czy konieczna jest wentylacja w kominie systemowym?


Recommended Posts

Napisano
Czy jeśli zdecyduję się na postawienie pieca wolno stojącego z płaszczem wodnym na drewno to powinienem kupić komin systemowy z wentylacją czy nie jest to konieczne i mogę kupić bez wentylacji ?
Wyjaśnię,że zamierzam postawić ten piec i komin w istniejącym już domu (salon) w suficie mam kratkę wentylacyjną.
Do czego jest tak naprawdę ta wentylacja w kominie systemowym?

Pozdrawiam
Napisano
Wentylacja w kominie systemowy to po prostu wentylacja pomieszczenia, w którym będzie stało urządzenie podłączone do komina systemowego. Jeżeli masz wentylację mechaniczną wybierz komin systemowy bez kanały wentylacyjnego. Jeżeli masz wentylację grawitacyjną, wybór jest oczywisty. Musisz wziąć pod uwagę, że otwierając drzwiczki kominka możesz spowodować zadymienie pomieszczenia, wtedy taka wentylacja uniemożliwi rozprzestrzenienie się dymu po domu. Należy też zaznaczyć, a właściwie powinienem zacząć od tego, że wentylacja wyciągowa obok kominka (piec) jest wymogiem unormowanym przepisami.
Napisano
Cytat

Wentylacja w kominie systemowy to po prostu wentylacja pomieszczenia, w którym będzie stało urządzenie podłączone do komina systemowego. Jeżeli masz wentylację mechaniczną wybierz komin systemowy bez kanały wentylacyjnego. Jeżeli masz wentylację grawitacyjną, wybór jest oczywisty. Musisz wziąć pod uwagę, że otwierając drzwiczki kominka możesz spowodować zadymienie pomieszczenia, wtedy taka wentylacja uniemożliwi rozprzestrzenienie się dymu po domu. Należy też zaznaczyć, a właściwie powinienem zacząć od tego, że wentylacja wyciągowa obok kominka (piec) jest wymogiem unormowanym przepisami.




Bardzo dziękuję za wypowiedź jest bardzo pomocna i jasna
Pozdrawiam serdecznie
Napisano
Cytat

Wentylacja w kominie systemowy to po prostu wentylacja pomieszczenia, w którym będzie stało urządzenie podłączone do komina systemowego. Jeżeli masz wentylację mechaniczną wybierz komin systemowy bez kanały wentylacyjnego. Jeżeli masz wentylację grawitacyjną, wybór jest oczywisty. Musisz wziąć pod uwagę, że otwierając drzwiczki kominka możesz spowodować zadymienie pomieszczenia, wtedy taka wentylacja uniemożliwi rozprzestrzenienie się dymu po domu. Należy też zaznaczyć, a właściwie powinienem zacząć od tego, że wentylacja wyciągowa obok kominka (piec) jest wymogiem unormowanym przepisami.


Nie tak do końca,bo wentylacja w kominie z tego co pamiętam jest stosowana przy piecach na gaz, szczerze mówiąc nie słyszałem o tym co piszesz. Bo tak zakładając teoretycznie jeżeli komin ceramiczny się rozszczelni to zajdzie prawdopodobieństwo przedostania się spalin do środka (przy niekorzystnym ,odwróconym ciągu). I o ile jest to dopuszczalne to na pewno takiego komina w salonie postawić nie będzie można,co innego kotłownia (pomieszczenie gospodarcze gdzie ludzie nie przebywają na stałe).
Co do pytania zadanego przez neron-a to zapewne chodziło mu o komin z dodatkowym kanałem wentylacyjnym.
Napisano
Cytat

Nie tak do końca,bo wentylacja w kominie z tego co pamiętam jest stosowana przy piecach na gaz, szczerze mówiąc nie słyszałem o tym co piszesz. Bo tak zakładając teoretycznie jeżeli komin ceramiczny się rozszczelni to zajdzie prawdopodobieństwo przedostania się spalin do środka (przy niekorzystnym ,odwróconym ciągu). I o ile jest to dopuszczalne to na pewno takiego komina w salonie postawić nie będzie można,co innego kotłownia (pomieszczenie gospodarcze gdzie ludzie nie przebywają na stałe).
Co do pytania zadanego przez neron-a to zapewne chodziło mu o komin z dodatkowym kanałem wentylacyjnym.



Do pieca na gaz (kondensacyjnego) można wykorzystać komin koncentryczny, tzw. dwa w jednym. Ale i tu wymagana jest wentylacja pomieszczenia, w którym piec gazowy się znajduje. Kominek jest urządzeniem grzewczym, wymogi stawiane pomieszczeniom, w których znajdują się urządzenia grzewcze definiują pojęcie wentylacji - dlatego są systemy kominowe z kanałami wentylacyjnymi pojedynczymi, podwójnymi itp.
Napisano
Cytat

Wyjaśnię,że zamierzam postawić ten piec i komin w istniejącym już domu (salon) w suficie mam kratkę wentylacyjną.



A możesz postawić i masz warunki ?
Zamiast zawiłych tłumaczeń :

Cytat

§ 132.
3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamknietym wkładem kominkowym mogą byc instalowane wyłacznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

1) o kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie
mniejszej ni4 30 m3,
2) spełniajacych wymagania dotyczace wentylacji, o ktorych mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadajacych przewody kominowe okreslone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) w ktorych mo4liwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilosci:
a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominkow o obudowie
zamknietej,
b) zapewniajacej nie mniejsza predkosc przepływu powietrza w otworze komory spalania ni4 0,2 m/s - dla kominkow o obudowie otwartej.


§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub
zamknietym wkładem kominkowym o wielkosci otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 moga byc
przyłaczone wyłacznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadajacego co
najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub srednice 0,15 m,

§ 150.9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urzadzeniami gazowymi
pobierajacymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin
przewodem od urzadzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciagowej jest zabronione.



Niski budynek, to taki który posiada maksymalnie 4 kondygnacje naziemne.

A jak są spełnione warunki, to jeszcze zgoda administratora + zgoda kominiarza.
Napisano
Nie do końca rozumiem co już jest wyjaśnione (jasne) a co jeszcze nie do końca, ale na pewno mogę odnieść się do pierwszego postu: jeśli jest kratka wentylacyjna w salonie w suficie (trochę niefortunne moim zdaniem ulokowanie) i nie jest to salon z aneksem kuchennym, to komin dla potrzeb kominka może już być bez dodatkowego kanału wentylacyjnego (komin z samym przewodem dymowym). Oczywiście zakładam, że wentylacja (ta istniejąca) działa skutecznie.
W sumie nawet jeśli jest to salon z aneksem kuchennym to przepisy jakoś wyraźnie raczej nie nakazują stosowania dwóch kanałów wentylacyjnych, ale ja (subiektywnie) jednak takie rozwiązanie bym w takim przypadku zalecał (wentylacja w kratce w suficie plus dodatkowa np zintegrowana z kominem dymowym).

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Można nawet powiedzieć, że im bardziej "na sztywno" ktoś będzie próbował umocować blachę, tym będzie gorzej. Chociaż gdy blacha ma przetłoczenia to one kompensują naprężenia. Rozszerzalność temperaturowa to ogromne siły wewnętrzne. Trzeba ją przecież uwzględniać nawet przy tak potężnych konstrukcjach jak mosty i wiadukty – choćby charakterystyczne zazębiające się "grzebienie" w ich nawierzchni.  uwzględnia się to także przy układaniu rur i wielu innych materiałów. 
    • Dzień dobry,   To właśnie "mocne dokręcenie" jest przyczyną problemu. Panele na rąbek pod wpływem słońca rozszerzają się liniowo. W Instukcji montażu paneli na rąbek PD-510, wyraźnie wskazujemy, że wkręt musi być umieszczony centralnie w otworze fasolkowym, a między łbem wkrętu a blachą należy zachować 0,5 do 1 mm luzu. Jeśli dekarz dociągnął wkręty do oporu, blacha nie ma jak "pracować" i przy wzroście temperatury ulega deformacji, co nazywamy efektem oil canning - pofalowania powierzchni. Na elewacji, gdzie kąt padania światła jest ostrzejszy, każde takie pofalowanie jest potęgowane wizualnie.   _________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/  
    • Na moje - nie licz Płyty g/k są przydatne w krytycznych sytuacjach... Na pewno są do  ale mają wiele wad...   Nie leń się, tylko realizuj wizję klienta! Przecież podjęłeś się tego przy podpisywaniu umowy... No, chyba że nie potrafisz tego porządnie wykonać Wtedy znajdź kumatego podwykonawcę...    
    • Nieprawda. Nie są chorzy. natomiast nie bardzo rozumiem w czym Tobie to przeszkadza. Że się nawdychasz pyłu przy szlifowaniu? Da się to przeżyć przy dobrych maskach.