autorushd Napisano 27 września 2010 #1 Napisano 27 września 2010 Ponieważ na forum pojawiło sie takie określenie postanowiłem się nad tym zastanowić. I tak budowa domu termosu nie jest problemem. Nawet ogrzewanie wody przy kranie jest moim zdaniem dobrym pomysłem bo faktycznie wymienniki na cały dom to "głupota" Mówię to na podstawie ostatniego rachunku z firmy za sama wodę kotła gazowego DELTA, a nikt nie berze tam prysznicu. Rachuneczek 420zł. Odnośnie kranów bezdotykowych tez popieram, i wcale nie ma konieczności kupowania tych najdroższych. Ja mam zwykły za coś ok 300zł i pracuje bezawaryjnie juz ponad rok. Choć jak się ma dzieci i to małe to może to byc wkurzające taki automat. Natomiast zupełnie nie wyobrażam sobie nie centralnego w firmie. Po pierwsze co chwila ktoś do sklepu wchodzi, pomimo ze jest wiatrołap jest tam sporo strat ciepła. Poza tym gdybyśmy dla każdego pomieszczenia mieli oddzielne ogrzewanie np podłogowe to musiałby być bardzo duży przydział mocy. Oprócz tego jakaś porządna elektronika, nie wiem czy nie dla domu "inteligentnego" Wydaje mi sie ze to będzie dość trudne do realizacji i dość drogie. Szczególnie jeśli chcielibyśmy zachować komfort bezobsługiwalności. Ogólnie jestem chętny do dyskusji bo na razie wszystko jest przede mną a nie za mną Autorushd
autorushd Napisano 27 września 2010 Autor #2 Napisano 27 września 2010 Znalazłem maty elektraELEktra Na swojej stronie napisali "a początku 2011 roku planowany jest debiut centralnego systemu sterowania, który optycznie przypominał będzie obecnie wprowadzany model OCD4. "Ale czy to będzie ekonomicznie uzasadnione? Może jeśli system będzie sprzężony z wentylacją mechaniczna z odzyskiem oraz zakładając spore ocieplenie.
T. Brzęczkowski Napisano 27 września 2010 #3 Napisano 27 września 2010 (edytowany) Cytat Znalazłem maty elektraELEktra Na swojej stronie napisali "a początku 2011 roku planowany jest debiut centralnego systemu sterowania, który optycznie przypominał będzie obecnie wprowadzany model OCD4. "Ale czy to będzie ekonomicznie uzasadnione? Może jeśli system będzie sprzężony z wentylacją mechaniczna z odzyskiem oraz zakładając spore ocieplenie. Już od 92' taki system stosujemy ( w Elektrze również, tylko termostaty musiały być przestosowane i łączność była przewodowa)) natomiast już w tym roku wchodzi udoskonalona wersja bezprzewodowa. Nie byłem na zlocie... bo omawiałem w/w nowości związane z ogrzewaniem zadaniowym i strefowym.http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...20100918085.jpgDo pokazywanej „4”-ki dojdą termostaty satelitarne i podobne w stylistyce programatory do urządzeń posiadających już termostat, ale bez możliwości programowania. Oczywiście wszystko łączy się bezprzewodowo z centralną „4”ką Edytowano 27 września 2010 przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
Barbossa Napisano 27 września 2010 #4 Napisano 27 września 2010 Cytat http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...20100918085.jpg "tanie grzanie" wykładasz Pan jak tanio/ekonomicznie się nap... ?dobrze, w tym akurat możesz mieć Pan doświadczenie no i zaciekawił mnie ten termostat satelitarnymożna ustawić temperaturę satelity? cool
autorushd Napisano 27 września 2010 Autor #5 Napisano 27 września 2010 Cytat Już od 92' taki system stosujemy ( w Elektrze również, tylko termostaty musiały być przestosowane i łączność była przewodowa)) natomiast już w tym roku wchodzi udoskonalona wersja bezprzewodowa. Nie byłem na zlocie... bo omawiałem w/w nowości związane z ogrzewaniem zadaniowym i strefowym.http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...20100918085.jpgDo pokazywanej „4”-ki dojdą termostaty satelitarne i podobne w stylistyce programatory do urządzeń posiadających już termostat, ale bez możliwości programowania. Oczywiście wszystko łączy się bezprzewodowo z centralną „4”ką Czyli wychodzi ze elektra będzie robiła system "inteligentnego domu" , i dobrze.
Barbossa Napisano 27 września 2010 #6 Napisano 27 września 2010 czyli wychodzi, że dawno istnieje pojęcie yntelygentnego domu w instalacji np typu LCN, gdzie za pomocą palmtopa, czy też smartfona możesz spuścić wodę w kiblu, włączyć czajnik w kuchni, czy też zablokować babie wibratornie jest to żadna rewelaPan TB podnieca się czymś, co dawno istnieje, onanizuje się swoim zadaniowym strefowym, a to jest zwykłe elektryczne z termoregulatorem, zaawansowanym technologicznie jak 286 5MHz z 0,256Mb ramu, choć obawiam się, że i tak przesadziłem z wydajnością tego ustrojstwa
autorushd Napisano 28 września 2010 Autor #7 Napisano 28 września 2010 To że się z kimś nie zgadzam nie znaczy ze murze go od razu obrażać. A wulgaryzmy w kolegi poście są nie do zaakceptowania. Nie idźmy droga KACZYNSKIEGO!!!Poza tym do walenia pana TB po głowie sa już inne watki, jak komuś się nie podoba watek nie musi zabierać głosu.
Barbossa Napisano 28 września 2010 #8 Napisano 28 września 2010 Cytat To że się z kimś nie zgadzam nie znaczy ze murze go od razu obrażać. A wulgaryzmy w kolegi poście są nie do zaakceptowania. Nie idźmy droga KACZYNSKIEGO!!!Poza tym do walenia pana TB po głowie sa już inne watki, jak komuś się nie podoba watek nie musi zabierać głosu. a co ma do tego Kaczyński? to Ty chcesz obrazićśmieszy mnie te Jego "zadaniowe strefowe"ja też takie mam, tyle że z kotłownią w piwnicyczyli centralne zadaniowe strefowe w odróżnieniu od Jego "niecentralnego zadaniowego strefowego" ot cała różnicaale można ubrać to w pseudofilozofię połaczoną z fizykalnym łysenkizmem, co niestety Panu TB marnie wychodzia dlaczego? tego nie napiszę, bo tu rzeczywiście bym go obraził, to tak, jakby komuś wytknąć, że jest gejem
autorushd Napisano 28 września 2010 Autor #9 Napisano 28 września 2010 Tak jak napisałem wyżej wal sobie pana TB ale nie w tym wątku, załóż własny.
T. Brzęczkowski Napisano 28 września 2010 #10 Napisano 28 września 2010 Cytat czyli wychodzi, że dawno istnieje pojęcie yntelygentnego domu w instalacji np typu LCN, gdzie za pomocą palmtopa, czy też smartfona możesz spuścić wodę w kiblu, włączyć czajnik w kuchni, czy też zablokować babie wibratornie jest to żadna rewelaPan TB podnieca się czymś, co dawno istnieje, onanizuje się swoim zadaniowym strefowym, a to jest zwykłe elektryczne z termoregulatorem, zaawansowanym technologicznie jak 286 5MHz z 0,256Mb ramu, choć obawiam się, że i tak przesadziłem z wydajnością tego ustrojstwa Szanowny pan się nie zna. Nie istniało do tej pory. Były regulatory łączące się drogą radiową, ale teraz można je programować indywidualnie i " z matki pojedynczo" - gdy "matka" nie ma zasięgu, automatycznie dalej sygnał przekazuje mający zasięg satelita... no i najważniejsze, przestawki utrzymane we wzornictwie - pozwalające sterować termostatami innych firm ( gdy np. grzejnik ma wbudowany termostat. I to wszystko jest w cenia dotyczasowych termostatów.
Barbossa Napisano 28 września 2010 #11 Napisano 28 września 2010 Cytat Tak jak napisałem wyżej wal sobie pana TB ale nie w tym wątku, załóż własny. a kto pisał o waleniu takie Ci, zorientowane, figle w głowie od rana Panie TBalbo Pan się nie obudziłalbo janic nie zrozumiałempoproszę troszkę jaśniej
T. Brzęczkowski Napisano 28 września 2010 #12 Napisano 28 września 2010 Cytat To że się z kimś nie zgadzam nie znaczy ze murze go od razu obrażać. A wulgaryzmy w kolegi poście są nie do zaakceptowania. Nie idźmy droga KACZYNSKIEGO!!!Poza tym do walenia pana TB po głowie sa już inne watki, jak komuś się nie podoba watek nie musi zabierać głosu. Proszę się nie denerwować, zawsze na forach znajdą się ludzie z bladą wiedzą i małą inteligencja. Łatwo takich rozpoznać, są niemerytoryczni, używają „uśmieszków”, zdrobnień... niski poziom inteligencji uniemożliwia takim, by to pojąć, więc nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Proszę poczytać o technikach erystyki. Ja się tym zupełnie nie przejmuję.
autorushd Napisano 28 września 2010 Autor #13 Napisano 28 września 2010 Czyli trzeba poczekać aż panowie z Elektry coś pokażą. Z tego co czytałem to sterowanie grzejników/mat oraz reku można zrobić na zasadzie "inteligentnego domu" Z tego co sie dowiedziałem to mammy zwykły komp dotykowy wiszący na ścianie z odpowiednim programem. O tyle dobre ze jest sporo możliwości konfiguracji. natomiast zastanawiam się w jaki sposób komp odbiera informacje o temperaturze w każdym pokoju. Czy jest tak ze łączy się z termostatami podpiętymi do każdego obiegu np maty grzejnej? Czy ma własna sondę w każdym pokoju?
Barbossa Napisano 28 września 2010 #14 Napisano 28 września 2010 poczytaj o LCNdowiesz się wszystkiegogeneralnie, możesz wszystko co Ci przyjdzie do głowya sterować tym możesz z drugiego końca świataPanie TBa wyjaśnienie?
autorushd Napisano 28 września 2010 Autor #15 Napisano 28 września 2010 Dzieki juz znalazłem ich stronkę LCN Czy kolega ma może zrobione w domciu coś w praktyce w LCN?Autorushd
T. Brzęczkowski Napisano 28 września 2010 #16 Napisano 28 września 2010 Najpierw, trzeba Szanowny Panie mieć niecentralny system ogrzewania. A LCN sprzedają obok... to się do tego w ogóle nie nadaje. A i jeszcze jedno... na dom 200 m2 trzeba się zmieścić ( projekt, materiały, wykonanie) w 7000-8000 zł - inaczej nie ma sensu.Przykład… Ma Pan grzejniki NOIROT i podłogówkę z termostatami OTN… Które z elementów LCN Pan użyje do zaprogramowania stref „dzień/noc” do strefy barowo – rozrywkowe, strefy czasowo nieużywane…
Barbossa Napisano 28 września 2010 #17 Napisano 28 września 2010 Cytat Dzieki juz znalazłem ich stronkę LCN Czy kolega ma może zrobione w domciu coś w praktyce w LCN?Autorushd Kolega nie ma, bo było za późno, a i wtedy kolegi nie było stać,ale kolega widział prezentację na żywca w "normalnym" mieszkaniu (uzytkowanym przez klienta) i zadala od niegozrobiło wrażeniezaletą jest możliwość rozbudowy w nieskończoność (tak przynajmniej powiedział ten klient)Panie TBwsadź se Pan ten niecentralny centralnie w pragębęalbo napisz po prostu OGRZEWANIE ELEKTRYCZNEo ile dobrze kojarzę, LCN potrafi sterwać każdym urządzeniem elektrycznyma jezeli niecentralne ogrzewanie zadaniowe jest po prostu ogrzewaniem elektrycznym, to wydaje mi się, że nie ma problemuaha - nie znam się na LCN
T. Brzęczkowski Napisano 28 września 2010 #18 Napisano 28 września 2010 Cytat Panie TBwsadź se Pan ten niecentralny centralnie w pragębęalbo napisz po prostu OGRZEWANIE ELEKTRYCZNEo ile dobrze kojarzę, LCN potrafi sterwać każdym urządzeniem elektrycznyma jezeli niecentralne ogrzewanie zadaniowe jest po prostu ogrzewaniem elektrycznym, to wydaje mi się, że nie ma problemuaha - nie znam się na LCN Wiem, że braki w wiedzy są frustrujące, ale muszę wyjaśnić :Ogrzewaniem elektrycznym są pompy ciepła, zasobniki z grzałka elektryczna... to systemy centralne - takie systemy ze względy na straty zasobnika i cyrkulacji nie nadają się do domów energooszczędnych, a wysoki koszt inwestycji skazuje inwestora planującego taki system, pzry ściśle określonych zasobach finansowych na rezygnację z izolowania domu i włożenie symbolicznej grubości 20 cm styropianu od gruntu i w ścianę.Aha, nie zna się Szanowny Pan na LCN – do tego się nie nadaje i nie zna się Pan na niecentralnych systemach. Są też niecentralne systemy gazowe (DRU)
Barbossa Napisano 28 września 2010 #19 Napisano 28 września 2010 tak jest to strasznie dla mnie frustrującekiedy czytam takie pierdoły
Barbossa Napisano 28 września 2010 #20 Napisano 28 września 2010 Cytat Wiem, że braki w wiedzy są frustrujące, ale muszę wyjaśnić :Ogrzewaniem elektrycznym są pompy ciepła, zasobniki z grzałka elektryczna... to systemy centralne....... Guru łysenkizmu napisał: Cytat CYTAT Cytat Elektryczne ogrzewanie wychodzi ze ma sens. Jednak wolałbym aby był sterowane centralnie, tzn. każdy grzejnik oddzielnie ale z komputera + manualnie na miejscu w każdym pomieszczeniu. Czyli dochodzimy do domu "inteligentnego Od 92' inaczej nie robimy- centralny sterownik wysyła rozkazy do automatyki pokojowej. Ogrzewania strefowe, zadaniowe (ASIC) to w końcu co jest ogrzewaniem elektrycznym i co Pan TB tak naprawdę robi?
bajbaga Napisano 28 września 2010 #21 Napisano 28 września 2010 Cytat Szanowny pan się nie zna. Nie istniało do tej pory. Były regulatory łączące się drogą radiową, ale teraz można je programować indywidualnie i " z matki pojedynczo" - gdy "matka" nie ma zasięgu, automatycznie dalej sygnał przekazuje mający zasięg satelita... no i najważniejsze, przestawki utrzymane we wzornictwie - pozwalające sterować termostatami innych firm ( gdy np. grzejnik ma wbudowany termostat. I to wszystko jest w cenia dotyczasowych termostatów. Cytat A i jeszcze jedno... na dom 200 m2 trzeba się zmieścić ( projekt, materiały, wykonanie) w 7000-8000 zł - inaczej nie ma sensu.Przykład… Ma Pan grzejniki NOIROT i podłogówkę z termostatami OTN… Które z elementów LCN Pan użyje do zaprogramowania stref „dzień/noc” do strefy barowo – rozrywkowe, strefy czasowo nieużywane… Tak jakoś nie sądzę, aby ten system „satelitarny” zmieścił się w podanej kwocie.I dla zastanowienia.1. Jaki by nie był system, to w końcowym efekcie jego działanie sprowadza się do 0/1.2. Sieć może być przewodowa lub bezprzewodowa – ale nigdy nie jest wykonana za darmo, a koszty są niemałe.3. Łączność satelitarna dwustronna i za darmo?4. O tym czy system jest bardziej lub mniej „inteligentny” decydują urządzenia peryferyjne, (czujniki + moduły), a w mniejszym stopniu jednostka centralna.5. Urządzenia dedykowane, zawsze są droższe od „uniwersalnych”, a ich funkcjonalność jest ściśle przyporządkowana do danego urządzenia, którym ma sterować.6. Zastosowanie tego w małych domach, to raczej kosztowa fanaberia, niż konieczność.7. Nie jest to żadna nowość (sam system) – w zasadzie wszystkie wieżowce, od zarania dziejów, mniej lub bardziej rozbudowany, posiadały.
T. Brzęczkowski Napisano 28 września 2010 #22 Napisano 28 września 2010 No cóż... tradycyjnie, nie znam systemu ale nie jest to nowość i sądzę, że jest drogie... Tak jak z centralą wentylacyjną... PARODIA !
autorushd Napisano 28 września 2010 Autor #23 Napisano 28 września 2010 Sądzę ze koszty systemu dla centralnego zarządzania to już dodatkowe koszty. Ale to jest całkowicie akceptowalne. 3. kolega oczywiście żartuje 4. Jeśli jednostka centralna nie przewiduje jakiegoś urządzenia peryferyjnego to po prostu go nie obsłuży. Wiec tu bym się spierał. Choć faktycznie peryferia najbardziej biją po kieszeni ze względu choćby na ich ilość
T. Brzęczkowski Napisano 28 września 2010 #24 Napisano 28 września 2010 (edytowany) Może jeszcze raz --- 200m2 dom to 8000zł maksimum. Nowy system OJ jest do ogrzewań które nie są wyposażone fabrycznie w ASIC lun niemożliwe jest sterowanie strefami i zadaniami - przewodowo... np. zabytki. Termostaty z łącznością kosztują tyle samo co poprzedni model… odpada wiec przewód sterujący, moc – 1W. Edytowano 28 września 2010 przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
autorushd Napisano 28 września 2010 Autor #25 Napisano 28 września 2010 fajnie by było ale to raczej niemożliwe. Załóżmy ze ogrzanie oprzemy na samych matach Elektra z regulatorem. Kupno samych mat na powierzchnię 200m2 będzie droższe, tak mi się wydaje. Chyba ze to zrobić na przewodach. Możliwe jest tez jakieś rabaty u producenta. Chyba żeby założyć grzejniki jednak u mnie grzejniki odpadają Z czego ten system Pana zdaniem by się składał. W tej cenie brałbym w ciemno
T. Brzęczkowski Napisano 28 września 2010 #26 Napisano 28 września 2010 Przecież podałem koszt na gotowo. Od 21- pierwszy rok na rynku... Kable w pokojach maty w łazienkach... Proszę podać powierzchnie… i zaraz sprawdzimy.
autorushd Napisano 28 września 2010 Autor #27 Napisano 28 września 2010 Zróbmy wstępnie 2x po 120m2 + 50m2 garażu. Na pewno Pan wie że mówię o kopułach. Czyli +- 300m2 po podłodze. A propos Sterownika centralne OCS4 - zasięg będzie do 40m od centrali, jednak nie będzie obsługi rekuperatora Taką informację dostałem z Elektry. Trochę szkoda.
bajbaga Napisano 28 września 2010 #28 Napisano 28 września 2010 (edytowany) Swoje pytanie opieram na Pana stwierdzeniach: Cytat Do pokazywanej „4”-ki dojdą termostaty satelitarne i podobne w stylistyce programatory do urządzeń posiadających już termostat, ale bez możliwości programowania. Oczywiście wszystko łączy się bezprzewodowo z centralną „4”ką Cytat ....ale teraz można je programować indywidualnie i " z matki pojedynczo" - gdy "matka" nie ma zasięgu, automatycznie dalej sygnał przekazuje mający zasięg satelita... no i najważniejsze, przestawki utrzymane we wzornictwie - pozwalające sterować termostatami innych firm ( gdy np. grzejnik ma wbudowany termostat. I to wszystko jest w cenia dotyczasowych termostatów. Cytat na dom 200 m2 trzeba się zmieścić ( projekt, materiały, wykonanie) w 7000-8000 zł - inaczej nie ma sensu.Przykład… Ma Pan grzejniki NOIROT i podłogówkę z termostatami OTN… Które z elementów LCN Pan użyje do zaprogramowania stref „dzień/noc” do strefy barowo – rozrywkowe, strefy czasowo nieużywane… Cytat Termostaty z łącznością kosztują tyle samo co poprzedni model… odpada wiec przewód sterujący, moc – 1W. Może i nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ba – może nawet nie wiem o czym piszę, dlatego bardzo proszę o skorygowanie tego co napisałem poniżej.Bardzo ogólnie, taki super system za 8.000zł (rozumiem, że na gotowo z robocizną) dla domu o powierzchni 200m2, aby spełniał, te bajery (strefowe i zadaniowe ogrzewanie z dokładnością do 0,1 stopnia, bezprzewodowy i satelitarny) musi posiadać co najmniej:- odpowiednią ilość elementów grzewczych, tu była mowa o ogrzewaniu podłogowym,- odpowiednie czujniki i „manipulatory” w każdym ogrzewanym pomieszczeniu (a jest ich minimum 10),- odpowiednie systemy łączności bezprzewodowej wewnętrznej w każdym pomieszczeniu,- zasilacze co najmniej po jednym na każde pomieszczenie (które w sumie będą miały więcej niż 1W w stanie czuwania),- jednostka centralna, sterująca tym wszystkim.I to wszystko za 8.000zł ?Wykreśliłem wpisy o satelitach Edytowano 28 września 2010 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
autorushd Napisano 28 września 2010 Autor #29 Napisano 28 września 2010 (edytowany) Kolego jaka łączność satelitarna? Chodzi o satelitki takie jak w kinie domowym. Czyli w elektrze od centralki do grzejników (satelitek) max 40m. Edytowano 28 września 2010 przez autorushd (zobacz historię edycji)
T. Brzęczkowski Napisano 28 września 2010 #30 Napisano 28 września 2010 Cytat Kolego jaka łączność satelitarna? Chodzi o satelitki takie jak w kinie domowym. Czyli w elektrze od centralki do grzejników (satelitek) max 40m. Łączność jest bez przewodowa... ale nie satelitarna. Producent nazwał termostaty "podrzędne" satelitami, czy satelitarne - z duńskiego...Co do zasięgu... gdyby "satelitka" wyczuła obecność innej „satelitki „ będącej poza zasięgiem ( 40m ) termostatu głównego, przekaże mu polecenia i zaprogramuje go. System można więc stosować bez ograniczeń! Duże hotele itp
bajbaga Napisano 28 września 2010 #31 Napisano 28 września 2010 (edytowany) Fajnie, tylko nie ja tu „robię” za nieomylnego fachowca i nie ja wymyślam różnego rodzaju nowe nazwy.Nie zapominaj, że bywają tu również ludzie, którzy właśnie w tak zinterpretują taki zapis – zwłaszcza w kontekście sterowania z poza domu – dotychczas Internetem, komórką, a teraz satelitą.dopisałem:Ps. Skoro problem wyjaśniono, to skoryguję wcześniejszy wpis – czekając na rzeczową odpowiedź w pozostałych punktach. Edytowano 28 września 2010 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
autorushd Napisano 28 września 2010 Autor #32 Napisano 28 września 2010 Cytat Przecież podałem koszt na gotowo. Od 21- pierwszy rok na rynku... Kable w pokojach maty w łazienkach... Proszę podać powierzchnie… i zaraz sprawdzimy. Zróbmy wstępnie 2x po 120m2 + 50m2 garażu. Na pewno Pan wie że mówię o kopułach. Czyli +- 300m2 po podłodze.
T. Brzęczkowski Napisano 28 września 2010 #33 Napisano 28 września 2010 To jakiej nazwy użyć do takiego systemu? "Podrzędne" to zaraz ktoś napisze, że złej jakości. "Odbiorniki"... ale one też nadają, przekazują program dalej. Cytat Zróbmy wstępnie 2x po 120m2 + 50m2 garażu. Na pewno Pan wie że mówię o kopułach. Czyli +- 300m2 po podłodze. Każde pomieszczenie oddzielnie. Łazienki, kuchnia, pokoje... Cytat Swoje pytanie opieram na Pana stwierdzeniach:Może i nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ba – może nawet nie wiem o czym piszę, dlatego bardzo proszę o skorygowanie tego co napisałem poniżej.Bardzo ogólnie, taki super system za 8.000zł (rozumiem, że na gotowo z robocizną) dla domu o powierzchni 200m2, aby spełniał, te bajery (strefowe i zadaniowe ogrzewanie z dokładnością do 0,1 stopnia, bezprzewodowy i satelitarny) musi posiadać co najmniej:- odpowiednią ilość elementów grzewczych, tu była mowa o ogrzewaniu podłogowym,- odpowiednie czujniki i „manipulatory” w każdym ogrzewanym pomieszczeniu (a jest ich minimum 10),- odpowiednie systemy łączności bezprzewodowej wewnętrznej w każdym pomieszczeniu,- zasilacze co najmniej po jednym na każde pomieszczenie (które w sumie będą miały więcej niż 1W w stanie czuwania),- jednostka centralna, sterująca tym wszystkim.I to wszystko za 8.000zł ?Wykreśliłem wpisy o satelitach Zastanawiam się czy kiedykolwiek pisząc o kotłowni gazowej, pisał Pan o W-atach z gniazdka ( piec - 150W) - że tu tak Pana ten 1 W ( DTR) tak inspiruje.Jak już pisałem od 18 lat realizujemy takie sprawy… sokoro automatyka bezprzewodowa ma kosztować tyle co ta dotychczasowa – jakim cudem brak przewody podniesie koszt instalacji?
autorushd Napisano 28 września 2010 Autor #34 Napisano 28 września 2010 (edytowany) Cytat To jakiej nazwy użyć do takiego systemu? "Podrzędne" to zaraz ktoś napisze, że złej jakości. "Odbiorniki"... ale one też nadają, przekazują program dalej.Każde pomieszczenie oddzielnie. Łazienki, kuchnia, pokoje... W sumie jeszcze tego dokładnie nie przemyślałem, może uśrednimy. W pierwszej kopule będzie antresola, kopulę tniemy na pół , wiec będzie jedno duże pomieszczenie około 50m2 i wysokości max 6m, reszta pomieszczeń na parterze będzie o wysokości 2,7 powiedzmy 6 pomieszczeń. Załóżmy ze pomieszczenia będą miały po 8m2 Na antresoli będzie ok 20m2, antresola otwarta, tylko przegrody zewnętrzne. Druga kopuła dla ułatwienia to samo. , Garaż to garaż 50m2. Łazienka 1szt, kuchni brak (firma) Edytowano 28 września 2010 przez autorushd (zobacz historię edycji)
T. Brzęczkowski Napisano 28 września 2010 #35 Napisano 28 września 2010 (edytowany) 20m2 pokój z automatyką sterowaną przewodem firmy OJ... to 700zł Kabel VCD 17/2040 i otn 1991( materiał z rabatem , jaki klient wynegocjuje) Ułożenie i podłączenie 10-ciu to jeden dzień dla dwóch - po 300-400zł na osobe. Edytowano 28 września 2010 przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
autorushd Napisano 28 września 2010 Autor #36 Napisano 28 września 2010 1) A czy nie lepiej założyć maty zamiast kabla? 2) Ponieważ jestem na etapie podpisywania umowy z energetyką jaką moc przyłączeniowa "zamówić"? Ogrzewanie podłogowe na 240m2 + grzejnik do garażu(na 50m2). Z tego co czytałem to elektra proponuje 100-160w/m2, ale wtedy wyszłoby 24kW czy ja źle liczę?
T. Brzęczkowski Napisano 29 września 2010 #37 Napisano 29 września 2010 Im więcej W/m2 tym mniejsze rachunki. Dokładnie odwrotnie jak w centralnym i dość energochłonnym budownictwie pasywnym. W systemach strefowych czy przy ogrzewaniu zadaniowym dajemy 100W/m2 w pokojach i 150 w łazienkach.
Barbossa Napisano 29 września 2010 #38 Napisano 29 września 2010 Cytat Im więcej W/m2 tym mniejsze rachunki. Dokładnie odwrotnie jak w centralnym i dość energochłonnym budownictwie pasywnym. W systemach strefowych czy przy ogrzewaniu zadaniowym dajemy 100W/m2 w pokojach i 150 w łazienkach. godne zachowaniaświadectwo alternatywnego postrzegania rzeczywistości
autorushd Napisano 29 września 2010 Autor #39 Napisano 29 września 2010 (edytowany) Gostek z elektry zaproponował mi 70/90W w matach , w łazience 120W a w garażu odpowiednio mniej. OCD4 w instrukcji ma % czas uruchomienia systemu nawet roczny i obliczenie opłat za energię. Niestety nie znalazłem mozliwości podziału na 2 taryfy. Kiedy bedziecie mieli okragłe kanały 60/80 do reku? Byłem dziś u Was na budowie i pracownik nie bradzo wiedział. Choc te płaskie i tak sa fajne ze względu na mozliwośc schowania w ścianie. Podwieszane sufity to nie dla mnie Edytowano 29 września 2010 przez autorushd (zobacz historię edycji)
Barbossa Napisano 29 września 2010 #40 Napisano 29 września 2010 a czy przypadkiem nie wylicza się zapotrzebowania na ciepło?te waty na metr, o ktorych tu piszecie służą, do oszacowania zapotrzebowania na moc cieplnąpolicz to sobie Kolego, a nie strzelajczyżby do eleketrycznego ogrzewania należaloby przewymiarowywać instalację?
T. Brzęczkowski Napisano 29 września 2010 #41 Napisano 29 września 2010 Są kanały... Pracownika lepiej nie pytać.
bajbaga Napisano 29 września 2010 #42 Napisano 29 września 2010 Cytat a czy przypadkiem nie wylicza się zapotrzebowania na ciepło?te waty na metr, o ktorych tu piszecie służą, do oszacowania zapotrzebowania na moc cieplnąpolicz to sobie Kolego, a nie strzelajczyżby do eleketrycznego ogrzewania należaloby przewymiarowywać instalację? Dopowiem, bo ważne. Ogrzewanie podłogowe musi być tak wyliczone, aby nawet w ekstremalnym przypadku, temperatura podłogi nigdy nie przekraczała - 29 stopni, a w strefach brzegowych i łazienkach 35 stopni.
autorushd Napisano 29 września 2010 Autor #43 Napisano 29 września 2010 (edytowany) Cytat Dopowiem, bo ważne. Ogrzewanie podłogowe musi być tak wyliczone, aby nawet w ekstremalnym przypadku, temperatura podłogi nigdy nie przekraczała - 29 stopni, a w strefach brzegowych i łazienkach 35 stopni. Dzieki za ta informację, jeszcze do tego nie dotrałem Natomiast na logike to nie ma możliwości przekroczenia temperatur z prostej przyczyny, są dwa czujniki jeden w podłodze a drugi w regulatorze. To one powinny czuwać nad temperatura. Jak się myle to mnie poprwcie. Cytat Są kanały... Pracownika lepiej nie pytać. Powiem szczerze ze byłem w szoku odnosnie pracownika Opowiadał nam z zoną dobre pół godziny z takim zaangazowaniem jakby to była jego pasja zyciowa. Naprawde to miłe Cytat a czy przypadkiem nie wylicza się zapotrzebowania na ciepło?te waty na metr, o ktorych tu piszecie służą, do oszacowania zapotrzebowania na moc cieplnąpolicz to sobie Kolego, a nie strzelajczyżby do eleketrycznego ogrzewania należaloby przewymiarowywać instalację? Odnosnie przewymiarowania materiałowego tzn zamontowanie za długiego kabla to zapewne tak jest. Natomiast przewymiarowanie w czasie oddawania ciepła wydaje sie niemozliwe. Jak zostanie osiągnieta temperatura to mata się wyłaczy i tyle. Najwyżej przy za dużej ilości kabla nagrzewanie zrobi to szybciej. Tak sądzę. Edytowano 29 września 2010 przez autorushd (zobacz historię edycji)
autorushd Napisano 30 września 2010 Autor #44 Napisano 30 września 2010 Zastanawiam sie równiez jak obliczyć grubość ocieplenia bo przy grzaniu elektrycznym trzeba to zrobić bardzo ale bardzo dokładnie. W kopule do wysokości piętra grbośc ściany to tylno 12cm, z cegły pełnej. Powyżej tylko 6cm.Początkowe założenia to było 15cm od środka , potem 20cm. Teraz już sam nie wiem, w sumie można dac 30 jak i 40cm. Jedyny problem "techniczny" to jak to zamocować. Bo przecież mamy sklepienie. Autorushd
Barbossa Napisano 30 września 2010 #45 Napisano 30 września 2010 skoro Kolego uparłeś się na ocieplenie od środkato nie bierz pod uwagę tej cegły w obliczeniach zapotrzebowania na ciepło co do grubości muru, to miej świadomość, że kopuły, łuki są samonośne, tj. ich kształt powoduje, że nie powstają naprężenia rozciagajace w takim ustroju, pod warunkiem właśnie odpowiedniej grubościjednakże wprowadzając siły prostopadłe (bo taką będzie każde dodatkowe ich obciażenie) może taka grubość nie wystarczyć, tu Ci powinien wyjaśnić to projektant, pytałeś się go?to on to liczy i powinien wiedzieć jakie obciążenie założył do obliczeń i powinien podać Ci max, jakie możesz tam daćco do damego montażu, to teoretycznie klejenie powinno wystarczyć, ale przy takich grubosciach co kombinujesz moze być kłopotmoże jednak nie wełna a styro?swoją drogą jak przy 12cm ściany rozwiązane jest oparcie stropu?
T. Brzęczkowski Napisano 30 września 2010 #46 Napisano 30 września 2010 Cytat Dopowiem, bo ważne. Ogrzewanie podłogowe musi być tak wyliczone, aby nawet w ekstremalnym przypadku, temperatura podłogi nigdy nie przekraczała - 29 stopni, a w strefach brzegowych i łazienkach 35 stopni. W niecentralnych systemach jest bardzo precyzyjna automatyka pokojowa i bardzo precyzyjny licznik kWh. Cytat Powiem szczerze ze byłem w szoku odnosnie pracownika Opowiadał nam z zoną dobre pół godziny z takim zaangazowaniem jakby to była jego pasja zyciowa. Naprawde to miłe Chłopaki robią to już wiele lat, dobrze zarabiają i inwestorzy ich chwalą ( po latach) . Gdybym miał kogoś oszukiwać, czy odwalać fuszerkę, takiej szczerości by nie było. Po 21 latach jakoś do dziś nikt niezadowolony się nie znalazł, na żadnym forum. Cytat LCN Przejrzałem wszystko... nie ma tam nic co można by wykorzystać w nowoczesnych systemach ogrzewania. Tam są sprawy wyłącznie do systemów centralnych. Może Pan coś konkretniej podrzucić, które elementy można zastosować do ogrzewania strefowego i zadaniowego?Czy Pan tylko tak… by sobie licznik nabić i kompleksy „załatać”
bajbaga Napisano 30 września 2010 #47 Napisano 30 września 2010 Cytat W niecentralnych systemach jest bardzo precyzyjna automatyka pokojowa i bardzo precyzyjny licznik kWh. Przyznam, że znów nie rozumiem, bo literalnie - znaczy to, ni mniej ni więcej, że "zwykły" licznik, zakładany przez ZE nie może być stosowany.I tak na marginesie - czym on się różni od tego mniej "precyzyjnego"- standardowego ?
T. Brzęczkowski Napisano 30 września 2010 #48 Napisano 30 września 2010 W systemie niecentralnym koszt ogrzewania to suma kWh zużytych przez poszczególne pomieszczenia. W centralnym płacimy za energię wytworzoną nie odebraną. Dla przykładu... JBZ zmierzył, ( i podał ) zużycie kWh na cwu przy centralnej termie przez rok ( - wakacje i mniejsze wyjazdy) dla 4 osób przy średnim zużyciu na osobę ( z licznika wody) 35 l /24h /osobę... Dało to 2670kWh. W systemie niecentralnym to ponad 1000kWh mniej .
bajbaga Napisano 30 września 2010 #49 Napisano 30 września 2010 Cytat Przejrzałem wszystko... nie ma tam nic co można by wykorzystać w nowoczesnych systemach ogrzewania. Tam są sprawy wyłącznie do systemów centralnych. To przeglądanie musiało być bardzo pobieżne, bo „umknęło” choćby to : Cytat System LCN nie wymaga centralnego sterowania: każdy moduł sieci reguluje samodzielnie transmisję danych do innych modułów, analizuje czujniki, steruje elementami przełączającymi, przetwarza informacje i przekazuje je dalej. W ten sposób można decentralnie przetwarzać wszelkie informacje i tym samym realizować w miejscu montażu automatyczne i kompleksowe układy sterowania. Wypisz wymaluj dokładnie takie same funkcje jak Pan opisuje. Cytat ....ale teraz można je programować indywidualnie i " z matki pojedynczo" - gdy "matka" nie ma zasięgu, automatycznie dalej sygnał przekazuje mający zasięg satelita... no i najważniejsze, przestawki utrzymane we wzornictwie - pozwalające sterować termostatami innych firm ( gdy np. grzejnik ma wbudowany termostat... Tak na logikę, po co stosować dedykowany system, służący do obsługi tylko ogrzewania, jeśli możemy mieć dokładnie to samo, ale z możliwością dodatkowego sterowania innymi odbiornikami, z możliwością dalszej rozbudowy.Wydaje się, że raczej potrzebna jest tu analiza kosztów, a nie tylko „dogmaty”, bo moim zdaniem LCN daje o wiele więcej możliwości niż ten system „dedykowany”. Cytat W systemie niecentralnym koszt ogrzewania to suma kWh zużytych przez poszczególne pomieszczenia. ...... A konkretnie - bo pytanie dotyczyło tego precyzyjnego licznika kWh i dlaczego nie może byc zwykły?
T. Brzęczkowski Napisano 30 września 2010 #50 Napisano 30 września 2010 Cytat To przeglądanie musiało być bardzo pobieżne, bo „umknęło” choćby to :Wypisz wymaluj dokładnie takie same funkcje jak Pan opisuje.Tak na logikę, po co stosować dedykowany system, służący do obsługi tylko ogrzewania, jeśli możemy mieć dokładnie to samo, ale z możliwością dodatkowego sterowania innymi odbiornikami, z możliwością dalszej rozbudowy.Wydaje się, że raczej potrzebna jest tu analiza kosztów, a nie tylko „dogmaty”, bo moim zdaniem LCN daje o wiele więcej możliwości niż ten system „dedykowany”.A konkretnie - bo pytanie dotyczyło tego precyzyjnego licznika kWh i dlaczego nie może byc zwykły? Jestem pewien, że nie montował Pan niecentralnego skoro uważa Pan, ze się da ... Nie zapoznał się Pan z "drugą stroną". A zwykły licznik nie jest precyzyjny?