ile przedłużaczy z jednego gniazdka?


Recommended Posts

Napisano
Słuchajcie, mam takie zapytanie.

Przy urządzaniu pokoju zostało mi jedno podwójne dostępne gniazdko. Pozostałe dwa niestety mam zasłonięte meblami.
I tak się zastanawiam ile przedłużaczy mogę podłączyć do tego jednego gniazdka. Tzn. Mam podłączony jeden przedłużacz - do tego przedłużacza mam podłączony kolejny przedłużacz - i chciałabym jeszcze jeden pociągnąć. Oczywiście cały sprzęt komputerowy, telewizyjny, oświetlenie - wszystko jest teraz zasilane z tego jednego gniazdka.

Nie chciałabym by doszło do jakiegoś zwarcia czy coś. Zaczęłam się zastanawiać, czy ta instalacja jest bezpieczna?
Czy muszę rozdzielić te przedłużacze i jakoś spróbować do innych gniazdek jednak podłączyć?
Napisano
Wystarczy, że nie przekroczysz około 3 kW mocy pobieranej z tego gniazda. Typowy sprzęt w pokoju włączony jednocześnie nie powinien pobierać więcej niż 0,5-0,7 kW, także spokojnie. Ważne, żeby przedłużacze to nie było badziewie z marketu z żyłami jak włosy...

PS: 3 gniazda na pokój to trochę mało, raczej 5-6 było by odpowiednie icon_smile.gif
Gość stach
Napisano
Ja osobiście wyprowadziłbym przedłużacze z gniazdek, które masz poza meblami - to jednorazowa akcja icon_biggrin.gif - i do nich podłączyłbym te sprzęty, które będą zasilane w sposób ciągły, a więc sprzęt grający, telewizor do jednego - komputer, pewnie z jakimiś głośnikami, drukarką do drugiego przedłużaczo-gniazdka icon_biggrin.gif . Gniazdko dostępne pozostawiłbym do podłączenia odkurzacza, ładowarki, jakiejś przenośnej lampki.
Przy wyliczaniu mocy - tych 3 kW - wyjdzie, że to jedno gniazdko wystarczy, ale po jakimś czasie może się okazać, że np. zacisk był źle skręcony i złącze się przepaliło przy większym obciążeniu... icon_sad.gif
Tak, że na pewno bezpieczniej będzie wykorzystać wszystkie gniazdka i w miarę równomiernie je obciążyć.
Napisano
No tak , tylko ,że ciągle mówimy o jednym pomieszczeniu...
Za chwile okaże się , że (tu się nie zdziwię) i tak to wszystko wisi na jednym ES-ie 16...

Pzdr
Napisano
Wiem, że jedno gniazdko mam zupełnie wyłączone z użycia, bo zostało zasłonięte wielką szafą (niestety taki nieustawny mam ten pokój).. z tym drugim gniazdkiem popróbuje coś zdziałać by do niego podłączyć jakiś przedłużacz... tylko znów regalik nie będzie mógł być dosunięty do ściany icon_sad.gif ale coś trzeba by pokombinować...

bo jednak bezpieczeństwo przede wszystkim. Dziękuje Wam za podpowiedzi :biggrin:

PS> to jedno gniazdko, z którym pokombinuje to nie zostało zamontowane w rogu tylko prawie na środku ściany więc akurat tam gdzie regalik stoi. Jakby był bliżej drzwi to można by było bez problemu wtyczkę włożyć i tylko kabel pociągnąć za regałem i dosunąć regał do ściany...
Napisano
Cytat

Słuchajcie, mam takie zapytanie.

Przy urządzaniu pokoju zostało mi jedno podwójne dostępne gniazdko. Pozostałe dwa niestety mam zasłonięte meblami.
I tak się zastanawiam ile przedłużaczy mogę podłączyć do tego jednego gniazdka. Tzn. Mam podłączony jeden przedłużacz - do tego przedłużacza mam podłączony kolejny przedłużacz - i chciałabym jeszcze jeden pociągnąć. Oczywiście cały sprzęt komputerowy, telewizyjny, oświetlenie - wszystko jest teraz zasilane z tego jednego gniazdka.

Nie chciałabym by doszło do jakiegoś zwarcia czy coś. Zaczęłam się zastanawiać, czy ta instalacja jest bezpieczna?
Czy muszę rozdzielić te przedłużacze i jakoś spróbować do innych gniazdek jednak podłączyć?





Kup takie przedłużacze to nie będziesz musiał sam tego kontrolować

wielogniazdowe – z ochroną przepięciową i zabezpieczeniem nadprądowym

Wewnątrz 5-gniazdkowego przedłużacza wbudowane jest zabezpieczenie przepięciowe, które chroni czułe urządzenia przed przepięciami występującymi w obwodzie zasilania. Ponadto ma wbudowane zabezpieczenie nadprądowe. W przypadku urządzenia o prądzie znamionowym 16 A,przez 1 godzinę dopuszczalny jest przepływ prądu 22 A, a po tym czasie zasilanie jest odłączane. Po ostygnięciu możliwe jest ponowne załączenie
wbudowanego wyłącznika nadprądowego. Stosowanie takich urządzeń jest zalecane przy podłączaniu zasilania do odbiorników telewizyjnych,odtwarzaczy wideo, sprzętu HI-FI, komputerów i innych urządzeń elektrycznych. Lampka sygnalizacyjna wskazuje właściwe działanie urządzenia.

http://pl.traconelectric.com/upload/kat/tracon_E05_1.pdf
Napisano
Cytat

Kup takie przedłużacze to nie będziesz musiał sam tego kontrolować

wielogniazdowe – z ochroną przepięciową i zabezpieczeniem nadprądowym

Wewnątrz 5-gniazdkowego przedłużacza wbudowane jest zabezpieczenie przepięciowe, które chroni czułe urządzenia przed przepięciami występującymi w obwodzie zasilania. Ponadto ma wbudowane zabezpieczenie nadprądowe. W przypadku urządzenia o prądzie znamionowym 16 A,przez 1 godzinę dopuszczalny jest przepływ prądu 22 A, a po tym czasie zasilanie jest odłączane. Po ostygnięciu możliwe jest ponowne załączenie
wbudowanego wyłącznika nadprądowego. Stosowanie takich urządzeń jest zalecane przy podłączaniu zasilania do odbiorników telewizyjnych,odtwarzaczy wideo, sprzętu HI-FI, komputerów i innych urządzeń elektrycznych. Lampka sygnalizacyjna wskazuje właściwe działanie urządzenia.

http://pl.traconelectric.com/upload/kat/tracon_E05_1.pdf


O rany! Przedłużacz jak mały komputer!
Napisano
Cytat

Kup takie przedłużacze to nie będziesz musiał sam tego kontrolować

wielogniazdowe – z ochroną przepięciową i zabezpieczeniem nadprądowym

Wewnątrz 5-gniazdkowego przedłużacza wbudowane jest zabezpieczenie przepięciowe, które chroni czułe urządzenia przed przepięciami występującymi w obwodzie zasilania. Ponadto ma wbudowane zabezpieczenie nadprądowe. W przypadku urządzenia o prądzie znamionowym 16 A,przez 1 godzinę dopuszczalny jest przepływ prądu 22 A, a po tym czasie zasilanie jest odłączane. Po ostygnięciu możliwe jest ponowne załączenie
wbudowanego wyłącznika nadprądowego. Stosowanie takich urządzeń jest zalecane przy podłączaniu zasilania do odbiorników telewizyjnych,odtwarzaczy wideo, sprzętu HI-FI, komputerów i innych urządzeń elektrycznych. Lampka sygnalizacyjna wskazuje właściwe działanie urządzenia.

http://pl.traconelectric.com/upload/kat/tracon_E05_1.pdf


A są takie zabezpieczenia na listwę DIN? - przykłądowo puszczam dedykowany przewód do zestawu gniazdek w ścianie przy sprzęcie RTV i chcę takie zabezpieczenie zastosować bez przedłużaczy by były w rozdzielni.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)
Cytat

A są takie zabezpieczenia na listwę DIN? - przykłądowo puszczam dedykowany przewód do zestawu gniazdek w ścianie przy sprzęcie RTV i chcę takie zabezpieczenie zastosować bez przedłużaczy by były w rozdzielni.


Naprądowe to już pewnie masz w tej "rozdzielni" a nadnapięciowe... oczywiście są, np te w cytowanym wyżej "pedeefie" lub podobne:
http://www.ammonit.com/pl/produkty/wyposae...e-nadnapieciowe Edytowano przez ZbyszekS (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

A są takie zabezpieczenia na listwę DIN? - przykłądowo puszczam dedykowany przewód do zestawu gniazdek w ścianie przy sprzęcie RTV i chcę takie zabezpieczenie zastosować bez przedłużaczy by były w rozdzielni.



Niestety. Nie wszystko sie tak da. Np. koordynacja pomiędzy zabezpieczeniami przepięciowymi wymaga określonej odległości pomiędzy nimi. I obecność np. zabezpieczenia D w rozdzielnicy nic nie daje. Dlatego D powinny być montowane tuż przed gniazdem, albo w listwie zasilającej. Ale większość się tak da.

Tyle, że zacznijmy od tego, że w ogóle ilość przedłużaczy powinno się zminimalizować. Przedłużacz, to ostateczność, a nie norma. Aby nie było takich sytuacji:
Cytat

Przy urządzaniu pokoju zostało mi jedno podwójne dostępne gniazdko. Pozostałe dwa niestety mam zasłonięte meblami.


Ale tak niestety bywa, bo przecież "płytki i firanki" są ważniejsze. No i "prąd se sam zrobię bo to żadna sztuka"
A skoro już dziś ta instalacja nie spełnia swojego zadania, to co będzie za lat dziesięć? dwadzieścia?
Ech, tłumaczę ludziom już parę ładnych lat, że to tak samo ważne, co najmniej jak doniczki na parapecie, ale nadal do większości nie dociera. W całej budowie przeważnie "światło" ciągle jest miejscem największych "oszczędności".
Napisano
Cytat

Niestety. Nie wszystko sie tak da. Np. koordynacja pomiędzy zabezpieczeniami przepięciowymi wymaga określonej odległości pomiędzy nimi. I obecność np. zabezpieczenia D w rozdzielnicy nic nie daje. Dlatego D powinny być montowane tuż przed gniazdem, albo w listwie zasilającej. Ale większość się tak da.


Rozumiem, że działają "blisko" urządzenia.

Doedukowałem się trochę i wyczytałem, że ograniczniki klasy D są też puszkowe, więc mogę dorzucić dodatkową puszkę obok zestawu gniazdek i zainstalować tak takie cudo. Jest sens?

Dobrą przepięciówkę/odgromówkę (zdaje się, że to klasa C) taką z wyjmowanymi modułami ochronnymi dam na początku instalacji tuż za nadmiarowo prądowym. Np. taki?
http://allegro.pl/item1069559329_przepieci...epiec_dehn.html

Zajrzałem też na allegro i... icon_smile.gif
http://allegro.pl/item1073783485_ograniczn...kalkulator.html
http://allegro.pl/item1077475836_ograniczn..._ochronnik.html

W powyższym pdfie są ograniczniki przepięćklasy D na szynę
http://pl.traconelectric.com/upload/kat/tracon_E05_1.pdf

A takie popularnej firmy
http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=320
Napisano
Cytat

Wiem, że jedno gniazdko mam zupełnie wyłączone z użycia, bo zostało zasłonięte wielką szafą (niestety taki nieustawny mam ten pokój).. z tym drugim gniazdkiem popróbuje coś zdziałać by do niego podłączyć jakiś przedłużacz... tylko znów regalik nie będzie mógł być dosunięty do ściany icon_sad.gif ale coś trzeba by pokombinować...

bo jednak bezpieczeństwo przede wszystkim. Dziękuje Wam za podpowiedzi :biggrin:

PS> to jedno gniazdko, z którym pokombinuje to nie zostało zamontowane w rogu tylko prawie na środku ściany więc akurat tam gdzie regalik stoi. Jakby był bliżej drzwi to można by było bez problemu wtyczkę włożyć i tylko kabel pociągnąć za regałem i dosunąć regał do ściany...




TO do tego gniazdka za regalem - rozkrec go(gniazdko) i podlacz kable bezposrednio robiac przedłużkę ktora umiesc pod regalem. Krotki kabel + gniazdko,albo od razu wepnij cala przedluzke zebys mial wiecej gniazdek i z tego rozdzielaj. icon_smile.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji. 
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!  
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...      
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...