werter Napisano 7 września 2014 Udostępnij #1 Napisano 7 września 2014 Oczywiście na wstępie witam wszystkich pomocnych forumowiczów.Pytanie pewnie dla Was dziwne, ale cóż:Potrzebuje w moim garażu mieć przynajmniej oświetlenie i 1 gniazdko.Instalacja wygląda tak, że do wnętrza garażu wchodzi kabel 3 żyłowy i idzie do wyłącznika oświetlenia.Jak najlepiej rozdzielić wchodzący do garażu kabel, by np. na lewo rozchodził się na gniazdko, a na prawo na żarówkę? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 7 września 2014 Udostępnij #2 Napisano 7 września 2014 To zależy jaki masz przekroju ten kabel.A rozgałęzisz je poprzez zastosowanie złączek Wago potrójne, w puszcze rozgałęźnej. Link do komentarza
werter Napisano 7 września 2014 Autor Udostępnij #3 Napisano 7 września 2014 ...kabel to YKY 3x1.5A zamiast tych kostek mogę zastosować zwykłą kostkę??...dzięki za pomoc. Link do komentarza
retrofood Napisano 7 września 2014 Udostępnij #4 Napisano 7 września 2014 Cytat To zależy jaki masz przekroju ten kabel.A rozgałęzisz je poprzez zastosowanie złączek Wago potrójne, w puszcze rozgałęźnej. To nie jest dobry sposób. Cytat Jak najlepiej rozdzielić wchodzący do garażu kabel, by np. na lewo rozchodził się na gniazdko, a na prawo na żarówkę? Instalacja elektryczna nie jest zabawką i powinna odpowiadać określonym przepisom i zasadom jej wykonywania. Taki rozdział jak piszesz, w świetle prawa jest zabroniony! Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje w tej dziedzinie, potwierdzone posiadaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego do pracy w zakresie montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 7 września 2014 Udostępnij #5 Napisano 7 września 2014 Cytat To nie jest dobry sposób. Wiem, że to nie jest po fachowemu, a teraz gdy podał przekrój kabla to już całkiem nie po fachowemu.Powinno być osobno oświetlenie i osobno gniazdo, gdyby miał 3X2,5 i zakładając, że to osobny obwód uważam, ze można by było taki geszeft zrobić aby puścić na gniazdo i na oświetlenie.Ale ja z fachowcem nie będę się kłócił Link do komentarza
werter Napisano 7 września 2014 Autor Udostępnij #6 Napisano 7 września 2014 (edytowany) ...czyli co, można rozdzielić poprzez Wago lub zwykłą kostkę w puszce instalacyjnej???Jak zatem mam rozdzielić ten prąd?Przecież z byle problemem nie będę biegał do elektryka. Edytowano 7 września 2014 przez werter (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 7 września 2014 Udostępnij #7 Napisano 7 września 2014 Cytat Przecież z byle problemem nie będę biegał do elektryka. Jasne. Jak z byle powodu spalisz garaż z autem, to żadna byle firma ubezpieczeniowa nie wypłaci byle złotówki, bo byle inspektor ma doskonały powód, żeby tego nie zrobić.A jak byle prąd zabije byle teściową, albo byle dziecko, to byle prokurator zapuszkuje cię do byle pudła i będzie miał byle rację.Głupich nie sieją, rodzą się sami. Link do komentarza
werter Napisano 7 września 2014 Autor Udostępnij #8 Napisano 7 września 2014 ...nie obrażaj mnie proszę.Ciekawe, czy Tobie nie zdarzyło się wymienić samemu klocków w aucie lub podobne???To dopiero jest zagrożenie. No chyba, że jak skończy Ci się płyn do spryskiwaczy to jedziesz do mechanika.Pozdrawiam. Link do komentarza
huhra Napisano 7 września 2014 Udostępnij #9 Napisano 7 września 2014 śmiało rozdzielaj, kostka czy wagiem. rób według tego co zaplanowałeś aby ostrożnie. posiedzisz dłużej na forum to zwrócisz uwagę ze na komentarze użytkowników typu "retrofood" nie zwraca się uwagi. obywatelowi wydaje się ze jest najmądrzejszy i wszystkie rozumy pozjadał. Link do komentarza
werter Napisano 7 września 2014 Autor Udostępnij #10 Napisano 7 września 2014 ...o jakich komentarzach Ty mówisz. Prócz wyzwisk niczego tam nie było. Sam potrafiłbym udzielać takich rad.Dziękuję tylko użytkownikowi "mhtyl", bo jako jedyny rozumie idee forum dyskusyjnego i próbował pomóc.Pozdrawiam i zamykam ten temat. Link do komentarza
Gość stach Napisano 8 września 2014 Udostępnij #11 Napisano 8 września 2014 Cytat Dziękuję tylko użytkownikowi "mhtyl", bo jako jedyny rozumie idee forum dyskusyjnego i próbował pomóc. Przeczytaj UWAŻNIE ostatni wpis mhtyla i zauważ, że on przyznaje rację retrofoodowi i nie wiem, czy masz za co mu dziękowaćNie powinno się tak robić i taka przeróbka grozi awarią - mniejszą, czasem większą - a w skrajnym, ale dość często zdarzającym się przypadku kończy się tym, o czym pisze retrofood - a więc pożarem, wielkimi stratami i na pewno brakiem odszkodowania przy ubezpieczeniu domu. A Ty, huhra, takich rad nie udzielaj, nie dyskredytuj wypowiedzi innych userów, bo oni mają rację, a w razie czego ludzka tragedia będzie obciążało Twoje sumienie, a jak ktoś się uprze i będzie w sądzie dochodził swoich praw za "dobrą radę" - to i obciąży Twoje konto Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 8 września 2014 Udostępnij #12 Napisano 8 września 2014 Cytat śmiało rozdzielaj, kostka czy wagiem. rób według tego co zaplanowałeś aby ostrożnie. posiedzisz dłużej na forum to zwrócisz uwagę ze na komentarze użytkowników typu "retrofood" nie zwraca się uwagi. obywatelowi wydaje się ze jest najmądrzejszy i wszystkie rozumy pozjadał. Po pierwsze nie ten przekrój kabla. 3X1,5 to nadaje się na oświetlenie a nie na gniazda/gniazdo. I nie wiemy czy to jest osobny obwód czy do już istniejącego autor chce się podpiąć a to jest bardzo duża różnica w stosunku do Twojego rozumowania zagadnienia.Zresztą sam przekrój kabla dyskwalifikuje to przedsięwzięcie na starcie. Cytat Przeczytaj UWAŻNIE ostatni wpis mhtyla i zauważ, że on przyznaje rację retrofoodowi i nie wiem, czy masz za co mu dziękować Stachu, przeca napisał że mhtyl próbował a czy ze skutkiem pozytywnym czy negatywnym tego nie wiemy, jak na razie Link do komentarza
MrTomo Napisano 28 września 2014 Udostępnij #13 Napisano 28 września 2014 Cytat Po pierwsze nie ten przekrój kabla. 3X1,5 to nadaje się na oświetlenie a nie na gniazda/gniazdo. ...Zresztą sam przekrój kabla dyskwalifikuje to przedsięwzięcie na starcie. No - nie przesadzaj...Jakiego przekroju przewód masz w domu w gniazdkach - 3x2,5mm2?Nie sądzę... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 28 września 2014 Udostępnij #15 Napisano 28 września 2014 Cytat No - nie przesadzaj...Jakiego przekroju przewód masz w domu w gniazdkach - 3x2,5mm2?Nie sądzę... A Ty chyba żartujesz?Chcesz za przeproszeniem dziadować i oszczędzić parę groszy w imię bezpieczeństwa i spokojnej głowy?Nawet gdybym robił remont i instalacja by nie podlegała odbiorowi to i tak dałbym takie przekroje jakie są wymagane i ilość punktów na dany obwód. Nie po to się robi remont aby zrobić gorzej niż było przed Na gniazda 3X2,5 mm a na oświetlenie 3X1,5 mmm. Link do komentarza
MrTomo Napisano 28 września 2014 Udostępnij #16 Napisano 28 września 2014 (edytowany) A ja tylko w wybranych.Uważam, że nie ma sensu ciągnąć 3x2,5 mm2 do gniazdka gdzie włączam drukarkę, tv, pc , odkurzacz, ładowarkę i 80% innych urządzeń. W 20% ma to sens i tam mam taki przekrój (kuchnia, łazienka)Ważniejsze jest aby dobrać odpowiednia zabezpieczenia. Cytat A Ty chyba żartujesz?Chcesz za przeproszeniem dziadować i oszczędzić parę groszy w imię bezpieczeństwa i spokojnej głowy?Nawet gdybym robił remont i instalacja by nie podlegała odbiorowi to i tak dałbym takie przekroje jakie są wymagane i ilość punktów na dany obwód. Nie po to się robi remont aby zrobić gorzej niż było przed Na gniazda 3X2,5 mm a na oświetlenie 3X1,5 mmm. Tu nie chodzi o dziadowanie tylko o sensownie rozplanowaną instalację.Ja taką mam Edytowano 28 września 2014 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 28 września 2014 Udostępnij #17 Napisano 28 września 2014 Cytat A ja tylko w wybranych.Uważam, że nie ma sensu ciągnąć 3x2,5 mm2 do gniazdka gdzie włączam drukarkę, tv, pc , odkurzacz, ładowarkę i 80% innych urządzeń. W 20% ma to sens i tam mam taki przekrój (kuchnia, łazienka)Ważniejsze jest aby dobrać odpowiednia zabezpieczenia. Źle rozumujesz.Dzisiaj masz podłączony TV czy kompa a jutro mikrofalę czy pralkę możesz mieć . Nie ma czegoś takiego jak, a tu dam cieńszy bo nie będzie obciążenia a tam dam.Nie jest ważne co gdzie będzie podłączone, jak już pisałem gniazda 2,5 mm a oświetlenia 1,5 mm.Ja dałem tak jak ma być, nie po to robię teraz porządnie żeby za kilka lat pruć ściany i poprawiać. Powiedz tak z sercem na ręku, ile zaoszczędziłeś na kablu? a ile przyjdzie Ci wyłożyć w razie awarii? gra nie warta świeczki.O zabezpieczeniach to już inny temat. Link do komentarza
bajbaga Napisano 28 września 2014 Udostępnij #18 Napisano 28 września 2014 Szacunkowo, 1kW to"obciążenie" 4A, a ma każde 8A należy przyjąć 1mm2 przekroju kabla. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 28 września 2014 Udostępnij #19 Napisano 28 września 2014 Cytat Tu nie chodzi o dziadowanie tylko o sensownie rozplanowaną instalację.Ja taką mam Sensowna instalacja to taka gdzie jak już pisałem na gniazda idzie kabel 3X2,5 a na oświetlenie 3X1,5, odpowiednia ilość obwodów,osobne obwody na oświetlenia i na gniazda, odpowiednia ilość punktów na danym obwodzie, i odpowiednie zabezpieczenia. To tak z grubsza.A Ty piszesz, że taka masz a na gniazda dałeś 1,5 mm bo tam będzie TV. uwierz mi, nie można takich rzeczy robić, i radzę tak nie z zawiści czy ze złości tylko po dobroci jako kolega z forum Link do komentarza
MrTomo Napisano 28 września 2014 Udostępnij #20 Napisano 28 września 2014 Ty masz tak jak w przepisach - uniwersalnie.Masz świetnie!Powiedz z ręką na sercu - ile urządzeń wymaga przekroju 2,5mm2?Pralka, zmywarka i ... spawarka 1-fazowa.Ja tak nie potrzebuję!A w całym domu to trochę się zaoszczędzi - nie mów. Link do komentarza
bajbaga Napisano 28 września 2014 Udostępnij #21 Napisano 28 września 2014 Tylko mała uwaga - łączne obciążenie "linii" (obwodu) a nie "punktu" poboru.Ps. A co do oświetlenia i przekroju kabli - przepisy nie uwzględniają, ze nie ma już w "obiegu" żarówek 100W Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 28 września 2014 Udostępnij #22 Napisano 28 września 2014 Cytat Tylko mała uwaga - łączne obciążenie "linii" (obwodu) a nie "punktu" poboru.Ps. A co do oświetlenia i przekroju kabli - przepisy nie uwzględniają, ze nie ma już w "obiegu" żarówek 100W Dlatego takie urządzenia jak pralka, lodówka, mikrofala itd powinny mieć osobny obwód.Co do żarówek to fakt, ale kto daje kable przekroju jak w skrętce komputerowej Link do komentarza
MrTomo Napisano 28 września 2014 Udostępnij #23 Napisano 28 września 2014 Cytat Tylko mała uwaga - łączne obciążenie "linii" (obwodu) a nie "punktu" poboru.Ps. A co do oświetlenia i przekroju kabli - przepisy nie uwzględniają, ze nie ma już w "obiegu" żarówek 100W Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 28 września 2014 Udostępnij #24 Napisano 28 września 2014 Cytat Ty masz tak jak w przepisach - uniwersalnie.Masz świetnie!Powiedz z ręką na sercu - ile urządzeń wymaga przekroju 2,5mm2?Pralka, zmywarka i ... spawarka 1-fazowa.Ja tak nie potrzebuję!A w całym domu to trochę się zaoszczędzi - nie mów. Mam zrobione tak jak piszę,a ile ma urządzeń to sam tego nie wiem bo nawet nie wiem jakie w przyszłości będę miał Np robiąc kuchnie nie miałem w planach kuchenki mikrofalowej, a po jakimś czasie moja żonka kupiła, a obwodu niet, ale podłączyłem to tego co już jest i jak na razie hula Robiąc instalacje liczyłem ile można zaoszczędzić, ale nie w taki sposób oby odchudzać przekroje kabli, starałem się zminimalizować ilość punktów, a to jest znaczna oszczędność. Link do komentarza
bajbaga Napisano 28 września 2014 Udostępnij #25 Napisano 28 września 2014 Cytat Dlatego takie urządzenia jak pralka, lodówka, mikrofala itd powinny mieć osobny obwód. Heniu - odkurzacz, suszarka, żelazko, czajnik, mogą mieć (i często mają) większą moc od wymienionych przez Ciebie.Ps. A osobny obwód dla lodówki, to raczej ze względu na to, że może się rozmrozić i raczej to stare dzieje. A maksymalny "udźwig" przekroju 2,5mm2 to 5kW Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 28 września 2014 Udostępnij #26 Napisano 28 września 2014 Powiem tak, nie neguje tego co piszesz, ale ktoś wcześniej "uchwalił" że takie i takie przekrojów się daje i podejrzewam (bo tego nie słyszałem) że przy odbiorze mogą być problemy przy niewłaściwych przekrojach.A swoja drogą to na pewno są normy jakie przekroje należy stosować w instalacji domowych. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 28 września 2014 Udostępnij #27 Napisano 28 września 2014 (edytowany) Cytat A ja tylko w wybranych.Uważam, że nie ma sensu ciągnąć 3x2,5 mm2 do gniazdka gdzie włączam drukarkę, tv, pc , odkurzacz, ładowarkę i 80% innych urządzeń. Ty tak masz i o tym wiesz.A komuś z domowników, gości pod Twoją nieobecność przyjdzie do głowy np. podłączyć pod obwód termowentylator tak z 3000W żeby szybciej dogrzać pomieszczenie po np. dłuższej nieobecności w domu.Może się tak zdarzyć, prawda że może? Nie mówię że od razu będzie "dral", ale poco się wtedy zastanawiać do którego gniazdka można się podłączyć, a do którego nie. Edytowano 28 września 2014 przez Jani_63 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 28 września 2014 Udostępnij #28 Napisano 28 września 2014 Cytat Ty tak masz i o tym wiesz.A komuś z domowników, gości pod Twoją nieobecność przyjdzie do głowy np. podłączyć pod obwód termowentylator tak z 3000W żeby szybciej dogrzać pomieszczenie po np. dłuższej nieobecności w domu.Może się tak zdarzyć, prawda że może? Nie mówię że od razu będzie "dral", ale poco się wtedy zastanawiać do którego gniazdka można się podłączyć, a do którego nie. Oczywiście, wszystko zależy od sytuacji.Do gniazdka gdzie masz 3x2,5mm2 też może ktoś wpiąć dwa takie termoregulatory - bo może. Link do komentarza
bajbaga Napisano 28 września 2014 Udostępnij #30 Napisano 28 września 2014 Cytat Powiem tak, nie neguje tego co piszesz, ale ktoś wcześniej "uchwalił" że takie i takie przekrojów się daje Problem w tym, ze nikt tego nie uchwalił - to takie skróty myślowe i nawyki elektryków.Są podane w normach (PN-IEC 60364-5-523:2001) maksymalne dopuszczalne obciążenia dla danych przekroi przewodów, w zależności od materiału i ich izolacji (PVC, XLPE, EPR) i z nich oblicza się wymagane przekroje, dla danego budynku (mieszkania).I dla przykładu dopuszczalne długotrwałe obciążenie dla przekroju 1,5mm2 miedzi, w izolacji PVC wynosi 14A, a w izolacjach XLPE i EPR 18,5A(czyli odpowiednio 3,2kW i 4,2kW)Dla miedzi 2,5mm2 odpowiednio 4,2kW i 5,7kW.Czyli wynika z tego, że 1,5mm2 w izolacji XLPE lub EPR, można dokładnie tak samo obciążyć jak 2,5mm2 w izolacji PVC Oczywiście - upraszczając. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 28 września 2014 Udostępnij #31 Napisano 28 września 2014 Cytat Oczywiście, wszystko zależy od sytuacji.Do gniazdka gdzie masz 3x2,5mm2 też może ktoś wpiąć dwa takie termoregulatory - bo może. Ale to była by już lekka przesada, aby w jednym pomieszczeniu grzać dwoma Cytat Problem w tym, ze nikt tego nie uchwalił - to takie skróty myślowe i nawyki elektryków.Są podane w normach (PN-IEC 60364-5-523:2001) maksymalne dopuszczalne obciążenia dla danych przekroi przewodów, w zależności od materiału i ich izolacji (PVC, XLPE, EPR) i z nich oblicza się wymagane przekroje, dla danego budynku (mieszkania).I dla przykładu dopuszczalne długotrwałe obciążenie dla przekroju 1,5mm2 miedzi, w izolacji PVC wynosi 14A, a w izolacjach XLPE i EPR 18,5A(czyli odpowiednio 3,2kW i 4,2kW)Dla miedzi 2,5mm2 odpowiednio 4,2kW i 5,7kW.Czyli wynika z tego, że 1,5mm2 w izolacji XLPE lub EPR, można dokładnie tak samo obciążyć jak 2,5mm2 w izolacji PVC Oczywiście - upraszczając. Szkoda, że Stasiowi neta oddzieli bo by coś napisał Rysiu, jak wiesz przepisy nie są moją mocną stroną, ja bardziej jako praktyk się wypowiadam a przepisami to podpieram się bardzo rzadko.Co do mojej instalacji, przyznam się że tez nie do końca jest ona wzorowa, robiąc ją raz jeszcze zrobiłbym ciut inaczej. Link do komentarza
retrofood Napisano 10 października 2014 Udostępnij #32 Napisano 10 października 2014 Cytat Czyli wynika z tego, że 1,5mm2 w izolacji XLPE lub EPR, można dokładnie tak samo obciążyć jak 2,5mm2 w izolacji PVC Nie można. Długotrwała obciążalność jest zależna też od sposobu ułożenia kabla, liczby żył i paru jeszcze czynników. Tych tabelek do przestudiowania jest dość sporo. I nalezy przy ym nie zapominać, że łańcuch ma wytrzymalość najsłabszego ogniwa. Cytat A ja tylko w wybranych.Uważam, że nie ma sensu ciągnąć 3x2,5 mm2 do gniazdka gdzie włączam drukarkę, tv, pc , odkurzacz, ładowarkę i 80% innych urządzeń. W 20% ma to sens i tam mam taki przekrój (kuchnia, łazienka)Ważniejsze jest aby dobrać odpowiednia zabezpieczenia.Tu nie chodzi o dziadowanie tylko o sensownie rozplanowaną instalację.Ja taką mam To Ci się tylko tak wydaje, ale to dobrze, bo sypiasz spokojnie. Jak spokojna była moja babcia, kiedy podczas burzy stawiała zapaloną gromnicę w oknie. Zamkniętym, oczywiście.Mam tylko prośbę. Nie propaguj tego, bo chwalić się nie ma czym. Dla oszczędności 50 PLN na inwestycji spieprzyłeś sobie instalację, a przekonasz się wtedy, kiedy wydasz córkę za mąż i zięć wyp...oli twoje drukarki, ładowarki i podłączy to co on bedzie chciał. Najpóźniej wtedy się dowiesz, co o Tobie mysli i o tych zaoszczędzonych 50 PLN.PS. Zabezpieczenie dobiera się do przewodów. Link do komentarza