Skocz do zawartości

Rekuperator przeciwprądowy vs obrotowy


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Stoję przed dylematem wyboru rodzaju rekuperatora. Drogą eliminacji pozostały dwie możliwości:

1. Centrala przeciwprądowa ( Storkair CA 350 EASE)
Wady:
brak odzysku wilgoci,
podatność na szronienie,
duże opory przepływu – możliwość stosowania do małych wydajności.
Zalety:
wysoka sprawność,
prosta konstrukcja.



2. Centrala obrotowa (Enervent LTR 3 eco EDE)
Zalety:
wysoki odzysk ciepła w każdych warunkach,
odzysk wilgoci,
prosta konstrukcja,
duża powierzchnia wymiany,
małe opory przepływu,
płynna lub skokowa regulacja stopnia odzysku wymiennika (opcja)

Wady:
wysoka cena,
ryzyko podmieszania się powietrza wywiewanego z nawiewanym,
pobór prądu silnika napędu rotora, zużywanie się części.



Zamieściłem znalexione opinie na temat zalet i wad obydwu rodzajów wentylatora.
Na pewno są w śród was tacy którzy doskonale znają obydwa rodzaje tych rekuperatorów.
Który wybrać?
Podkreślam, że chodzi mi o wybór technologii a nie producenta! Edytowano przez Ewa_&_Marcin (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Wady:
brak odzysku wilgoci,


Dlaczego brak odzysku wilgoci uważasz za wadę?
Przecież w wentylacji chodzi o to aby tą wilgoć usunąć, a nie zostawić.

Odrzuciłeś wymiennik krzyżowy?
Napisano
Pierwsza jest dość tania ( plastikowy wymiennik )
Druga... to rotor - dodatkowy silnik. Rotory ze względu na specyfikę używamy wyłącznie do "zadań specjalnych". Gdy nie ma GWC i możliwości odprowadzenie kondensatu do kanalizacji . Pamiętać też należy, że 5% powietrza wraca... mogą być lekko odczuwalne zapachy z kuchni czy wc w sypialniach.
Napisano
Cytat

Stoję przed dylematem wyboru rodzaju rekuperatora. Drogą eliminacji pozostały dwie możliwości:

1. Centrala przeciwprądowa ( Storkair CA 350 EASE)
Wady:
brak odzysku wilgoci,
podatność na szronienie,
duże opory przepływu – możliwość stosowania do małych wydajności.
Zalety:
wysoka sprawność,
prosta konstrukcja.



2. Centrala obrotowa (Enervent LTR 3 eco EDE)
Zalety:
wysoki odzysk ciepła w każdych warunkach,
odzysk wilgoci,
prosta konstrukcja,
duża powierzchnia wymiany,
małe opory przepływu,
płynna lub skokowa regulacja stopnia odzysku wymiennika (opcja)

Wady:
wysoka cena,
ryzyko podmieszania się powietrza wywiewanego z nawiewanym,
pobór prądu silnika napędu rotora, zużywanie się części.



Zamieściłem znalexione opinie na temat zalet i wad obydwu rodzajów wentylatora.
Na pewno są w śród was tacy którzy doskonale znają obydwa rodzaje tych rekuperatorów.
Który wybrać?
Podkreślam, że chodzi mi o wybór technologii a nie producenta!




Proponuje porównać:
1. Zużycie prądu na 2 biegu (średnie)
2. koszty i dostępność filtrów (trzeba je wymieniać co 3-5 miesięcy)
3. Głośność pracy centrali - nie ta z katalogu, tylko rzeczywista, do posłuchania. Polecam wybrać sie do salonu lub znajomego i POSŁUCHAĆ! Bo szlag może człowieka trafić, jak mu coś w domu nocą brzęczy nad uchem...
4. Odzysk wilgoci... Hm. W wentylacji chodzi przede wszystkim o USUNIECIE jej nadmiaru. A jak zima jest super sucho, bo na zewnątrz wilgotność względna wynosi 15% - to polecam nawilżacz ultradźwiękowy do sypialni. I z głowy.


Pozdrawiam


Maciej



Cytat

Stoję przed dylematem wyboru rodzaju rekuperatora. Drogą eliminacji pozostały dwie możliwości:

1. Centrala przeciwprądowa ( Storkair CA 350 EASE)
Wady:
brak odzysku wilgoci,
podatność na szronienie,
duże opory przepływu – możliwość stosowania do małych wydajności.
Zalety:
wysoka sprawność,
prosta konstrukcja.



2. Centrala obrotowa (Enervent LTR 3 eco EDE)
Zalety:
wysoki odzysk ciepła w każdych warunkach,
odzysk wilgoci,
prosta konstrukcja,
duża powierzchnia wymiany,
małe opory przepływu,
płynna lub skokowa regulacja stopnia odzysku wymiennika (opcja)

Wady:
wysoka cena,
ryzyko podmieszania się powietrza wywiewanego z nawiewanym,
pobór prądu silnika napędu rotora, zużywanie się części.



Zamieściłem znalexione opinie na temat zalet i wad obydwu rodzajów wentylatora.
Na pewno są w śród was tacy którzy doskonale znają obydwa rodzaje tych rekuperatorów.
Który wybrać?
Podkreślam, że chodzi mi o wybór technologii a nie producenta!





Acha. A kto wam wcisnął informację że Stork jest podatny na szronienie???? Pierwsze słyszę (po 4 latach użytkowania takiej centrali... icon_wink.gif)

Pozdrawiam


Maciej
  • 7 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Dlaczego brak odzysku wilgoci uważasz za wadę?
Przecież w wentylacji chodzi o to aby tą wilgoć usunąć, a nie zostawić.

Odrzuciłeś wymiennik krzyżowy?




Brak odzysku wilgoci wraz z ogrzewaniem powoduje przesuszenie powieszczeń zimą. Opiszę efekt przsuszonego powietrza bardziej obrazowo: Kiedy rano się budzę w nosie mam suchy strup. Niby lepiej tak, niż jakbym miał się budzić na basenie, ale i tak nie do końca dobrze.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Może ma ktoś większe doświadczenie w naprawach tych armatur. Zaczął skurczybyk przeciekać ale tylko zimna woda. Wymieniłem głowicę i nic to nie dało, jak ciekł tak dalej cieknie z wylewki małą strużką. Armatura to Franke z wyciąganą wylewką. Czy coś jeszcze może być przyczyną takiego stanu rzeczy ukrytą w bebechach tego kranu?.  
    • Cześć, rozumiem twój tok myślenia. Zapis "3P,U,MN" to typowa mieszanka, która na papierze wygląda nieźle, ale w praktyce potrafi napsuć krwi. Kluczowe jest jedno – musisz udowodnić, że ten dom nie będzie służył wyłącznie do mieszkania. Gmina podpowiedziała ci dobrze, ale to starostwo będzie ostatecznie interpretować przepisy i zatwierdzać projekt. Więc pierwszy krok to faktycznie iść do starostwa i zapytać wprost: jaki zakres usług oni uznają za dopuszczalny przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Bo jak zaprojektujesz sobie punkt skupu złomu, to mogą cię wyśmiać. Jeśli chodzi o sam projekt, najbezpieczniej będzie zaprojektować dom z wydzieloną funkcją usługową. To znaczy takie pomieszczenie, które ma osobne wejście z zewnątrz, osobne media, daje się fizycznie zamknąć i oddzielić od reszty domu. Może to być gabinet, pracownia, biuro rachunkowe, jakiś drobny handel albo usługi typu krawiectwo, doradztwo. I tu pojawia się najważniejsze pytanie. Czy faktycznie masz zamiar tam prowadzić jakąś działalność? Bo jeśli nie, to ryzykujesz. Po pierwsze, i tak będziesz musiał zgłosić działalność do CEIDG i płacić ZUS. Po drugie, urzędy mają prawo później sprawdzić, czy ta działalność faktycznie jest prowadzona. Mogą poprosić o faktury, dokumenty, zeznania podatkowe. Jak się okaże, że symulowałeś, to mogą ci wlepić karę za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. I to niemałą.
    • Teraz juz znasz jej preferencje i wiesz, co sadzic - siac pod koniec lata. .     A czego miala sie bac? Szla przeciez do stolowki...   W drodze na dzialke mijam male polka uprawne. Najpierw chodza sobie po nich chyba wlasnie bazanty, a jak tylko zboze osiagnie kilkanascie centymetrow, to zawsze sa tam sarny. One wiedza, co dobre . Zajaczki tez kicaja, a kiedys przebiegl mi droge wspanialy lis.
    • Podziel sie reakcja obslugi po .     Przemieszczanie sie po tym polu mozesz traktowac jako darmowy fitness  . Zwlaszcza, ze wiosna chyba naprawde idzie, wczoraj dostalam na WhatsAppie dowod  
  • Popularne tematy

×
×