Witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Zwracam się do Was z przeogromną prośbą.
Mianowicie mam okazję kupić używany (1 sezon) kocioł gazowy firmy Urlich Vandich 24.
Chodzi mi o to czy ten piec będzie pasował na moje 45metrowe mieszkanie (2 pokoje, kuchnia, łazienka)-kubatura +/-.140m3 brak ocieplenia. icon_smile.gif
Sprawa jest dla mnie dość pilna więc bardzo proszę o podpowiedzi:)
Pozdrawiam Michałicon_smile.gif
Napisano
Temat nieaktualny.
Dla potomnych:
Jeśli macie w projekcie kociołek 21 kW to niestety większego legalnie nie da się założyć:(
Gdyby ktoś chciał kupić ten kocioł z 1-szego postu to mogę dać namiary na pw-cena 600zł.
Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Zwracam się do Was z przeogromną prośbą.
Mianowicie mam okazję kupić używany (1 sezon) kocioł gazowy firmy Urlich Vandich 24.
Chodzi mi o to czy ten piec będzie pasował na moje 45metrowe mieszkanie (2 pokoje, kuchnia, łazienka)-kubatura +/-.140m3 brak ocieplenia. icon_smile.gif
Sprawa jest dla mnie dość pilna więc bardzo proszę o podpowiedzi:)
Pozdrawiam Michałicon_smile.gif




Tak uczciwie zapytam - co znaczy "czy ten piec będzie pasował na moje 45metrowe mieszkanie" ???? I rozumiem "wytrzeszcz" bajbagi.

Przeczytałem Twój post na innym forum i zaczynam dopiero rozumieć sens Twojego pytania

http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/1398...ich-vandich-24/

Czy ty Kolego mówisz o tym?

"Przez ścianę zewnętrzną przepisy dopuszczają poziomy wyrzut spalin z kotła o mocy do 21 kW w domkach jednorodzinnych. Z obiektów typu hurtownia, magazyn ten system jest dopuszczony dla mocy większych."

A podpierając się Ustawą, cytat ze strony Buderusa
"Każda instalacja grzewcza, gazowa i wodno-kanalizacyjna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W Polsce aktem normalizującym kwestie związane z budową, w tym także z instalacjami jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690).

Od 08.07.2009r. weszły w życie zmiany dotyczące tego rozporządzenia. Poniżej zamieszczamy urywki ustawy z działy IV związane z instalacjami."

i dalej
Rozdział 7 przedstawia przepisy związane z instalacjami gazowymi:
i z marszu idziemy tu
175. 2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniej sza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających ? nie mniejsza niż 0,5 m.

§ 175. odnosi się do indywidualnych koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych lub oddzielnych przewodów powietrznych i spalinowych od urządzeń z zamkniętą komorą spalania, wyprowadzonych przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą, niż:
1) 21 kW - w wolnostojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.

Czy Ty Kolego jesteś w takiej sytuacji?????
Napisano
Witaj.
Ja mam normalny komin aż po sam dach-muszę tylko zainstalować wkład.
Chodzi o to, że mam już zrobiony projekt i w projekcie mam wymienione:
-kuchenka gazowa 8kW
-kocioł gazowy 2 funkcyjny o mocy 21kW.
Z kuchenką wszystko jasne.
Z piecem natomiast już nie , ponieważ chciałem kupić o mocy 24 kw
Napisano
Cytat

Witaj.
Ja mam normalny komin aż po sam dach-muszę tylko zainstalować wkład.
Chodzi o to, że mam już zrobiony projekt i w projekcie mam wymienione:
-kuchenka gazowa 8kW
-kocioł gazowy 2 funkcyjny o mocy 21kW.
Z kuchenką wszystko jasne.
Z piecem natomiast już nie , ponieważ chciałem kupić o mocy 24 kw




21+8 = 29 - na pograniczu 30 KW. Prawdopodobnie, tyle mi do głowy przychodzi - chodzi o przepustowość gazomierza.
Napisano
I to wszystko do mieszkania o pow. 45m2

Cytat

Chodzi mi o to czy ten piec będzie pasował na moje 45metrowe mieszkanie (2 pokoje, kuchnia, łazienka)-kubatura +/-.140m3 brak ocieplenia. icon_smile.gif



Że tak zapytam... co Ty tam będziesz uprawiał?
Napisano
Gazomierz można wymienić na większy, więc to nie on jest "winowajcą".

Nie napisał, ale jeśli ten kocioł ma być zainstalowany w kuchni, to ktoś błędnie zinterpretował par. 172 lub (i) par. 176.2. Rozporządzenia w sprawie WT.

Cytat

I to wszystko do mieszkania o pow. 45m2
Że tak zapytam... co Ty tam będziesz uprawiał?



CWU (przepływowo), bo to kociołek dwufunkcyjny icon_biggrin.gif
Napisano
Z opisu wnioskuję, że jest to kocioł z zamkniętą komorą spalania (typ C), tak więc nie podlega rygorom par.172 i nie liczy się wspólnej mocy z kuchenką gazową.
A skoro się nie liczy, to moc tam zainstalowanego kotła (typ C) nie może przekraczać 30kW - zgodnie z par.176.2.
Napisano

Producentów znaczących jest kilku, ale co Ci podpasuje cenowo... najlepiej jak sam przejrzysz oferty firm:
Schiedel;
Poujoulat;
Kominflex;
MK Żary;
SPIROFLEX;
SAMBUD;
WADEX;
JAWAR.

Każdy z wymienionych ma w swej ofercie kominy stalowe.

Napisano
Cytat

Dziękuje serdecznie:)




Te 30 KW to rzecz jasna i dobrze, że się potwierdziło.
Schiedel na forum się udziela - Pan Marcin Kiejdos
https://forum.budujemydom.pl/Komin-zle-post...243#entry318243


Poujoulat - dołączył ostatnio Pan Rafał Hałada, podał maila i namiary.
https://forum.budujemydom.pl/komin-na-domku...710#entry321710

Cytat

No kuchnia jak to kuchnia.Z kuchni istnieje możliwość wyjścia do pokoju, a ma ona 12m2 i ok38m3icon_smile.gif
Pozdrawiam.




To ta kuchnia ma ponad 3 metry wysokości ????? icon_eek.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .    
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.   
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi. 
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej. 
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...