Skocz do zawartości

Parametry energetyczne w projektach


przemty

Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Czy może mi ktoś wytłumaczyć jak chłop krowie na rowie co to są parametry Ep i Ek.
Czy patrzac na projekty można je porównywać pod względem Ep i Ek?

Na stronie jednej z pracowni projektowych znalazłem też parametr EUco (kWh/m2 x rok). Co to za parametr i jak on ma się do dwóch pozostałych?
Ów pracownia podaje ten parametr jako podstawa do uzyskania dotacji z NFOSiGW Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Napisano
EK – energia końcowa, czyli tyle ile budynek spala, po uwzględnieniu sprawności urządzeń grzewczych,
EP – energia pierwotna, czyli ilość energii nieodnawialnej , potrzebnej do wyprodukowania, tej energii którą zużywamy dla celów grzewczych,
EU c.o. – ilość energii potrzebnej tylko do ogrzania pomieszczeń (i wentylacji), bez uwzględnienia sprawności urządzeń.

W zasadzie obliczenia z OZC, to jest właśnie EU.
Napisano (edytowany)
Cytat

EK ? energia końcowa, czyli tyle ile budynek spala, po uwzględnieniu sprawności urządzeń grzewczych,
EP ? energia pierwotna, czyli ilość energii nieodnawialnej , potrzebnej do wyprodukowania, tej energii którą zużywamy dla celów grzewczych,
EU c.o. ? ilość energii potrzebnej tylko do ogrzania pomieszczeń (i wentylacji), bez uwzględnienia sprawności urządzeń.

W zasadzie obliczenia z OZC, to jest właśnie EU.



przetworzono, zrozumiano icon_smile.gif

a porównująć projekty który parametr brać pod uwagę? Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Dla zobrazowania, w czym sprawa:
Ten sam dom, niech ma EU 70kWh/m2.

Upraszczając i dane tylko szacunkowe (przykładowe) dla porównania.

EK dla ogrzewania elektrycznego będzie około 72kWh/m2, a EP wyniesie około 200kWh/m2.

EK dla ogrzewania kotłem na ekogroszek, będzie około 100kWh/m2, a EP wyniesie około 120kWh/m2

EK dla ogrzewania na biomasę, będzie około 100kWh/m2, a EP wyniesie około 25kWh/m2

EK dla ogrzewania pompą ciepła, będzie około 25kWh/m2, a EP wyniesie około 75kWh/m2.


Dopisałem:

Uwaga, EU może być liczone z wentylacją lub bez niej (przyjęło się że liczy się z wentylacją), dlatego należy sprawdzić, czy uwzględniono wentylację i jakiego rodzaju – różnice mogą być znaczne.
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

a jak mam podane tylko EK i EP, to EK pokazuje dom bardziej energooszczędny i przyjażniejszy dla mojej kieszeni?



Teoretycznie tak ale:
- EK to także CWU, czyli dla porównań dom musi być projektowany dla takiej samej ilości osób,
- EK, to rodzaj i sposób ogrzewania, czyli dla porównań takie samo źródło ciepła i sposób ogrzewania,
- KE, to też wentylacja.
Napisano (edytowany)
Cytat

Dla zobrazowania, w czym sprawa:
Ten sam dom, niech ma EU 70kWh/m2.

Upraszczając i dane tylko szacunkowe (przykładowe) dla porównania.

EK dla ogrzewania elektrycznego będzie około 72kWh/m2, a EP wyniesie około 200kWh/m2.

EK dla ogrzewania kotłem na ekogroszek, będzie około 100kWh/m2, a EP wyniesie około 120kWh/m2

EK dla ogrzewania na biomasę, będzie około 100kWh/m2, a EP wyniesie około 25kWh/m2

EK dla ogrzewania pompą ciepła, będzie około 25kWh/m2, a EP wyniesie około 75kWh/m2.


Dopisałem:

Uwaga, EU może być liczone z wentylacją lub bez niej (przyjęło się że liczy się z wentylacją), dlatego należy sprawdzić, czy uwzględniono wentylację i jakiego rodzaju ? różnice mogą być znaczne.




mająć dane typu Ek lub Eu jak to przeliczyć na srebniki gdyż taka postać bardziej uzmysławia energooszczedność projektu? Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
  • 1 rok temu...
Napisano
to jakaś masakra!!!

dwa zbliżone projekty mogą mieć całkowicie rozbieżne parametry EP i EK ponieważ w projektach uwzględniono inne źródło ciepła

Napisano
I właśnie dlatego:
- można porównywać tylko EU, bo jest w "wartościach bezwzględnych",
- EK jest niczym innym jak wyliczeniem "sprawności" całkowitej, całego układu grzewczego,
- EP to wskaźnik ekologiczny, którego maksymalną wartość określił ustawodawca.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm 
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi. 
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.      
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...