzy - choć określenie "było" jest nadużyciem, bo nadal trafiają się pojedyncze egzemplarze, tkwiące w przepisach z lat 70 ubiegłego wieku.Gorsze jest jednak to, że "nauczanie" w szkołach (kursach) też nie zna aktualnych przepisów. Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #91 Napisano 2 lutego 2015 (edytowany) Z jedną uwagą - ten "nawietrzak" nie może wychodzić przez ścianę jeśli piec ma moc większą niż 21kW, więc to już nie nawietrzak, a przewód wentylacyjny A to czerwone miało mnie wypuścić w truskawki... Edytowano 2 lutego 2015 przez Strawman (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #92 Napisano 2 lutego 2015 Cytat Druga kwestia, to taka, że Normy Polskie ... zaczynają obowiązywać dopiero w momencie ich przywołania przez ustawę.Dalej - przywołując konkretną normę można wykluczyć część jej zapisów... i zaczynają się meandry w których można stracić orientację. Rozwiń Dla większości, zwłaszcza tych ze starej szkoły (kiedy normy były prawem w momencie ogłoszenia), świat stanął w miejscu - dalej myślą, że tak jest. Tak było ponad 20 lat temu.I raczej nie żałujcie, bo tam dopiero był cyrk. Norma powoływała się na inną, a ta inna, jeszcze na inną, a ta jeszcze inna, powoływała się...., itd. Jazda była niczym zjazd z Giewontu na gołej doopie - jak chciano kogoś udupić, to szukano w powiazanych.Zresztą te "powołania" są jeszcze i dzisiaj, bo część PN ma rodowód z lat przed 1993r. Jako przykład obowiązująca PN-83 B-03430 Cytat 3. Normy związanePN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczeniaPN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkachPN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. WymaganiaPN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania4. Normy zagraniczneRFN DIN 18017 — Lliftung von Badern und Spulaborten ohne AussenfensterUSA ASHRAE Standard 62-81 — Yentiiation for Acceptable Inddoor Air Ouality Rozwiń Cytat Z jedną uwagą - ten "nawietrzak" nie może wychodzić przez ścianę jeśli piec ma moc większą niż 21kW, więc to już nie nawietrzak, a przewód wentylacyjny A to czerwone miało mnie wypuścić w truskawki... Rozwiń Mylisz pojęcia - nawietrzak jest elementem wentylacyjnym pomieszczenia, a nie "doprowadzeniem powietrza" do kotła - powiem więcej, ten nawietrzak można "zamknąć". Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #93 Napisano 2 lutego 2015 Cytat Mylisz pojęcia - nawietrzak jest elementem wentylacyjnym pomieszczenia, a nie "doprowadzeniem powietrza" do kotła - powiem więcej, ten nawietrzak można "zamknąć". Rozwiń Uhmm, skąd zatem wziąłeś ten wymóg, bo na pewno nie z WT § 170.3. Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #94 Napisano 2 lutego 2015 Z obowiązującej PN-83 B-03430Jeszcze raz - wentylacja dotyczy pomieszczenia, bez względu czy jest tam kocioł gazowy klasy C, czy też go nie ma. Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 2 lutego 2015 Udostępnij #95 Napisano 2 lutego 2015 Cytat Mylisz pojęcia - nawietrzak jest elementem wentylacyjnym pomieszczenia, a nie "doprowadzeniem powietrza" do kotła - powiem więcej, ten nawietrzak można "zamknąć". Rozwiń Nie mylę pojęć - Twoje pytanie jest wewnętrznie sprzeczne i po niewielkich modyfikacjach ma po prostu kilka odpowiedzi i każda z nich może być dobra. Nie wymagaj ode mnie, abym wiedział o której z nich myślisz Na przykład co oznacza fragment mówiący o wentylacji zgodnej z przepisami, a w nawiasie uzupełnienie sprzeczne z tymi przepisami (czyli tylko nawiew). Pytałeś: "Czy w sypialni o powierzchni około 10m2 , mającej wentylację zgodną z przepisami [...], można zainstalować kocioł gazowy klasy C o mocy np. 25kW ?Odpowiedź brzmi: "Zgodnie z § 175. 1. Warunków Technicznych można zainstalować kocioł gazowy typu C, o mocy ponad 21kW, pod warunkiem (!), że jego przewód koncentryczny zespolony lub oddzielne przewody spalinowy i powietrzny będą wyprowadzone ponad dach. Chyba przechytrzyłeś Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 lutego 2015 Udostępnij #96 Napisano 3 lutego 2015 (edytowany) Cytat Nie mylę pojęć - Twoje pytanie jest wewnętrznie sprzeczne i po niewielkich modyfikacjach ma po prostu kilka odpowiedzi i każda z nich może być dobra. Nie wymagaj ode mnie, abym wiedział o której z nich myślisz Na przykład co oznacza fragment mówiący o wentylacji zgodnej z przepisami, a w nawiasie uzupełnienie sprzeczne z tymi przepisami (czyli tylko nawiew). Pytałeś: "Czy w sypialni o powierzchni około 10m2 , mającej wentylację zgodną z przepisami [...], można zainstalować kocioł gazowy klasy C o mocy np. 25kW ?Odpowiedź brzmi: "Zgodnie z § 175. 1. Warunków Technicznych można zainstalować kocioł gazowy typu C, o mocy ponad 21kW, pod warunkiem (!), że jego przewód koncentryczny zespolony lub oddzielne przewody spalinowy i powietrzny będą wyprowadzone ponad dach. Chyba przechytrzyłeś Rozwiń Ja się staram, tłumaczę, wyjaśniam, podaję konkretne przepisy dotyczące wentylacji, a Ty jak ten ślepiec dalej miotasz się.Już myślałem, że załapałeś, ale nie - kaganek oświaty zbyt nikłym światłem jest dla tego przypadku - wiem, to moja wina, ale bardziej zrozumiale wytłumaczyć się nie da.No może dałoby się gdybyś posiadał rzeczone normy - może zakup, przeczytaj, będzie łatwiej dyskutować nad pojęciem: prawidłowa wentylacja.Ps. Uściślam to co w nawiasie - być może za daleko idący skrót myślowy.Pomieszczenie (sypialnia), posiada tylko nawiew, czyli dopływ powietrza z zewnątrz (nawiewnik dla WG lub nawiew dla WM), natomiast (pomieszczenie) nie posiada bezpośredniego wywiewu na zewnątrz budynku co teoretycznie jest istotne, bo to urządzenie gazowe.dopisałem:Ps.2. I jeszcze raz - podstawą jest § 170.3. Edytowano 3 lutego 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Strawman Napisano 3 lutego 2015 Udostępnij #97 Napisano 3 lutego 2015 Cytat Ja się staram, tłumaczę, wyjaśniam, podaję konkretne przepisy dotyczące wentylacji, a Ty jak ten ślepiec dalej miotasz się. Rozwiń Może nie staraj się tak bardzo, nie tłumacz, nie wyjaśniaj tylko pomyśl o co pytałeś, i ewentualnie napisz, że moja odpowiedź jest błędna Przypomnijmy - Twoje pytanie brzmi: "Czy w sypialni o powierzchni około 10m2 , mającej wentylację zgodną z przepisami, można zainstalować kocioł gazowy klasy C o mocy np. 25kW?"Moja odpowiedź (tak, podtrzymuję dotychczasową) brzmi: "Zgodnie z § 175. 1. Warunków Technicznych można w tym pomieszczeniu (sypialni) zainstalować kocioł gazowy typu C, o mocy ponad 21kW, pod warunkiem (!), że jego przewód koncentryczny zespolony lub oddzielne przewody spalinowy i powietrzny będą wyprowadzone ponad dach." Może gdybyś zapytał: Kiedy możliwe jest, zgodnie z przepisami, zamontowanie kotła typu C o mocy 25kW, w sypialni o powierzchni 10m2, to bawilibyśmy się interpretacją normy (2.1.5, 2.1.6.), poza warunkiem który przytoczyłem, a tak zaczynasz nudzić czytających jałowymi popisami. Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 lutego 2015 Udostępnij #98 Napisano 3 lutego 2015 (edytowany) Cytat Moja odpowiedź (tak, podtrzymuję dotychczasową) brzmi: [i]"Zgodnie z § 175. 1. Warunków Technicznych można w tym pomieszczeniu (sypialni) zainstalować kocioł gazowy typu C, Rozwiń Prawidłowo to powinno brzmieć - można na podstawie [b]§ 170.3. i finito.Ważna podstawa, czyli § 170.3..§ 175. nijak nie ma znaczenia dla tego przypadkuMoże mieć i ma znaczenie (zastosowanie) i uwarunkowanie, tylko w przypadku wyprowadzenia przewodów kotła przez ścianę budynku - bez względu gdzie kocioł jest instalowany (w jakim pomieszczeniu).Ale z samego § 175 nie wynika, że można zainstalować w sypialni.dopisałem: na czerwono Edytowano 3 lutego 2015 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 3 lutego 2015 Udostępnij #99 Napisano 3 lutego 2015 Cytat Nie mylę pojęć - Twoje pytanie jest wewnętrznie sprzeczne i po niewielkich modyfikacjach ma po prostu kilka odpowiedzi i każda z nich może być dobra. Nie wymagaj ode mnie, abym wiedział o której z nich myślisz Na przykład co oznacza fragment mówiący o wentylacji zgodnej z przepisami, a w nawiasie uzupełnienie sprzeczne z tymi przepisami (czyli tylko nawiew). Rozwiń Sprzeczne i wewnętrznie, i zewnętrznie... dla co poniektórych Cytat Ja się staram, tłumaczę, wyjaśniam, podaję konkretne przepisy dotyczące wentylacji, a Ty jak ten ślepiec dalej miotasz się.Już myślałem, że załapałeś, ale nie - kaganek oświaty zbyt nikłym światłem jest dla tego przypadku - wiem, to moja wina, ale bardziej zrozumiale wytłumaczyć się nie da. Rozwiń Ty do niego z sercem na dłoni, a On mimo że nie wie, OK - nie wiedział do tej pory, jaką funkcję pełni nawietrzak , funduje Ci odpowiedź mającą wykazać, że jest doskonale zorientowany w temacie.... a to Ty (My) ględzimy.Taki typ... żenada. ..., kolejna. Cytat Może gdybyś zapytał: Kiedy możliwe jest, zgodnie z przepisami, zamontowanie kotła typu C o mocy 25kW, w sypialni o powierzchni 10m2, to bawilibyśmy się interpretacją normy (2.1.5, 2.1.6.), poza warunkiem który przytoczyłem, a tak zaczynasz nudzić czytających jałowymi popisami. Rozwiń Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 lutego 2015 Udostępnij #100 Napisano 3 lutego 2015 Cytat Z jedną uwagą - ten "nawietrzak" nie może wychodzić przez ścianę jeśli piec ma moc większą niż 21kW, więc to już nie nawietrzak, a przewód wentylacyjny Rozwiń Obrazuje ewolucję (?) Link do komentarza