Projekt odprowadzenia spalin z kominka


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam,

Jestem zainteresowany zakupem kominka Tine HJ z wkładem Northstar-NI22, ale wcześniej potrzebuję dobrze wykonanego projektu odprowadzenia spalin. Mieszkam na parterze budynku wielorodzinnego, ale kwalifikującego wg przepisów do instalacji kominka.

Warunkiem narzuconym przez Wydział Architektury Urzędu Gminy jest zatwierdzenie przez nich projektu instalacji kominowej. Czy mogą Państwo podać mi adres osoby/firmy wykonującej takie projekty.

Pozdrawiam
Andrzej Dębowski Edytowano przez Andrzej Dębowski (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Witam,

Jestem zainteresowany zakupem kominka Tine HJ z wkładem Northstar-NI22, ale wcześniej potrzebuję dobrze wykonanego projektu odprowadzenia spalin. Mieszkam na parterze budynku wielorodzinnego, ale kwalifikującego wg przepisów do instalacji kominka.

Warunkiem narzuconym przez Wydział Architektury Urzędu Gminy jest zatwierdzenie przez nich projektu instalacji kominowej. Czy mogą Państwo podać mi adres osoby/firmy wykonującej takie projekty.

Pozdrawiam
Andrzej Dębowski



Nie wiem czy będę w stanie pomóc... proszę podać lokalizację (region kraju, jakieś większe miasto w okolicy). Może (ale nie na pewno) kontakt z którymś z moich kolegów zaowocowałby wskazaniem jakiejś kompetentnej osoby.
Napisano
Nie jestem specjalistą w dziedzinie kominków, ale będąc w zgodzie z przepisami może Pan odprowadzić przez ścianę w budynku wielorodzinnym spaliny z urządzenia o mocy do 5kW. W budynku jednorodzinnym można zwiększyć moc urządzenia do 21kW. Wyprowadzenie przewodu ponad dach znosi ograniczenia
Chce Pan użytkować tylko kominek? Jeśli zamierza Pan także wymienić/zamontować kocioł, proszę skontaktować się z najbliższym Salonem Firmowym Viessmann. Napewno pomogą w realizacji instalacji kotła z kominkiem.
Napisano
Cytat

Nie jestem specjalistą w dziedzinie kominków, ale będąc w zgodzie z przepisami może Pan odprowadzić przez ścianę w budynku wielorodzinnym spaliny z urządzenia o mocy do 5kW. Jeśli poprowadziłby Pan przewód kominowy ponad dach, można zwiększyć moc urządzenia do 21kW.
Chce Pan użytkować tylko kominek? Jeśli zamierza Pan także wymienić/zamontować kocioł, proszę skontaktować się z najbliższym Salonem Firmowym Viessmann. Napewno pomogą w realizacji instalacji kotła z kominkiem.



Dziękuję za informację. Budynek ma ok. 12m wysokości. Kominek będzie zainstalowany na parterze i myślałem, że rury będą przechodzić po ścianie zewnętrznej, w rogu pomiędzy boczną ścianką balkonową, a ścianą budynku aż na dach. Z tego co Pan mówi wynika, że nie jest to konieczne, ale trochę się obawiam, że w takim wypadku zapach dymu mógłby przeszkadzać sąsiadom z wyższych pięter. Czy mógłby Pan polecić kogoś, kto mógłby wykonać projekt takiej instalacji ?



Napisano (edytowany)
Cytat

Nie jestem specjalistą w dziedzinie kominków, ale będąc w zgodzie z przepisami może Pan odprowadzić przez ścianę w budynku wielorodzinnym spaliny z urządzenia o mocy do 5kW. Jeśli poprowadziłby Pan przewód kominowy ponad dach, można zwiększyć moc urządzenia do 21kW.




Coś mi sie wydaje, ze cytowane zapisy dotyczą odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania spalających paliwa gazowe – czyli mowa o przewodach spalinowych - przy czym przez ścianę w budynkach jednorodzinnych o mocy do 21kW, a w pozostałych o mocy 5kW

Kominek spala paliwo stałe, tak więc raczej mowa jest o przewodach dymowych (dymnych), a tu przepisy są zupełnie inne.
Reguluje (kominy) to Rozporzadzenie w sprawie WT par: 132, 140.1i2, oraz 145.1. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Coś mi sie wydaje, ze cytowane zapisy dotyczą odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania spalających paliwa gazowe – czyli mowa o przewodach spalinowych - przy czym przez ścianę w budynkach jednorodzinnych o mocy do 21kW, a w pozostałych o mocy 5kW

Kominek spala paliwo stałe, tak więc raczej mowa jest o przewodach dymowych (dymnych), a tu przepisy są zupełnie inne.
Reguluje (kominy) to Rozporzadzenie w sprawie WT par: 132, 140.1i2, oraz 145.1.




Dziękuję za nakierowanie na rozporządzenie, co oznacza WT ?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie. 
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej. 
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.  