Skocz do zawartości

ogrzewanie podłogowe Wavin


Recommended Posts

Napisano
Witam mam poważny problem zamarzła mi podłogówka na pietrze.co mam dalej zrobić? Instalator zaproponował mi odmrożenie w miejscach peknięć węża przy rozdzielaczu zastosować złączki i przeprowadzić próby cisnieniowe.Co Państwo o tym sądzą. i jeśli by sie okazało ,ze petle w betonie są ie uszkodzone to mozna dalej to uzytkować? czy należalo by wymienic jednak calość? co spowoduje ogromne koszty.czy pod wpływem temp te rurki nie zaczną pekać?ryrki były zalane betonem anhydrytowym w miejscu rurek beton sie zarysował.i popekał. Prosze o pomoc.
Napisano
Zakres uszkodzeń będzie można ocenić po rozmrożeniu instalacji (ogrzewanie pomieszczenia z innego źródła) i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej przy ciśnieniu ok. 0,6 MPa.

Jeśli przecieki ujawnią się tylko przy rozdzielaczu, to po zamontowaniu złączek naprawczych instalacja będzie mogła funkcjonować. Gdy przecieki wystąpią w rurach pod podłogą, to niestety trzeba będzie wymienić cały system.
Napisano
jeśli beton popękał to istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia rur wskutek tarcia rur o beton (po kilku latach)
proponuję skuć beton i wymienić rury
można zaryzykować i obserwować co się będzie działo
nie polecam jednak układać na razie drogiej podłogi
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam mam poważny problem zamarzła mi podłogówka na pietrze.co mam dalej zrobić? Instalator zaproponował mi odmrożenie w miejscach peknięć węża przy rozdzielaczu zastosować złączki i przeprowadzić próby cisnieniowe.Co Państwo o tym sądzą. i jeśli by sie okazało ,ze petle w betonie są ie uszkodzone to mozna dalej to uzytkować? czy należalo by wymienic jednak calość? co spowoduje ogromne koszty.czy pod wpływem temp te rurki nie zaczną pekać?ryrki były zalane betonem anhydrytowym w miejscu rurek beton sie zarysował.i popekał. Prosze o pomoc.


A tak przez ciekawość... Jak doszło do tego nieszczęścia?!
Napisano
To, że w tytule zamieściłeś nazwę wytwórcy systemu ogrzewania sugerowałoby, że powodem są materiały, technologia wykonania, czy błędy wykonawcy icon_rolleyes.gif
A powodem jest eksploatacja - jak napisał tani domek: "pewnie temperatura spadła poniżej 0C" - pewnie trochę nawet niżej i pewnie na dłużej...
Każda podłogówka by padła icon_rolleyes.gif
Najbezpieczniej byłoby całkowicie wymienić rurki i wylewkę - nawet jeśli teraz okaże się, że po wymianie uszkodzonych fragmentów przy rozdzielaczu masz szczelność na te 0,6 MPa - za jakiś czas możesz mieć "prysznic" na parterze i dopiero wtedy remont i wymiana podłogówki okaże się kosztowna icon_rolleyes.gif
Napisano
Temp spadła poniżej zera pod koniec listopada. Beton anhydrytowy jest super bardzo dobrze przewodzi w obie strony . Jeśli chodzi o producenta to uważam iż jest dobrej jakości i nie mam mu nic do zarzucenia . W podłogówce była woda pod ciśnieniem gdyż wykonawca kotłowni zarzyczył sobie aby pozostawić pod ciśnieniem 3 bar oraz odpowietrzine i od sierpnia nie zdążył zamontowac kotłowni. Teraz się tłumaczy że to nie jego wina a do dnia dzisiejszego nie mam w kotłowni nic zrobione. Umowa spisana a on ma mnie w d.... sprawa idzie do sądu !!!

Cytat

A tak przez ciekawość... Jak doszło do tego nieszczęścia?!



Tak temp spadła pod koniec listopada poniżej zera na około -6stopni.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Temp spadła poniżej zera pod koniec listopada. Beton anhydrytowy jest super bardzo dobrze przewodzi w obie strony . Jeśli chodzi o producenta to uważam iż jest dobrej jakości i nie mam mu nic do zarzucenia . W podłogówce była woda pod ciśnieniem gdyż wykonawca kotłowni zarzyczył sobie aby pozostawić pod ciśnieniem 3 bar oraz odpowietrzine i od sierpnia nie zdążył zamontowac kotłowni. Teraz się tłumaczy że to nie jego wina a do dnia dzisiejszego nie mam w kotłowni nic zrobione. Umowa spisana a on ma mnie w d.... sprawa idzie do sądu !!!



Tak temp spadła pod koniec listopada poniżej zera na około -6stopni.


I słusznie z tym sądem!!! Facet jest chyba chory!
Napisano
Cytat

amoim zdaniem pieniądze wydał na inny cel i nie ma za co teraz skończyć mi budowy


Wielce prawdopodobne. Tak, czy tak... smutny obraz fachowca icon_sad.gif Na szczęście nie wszyscy są tacy!!!
Napisano
Jezeli mialbym robic to na wlasny koszt to polozylbym rurki i podlaczyl grzejniki, ale jezeli zawalil sprawe "wachowiec" to niech frajer teraz ponosi koszty za naprawe calosci. Wspolczuje temu "wachowcowi" kosztow. I jeszcze jedna uwaga ja wynajalbym nowego montera a kosztami obciazylbym tego nieszczesliwego "wachowca".
Napisano
Cytat

Jezeli mialbym robic to na wlasny koszt to polozylbym rurki i podlaczyl grzejniki, ale jezeli zawalil sprawe "wachowiec" to niech frajer teraz ponosi koszty za naprawe calosci. Wspolczuje temu "wachowcowi" kosztow. I jeszcze jedna uwaga ja wynajalbym nowego montera a kosztami obciazylbym tego nieszczesliwego "wachowca".


Dobra koncepcja!
Napisano
Cytat

Tylko jak "wytrząsnąć" kasę z tego "wachowca".


Napisałbym, ale admin mógłby zdjąć ten post z uwagi na drastyczność szczegółów icon_mrgreen.gif
Napisano
Cytat

Tylko jak "wytrząsnąć" kasę z tego "wachowca".


Inwestor ma spisana umowe z wykonawca i to go ratuje, chociaz znajac zycie troche wody uplynie zanim wyjdzie na swoje.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Inwestor ma spisana umowe z wykonawca i to go ratuje, chociaz znajac zycie troche wody uplynie zanim wyjdzie na swoje.


Najmarniej rok procesowania się!!! Przy dużym szczęściu!!!
Napisano
Cytat

Jezeli mialbym robic to na wlasny koszt to polozylbym rurki i podlaczyl grzejniki, ale jezeli zawalil sprawe "wachowiec" to niech frajer teraz ponosi koszty za naprawe calosci. Wspolczuje temu "wachowcowi" kosztow. I jeszcze jedna uwaga ja wynajalbym nowego montera a kosztami obciazylbym tego nieszczesliwego "wachowca".



Teraz możemy sobie pogdybać, jeżeli nie było konkretnej umowy na pismie z tzw. fachowcem, to pozostaje nam dochodzenie swoich racji na drodze sądowej powołując się na kodeks cywilny.

Jednym słowem - POWODZENIA.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Wygląda na to, że Ty doskonale sytuację rozumiesz i sam wiesz, że wszystko zależy teraz od interpretacji tekstu przez powiatowego inspektora. I tyle.
    • "plan ustala: 1. Przeznaczenie podstawowe: produkcja, usługi, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej właściciela, 2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: 1) zabudowa mieszkaniowa na terenach o funkcji produkcyjnej przy założeniu, ze planowana działalność produkcyjna nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi 2) zabudowa gospodarcza, 3) garaże. 4) usługi bytowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, wolnostojące lub wbudowane, 5) urządzenia infrastruktury techniczną]' dla potrzeb lokalnych 3. Charakter działań: 1) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i wymiany w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego. 2) realizacja nowej zabudowy, 4. Warunki urbanistyczne: 1) lokalizacja nowych obiektów produkcyjnych i usługowych na wydzielonej działce budowlanej po uprzednim wykonaniu projektu podziału, 2) minimalna powierzchnia nowych działek po podziale wolnych terenów- 1000 m2 , 3) minimalna szerokość krótszego boku działki - 20 m, 4) nieprzekraczalna wysokość zabudowy: a. produkcyjno - usługowej - 3 kondygnacje naziemne lub 18 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu, b. mieszkaniowej w tym z funkcja usługową wbudowaną - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, c. zabudowa gospodarcza i usługowa wolnostojąca - 1 kondygnacja naziemna 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna -20 % 5. Architektura: 1) w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 45°, 2) postulowana jednolita lub podobna kolorystyka dachów w ciągu lub zespole zabudowy, 28 3) architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej. 6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 1) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie wykraczająca poza granice działki, z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji"   Tak mówi plan miejscowy odnoszący się do tej działki. Jeśli ktoś ma ochotę wypowiedzieć się jeszcze w tym temacie to zachęcam
    • Ja też nie      Dokładnie   Mój gust poszedł o krok dalej (lub według niektórych brak gustu  ) i pomalowałam na biało stare PRL-owskie tynki cementowe w całym mieszkaniu  Odkleiłam tapety i ... zakochałam się w tych ścianach  Malowałam na żywca - z ubytkami, wypukłościami i chropowatościami. Struktura starego tynku bardzo mi odpowiada, ściana "żyje"  Nie do każdych wnętrz jednak pasuje. U mnie aranżacja mieszkania w stylu soft loft, więc tu akurat gra       Jeśli klient chce, to nie poradzisz  Pan płaci - pan wymaga  
    • Ostrzegam, że kielnią gładzi nie położysz, nawet złotą...  
    • Ale na GK też powinno się położyć gładź najlepiej na całość. Dla mnie chore jak ktoś chce i płaci że jest kręcenie nosem. Oczywiście najszybciej opier.olić płytami i niech się ludzie później martwią co dalej, a za parę lat poprawki kosztują tyle co położenie tej gładzi na tynku. Dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia położenie płyt w nowym murowanym domu bez względu z czego. To jest proszenie się o kłopoty, bo raz, że to nie trwałe, dwa, że zbędna przestrzeń podatna na wykraplanie wilgoci, trzy, że potem jest w uj więcej roboty jak ktoś czymś przywali czy zrobi dziurę, cztery, podatne na pękanie. U mojej mamy tak pokleili płyty, że wszystkie narożniki są już spękane po 4 latach. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...