ifra Napisano 17 maja 2010 Udostępnij #1 Napisano 17 maja 2010 Słuchajcie, mam takie zapytanie. Przy urządzaniu pokoju zostało mi jedno podwójne dostępne gniazdko. Pozostałe dwa niestety mam zasłonięte meblami.I tak się zastanawiam ile przedłużaczy mogę podłączyć do tego jednego gniazdka. Tzn. Mam podłączony jeden przedłużacz - do tego przedłużacza mam podłączony kolejny przedłużacz - i chciałabym jeszcze jeden pociągnąć. Oczywiście cały sprzęt komputerowy, telewizyjny, oświetlenie - wszystko jest teraz zasilane z tego jednego gniazdka. Nie chciałabym by doszło do jakiegoś zwarcia czy coś. Zaczęłam się zastanawiać, czy ta instalacja jest bezpieczna?Czy muszę rozdzielić te przedłużacze i jakoś spróbować do innych gniazdek jednak podłączyć? Link do komentarza
Michcio Napisano 17 maja 2010 Udostępnij #2 Napisano 17 maja 2010 Wystarczy, że nie przekroczysz około 3 kW mocy pobieranej z tego gniazda. Typowy sprzęt w pokoju włączony jednocześnie nie powinien pobierać więcej niż 0,5-0,7 kW, także spokojnie. Ważne, żeby przedłużacze to nie było badziewie z marketu z żyłami jak włosy...PS: 3 gniazda na pokój to trochę mało, raczej 5-6 było by odpowiednie Link do komentarza
Gość stach Napisano 17 maja 2010 Udostępnij #3 Napisano 17 maja 2010 Ja osobiście wyprowadziłbym przedłużacze z gniazdek, które masz poza meblami - to jednorazowa akcja - i do nich podłączyłbym te sprzęty, które będą zasilane w sposób ciągły, a więc sprzęt grający, telewizor do jednego - komputer, pewnie z jakimiś głośnikami, drukarką do drugiego przedłużaczo-gniazdka . Gniazdko dostępne pozostawiłbym do podłączenia odkurzacza, ładowarki, jakiejś przenośnej lampki. Przy wyliczaniu mocy - tych 3 kW - wyjdzie, że to jedno gniazdko wystarczy, ale po jakimś czasie może się okazać, że np. zacisk był źle skręcony i złącze się przepaliło przy większym obciążeniu... Tak, że na pewno bezpieczniej będzie wykorzystać wszystkie gniazdka i w miarę równomiernie je obciążyć. Link do komentarza
r-32 Napisano 17 maja 2010 Udostępnij #4 Napisano 17 maja 2010 No tak , tylko ,że ciągle mówimy o jednym pomieszczeniu...Za chwile okaże się , że (tu się nie zdziwię) i tak to wszystko wisi na jednym ES-ie 16... Pzdr Link do komentarza
r-32 Napisano 17 maja 2010 Udostępnij #5 Napisano 17 maja 2010 16 x 230 = 3680 WATÓW - obciążenie krytyczne ... Link do komentarza
ifra Napisano 18 maja 2010 Autor Udostępnij #6 Napisano 18 maja 2010 Wiem, że jedno gniazdko mam zupełnie wyłączone z użycia, bo zostało zasłonięte wielką szafą (niestety taki nieustawny mam ten pokój).. z tym drugim gniazdkiem popróbuje coś zdziałać by do niego podłączyć jakiś przedłużacz... tylko znów regalik nie będzie mógł być dosunięty do ściany ale coś trzeba by pokombinować... bo jednak bezpieczeństwo przede wszystkim. Dziękuje Wam za podpowiedzi PS> to jedno gniazdko, z którym pokombinuje to nie zostało zamontowane w rogu tylko prawie na środku ściany więc akurat tam gdzie regalik stoi. Jakby był bliżej drzwi to można by było bez problemu wtyczkę włożyć i tylko kabel pociągnąć za regałem i dosunąć regał do ściany... Link do komentarza
animus Napisano 18 maja 2010 Udostępnij #7 Napisano 18 maja 2010 Cytat Słuchajcie, mam takie zapytanie. Przy urządzaniu pokoju zostało mi jedno podwójne dostępne gniazdko. Pozostałe dwa niestety mam zasłonięte meblami.I tak się zastanawiam ile przedłużaczy mogę podłączyć do tego jednego gniazdka. Tzn. Mam podłączony jeden przedłużacz - do tego przedłużacza mam podłączony kolejny przedłużacz - i chciałabym jeszcze jeden pociągnąć. Oczywiście cały sprzęt komputerowy, telewizyjny, oświetlenie - wszystko jest teraz zasilane z tego jednego gniazdka. Nie chciałabym by doszło do jakiegoś zwarcia czy coś. Zaczęłam się zastanawiać, czy ta instalacja jest bezpieczna?Czy muszę rozdzielić te przedłużacze i jakoś spróbować do innych gniazdek jednak podłączyć? Kup takie przedłużacze to nie będziesz musiał sam tego kontrolować wielogniazdowe – z ochroną przepięciową i zabezpieczeniem nadprądowymWewnątrz 5-gniazdkowego przedłużacza wbudowane jest zabezpieczenie przepięciowe, które chroni czułe urządzenia przed przepięciami występującymi w obwodzie zasilania. Ponadto ma wbudowane zabezpieczenie nadprądowe. W przypadku urządzenia o prądzie znamionowym 16 A,przez 1 godzinę dopuszczalny jest przepływ prądu 22 A, a po tym czasie zasilanie jest odłączane. Po ostygnięciu możliwe jest ponowne załączeniewbudowanego wyłącznika nadprądowego. Stosowanie takich urządzeń jest zalecane przy podłączaniu zasilania do odbiorników telewizyjnych,odtwarzaczy wideo, sprzętu HI-FI, komputerów i innych urządzeń elektrycznych. Lampka sygnalizacyjna wskazuje właściwe działanie urządzenia.http://pl.traconelectric.com/upload/kat/tracon_E05_1.pdf Link do komentarza
Konfi Napisano 19 maja 2010 Udostępnij #8 Napisano 19 maja 2010 Cytat Kup takie przedłużacze to nie będziesz musiał sam tego kontrolować wielogniazdowe – z ochroną przepięciową i zabezpieczeniem nadprądowymWewnątrz 5-gniazdkowego przedłużacza wbudowane jest zabezpieczenie przepięciowe, które chroni czułe urządzenia przed przepięciami występującymi w obwodzie zasilania. Ponadto ma wbudowane zabezpieczenie nadprądowe. W przypadku urządzenia o prądzie znamionowym 16 A,przez 1 godzinę dopuszczalny jest przepływ prądu 22 A, a po tym czasie zasilanie jest odłączane. Po ostygnięciu możliwe jest ponowne załączeniewbudowanego wyłącznika nadprądowego. Stosowanie takich urządzeń jest zalecane przy podłączaniu zasilania do odbiorników telewizyjnych,odtwarzaczy wideo, sprzętu HI-FI, komputerów i innych urządzeń elektrycznych. Lampka sygnalizacyjna wskazuje właściwe działanie urządzenia.http://pl.traconelectric.com/upload/kat/tracon_E05_1.pdf O rany! Przedłużacz jak mały komputer! Link do komentarza
Deamos Napisano 25 maja 2010 Udostępnij #9 Napisano 25 maja 2010 Cytat Kup takie przedłużacze to nie będziesz musiał sam tego kontrolować wielogniazdowe – z ochroną przepięciową i zabezpieczeniem nadprądowymWewnątrz 5-gniazdkowego przedłużacza wbudowane jest zabezpieczenie przepięciowe, które chroni czułe urządzenia przed przepięciami występującymi w obwodzie zasilania. Ponadto ma wbudowane zabezpieczenie nadprądowe. W przypadku urządzenia o prądzie znamionowym 16 A,przez 1 godzinę dopuszczalny jest przepływ prądu 22 A, a po tym czasie zasilanie jest odłączane. Po ostygnięciu możliwe jest ponowne załączeniewbudowanego wyłącznika nadprądowego. Stosowanie takich urządzeń jest zalecane przy podłączaniu zasilania do odbiorników telewizyjnych,odtwarzaczy wideo, sprzętu HI-FI, komputerów i innych urządzeń elektrycznych. Lampka sygnalizacyjna wskazuje właściwe działanie urządzenia.http://pl.traconelectric.com/upload/kat/tracon_E05_1.pdf A są takie zabezpieczenia na listwę DIN? - przykłądowo puszczam dedykowany przewód do zestawu gniazdek w ścianie przy sprzęcie RTV i chcę takie zabezpieczenie zastosować bez przedłużaczy by były w rozdzielni. Link do komentarza
ZbyszekS Napisano 15 czerwca 2010 Udostępnij #10 Napisano 15 czerwca 2010 (edytowany) Cytat A są takie zabezpieczenia na listwę DIN? - przykłądowo puszczam dedykowany przewód do zestawu gniazdek w ścianie przy sprzęcie RTV i chcę takie zabezpieczenie zastosować bez przedłużaczy by były w rozdzielni. Naprądowe to już pewnie masz w tej "rozdzielni" a nadnapięciowe... oczywiście są, np te w cytowanym wyżej "pedeefie" lub podobne:http://www.ammonit.com/pl/produkty/wyposae...e-nadnapieciowe Edytowano 15 czerwca 2010 przez ZbyszekS (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 15 czerwca 2010 Udostępnij #11 Napisano 15 czerwca 2010 Cytat A są takie zabezpieczenia na listwę DIN? - przykłądowo puszczam dedykowany przewód do zestawu gniazdek w ścianie przy sprzęcie RTV i chcę takie zabezpieczenie zastosować bez przedłużaczy by były w rozdzielni. Niestety. Nie wszystko sie tak da. Np. koordynacja pomiędzy zabezpieczeniami przepięciowymi wymaga określonej odległości pomiędzy nimi. I obecność np. zabezpieczenia D w rozdzielnicy nic nie daje. Dlatego D powinny być montowane tuż przed gniazdem, albo w listwie zasilającej. Ale większość się tak da.Tyle, że zacznijmy od tego, że w ogóle ilość przedłużaczy powinno się zminimalizować. Przedłużacz, to ostateczność, a nie norma. Aby nie było takich sytuacji: Cytat Przy urządzaniu pokoju zostało mi jedno podwójne dostępne gniazdko. Pozostałe dwa niestety mam zasłonięte meblami. Ale tak niestety bywa, bo przecież "płytki i firanki" są ważniejsze. No i "prąd se sam zrobię bo to żadna sztuka" A skoro już dziś ta instalacja nie spełnia swojego zadania, to co będzie za lat dziesięć? dwadzieścia?Ech, tłumaczę ludziom już parę ładnych lat, że to tak samo ważne, co najmniej jak doniczki na parapecie, ale nadal do większości nie dociera. W całej budowie przeważnie "światło" ciągle jest miejscem największych "oszczędności". Link do komentarza
Deamos Napisano 17 czerwca 2010 Udostępnij #12 Napisano 17 czerwca 2010 Cytat Niestety. Nie wszystko sie tak da. Np. koordynacja pomiędzy zabezpieczeniami przepięciowymi wymaga określonej odległości pomiędzy nimi. I obecność np. zabezpieczenia D w rozdzielnicy nic nie daje. Dlatego D powinny być montowane tuż przed gniazdem, albo w listwie zasilającej. Ale większość się tak da. Rozumiem, że działają "blisko" urządzenia.Doedukowałem się trochę i wyczytałem, że ograniczniki klasy D są też puszkowe, więc mogę dorzucić dodatkową puszkę obok zestawu gniazdek i zainstalować tak takie cudo. Jest sens?Dobrą przepięciówkę/odgromówkę (zdaje się, że to klasa C) taką z wyjmowanymi modułami ochronnymi dam na początku instalacji tuż za nadmiarowo prądowym. Np. taki?http://allegro.pl/item1069559329_przepieci...epiec_dehn.htmlZajrzałem też na allegro i... http://allegro.pl/item1073783485_ograniczn...kalkulator.htmlhttp://allegro.pl/item1077475836_ograniczn..._ochronnik.htmlW powyższym pdfie są ograniczniki przepięćklasy D na szynęhttp://pl.traconelectric.com/upload/kat/tracon_E05_1.pdfA takie popularnej firmyhttp://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=320 Link do komentarza
retrofood Napisano 17 czerwca 2010 Udostępnij #13 Napisano 17 czerwca 2010 Cytat Doedukowałem się trochę i wyczytałem, że ograniczniki klasy D są też puszkowe, więc mogę dorzucić dodatkową puszkę obok zestawu gniazdek i zainstalować tak takie cudo. Jest sens? JestSkoro nie jesteś odporny na wiedzę, poczytaj stronę prof. A. Sowy: OCHRONA PRZEPIĘCIOWA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Link do komentarza
Croc123 Napisano 17 czerwca 2010 Udostępnij #14 Napisano 17 czerwca 2010 Cytat Wiem, że jedno gniazdko mam zupełnie wyłączone z użycia, bo zostało zasłonięte wielką szafą (niestety taki nieustawny mam ten pokój).. z tym drugim gniazdkiem popróbuje coś zdziałać by do niego podłączyć jakiś przedłużacz... tylko znów regalik nie będzie mógł być dosunięty do ściany ale coś trzeba by pokombinować... bo jednak bezpieczeństwo przede wszystkim. Dziękuje Wam za podpowiedzi PS> to jedno gniazdko, z którym pokombinuje to nie zostało zamontowane w rogu tylko prawie na środku ściany więc akurat tam gdzie regalik stoi. Jakby był bliżej drzwi to można by było bez problemu wtyczkę włożyć i tylko kabel pociągnąć za regałem i dosunąć regał do ściany... TO do tego gniazdka za regalem - rozkrec go(gniazdko) i podlacz kable bezposrednio robiac przedłużkę ktora umiesc pod regalem. Krotki kabel + gniazdko,albo od razu wepnij cala przedluzke zebys mial wiecej gniazdek i z tego rozdzielaj. Link do komentarza